Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> вентиляция санузлов
Гость_Гость_андрей_*
сообщение 21.10.2005, 11:51
Сообщение #1





Guest Forum






Господа SOS!
Имеется задача:
Вениляция санузлов 6-ти этажного административного здания.
С/у расположены в трех местах здания на каждом этаже, т.е 18 с/у комнат ( по 3 на каждом этаже)
Заказчик (после фиксации стоимости работ), выдвигает требование о том, что с каждой с/у комнаты должен идти отдельный стояк со своим вентилятором расположеном на кровле, т.е. 18 шахт и вентиляторов, аргументируя требованиями пожарной безопасности в части перетекания огня по помещениям. Проштудировав СНиПы и НПБ, ничего подобного не нашел.
Помогите убедить заказчика в возможности объединения с/у вытяжек в один стояк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 21.10.2005, 12:00
Сообщение #2





Guest Forum






А зачем переубеждать? И монтажники денег заработают и работать раздельные стояки будут эфективнее cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*
сообщение 21.10.2005, 12:09
Сообщение #3





Guest Forum






цена зафиксирована, т.е боле не дадут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 21.10.2005, 23:22
Сообщение #4





Guest Forum






А чо, цену зафиксировали до получения техзадания и пожеланий заказчика ?

Черный ящик в студию .. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 24.10.2005, 7:31
Сообщение #5





Guest Forum






Скажите Заказчику, что специалисты на Авоке в один голос твердят что присоединить все к одному стояку можна.
Если что, скажите что от Мифуни и Димки Селезнева.
biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герц-G_*
сообщение 24.10.2005, 11:48
Сообщение #6





Guest Forum






ph34r.gif Чёрный ящик ? А поможет ? Ведь вопрос : как я понимаю уже решён ? ...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chebik
сообщение 24.10.2005, 20:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47



Цитата(Mifune @ Oct 24 2005, 08:31 )
Скажите Заказчику, что специалисты на Авоке в один голос твердят что присоединить все к одному стояку можна.
Если что, скажите что от Мифуни и Димки Селезнева.
biggrin.gif

Подсоединять к одному стояку тоже с умом нужно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 25.10.2005, 12:55
Сообщение #8





Guest Forum






Эт другой уже вопрос,уважаемый Чебик dry.gif
Нас спросили можно присоединить,мы ответили-можно. А как это уже вопрос проектирования bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 31.10.2005, 17:14
Сообщение #9





Guest Forum






Господа суть проблемы в использовании противопожарных клапанов с приводом BeLimo которые требует установить заказчик при использовании схемы с подключением вытяжек в один стояк! А бабла они стоят немеренно. Где-нибудь регламентируется установка противопожарных клапанов на вытяжки сунузлов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман
сообщение 2.11.2005, 9:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 10.12.2004
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318



Согласно СНиП 41-01-2003
7.11.1 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:
а) противопожарные клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений категорий В4 и Г;
б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для помещений жилых, общественных и административно-бытовых, а также для производственных помещений категории Г. Геометрические и конструктивные характеристики воздушных затворов должны обеспечивать предотвращение распространения продуктов горения при пожаре из коллекторов через поэтажные сборные воздуховоды в помещения различных этажей; длину вертикального участка воздуховода воздушного затвора следует принимать по расчету, но не менее 2 м.
Вертикальные коллекторы допускается присоединять к общему горизонтальному коллектору, размещаемому на чердаке или техническом этаже; в зданиях высотой более 28 м на вертикальных коллекторах в местах присоединения их к общему горизонтальному коллектору следует устанавливать противопожарные клапаны.
К каждому горизонтальному коллектору следует присоединять не более 5 поэтажных воздуховодов с последовательно расположенных этажей. В многоэтажных (более 5 этажей) зданиях допускается присоединять:
к горизонтальному коллектору - более 5 поэтажных воздуховодов при условии установки противопожарных клапанов на каждом поэтажном (сверх 5) воздуховоде;
группу горизонтальных коллекторов к общему коллектору, размещаемому на чердаке или техническом этаже, при условии установки противопожарных клапанов в местах присоединения их к общему коллектору;
А вот что ставить воздушные затворы или клапаны это Вам решать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 2.11.2005, 10:12
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата
помещений категории Г


А сан узел это категория "Г" biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif скорее "М" и "Ж"

Глупости в сан. узлах противопожарные клапана не ставятся это категория "Д". Но если заказчик богатый, то смотри что я писал выше rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман
сообщение 2.11.2005, 11:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 10.12.2004
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318



Цитата(Дмитрий Селезнев @ Nov 2 2005, 10:13 )
Цитата
помещений категории Г


А сан узел это категория "Г" biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif скорее "М" и "Ж"

Глупости в сан. узлах противопожарные клапана не ставятся это категория "Д". Но если заказчик богатый, то смотри что я писал выше rolleyes.gif

"в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара"
И как это зделать без клапанов и затворов? И потом фраза звучит "а также для производственных помещений категории Г" это именно производственных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chebik
сообщение 5.11.2005, 22:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47



В СНИПе 41-01-2003 написано очень мутно. Эту фразу можно читать по разному. Составителям надо йаду выпить и выйти в окно. А вот если логически поразмышлять, то клапаны ставить нужно. Огонь или продукты сгорания могут свободно поступать через воздуховоды санузлов на другие этажи, ибо двери в сортирах не являются противопожарными и не имеют предела огнестойкости (в большинстве случаев). Если не хотите ставить клапаны, делайте воздушные затворы (обратите внимание на количество воздушных затворов, которые можно подключить к одному стояку). Ещё есть вариант-утопия с обратными огнезадерживающими клапанами - не советую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 6.11.2005, 22:33
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Почему по старинке не сделали? Каналы в стене с противодымными затворами...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анна_*
сообщение 11.11.2005, 17:58
Сообщение #15





Guest Forum






Если это еще актуально, я вот такую штуку нашла в пособии 13.91 к СНиП 2.4.05-91 (не уверена, отменили или нет):

6. ВОЗДУХОВОДЫ
6.1. В воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования и местных отсосов негорючих веществ (далее «вентиляций») для защиты от проникания продуктов горения (дыма) во время пожара из одних помещений в другие следует устанавливать:
а) огнезадерживающие клапаны в поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения к вертикальному коллектору ответвлений из общественных (кроме лечебно-профилактических), административных и производственных помещений категории Г;
б) воздушные затворы в поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения к вертикальному или горизонтальному коллектору ответвлений из жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань) помещений и производственных помещений категории Г; не допускается применение вертикальных коллекторов в зданиях лечебно-профилактического назначения; к каждому горизонтальному коллектору не следует присоединять более пяти поэтажных воздуховодов (4.109) с последовательно расположенных этажей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 22:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных