|
  |
вентиляция санузлов |
|
|
Гость_Гость_андрей_*
|
21.10.2005, 11:51
|
Guest Forum

|
Господа SOS! Имеется задача: Вениляция санузлов 6-ти этажного административного здания. С/у расположены в трех местах здания на каждом этаже, т.е 18 с/у комнат ( по 3 на каждом этаже) Заказчик (после фиксации стоимости работ), выдвигает требование о том, что с каждой с/у комнаты должен идти отдельный стояк со своим вентилятором расположеном на кровле, т.е. 18 шахт и вентиляторов, аргументируя требованиями пожарной безопасности в части перетекания огня по помещениям. Проштудировав СНиПы и НПБ, ничего подобного не нашел. Помогите убедить заказчика в возможности объединения с/у вытяжек в один стояк.
|
|
|
|
Гость_Дмитрий Селезнев_*
|
21.10.2005, 12:00
|
Guest Forum

|
А зачем переубеждать? И монтажники денег заработают и работать раздельные стояки будут эфективнее
|
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*
|
21.10.2005, 12:09
|
Guest Forum

|
цена зафиксирована, т.е боле не дадут
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
21.10.2005, 23:22
|
Guest Forum

|
А чо, цену зафиксировали до получения техзадания и пожеланий заказчика ? Черный ящик в студию ..
|
|
|
|
Гость_Mifune_*
|
24.10.2005, 7:31
|
Guest Forum

|
Скажите Заказчику, что специалисты на Авоке в один голос твердят что присоединить все к одному стояку можна. Если что, скажите что от Мифуни и Димки Селезнева.
|
|
|
|
Гость_Герц-G_*
|
24.10.2005, 11:48
|
Guest Forum

|
 Чёрный ящик ? А поможет ? Ведь вопрос : как я понимаю уже решён ? ...)
|
|
|
|
|
24.10.2005, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47

|
Цитата(Mifune @ Oct 24 2005, 08:31 ) Скажите Заказчику, что специалисты на Авоке в один голос твердят что присоединить все к одному стояку можна. Если что, скажите что от Мифуни и Димки Селезнева.  Подсоединять к одному стояку тоже с умом нужно...
|
|
|
|
Гость_Mifune_*
|
25.10.2005, 12:55
|
Guest Forum

|
Эт другой уже вопрос,уважаемый Чебик Нас спросили можно присоединить,мы ответили-можно. А как это уже вопрос проектирования
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
31.10.2005, 17:14
|
Guest Forum

|
Господа суть проблемы в использовании противопожарных клапанов с приводом BeLimo которые требует установить заказчик при использовании схемы с подключением вытяжек в один стояк! А бабла они стоят немеренно. Где-нибудь регламентируется установка противопожарных клапанов на вытяжки сунузлов?
|
|
|
|
|
2.11.2005, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 10.12.2004
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318

|
Согласно СНиП 41-01-2003 7.11.1 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства: а) противопожарные клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений категорий В4 и Г; б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для помещений жилых, общественных и административно-бытовых, а также для производственных помещений категории Г. Геометрические и конструктивные характеристики воздушных затворов должны обеспечивать предотвращение распространения продуктов горения при пожаре из коллекторов через поэтажные сборные воздуховоды в помещения различных этажей; длину вертикального участка воздуховода воздушного затвора следует принимать по расчету, но не менее 2 м. Вертикальные коллекторы допускается присоединять к общему горизонтальному коллектору, размещаемому на чердаке или техническом этаже; в зданиях высотой более 28 м на вертикальных коллекторах в местах присоединения их к общему горизонтальному коллектору следует устанавливать противопожарные клапаны. К каждому горизонтальному коллектору следует присоединять не более 5 поэтажных воздуховодов с последовательно расположенных этажей. В многоэтажных (более 5 этажей) зданиях допускается присоединять: к горизонтальному коллектору - более 5 поэтажных воздуховодов при условии установки противопожарных клапанов на каждом поэтажном (сверх 5) воздуховоде; группу горизонтальных коллекторов к общему коллектору, размещаемому на чердаке или техническом этаже, при условии установки противопожарных клапанов в местах присоединения их к общему коллектору; А вот что ставить воздушные затворы или клапаны это Вам решать.
|
|
|
|
Гость_Дмитрий Селезнев_*
|
2.11.2005, 10:12
|
Guest Forum

|
Цитата помещений категории Г А сан узел это категория "Г"  скорее "М" и "Ж" Глупости в сан. узлах противопожарные клапана не ставятся это категория "Д". Но если заказчик богатый, то смотри что я писал выше
|
|
|
|
|
2.11.2005, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 10.12.2004
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318

|
Цитата(Дмитрий Селезнев @ Nov 2 2005, 10:13 ) Цитата помещений категории Г А сан узел это категория "Г"  скорее "М" и "Ж" Глупости в сан. узлах противопожарные клапана не ставятся это категория "Д". Но если заказчик богатый, то смотри что я писал выше "в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара" И как это зделать без клапанов и затворов? И потом фраза звучит "а также для производственных помещений категории Г" это именно производственных.
|
|
|
|
|
5.11.2005, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47

|
В СНИПе 41-01-2003 написано очень мутно. Эту фразу можно читать по разному. Составителям надо йаду выпить и выйти в окно. А вот если логически поразмышлять, то клапаны ставить нужно. Огонь или продукты сгорания могут свободно поступать через воздуховоды санузлов на другие этажи, ибо двери в сортирах не являются противопожарными и не имеют предела огнестойкости (в большинстве случаев). Если не хотите ставить клапаны, делайте воздушные затворы (обратите внимание на количество воздушных затворов, которые можно подключить к одному стояку). Ещё есть вариант-утопия с обратными огнезадерживающими клапанами - не советую.
|
|
|
|
|
6.11.2005, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Почему по старинке не сделали? Каналы в стене с противодымными затворами...
|
|
|
|
Гость_Гость_Анна_*
|
11.11.2005, 17:58
|
Guest Forum

|
Если это еще актуально, я вот такую штуку нашла в пособии 13.91 к СНиП 2.4.05-91 (не уверена, отменили или нет):
6. ВОЗДУХОВОДЫ 6.1. В воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования и местных отсосов негорючих веществ (далее «вентиляций») для защиты от проникания продуктов горения (дыма) во время пожара из одних помещений в другие следует устанавливать: а) огнезадерживающие клапаны в поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения к вертикальному коллектору ответвлений из общественных (кроме лечебно-профилактических), административных и производственных помещений категории Г; б) воздушные затворы в поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения к вертикальному или горизонтальному коллектору ответвлений из жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань) помещений и производственных помещений категории Г; не допускается применение вертикальных коллекторов в зданиях лечебно-профилактического назначения; к каждому горизонтальному коллектору не следует присоединять более пяти поэтажных воздуховодов (4.109) с последовательно расположенных этажей.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|