Отопление при помощи чиллера-фэнкойла |
|
|
|
13.11.2007, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.8.2007
Из: Воронеж
Пользователь №: 10453

|
Мы в Воронеже собираемся сделать подобное. Торговый центр 25000 м2. Отопление-кондиционирование с помощью фанкойлов. источник тепла-холода 2 абсорбера прямого горения (на газе). Фанкойлы двухтрубные, трубы ПВХ, так как хочу обойтись без чернушки.
|
|
|
|
|
13.11.2007, 23:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Интересные абсорберы вслед за американцами и японцами сделали чехи. Мне импонирует то, что они на аммиаке. Нет выпадения кристалов солей, не надо два раза в год делать профилактику. Высокая температура 80* конденсации. Обычно абсорберы ставят там где проблемы с электрической мощномтью для кондиционеров т.к. коэффициент трансформации энергии у абсорберов около 1 , тогда как у тепловых насосов от 3 до 4. Поэтому стоимость энергии приблизительно одинакова, но абсорберы на аммиаке дороже, а на растворе Вр требуют надлежащего обслуживания. Было бы интересно следить за Вашими решениями. Желаю удачи
|
|
|
|
|
14.11.2007, 15:26
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(jota @ 13.11.2007, 23:50) [snapback]189411[/snapback] коэффициент трансформации энергии у абсорберов около 1 , тогда как у тепловых насосов от 3 до 4. Цикл выработки электроэнергии на ТЭЦ с КПД в среднем 40% и использования ее в тепловом насосе с К=3,5 выглядит менее предпочтительным, чем работа абсорбера с К=2
|
|
|
|
|
18.11.2007, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858

|
"В Литве, да. Севернее и восточнее нет. Не знаю ваших норм, наши по категории сооружения: жилые, общественные, административные, промышленные и т.д. - приведены к нормам ЕС" А можно эти номы (ЕС) где-нибудь скачать? Желательно на русском, но если нет, то хотябы на английском.
|
|
|
|
|
18.11.2007, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Имею на литовском. Будет время поищу в Инете оригинал, но боюсь они все платные как и все ЕС регламенты
|
|
|
|
|
21.11.2007, 0:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858

|
На транслейте.ру литовского нет, насколько я помню. Если платные, то это плохо наши, к примеру, можно бесплатно скачать. И сколько стоит один документ (примерно, пока покупать точно не буду)?
|
|
|
|
|
21.11.2007, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Это не документ - это регламент, там сотни страниц - и Вы точно покупать не будете. Да и зачем это Вам - для общего развития я думаю. В принципе, за свободный вечер мог бы перевести таблицы - то что Вас интересует, но методику расчётов ограждений - это уж будет капитальный и никому не нужный труд. Да и таблицы, ради любопытства, переводить муторно - только если очень надо...
|
|
|
|
|
21.11.2007, 23:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858

|
Да Вы правы это для общего развития. Хотя, быть может я не очень верно понимаю, что это за документ.  Очень часто у нас любят говорить о нормах Евросоюза, а ни кто этих норм в действительности не видел и не знает что там написано.  А хотелось бы понять где находимся мы относительно этих норм. Спасибо большое Вам за отзывчивость, но переводить не надо. Вот если будет на: английском, французском, немецком, испанском или итальянском, тогда, будьте добры, выложите.
|
|
|
|
|
22.11.2007, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вот если будет на: английском, французском, немецком, испанском или итальянском, тогда, будьте добры, выложите. У нас не будет, т.к. каждая страна адаптирует регламенты на своём гос. языке. Оригиналов я тоже не видел, но говорят, что неадаптированный регламент в 2 раза больше - там много ссылок на источники и база, а также порядок адаптирования и ответственность перед ЕС. Кстати на немецких сайтах что-то мелькало - поищите
|
|
|
|
|
25.11.2007, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 22.11.2006
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 4858

|
Спасибо, обязательно поищу.
|
|
|
|
|
27.11.2007, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236

|
На немецких сайтах можно найти только выдержки, которые публикуют производители при описании товаров. Етот талмуд тыщи стоит.
|
|
|
|
|
28.11.2007, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Попробуйте выйти на свободный поиск темы EU Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) или просто Energy Performance of Buildings
|
|
|
|
|
29.1.2008, 15:08
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14801

|
Подскажите где можно посмотреть и подобрать фенкоилы?
|
|
|
|
|
15.2.2009, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10454

|
Коллеги! Впервые столкнулся с такой ситуацией. Здание 100.000 м. кв. Заказчик хочет отопление с помощью фэнкойлов... летом охлаждение соответственно. Сейчас он думает 2-х или 4-х трубка. я ха 4-х понятное дело.
Но все таки 2-х трубка реализована на многих других его объектах и думаю что она и будет.
я посчитал телопотери, раскидал фэнкойлы по периметру объекта и в теле здания (канального типа - тоже работают либо на тепло как внешний контур, либо на холод - зимой чиллера отключаются, производится переключение внутреннего контура от чиллеров на контуры отопления, перебаланчировка системы и т.д.)
какие особенности ее проектирования? как правильно одни и теже трубы рассчитать и на кипяток и на холод? считать ли производительность по фэнкойлам на 100% одновременное использование... для отоплени.... для охлаждения.
для отопения в том плане что внешний периметр будет работать, а канальники будут включать на усмотрение. холод аналогично - не все фэнкойлы будут работать одновременно - считать систему как будто работают все одновременно или вводить некий коэффициент использования?
поясню - я когда считаю систему холодоснабжения то трассы просчитываю так как будто работают все 100% фэнкойлов, а в результате ввожу поправку в итоговую производительность на коэффициент одновременного использования и уже в этом случае беру итог для подбора насоса и т.д.
|
|
|
|
|
15.2.2009, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если 2-трубная система, то самое лучшее считать на одинаковый перепад температур и охлаждение и отопление. Тогда гидравлика будет одинакова. По характеристикам фенкойлов надо подобрать режим отопления т.е. температурный график н.п.: 7*/12*С(лето)-45*/40*С(зима)
|
|
|
|
|
15.2.2009, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
"Если 2-трубная система" ... Если речь идет о системе с "фэнкойлами", то это ж уже исключает последовательное их включение? Да ещё с прицелом их работы и зимой и летом. Что-то недопонял этого "если". Пардон, пардон! выбор из 2-х или 4-х варианта,  а не 1 тр.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 15.2.2009, 12:02
|
|
|
|
|
15.2.2009, 12:05
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата как правильно одни и теже трубы рассчитать и на кипяток и на холод? никак, с таким подходом у вас ниче не получится. ставьте теплообменник параллельно чиллеру и грейте контур внешним теплом.
|
|
|
|
|
15.2.2009, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(LordN @ 15.2.2009, 11:05) [snapback]353468[/snapback] ставьте теплообменник параллельно чиллеру и грейте контур внешним теплом. +1 Летом чиллер, зимой - теплообменник в ИТП. Если чиллер с тепловым насосом, то очень удобно в межсезонье (осень-зима) когда холодно, но отопление уже отключено.
|
|
|
|
|
15.2.2009, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10454

|
я и хочу чиллер зимой напроч отключать и опорожнять, а горячку подавать в трубы от ИТП... через теплообменник стестно.
ясно что воды для охлаждения раза в 3 понадобится больше чем на нагрев - отсюда диаметры труб.
и тут вторая часть вопроса - рассчитываете ли Вы систему с фэнкойлами на одновременную работу всех фэнкойлов (у меня их порядка 200шт.) или те коэффициент использования. тогда воды меньше и т.д.
у меня был объект на котором дико не хватало расхода но и насос и чиллера были запроектированы первой очередью строительства. ввели коэффициент использования, экспертиза схавала (хотя не промухали а именно схавали т.к. это было четко прописано в проекте)... но нормативно это не обосновать... ровно как и не понятно каким его брать- этот коэффициент.
просто очевидно что не все из 200 фэнкойлов будут работать и не все на полную мощность. вероятность запуска всех на полную катушку - ничтожно мала.
просно холод или просто отопление посчитать могу, а вот как быть если по двухтрубке заказчик примет решение.....
и как считать коичество...
|
|
|
|
|
15.2.2009, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(nikif @ 15.2.2009, 12:39) [snapback]353488[/snapback] 1.ясно что воды для охлаждения раза в 3 понадобится больше чем на нагрев - отсюда диаметры труб. 2. и тут вторая часть вопроса - рассчитываете ли Вы систему с фэнкойлами на одновременную работу всех фэнкойлов (у меня их порядка 200шт.) или те коэффициент использования. тогда воды меньше и т.д. 1. Зависит от того, какой температурный напор примете. Можно добиться приблизительно одинакового количества воды на отопление и охлаждение. 2. А Вы задумывались по какой логике можно установить коэф. использования? Он меняется в зависимости от нагрузки т.е. теплопоступлений или теплопотерь. Единственный возможный вариант - это просчитать превышение номинальной мощности по сравнению с требуемой. Кроме этого, для системы чиллер-фенкойлы принимается постоянный поток тепло-холодо-носителя. В случае остановки вентилятора фенкойла, теплоноситель перепускается в обратку 3х-ходовым клапаном. Это условие гидравлической стабильности системы с чиллером. Очевидно, что без переделки системы, тоже самое будет и с отоплением. Поэтому актуально принять температуру теплоносителя низкой, чтобы небыло превышения нормированной Т2 в тепловые сети.
|
|
|
|
|
15.2.2009, 14:03
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(nikif @ 15.2.2009, 13:39) [snapback]353488[/snapback] просно холод или просто отопление посчитать могу, а вот как быть если по двухтрубке заказчик примет решение..... Вам же почти все сказали: Цитата Если 2-трубная система, то самое лучшее считать на одинаковый перепад температур и охлаждение и отопление. Тогда гидравлика будет одинакова. По характеристикам фенкойлов надо подобрать режим отопления т.е. температурный график н.п.: 7*/12*С(лето)-45*/40*С(зима) Что еще добавить для 2-трубной? Гидравлика трубопроводной сети в этом случае должна быть постоянна, вся регулировка на фанкойлах оборотами вентилятора, при остановке фанкойла можно отправить тепло (холодо-) носитель в байпас. И боже Вас упаси изобретать что-либо более сложное в гидравлике, чем разовая статическая балансировка при пусконаладке системы, тем более вводить какие-нибудь коэффициенты использования. Каждый фанкойл должен получить свой расход, даже если он его отправит в байпас мимо себя. И еще: не надо ничего ниоткуда сливать. Просто в самый нужный момент не окажется на месте того, кто должэен сливать. Уж поверьте. Заказчик хочет сэкономить? Пусть получит трубы и насос "по-полной". На самом деле это все равно дешевле "четырехтрубки"
|
|
|
|
|
16.2.2009, 2:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата ...Здание 100.000 м. кв... Цитата ...фэнкойлов (у меня их порядка 200шт.)... Не хилые у Вас фэнкойлы получаются. Без конкретики сложно, конечно, что то советовать. Но: большие здания - большие фасады на все стороны света, в переходные периоды при двухтрубке служба эксплуатации будет бегать от чиллеров к котельной(ТП) и обратно. Скорость челноков зависит от конфигурации системы, ну ещё и от назначения отапливаемых/охлаждаемых помещений. Да и помещений, в которых разница между теплопоступлениями летом и теплопотерями зимой велика, тоже, наверное, немало. В общем, отказываясь от четырёхтрубной, на крупных зданиях надо особое, тщательное внимание уделить "архитектуре" системы, с учётом особенностей расположения и планировки здания. Насчёт "коэффициента использования". При расчёте отопления - забудьте, при расчёте холодоснабжения - можно заморочиться почасовым графиком теплопоступлений и требуемый расход определять исходя из полученного максимального значения, но хлопотно это - кроме почасового расчёта теплопоступления через ограждения в течение дня надо знать режим работы пользователей помещений здания и быть уверенным, что он со временем не изменится.
|
|
|
|
|
19.3.2009, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671

|
Цитата(Feodosia @ 29.1.2008, 12:08) [snapback]216092[/snapback] Подскажите где можно посмотреть и подобрать фенкоилы? феодосия, пишите мне личку, оставлю контакты на украине, я вам подберу -)мы поставщики и еще у когото есть схема обвязки чилер-котел-солнечные коллекторы? :-) чилер +котел - на двухтрубные фаны. коллекторы на теплый пол в бассейне и на гвс. чилер с тепловым насосм -)мож ктото чето подобное делал
|
|
|
|
|
23.3.2009, 7:16
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Приходилась проводить гидравлическую балансировку при подобной схеме. Если обеспечить гидравлическую устойчивость (т.е. у насосов есть запас и магистральные участки позволяют), то при переходе отопление/охлаждение пропорциональность расходов сохраняется с достаточной точностью. Частотников не было, все регулировки на насосных группах. При независимой схеме теплоснабжения какие препятствия?
Зональное регулирование проводится на самих доводчиках.
В дальнейшем все проблемы были связаны с доводчиками, в основном с воздушной частью.
|
|
|
|
|
23.3.2009, 10:40
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
зачем делать дешево и плохо, когда можно сделать дорого и хорошо?
Чтобы продать и заработать, в обязательном порядке при получении проекта, меняем 4трубы на две. Экономия все таки существенная. Разница в цене фанкойлов 30% добавим трубопроводы на тепло и остальные навороты. При выходе на торги 30% процентов - это не мелочи. Там даже 5% на дороге не валяются. В режиме отопления запускаем воду 60-40 дабы использовать армированные трубы. Благодаря этой теме узнал много нового, но как правило, если на холод справиляется система, то и с теплом проблем нет. Да..кстати 3х ходовые на фанкойлы тоже не ставим - опять же из-за денег. И опять же - все работает. Можно сказать, что работает плохо и ужасно. А с точки зрения заказчика "работает" как дорогая так и дешевая система. Если разницы не ощущается, зачем платить больше? К вопросу, "если ты такой жадный, зачем чиллер-фанкойл?" Ответы: - видел у соседа; - не хочу блоки видеть; - хочу не простую систему, но без лишних наворотов; - я не лох, не надо мне тулить лишнее оборудование; - 10000 рублей на дороге не валяются, покажи где лежат - я пойду подберу. Но за тему все равно спасибо, буду развиваться и хотя бы знать, как правильно, но дорого.
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|