Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Электрощитовая и лифтёрная (диспетчерская), Жилой 12 этажный дом
Незнайка
сообщение 30.7.2007, 10:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Очередный глупый вопрос в сомне умных. Глянул СНиПы "Здания жилые многоквартирные" и самый наш главный, но чётких указаний не нашёл. Есть также типовой проект для аналогичного жилого (многоэтажного) дома. В типовом помещение эл/щитовой не вентилируется. Не объясните дураку нужно ли электрощитовую и диспетчерскую вентилировать? Или может ткнёте носом в нужный абзац СНиП. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 30.7.2007, 10:54
Сообщение #2


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Наивно ожидать от норм, что для любого помещения пропищут краты.
Вентилировать и то и другое нужно - естественная или механическая вентиляция на ваш выбор.
Электрощитовая - по хорошому расчет на ассимиляцию теплопритоков, по заданию электриков, но задание обычно нет, поэтому как все 2-3 крата воздухообмен.
Диспетчерская 20 кубов непостоянное рабочее место и 60 кубов постоянное рабочее место.
Ссылка по диспетчерским - наш главный снип, приложение М.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 30.7.2007, 12:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Большое спасибо за помощь. Если лимит глупостей ещё не исчерпан, я бы хотел поинтересоваться следующим. Проектировщица электрик меня из электрощитовой выгнала - не разрешает там ходить трубами. А как насчёт вент. короба: в каком исполнении, решётки ли пластмассовая? Опять же можно не стесняясь ткнуть меня носом в раздел СНиПа, если можно. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Киселев_*
сообщение 30.7.2007, 12:49
Сообщение #4





Guest Forum






А здание у вас какого назначения

ВСН 59-88

11.4. Электрощитовые должны оборудоваться естественной вентиляцией и электрическим освещением. В них должна обеспечиваться температура не ниже 5 ° С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 1.8.2007, 15:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(Киселев @ 30.7.2007, 13:49) [snapback]150846[/snapback]
А здание у вас какого назначения


Жилое. Я ведь написал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.8.2007, 16:25
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Трубами в щитовой магистральными действительно ходить нельзя - материал воздуховодов - а чем вам сталь не нравиться?
СНиП 41-01-2003 Приложение М, пункты этого же снипа 7.11.4-7.11.8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 2.8.2007, 8:37
Сообщение #7





Guest Forum






по поводу прокладки через щитовые инженерных систем:

СП 31-110-2003
13.3 Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения, отопления (за исключением трубопроводов отопления щитовой), а также вентиляционных и других коробов разрешается как исключение, если они не имеют в пределах щитовых помещений ответвлений, а также люков, задвижек, фланцев, ревизий, вентилей. При этом трубопроводы холодной воды должны иметь защиту от конденсации влаги, а горячей воды - тепловую изоляцию.
Прокладка через электрощитовые газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
13.4 Электрощитовые должны оборудоваться естественной вентиляцией и электрическим освещением. В них должна обеспечиваться температура не ниже 5 °С.

ВСН давно не действует.
вместо него СП (смысл не меняется, но если сослаться надо или кого сослать то лучше уж на действующий докУмент)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koranagold
сообщение 10.8.2023, 13:51
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 13.4.2012
Пользователь №: 147400



Добрый день! Не подскажите, пожалуйста, нужно ли делать кондиционирование в диспетчерской? Диспетчерская 56 м2, находится на 1-м этаже многоэтажного жилого дома с автостоянкой. Если конд-е нужно, то как производить расчет? По количеству людей и техники? Технологию и нагрузки никто не дает. Нужно ли 100%-е резервирование?

Сообщение отредактировал Koranagold - 10.8.2023, 13:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных