Категория КНС, Как правильно определить |
|
|
Гость_nalim2_*
|
30.7.2007, 11:06
|
Guest Forum

|
СНиП 2.04.03-85, п.5.1, Таблица 20 – здесь приведены требования по определению категории КНС, на мое мнение – не очень четкие. И если по СНиП 2.04.02-84 никаких вопросов по определению категорий водопроводных насосных станций не возникает, то в отношении КНС – возникают сомнения. Конкретнее: категория КНС от населенного пункта 12000 жителей принимается второй (т.е. должна соответствовать категории системы водоснабжения населенного пункта) или может быть принята первой (фактически так и случилось)? На кого возлагается определение категории КНС – на проектантов или должно быть указано в АПЗ? Только не отвечаете, что указывается в техусловиях Водоканала (ну не люблю я его).
|
|
|
|
|
30.7.2007, 11:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Зак определяет. Если этого нет, я по умолчанию всегда беру первую.
|
|
|
|
|
30.7.2007, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571

|
Цитата(nalim2 @ 30.7.2007, 8:06) [snapback]150787[/snapback] Только не отвечаете, что указывается в техусловиях Водоканала (ну не люблю я его). Принимают и по электрике
|
|
|
|
|
30.7.2007, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Электрики сами ждут когда им в ТЗ или ТУ укажут категорию надежности электроснабжения.
|
|
|
|
Гость_nalim2_*
|
30.7.2007, 16:14
|
Guest Forum

|
В отношении самоличного определения категории КНС, особенно давать ей первую, да еще при финансировании из бюджета – на такое лично я не пойду. Ведь первая категория – это не только для определения числа резервных насосов, а самое главное - наличие второго независимого источника электропитания. А в ТУ на электроснабжении укажут ту категорию, какую мы (проектанты) укажем в опросном листе.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
30.7.2007, 17:04
|
Guest Forum

|
Цитата(nalim2 @ 30.7.2007, 17:14) [snapback]150978[/snapback] особенно давать ей первую, да еще при финансировании из бюджета – на такое лично я не пойду. а почему? если бюджетная - то можно отключать, и пусть они в нем утонут? Цитата(nalim2 @ 30.7.2007, 17:14) [snapback]150978[/snapback] А в ТУ на электроснабжении укажут ту категорию, какую мы (проектанты) укажем в опросном листе. в каком опросном листе? совсем не понимаю... АПЗ больше не существует... есть градостроительный план...
|
|
|
|
Гость_nalim2_*
|
30.7.2007, 17:34
|
Guest Forum

|
У нас АПЗ (архитектурно-планировочное задание) пока существует (Украина). Опросный лист от заказчика (но в 99% - заполняют проектанты) - это приложение к письму о выдаче ТУ. Опросные листы требуют практически все службы эксплуатации, в последнее время и пожарники. А ТУ – это прямое переписывание того, что написано в опросных листах с указанием места подключения и давления (Водоканал, Теплосети, Горгаз) + куча всякой отсебятины.
|
|
|
|
|
30.7.2007, 17:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, так это обычная бестолковщина. Чуть не написал Российская  Вот и надо вспомнить, что на дворе 21 век и канализация должна работать без перерывов. Ну, комфортнее так, знаете ли...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
30.7.2007, 17:40
|
Guest Forum

|
понял  ну и пишите первую категорию, кто Вам мешает, если все так здорово? понятно, что недешево - но ведь лучше, чем оно на улицах...
|
|
|
|
|
30.7.2007, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
На такое лично я то же не пойду, надо посоветоваться с шефом! Например, с ГИПом, как правило, это умудренные опытом, ни раз прошедшие прокуратуру и прочие злачные организации люди, которым по штату положено на себя что-то брать. Если вдруг, случайно, ГИПа нет, то есть куча контролирующих организаций, МЧС, СЭС, опять же экологи. Грамотно составленная просьба о предварительном согласовании проекта, с нужным вам заключением избавит вас о не нужном переживании за бюджетные деньги (а чего за них переживать, не хватает на этот год, так на следующей год добавят, или строительство объекта запроектировать в две очереди, как говорил еще Рамсес II: ни что и ни когда не строится вовремя и на отпущенные средства). Если нет возможности направить аварийный сброс неочищенных стоков куда-то, то согласовывайте и закладывайте КНС какой вам нужно категории. А для электриков, что первая, что вторая категория, без наличия второго источника, большой разницы для головной боли не представляет. Разница в том, что вторая рекомендует, а первая требует его наличия. Если во второй категории еще как-то можно это обойти, то для первой, для особой группы электропотребителей (т.е. для насосов и автоматики к ним) должно предусматриваться еще дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания. Я сделал бы так, для всей КНС согласовал вторую категорию (если со вторым источником ну никак), а для особой группы (насосы и автоматика) – первую и в проект заложил ДЭС. Импортные есть со всеми наворотами в контейнерном исполнении, без обслуживания, размером со старый запорожец, киловатт на 200, но дорогие, бюджет не понимает, что экономятся деньги на строительство домика, обслуживании и на топливе. Наши, (в смысле СНГ-ие и военные), контейнерные по размерам тот же домик, лучше уж домик нормальный сделать. Опять же требуют постоянного квалифицированного обслуживания, а то в самый нужный момент и не заведется. Проблема как всегда будет с размещением запаса топлива.
|
|
|
|
|
30.7.2007, 19:09
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(zem @ 30.7.2007, 20:04) [snapback]151038[/snapback] На такое лично я то же не пойду, надо посоветоваться с шефом! Например, с ГИПом Вам двух ГИПов мало, которые в этой теме?  Хотя, оно правильно, третий всегда полезен. Выпивать удобнее и вааще... Цитата(zem @ 30.7.2007, 20:04) [snapback]151038[/snapback] направить аварийный сброс неочищенных стоков куда-то На пляж например, или прям по улице...
|
|
|
|
|
30.7.2007, 19:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Да, вот еще на счет бюджета. Раз бюджет – значит такая фигня, под названием тендер. Поделитесь, вкратце, опытом прохождения тендерной комиссии, особенно затраченным временем и средствами. ГИПов не бывает много, их всегда не хватает или у них нет времени, а как водку ..., да еще со строителями, да с заказчиками - это как пионеры.
Сообщение отредактировал zem - 30.7.2007, 19:32
|
|
|
|
|
30.7.2007, 19:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571

|
Цитата(zem @ 30.7.2007, 11:59) [snapback]150922[/snapback] Электрики сами ждут когда им в ТЗ или ТУ укажут категорию надежности электроснабжения. Сам ответил на вопрос По всюду мощностей нет и делают под то что есть, но помещения под ТП, РУ, МДП и т.п. на полную.
|
|
|
|
|
30.7.2007, 19:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(zem @ 30.7.2007, 20:31) [snapback]151046[/snapback] Поделитесь, вкратце, опытом прохождения тендерной комиссии, особенно затраченным временем и средствами. Вкратце - тендер выигрывают до подачи документов, а не во время тендера...  Про время и деньги? Эт как фишка ляжет  Цитата(civic @ 30.7.2007, 20:31) [snapback]151047[/snapback] мощностей нет и делают под то что есть Эт где так делают?
|
|
|
|
|
30.7.2007, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571

|
Цитата(andrey R @ 30.7.2007, 16:37) [snapback]151050[/snapback] Эт где так делают? СТОП! Провокация! Подкорректируем правила форума!
|
|
|
|
Гость_nalim2_*
|
30.7.2007, 20:04
|
Guest Forum

|
Кстати об аварийных выпуках. В СНиП 2.04.03-85 нигде нет упоминания о необходимости аварийных выпусков. Только в п.9.7 – для сейсмических районов. А там, где не очень трусит?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
30.7.2007, 20:18
|
Guest Forum

|
Цитата(civic @ 30.7.2007, 21:00) [snapback]151058[/snapback] СТОП! никаких провокаций... Вам случалось для насосной на 700 КВА проектировать ТП на 500 КВА? или для расхода 300 м3/час ставить насосы на 150 м3/час? со словами в ОПЗ "чем богаты, тем и рады"? это именно "под то, что есть" Цитата(nalim2 @ 30.7.2007, 21:04) [snapback]151059[/snapback] Кстати об аварийных выпуках. В СНиП 2.04.03-85 нигде нет упоминания о необходимости аварийных выпусков. Только в п.9.7 – для сейсмических районов. А там, где не очень трусит? в УК РФ есть упоминание.. в главе 26 - экологические преступления
|
|
|
|
|
30.7.2007, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Аварийные выпуски запрещены. Но можно запроектировать резервуар для накопления сточных вод во время аварии, а по поводу КНСки - проектируйте лучше 1-ой категории, ну а если есть проблемы с позвоночником - то какой хотите. P.S. На жестких нарах позвоночник лучше исправляется и выпрямляется
|
|
|
|
|
30.7.2007, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571

|
Цитата(BUFF @ 30.7.2007, 17:18) [snapback]151061[/snapback] Вам случалось для насосной на 700 КВА проектировать ТП на 500 КВА? или для расхода 300 м3/час ставить насосы на 150 м3/час? со словами в ОПЗ "чем богаты, тем и рады"? это именно "под то, что есть" Случалась для насосной на 700 КВА проектировать ТП на 700 КВА. Для расхода 300 м3/час ставить насосы на 300 м3/час со словами Заказчика "ну и ... с ним, будем вводить по очередям"
|
|
|
|
Гость_nalim2_*
|
30.7.2007, 21:06
|
Guest Forum

|
Цитата(Александр-технолог @ 30.7.2007, 20:26) [snapback]151065[/snapback] Но можно запроектировать резервуар для накопления сточных вод во время аварии Пожалуйста ссылку! Цитата(Александр-технолог @ 30.7.2007, 20:26) [snapback]151065[/snapback] а по поводу КНСки - проектируйте лучше 1-ой категории Вы думаете, что я не понимаю, что такое хорошо, а что такое плохо! Цитата(Александр-технолог @ 30.7.2007, 20:26) [snapback]151065[/snapback] P.S. На жестких нарах позвоночник лучше исправляется и выпрямляется Большое спасибо за медицинскую консультацию.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
30.7.2007, 21:34
|
Guest Forum

|
Цитата(nalim2 @ 30.7.2007, 22:06) [snapback]151071[/snapback] Пожалуйста ссылку! какую ссылку? нету... просто проектируете аварийный резервуар, N часов пребывания... как согласовывать, если честно, не знаю, но точно знаю, что это согласуемо
|
|
|
|
Гость_nalim2_*
|
30.7.2007, 21:51
|
Guest Forum

|
Цитата(BUFF @ 30.7.2007, 21:34) [snapback]151075[/snapback] какую ссылку? нету... просто проектируете аварийный резервуар, N часов пребывания... Это, конечно не истина... Ладно, считай, что согласен. В случае авариии на КНС закинули мы стоки в этот резервуар. Какие технические решения (и есть ли стандартные) по удалению стоков из резервуара после ликвидации аварии (перекачка передвижным насосом в приемную камеру КНС и т.д.).
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
30.7.2007, 22:08
|
Guest Forum

|
Цитата(nalim2 @ 30.7.2007, 22:51) [snapback]151078[/snapback] Это, конечно не истина... далеко не истина, но московский Росэкострой так делает. Там народ из Союзводоканалпроекта работает, на 90%. Посмотрите, возможно у них на сайте есть рисунки КНС. Я на бумаге видел, где-то год назад, деталей не помню. Самый простой вариант перекачки - погружник, я думаю. Издержки - погружник полетит, если простоит год в сухом резервуаре, но... В принципе, можно решать гидравлически - в АРР верхним переливом, а при включении электроэнергии - через нижнюю обводную трубу с электрозадвижкой в колодце. Например. Цитата(zem @ 30.7.2007, 20:31) [snapback]151046[/snapback] а как водку ..., да еще со строителями, да с заказчиками - это как пионеры. так это и есть - согласование проекта и тендерная комиссия
|
|
|
|
|
30.7.2007, 22:16
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Александр-технолог @ 30.7.2007, 21:26) [snapback]151065[/snapback] Аварийные выпуски запрещены. Александр, где это написано? То, что г-н Мирончик и иже с ним выкинули слова из СНиПа - не запрет, а мелкое хулиганство  Цитата(nalim2 @ 30.7.2007, 22:51) [snapback]151078[/snapback] Какие технические решения (и есть ли стандартные) по удалению стоков из резервуара АВР в системе Мосводоканала. Построены. Действуют. Особых проблем нет. Были публикации в ВСТ.
|
|
|
|
|
30.7.2007, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571

|
Цитата(andrey R @ 30.7.2007, 19:16) [snapback]151080[/snapback] АВР в системе Мосводоканала. Чего за АВР, если не ввод резерва?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
30.7.2007, 22:23
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 30.7.2007, 23:16) [snapback]151080[/snapback] АВР в системе Мосводоканала. Построены. Действуют. Особых проблем нет. Были публикации в ВСТ. Андрей, там, как я понимаю, уже развитие идеи - они именно регулировочные. Так? С тем, чтобы сгладить пики и вести перекачку ночью по низким тарифам? Я не видел обоснование для АРР у ПУНС, но помню, как обосновывали идею АРР на водопроводе - именно через тарифы. Где-о у меня должна сохраниться статья... Или я ошибаюсь?
|
|
|
|
|
30.7.2007, 22:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571

|
Цитата(andrey R @ 30.7.2007, 19:23) [snapback]151083[/snapback] Аварийно-регулирующие резервуары (АРР). Ааа, ну я сам ..... Мозг заклинило
|
|
|
|
|
31.7.2007, 0:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(BUFF @ 30.7.2007, 23:23) [snapback]151082[/snapback] как я понимаю, уже развитие идеи - они именно регулировочные. Так? С тем, чтобы сгладить пики и вести перекачку ночью по низким тарифам? Не только. Ещё - увеличение пропускной способности сети за счёт регулирования, снижение пиковых нагрузок при максимальных поступлениях сточных вод на канализационные насосные станции и очистные сооружения. Ну и для приема сточных вод в период полного отключения электроэнергии на насосных станциях, т.е. - аварийные. На водопроводе - в основном тарифы. В Москве построено 7 таких резервуаров, общим объемом более 120 тыс. куб.м., до 2020 года планируется строительство еще 10 резервуаров, общим объемом 390 тыс.куб.м. А вот что бывает, когда нет ни аварийного выпуска, ни АРР http://www.novostroy.ru/law/direct.php?num...e2&type=mosОбратите внимание на это: 6.8. Осуществить в 1998-2000 годах проектирование и строительство аварийного выпуска из приемной камеры Люблинской КНС в соответствии со схемой инженерных коммуникаций жилого района Марьинский парк. (к вопросу о запрете аварийных выпусков  )
|
|
|
|
|
31.7.2007, 7:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571

|
Это я помню, чуть ли не в учебники вошло!
|
|
|
|