Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расчет отопления и вентиляции., в газовой котельной
Ram132
сообщение 27.7.2007, 8:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913



Всем здраствуйте. Делаю расчет отопления и вентиляции котельной. На зимний режим все просчитал, а вот с переходным периодом запарился.
Согласно требованию СНиП в газовой котельной неообходимо обеспечить трехкратный воздухообмен без учета подачи топлива на горение, а также
необходимо удалять теплоизбытки (в переходный период предостаточно). В холодном периоде количество воздуха на трехкратный воздухообмен превышает
количество воздуха на удаление теплоизбытков (вроде все нормально). Ну так вот, в переходном режиме на улице tпр=+10, а в рабочей зоне надо держать +5 (согласно СНиПа),
с учетом повышения температуры по высоте, температура удаляемого воздуха tух=+10,5. Формула для количества воздуха на удаление теплоизбытков
G=Q/(Cp*(tух-tпр)). По этой формуле космическая цифра получается. Что я делаю не так? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Dimur
сообщение 27.7.2007, 10:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



Это зимой надо там держать не ниже +5, а лучше - +8-10 (и для этого дополнительно греть приточку, если необходимо)... в переходный период (от +8-10С на улице) плюете на температуру в котельной. Удаление теплоизбытков необходимо только летом - что бы температура в котельной не превышала +28-30 С. Но в это время работа только на ГВС - поэтому избытки там будут ГОРАЗДО ниже, чем зимой. Простое проветривание (3-крат по газу) опять даст нормальную температуру.

Правильно и внимательно читайте нормы... от Вас там никто не требует невозможного...
з.ы. поддержание +5 градусов проветриванием, при наружной температуре +10 градусов - это уже невозможно...

Сообщение отредактировал Dimur - 27.7.2007, 10:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 18:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных