> Врезка в существующий колодец с пож.гидрантом., Как выглядит?
Гость_evzheniya_*
сообщение 30.7.2007, 12:15
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, как врезаться в сущ. колодец с пож.гидрантом? Нужна деталировка со всеми габаритами. Че-то не сталкивалась...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
andrey R
сообщение 30.7.2007, 12:21
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Для начала надо раздобыть деталировку того, что там есть в этом колодце smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_evzheniya_*
сообщение 30.7.2007, 12:28
Сообщение #3





Guest Forum






Невыполнимая задача. У водоканала нет. А залесть самим нереально - засыпан колодец smile.gif Я делаю предположительно, типа как должно быть, по типовому. Но вот врезка у меня 50 в сущ. 250... А в типовом такого нет sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.7.2007, 12:32
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Нарисовать, как в типовом (предположительно). Поставить на это дело штампуль водоканала, что так и есть или пусть идут откапывать. Они ОБЯЗАНЫ дать исполнительный чертёж.
Врезки бывают разные... какие трубы то хоть там и чем врезаетесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 30.7.2007, 12:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Менять одну деталь на другую
Ex: пожарная подставка на в тройник с пожарной подставкой

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_evzheniya_*
сообщение 30.7.2007, 12:41
Сообщение #6





Guest Forum






Существующая диам.250 чугун, а врезаться хочу диам. 50 пластиком...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_evzheniya_*
сообщение 30.7.2007, 12:47
Сообщение #7





Guest Forum






Или поскажите размеры стального тройника 250х50... Плизззз... блин нет такого наверное...

Сообщение отредактировал evzheniya - 30.7.2007, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.7.2007, 13:03
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Стальные тройники сварные, размеры по ГОСТ. Подставку поменять на тройник с подставкой, потом переход и погнали. Если влезет... rolleyes.gif
Или просто сиделкой врезаться. Если местный водоканал не возражает конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 30.7.2007, 13:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(evzheniya @ 30.7.2007, 13:28) [snapback]150830[/snapback]
засыпан колодец

blink.gif с пож. гидрантом засыпан? - куда катится мир...
а мы деталировку у службы эксплуатации брали, если в самом водоканале не было - уж они то должны знать чего у них там в сеть понатыкано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_evzheniya_*
сообщение 30.7.2007, 13:13
Сообщение #10





Guest Forum






biggrin.gif ну чтоб зимой ему теплее было biggrin.gif

А вот подскажите, если я меняю подставку на тройник с подставкой (чугун) 250х150. А потом стальной переход 150х50. Как этот переход соединяется с тройником? Наваривается фланец и соединяется с фланцем чугуна?

Сообщение отредактировал evzheniya - 30.7.2007, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.7.2007, 14:27
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(evzheniya @ 30.7.2007, 14:13) [snapback]150860[/snapback]
Как этот переход соединяется с тройником? Наваривается фланец и соединяется с фланцем чугуна?

Угу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 30.7.2007, 14:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(andrey R @ 30.7.2007, 14:03) [snapback]150853[/snapback]
Или просто сиделкой врезаться. Если местный водоканал не возражает конечно.

а чего водоканал против них имеет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.7.2007, 15:03
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Московский - не любит wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 30.7.2007, 15:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(andrey R @ 30.7.2007, 16:03) [snapback]150926[/snapback]
Московский - не любит wink.gif

ну, это я поняла, а что конкретно то не устраивает в них?

может за дело не любит... а может просто так )
интересно же

Сообщение отредактировал sonsumerek - 30.7.2007, 15:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.7.2007, 15:26
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



На прямой вопрос мне ответили, что в районах нет сиделок, зато навалом другой фасонины. smile.gif Вот из неё и ваяйте wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 30.7.2007, 15:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



хм... и всего делов то
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 13:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных