|
  |
Защита газопровода от электрохим. коррозии |
|
|
Гость_in37_*
|
2.9.2009, 14:10
|
Guest Forum

|
Купили мне программу ElectriSC ECP- магистральные трубопроводы вроде нормально считает, но графику не выводит, резервуары не считает приходится резервуар заменять куском трубопровода
|
|
|
|
|
2.9.2009, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(in37 @ 2.9.2009, 14:10) [snapback]430369[/snapback] ...резервуары не считает приходится резервуар заменять куском трубопровода Программа не умеет считать резервуары. Следует учитывать, что просто заменить резервуар на кусок газопровода той же длины и диаметра нельзя. Во-первых - не будут учтены донышки резервуара. Во-вторых - не будет учтено заземление резервуара. Резервуары присоединяются к заземлению в обязательном порядке. Газопроводы всячески изолируются от земли. При расчете защитного тока для резервуара необходимо учитывать ток который будет уходитьть в землю через заземляющее устройство, а он будет гораздо больше защитного тока.
|
|
|
|
Гость_gift_*
|
20.10.2009, 23:17
|
Guest Forum

|
Подскажите, где можно раздобыть расчет протекторной защиты резервуаров сжиженного газа? На ГНС используют в качестве резервуаров железнодорожные цистерны, полностью заглубленные в землю. Или можно использовать СКЗ?
|
|
|
|
|
21.10.2009, 0:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
На сегодняшний день действует "Інструкція з електрохімічного захисту підземних газопроводів і резервуарів зрідженого газу" 320.03329631.008-97, Укргаз, 1997р. В ней есть методика расчета ЭХЗ как газопроводов так и резервуаров. У меня она существует только в бумажном виде (ксерокопия), так что выложить не могу. Протекторная защита не потянет такие большие резервуары, надо СКЗ.
|
|
|
|
Гость_gift_*
|
21.10.2009, 20:39
|
Guest Forum

|
Спасибо за "Інструкцію..."! Попробую найти... Проблема в том, что все расчеты резервуаров сводятся к расчету защиты днища, а у меня они полностью уложены в грунт. Предусматривается и молниезащита. А если рассчитывать как трубопровод, на один резервуар достаточно один протектор П-АПСКК-10. А СКЗ ставить не хочется, уж очень взрывоопасны резервуары. И не согласуют мне СКЗ в облгазе. Как быть?
|
|
|
|
Гость_gift_*
|
21.10.2009, 21:45
|
Guest Forum

|
У кого есть РДИ 204 УССР 067-88 "Инструкция ЭХЗ подземных газопроводов и резервуаров сжиженного газа"? Очень нужно, а найти не могу. Помогите!
|
|
|
|
|
23.10.2009, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(gift @ 21.10.2009, 21:45)  У кого есть РДИ 204 УССР 067-88 "Инструкция ЭХЗ подземных газопроводов и резервуаров сжиженного газа"? Очень нужно, а найти не могу. Помогите! У меня есть, в бумажном виде. Она отменена, действует та, что я раньше написал. (21.10.2009, 20:39) Если кокретные вопросы - задавайте. Всю лень сканировать...
|
|
|
|
Гость_gift_*
|
23.10.2009, 15:04
|
Guest Forum

|
Спасибо! Но "Інструкція..."320... у меня есть, расчет протекторов в ней одинаков и для трубопроводов, и для резервуаров. А меня берут сомнения в связи с предыдущими высказываниями об учете заземления резервуаров. А конкретно: резервуар 10,5м длинойх2,65м диаметром, грунт 12 Ом*м. Сколько нужно протекторов (П-АПСКК-10) для его защиты? У меня по расчету получается, что достаточно одного. Маловероятно... Можно проверить? И еще: заказчик засыпает резервуары выбранным ранее из котлована грунтом, делать песчаную обсыпку отказывается, мотивирует дороговизной песка. Как его можно убедить?
|
|
|
|
|
23.10.2009, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 18.9.2009
Из: СПб
Пользователь №: 38632

|
Цитата(gift @ 23.10.2009, 12:04)  Спасибо! Но "Інструкція..."320... у меня есть, расчет протекторов в ней одинаков и для трубопроводов, и для резервуаров. А меня берут сомнения в связи с предыдущими высказываниями об учете заземления резервуаров. А конкретно: резервуар 10,5м длинойх2,65м диаметром, грунт 12 Ом*м. Сколько нужно протекторов (П-АПСКК-10) для его защиты? У меня по расчету получается, что достаточно одного. Маловероятно... Можно проверить? И еще: заказчик засыпает резервуары выбранным ранее из котлована грунтом, делать песчаную обсыпку отказывается, мотивирует дороговизной песка. Как его можно убедить? а убеждать заказчика можно и нужно выписками из действующих строительных норм и правил безопасности.
|
|
|
|
Гость_maxud Dallum_*
|
23.10.2009, 15:50
|
Guest Forum

|
Цитата(LevaK @ 15.1.2009, 1:21)  Насчет ссылки-облом. Я не знаю где в интернете можно почитать о электрохимзащите. Выглядит станция ЭХЗ как металлический ящик в котором внутри находится трансформатор с выпрямителем и устройством для регулирования выходного напряжения (тока). Одним полюсом (-) выпрямитель подключается к газопроводу, другим (+) - к анодному (защитному) заземлению. Защитное заземление располагается где-нибудь в сторонке (50-100м) от газопровода и состоит из нескольких (5-10-20) электродов закопанных в землю. При коррозии обычной железяки в грунте появляется разность потенциалов между грунтом и самой железякой. Это потому что ионы железа соединяются с ионами кислорода. Мы подаем напряжение обратной полярности между железом и землей, ионы кислорода не могут подойти к железяке т.к. она имеет тот же потенциал что и они, а одинаковые заряды отталкиваются. Железяка (наш газопровод) не ржавеет. При этом усиленно ржавеет анодное заземление, но его можно заменить, а газопровод останется целым и невредимым. Так это работает. Все параметры ЭХЗ (необходимый ток, напряжение выпрямителя, зона защиты) рассчитываются по утвержденной методике. До 1997г в Украине это был документ РДИ204УССР 067-88, сейчас есть новая инструкция. Думаю и в России есть подобные документы (я их не знаю). Вообще это хороший кусок работы, рассчитать все и запроектировать. Надо быть больше электриком чем газовиком. В 1990г я целый месяц просидел в Киеве на курсах повышения квалификации, где спецы по заданию Минжилкомунхоза учили нас проектировать ЭХЗ. http://yanviktor.narod.ru/exz/index.htm
|
|
|
|
Гость_maxud Dallum_*
|
23.10.2009, 15:50
|
Guest Forum

|
Цитата(LevaK @ 15.1.2009, 1:21)  Насчет ссылки-облом. Я не знаю где в интернете можно почитать о электрохимзащите. Выглядит станция ЭХЗ как металлический ящик в котором внутри находится трансформатор с выпрямителем и устройством для регулирования выходного напряжения (тока). Одним полюсом (-) выпрямитель подключается к газопроводу, другим (+) - к анодному (защитному) заземлению. Защитное заземление располагается где-нибудь в сторонке (50-100м) от газопровода и состоит из нескольких (5-10-20) электродов закопанных в землю. При коррозии обычной железяки в грунте появляется разность потенциалов между грунтом и самой железякой. Это потому что ионы железа соединяются с ионами кислорода. Мы подаем напряжение обратной полярности между железом и землей, ионы кислорода не могут подойти к железяке т.к. она имеет тот же потенциал что и они, а одинаковые заряды отталкиваются. Железяка (наш газопровод) не ржавеет. При этом усиленно ржавеет анодное заземление, но его можно заменить, а газопровод останется целым и невредимым. Так это работает. Все параметры ЭХЗ (необходимый ток, напряжение выпрямителя, зона защиты) рассчитываются по утвержденной методике. До 1997г в Украине это был документ РДИ204УССР 067-88, сейчас есть новая инструкция. Думаю и в России есть подобные документы (я их не знаю). Вообще это хороший кусок работы, рассчитать все и запроектировать. Надо быть больше электриком чем газовиком. В 1990г я целый месяц просидел в Киеве на курсах повышения квалификации, где спецы по заданию Минжилкомунхоза учили нас проектировать ЭХЗ. http://yanviktor.narod.ru/exz/index.htm
|
|
|
|
|
25.10.2009, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(gift @ 23.10.2009, 15:04)  ... расчет протекторов в ней одинаков и для трубопроводов, и для резервуаров. Расчет протекторов - да.
А меня берут сомнения в связи с предыдущими высказываниями об учете заземления резервуаров. Правильно берут. Вы ошиблись определяя защитный ток. Его надо считать по формуле (5) на стр.25 вышеназваной Инструкции. Сопротивление защитных заземлений (Rз и Rм) - узнать в электриков. Они делают заземление резервуаров. Если оно одно - ставить его вместо Rк. Rвх - по табл.5 Инструкции. Бери для существующих резервуаров. Это для того, чтобы станцию взять сразу с запасом. Через несколько лет покрытие резервуара постареет, защитный ток возрастет и станции может не хватить.
... У меня по расчету получается, что достаточно одного. Маловероятно... С протекторами очень маловероятно. Поставишь катодную станцию. Хотя, если взять сотню протекторов...
... Как его можно убедить? Так как сказал SEREMBA. И еще - все напиши в проекте, а как он будет делать - это его проблемы. Но проект должен быть правильным!
Сообщение отредактировал LevaK - 25.10.2009, 23:11
|
|
|
|
Гость_Драгалев_*
|
28.10.2009, 8:32
|
Guest Forum

|
Здравствуйте всем специалистам!!! Подскажите пожалуйста, какое сечение кабеля необходимо для подключения КИП на пермычках (на пересечении газопроводов). Я всегда закладывал дренажные кабели- 2х25, измерительные - 2х6. А сейчас заказчик просит объяснить целесообразность кабелей сечением 2х25, а я и немогу ничего ответить((
|
|
|
|
|
28.10.2009, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(Драгалев @ 28.10.2009, 7:32)  Здравствуйте всем специалистам!!! Подскажите пожалуйста, какое сечение кабеля необходимо для подключения КИП на пермычках (на пересечении газопроводов). Я всегда закладывал дренажные кабели- 2х25, измерительные - 2х6. А сейчас заказчик просит объяснить целесообразность кабелей сечением 2х25, а я и немогу ничего ответить(( ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ГОРОДСКИХ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ РД 153-39.4-091-01 пункт "4.3.18 В проектах ЭХЗ прямые нерегулируемые перемычки предусматриваются только для соединения металлических коммуникаций одинакового назначения. В случае прокладки трубопроводов в одной траншее или в разных траншеях с разносом не более 5 м допускается предусматривать электроперемычки из изолированных стальных полос (с изоляцией не хуже изоляции газопровода). Разъемные соединения должны быть выведены под люк. В случае расстояния между трубопроводами свыше 5 м электроперемычки следует предусматривать кабелем, имеющим общее сечение жил не менее 50 мм2 по меди. Присоединение кабелей к трубопроводам выполняется через контактные устройства" Ничего другого не нашёл Посмотри серию 5.905-17.07 - там что может есть.
Сообщение отредактировал GASPAR - 28.10.2009, 20:52
|
|
|
|
Гость_Драгалев_*
|
29.10.2009, 15:26
|
Guest Forum

|
GASPAR спасибо, но я забыл указать , что я работаю с магистральными газопроводами , в том числе ГРС, КС, УП... , городских объектов мало. Но , в принципе, я думаю можно , как то этот пункт применить в моём случае) и я посмотрю серию 5.905-17.07.
|
|
|
|
Гость_KSA_*
|
26.11.2009, 16:19
|
Guest Forum

|
Коллеги! У кого есть методические указания по поектированию активной ЭХЗ газопроводов.
|
|
|
|
|
26.11.2009, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40381

|
Каких газопроводов?. И где
|
|
|
|
|
9.12.2009, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40381

|
Какой нормативный документ применяют для проектирования и расчета ЭХЗ для нефтепроводов по Украине
|
|
|
|
|
10.6.2010, 22:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58393

|
Подскажите, пожалуйста, начинающему проектировщику, как рассчитывается количество наконечников ТА-5,4 и кабеля ВВГз-0,66 2х6 при переизоляции МГ 1200. И вообще, что обычно заменяют при таком капремонте(ЭХЗ)? Насколько я понял из типовых, что только электроды сравнения, типа ЭНЕС-3М. В тех. задание ничего не написано. На участке имеются, к примеру, 5 КИПов и 1 СКЗ
Сообщение отредактировал ksb - 10.6.2010, 22:32
|
|
|
|
|
11.6.2010, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40381

|
Есть типовой альбом УПР.ЭХЗ-01-2007 где показано какие КИП где применяются и спецификации км нему . Обычно на одну приварку беру 6 м кабеля но обычно применяю кабель ВбБШв если маркировка неуказанна в технических требованиях.
|
|
|
|
|
11.6.2010, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58393

|
monax Спасибо, в тех. требованиях только предусмотреть ЭХЗ после ремонта. УПР.ЭХЗ-01-2007 нашел только 2 альбом, может у кого есть 1 в электронном виде? ВбБШв применяете в качестве измерительных кабелей? Смотрю по старому проекту - катодный дренажный кабель ВВГ-1х35 на глубине 0,7, кабель для автоматического поддержания защитного потенциала КВБбШв 4х1,5 и еще используется кабель ВВГ-2х6. Кажется, по 10 метров на приварку, но не всегда...У меня на руках тех.задание(бесполезное), план и технологическая схема на которой показаны КИКи, КДП и СКЗ(где попадают). Может длину и другие подробности нужно уточнять у эксплуатации? Смотрю аналог, там всего несколько листов - 1. схема размещения средств ЭХЗ на участке, 2. Ведомость объемов работ, 3. СО. Причем на схеме 3 КИПа и 2 СКЗ, а объемах идет демонтаж и монтаж 9 КИПов., ну и по кабелю непонятно.
Сообщение отредактировал ksb - 11.6.2010, 13:02
|
|
|
|
|
11.6.2010, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40381

|
Найдите УПР.ЭХЗ-01-2007. У меня к сожалению только в печатном виде. Я обычно применяю ВбБШв 2*25 дренажный вывод и анодный вывод силовой в КИП. Контрольные ВбБШв 2*6. Согласно СТО Газпром 9.2-003-2009 катодная дренажная линия от клеммы «минус» УКЗ до дренажного КИП 1*35 или 2*25, катодно-дренажная линия «КИП-сооружение» 2*25, Анодно-дренажная линия «УКЗ-КИП-анод»1*16, дренажная линия «протектор-КИП-сооружение», выводы од трубопровода для измерения тока, выводы для измерения потенциала 2*6, кабельная линия «КИП-блок телеметрии УКЗ » (шт.)*2,5. Выбирая длину кабеля нужно смотреть глубину укладки трубопровода но обычно 6 метров хватает с запасом
|
|
|
|
|
11.6.2010, 23:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58393

|
monaxБольшое спасибо, сейчас начинает что-то прояснятся. Оказывается при съемке изыскатели обычно показывают не все КИПы(КиК), кол-во нужно уточнять у эскплуатации. Труба МГ 1200, 1400. Понял, что УПР.ЭХЗ-01-2007 очень нужная штука, думаю найду ее. Вопрос по кабелю - ВбБШв 2*6 - один идет от МСЭ(ЭНЕС) через КИК на клемму, а вторая жила? ВбБШв 2*25 - один отрицательный к газопроводу, второй через КИК на клемму? Рекомендованы ли кабеля ВбБШв для прокладки в траншеи? Цитата Выбирая длину кабеля нужно смотреть глубину укладки трубопровода но обычно 6 метров хватает с запасом глубина заложения 0,7м в основном, 6 метров - это по 3 от трубы и 3 от МСЭ? А что используете в качестве наконечников? Понимаю, что сам пока чайник, поэтому на вопросы прошу не обижаться
Сообщение отредактировал ksb - 11.6.2010, 23:22
|
|
|
|
|
15.6.2010, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40381

|
Надо знать конструкцию КИП (клеммной панели, есть КИП куда ненужно наконечников). Кабель от МСЭ (ЭНЕС) поставляется комплектно с МСЭ и имеет длину по умолчанию от 5 до 7,5 м. Один вывод от труби 6 м. По НД довжин быть двожильний кабель
|
|
|
|
|
16.6.2010, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58393

|
monaxБлагодарю. Цитата Надо знать конструкцию КИП (клеммной панели, есть КИП куда ненужно наконечников). Конструкция я думаю типовая, 8-10 контактов, наконечники, судя по старому проекту,нужны. В том то и проблема, что сам КИП(КИК) не видел. Думаю при переизоляции менять их не дадут(демонтаж-монтаж). Насколько я понял, при простейшем случае - переизоляция 2 км, по трассе 8 КИКов, необходимо провести: 1. демонтаж-монтаж КИПов 2. Заложить МСЭ - 8шт. ЭНЕС(кабель не нужен, т.к. идет в коплекте) 3. Заложить на каждый КИП по 6 метров кабеля ВбБШв 2*25 = 48метров 4. Заложить по 2 наконечника на КИП =16 шт. 5. Заложить рытье траншеи 48 метров И все? P.S. Что такое сухая разделка кабеля в ведомостях работ? На этот кабель ВбБШв 2*25, тоже необходима сухая разделка? И еще в случае когда УКЗ(СКЗ) попадает в полосу проведения работ, 10 метров от трубы, можно просто указать в ведомостях работ - демонтаж\монтаж УКЗ или надо расписывать на каждый блок?
|
|
|
|
Гость_EXZ_*
|
22.6.2010, 10:21
|
Guest Forum

|
подскажите пожалуйста параметры и возможности защиты подземного оцинкованного газопровода
|
|
|
|
|
22.6.2010, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(EXZ @ 22.6.2010, 10:21)  подскажите пожалуйста параметры и возможности защиты подземного оцинкованного газопровода Первый раз встречаюсь с оцинкованным газопроводом. Думаю, все так же как всегда, только защитный потенциал поменяется. А дальше - по привычным формулам. Весь вопрос в том, как поменяется защитный потенциал.
|
|
|
|
|
23.8.2010, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58393

|
отсканировал и выложил на обменник СТО Газпром 9.2-003-2009Еще бы кто выложил УПР.ЭХЗ-01-2007 страшный дефицит
|
|
|
|
|
24.8.2010, 10:19
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 45799

|
Цитата(ksb @ 23.8.2010, 19:58)  отсканировал и выложил на обменник СТО Газпром 9.2-003-2009Еще бы кто выложил УПР.ЭХЗ-01-2007 страшный дефицит Спасибо вам огромное за СТО Газпром 9.2-003-2009. А может у вас имеются: 1. Р Газпром 9.4-006-2009 Инструкция по электрометрическому обследованию подземных технологических трубопроводов компрессорных станций. 2. Р Газпром 9.2-005-2009 Критерии защищенности от коррозии для участков газопроводов, проложенных в высокоомных (скальных, песчаных, многолетнемерзлых) грунтах. 3. СТО Газпром 9.3-004-2009 Методика выполнения измерений массовой концентрации азотсодержащих ингибиторов коррозии в жидких углеводородах, пластовой воде и водометанольных растворах. 4. СТО Газпром 9.2-002-2009 Электрохимическая защита от коррозии. Основные требования. 5. СТО Газпром 9.0-001-2009 Защита от коррозии. Основные положения. Буду очень признательна.
|
|
|
|
|
24.8.2010, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(ksb @ 23.8.2010, 20:58)  отсканировал и выложил на обменник СТО Газпром 9.2-003-2009Еще бы кто выложил УПР.ЭХЗ-01-2007 страшный дефицит Жаль только забрать его оттуда не могу. Постоянно с моего IP идет скачивание.
|
|
|
|
|
  |
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|