> Защита газопровода от электрохим. коррозии
ksb
сообщение 27.8.2010, 9:06
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58393



Цитата(Kerelain @ 24.8.2010, 11:19) *
Спасибо вам огромное за СТО Газпром 9.2-003-2009.
А может у вас имеются:
1. Р Газпром 9.4-006-2009 2. Р Газпром 9.2-005-2009 3. СТО Газпром 9.3-004-2009 4. СТО Газпром 9.2-002-2009 5. СТО Газпром 9.0-001-2009

Пожалуйста, остальные тоже попытаюсь найти.
Сам долго искал альбомы УПР.ЭХЗ-2007, наконец-то нашел этот раритет, отсканировал и выложил на обменник УПР.ЭХЗ-01-2007
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yvkoltashov
сообщение 12.10.2010, 13:17
Сообщение #62





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.10.2010
Пользователь №: 75718



Уважаемые господа проектировщики, помогите начинающему проектировщику; есть у кого-нибудь (в качестве примера для личного пользования) план ЭХЗ газопровода? Интересуют моменты установки КИП на линейной части трубопроводов при пересечении с естественными и искусственными препятствиями (по большей части расстояния, на которых установлены КИПы от точек пересечения с этими препятствиями).
адрес эл.почты: yvkoltashov@mail.com
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monax
сообщение 12.10.2010, 13:54
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40381



- СТО Газпром 2-3.5-051-2006 «Нормы технологического проектирования магистральных газопроводов»;
- ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»;
- СТО Газпром 9.2-003-2009 «Защита от коррозии. Проектирование электрохимической защиты подземных сооружений»;
УПР.ЭХЗ-2007- УПР.ЭХЗ-01-2007 «Узлы и детали установок электрохимической защиты подземных коммуникаций от коррозии. Альбом 1»,
- УПР.ЭХЗ-02-2007 «Типовые схемы электрохимической защиты от коррозии. Альбом 2»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksb
сообщение 12.10.2010, 21:27
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58393



Цитата(yvkoltashov @ 12.10.2010, 14:17) *
Уважаемые господа проектировщики, помогите начинающему проектировщику; есть у кого-нибудь (в качестве примера для личного пользования) план ЭХЗ газопровода?

Честно сказать, слишком общий вопрос(все зависит от препятствий). Ну на всякий случай прикрепил план и схему, может пригодиться...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  план1.dwg ( 293,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 549
Прикрепленный файл  план.dwg ( 83,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 403
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksb
сообщение 14.10.2010, 8:20
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58393



Неужели никто до сих пор не набил формулы расчетов в Экселе или Маткаде? Я бы сам написал и выложил здесь, если кто подсказал бы со всеми методиками расчетов. Добровольцы есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yvkoltashov
сообщение 15.10.2010, 10:01
Сообщение #66





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.10.2010
Пользователь №: 75718



Господа, может мой вопрос покажется вам глупым, но в чем различие между КИП, КИК и КДП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 16.10.2010, 13:55
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



А что такое КИК и КДП? Расшифруйте...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksb
сообщение 16.10.2010, 23:42
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58393



Цитата(yvkoltashov @ 15.10.2010, 11:01) *
Господа, может мой вопрос покажется вам глупым, но в чем различие между КИП, КИК и КДП?

Так трудно сразу понять...КИК - это просто колонка(контрольно-измерительная), типа трубы. КИП - контрольно-измерительный пункт, это таже колонка уже с проводами от трубы на клемную панель, а также могут быть всякие электроды сравнения и др. датчики. КДП - контрольно-диагностический пункт, по большому тот же КИП, только там больше датчиков(хотя не всегда), главное отличие - идет замер направления тока. Когда начинаешь изучать ЭХЗ, ощущения как будто специально путали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksb
сообщение 19.10.2010, 15:58
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58393



Долго искал эту книгу, но для расчетов не очень понравилась, больше для общей информации...
Электрохимическая защита от коррозии в примерах и расчетах (том2, 2003) под Редакцией Д.Л. Рахманкулова

Сообщение отредактировал ksb - 19.10.2010, 15:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yvkoltashov
сообщение 22.10.2010, 8:17
Сообщение #70





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.10.2010
Пользователь №: 75718



ksb, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yvkoltashov
сообщение 26.10.2010, 17:11
Сообщение #71





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.10.2010
Пользователь №: 75718



Господа, подскажите, пожалуйста, как присоединяется дренажный кабель к магистральному газопроводу. Неясность в следующем (пишу, глядя в альбом №1 УПР.ЭХЗ-01, чертеж ЭХЗ.158): как изолируется место крепления дренажного кабеля к полосе (болтовое соединение); зачем нужен в таком соединении термитный патрон? Можно ли это болтовое соединение заизолировать также как показано на чертеже ЭХЗ.155(156)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksb
сообщение 29.10.2010, 22:19
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58393



yvkoltashov
Использую ЭХЗ.162 или 163 взависимости от толщины стенки трубы, изолируются с помощью изоляционного материала "Терма"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksb
сообщение 1.11.2010, 22:15
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58393



Интересно какие исходные данные получаете от эксплуатации\изыскателей при расчете электрохимзащиты(проектирование)? Нам дают только удельное сопротивление грунта, хотя как я понимаю, должны предоставлять более подробную инфу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Baloo_*
сообщение 20.11.2010, 13:07
Сообщение #74





Guest Forum






ksb, для начала - основное.
Для проекта АЗ необходимы еще и геодезия, и геология.




Сообщение отредактировал Baloo - 20.11.2010, 13:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksb
сообщение 22.11.2010, 0:15
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 58393



Цитата(Baloo @ 20.11.2010, 13:07) *
для начала - основное.
Для проекта АЗ необходимы еще и геодезия, и геология.

Не совсем понял, что за основное? Естественно топосъемка прикладывается, нормально геология обычно проводится на опасных участках или на переходах(методом наклонного бурения), хотя, конечно, скважины с удельным сопротивлением прикладываются. Но меня терзают сомнения, что это удельное сопротивление грунта может при других замерах "скакать" в пределах в 2-10 раз. Заказчик же обычно редко предоставляет какие-либо данные, все задание обычно сводится к "предусмотреть систему ЭХЗ..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ytrap
сообщение 5.12.2010, 8:24
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44222



Я слышал у немцев в системе защиты от коррозии есть КИПы с обратной беспроводной связью. Все новые стальные газопроводы уже проектируются с такими КИП, идет замена КИП на существующих газопроводах. Согласно нормативов DVGW, проверка газопроводов, оборудованных автоматическими КИП проводится раз в восемь лет, с простыми КИП-раз в три года. Кто знает, если такие КИП в России, или может кто может дать ссылку на подобные устройства импортного исполнения. Начальство очень хочет узнать стоимость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sensor_*
сообщение 5.12.2010, 23:01
Сообщение #77





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста, кто имел (имеет) дело с анодными заземлителями - пластинами из токопроводящего эластомера "AZB-1,0".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sensor_*
сообщение 5.12.2010, 23:51
Сообщение #78





Guest Forum






Цитата(ytrap @ 5.12.2010, 9:24) *
Я слышал у немцев в системе защиты от коррозии есть КИПы с обратной беспроводной связью. Все новые стальные газопроводы уже проектируются с такими КИП, идет замена КИП на существующих газопроводах. Согласно нормативов DVGW, проверка газопроводов, оборудованных автоматическими КИП проводится раз в восемь лет, с простыми КИП-раз в три года. Кто знает, если такие КИП в России, или может кто может дать ссылку на подобные устройства импортного исполнения. Начальство очень хочет узнать стоимость.

Моё личное мнение: комплексное обследование трубопроводов специализированными организациями или лабораториями ЭХЗ не заменить контролем состояния защищённости трубопроводов лишь по результатам замеров на КИПах. В межобследовательском интервале, например, магистральные нефтепроводы Украины -5 лет, достаточно контролировать работу СКЗ посредством телемеханики (не забывая о выполнене графика ППР средств ЭХЗ) и производить сплошные сезонные (весной и осенью) замеры потенциалов на КИПах линейной части трубопровода, которые располагаются с интервалом 1 км (0,5 км в зоне блуждающих токов). Не стоит отодвигать или, вообще, отказываться от комплексного обследования трубопровода, понимая, что качество нанесения изоляционного покрытия на трубопроводы встречается разное и мы живём не в Германии... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monax
сообщение 7.12.2010, 12:45
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40381



Цитата(ytrap @ 5.12.2010, 8:24) *
Я слышал у немцев в системе защиты от коррозии есть КИПы с обратной беспроводной связью. Все новые стальные газопроводы уже проектируются с такими КИП, идет замена КИП на существующих газопроводах. Согласно нормативов DVGW, проверка газопроводов, оборудованных автоматическими КИП проводится раз в восемь лет, с простыми КИП-раз в три года. Кто знает, если такие КИП в России, или может кто может дать ссылку на подобные устройства импортного исполнения. Начальство очень хочет узнать стоимость.

КИП с GSM связью производят в Белоруссии ООО «Белстройремналадка» www.belnaladka.com.
В России ООО «Парсек» производит радио КИП с передачей сигнала по цепочке от КИП до КИП, а также НПП «СФЕРА-МК www.sferamk.ru производит устройства дистанционного контроля (УДК) которыми оборудуются КИП производства ООО «Технопром» с передачей сигнала по GSM связи.

Сообщение отредактировал monax - 7.12.2010, 12:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abay
сообщение 19.12.2010, 22:35
Сообщение #80





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.12.2010
Пользователь №: 86604



Имеется необходимость построить в каспийском море нефтедобывающую платформу размером в средних размеров стадион.. Платформа будет стоять на дне морском на "трех ногах" конической формы с нижним диаметром около 50м. Сталь специальная какая то, у нас пока не производится. Покрытие "ног" - лакокрасочное. "Буржуи" предлагают утопить в море в качестве протектора сотни тонн алюминиевого сплава. Экологи сомневаются.... Сам я даже "рядом не стоял" с защитой таких объектов... Интересны аналогичные наработки в части ЭХ защиты подводных сооружений на ранее смонтированных объектах-аналогах. Очень нужны! Заранее благодарен за любую информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Baloo_*
сообщение 20.12.2010, 21:38
Сообщение #81





Guest Forum






Цитата
Имеется необходимость построить в каспийском море нефтедобывающую платформу размером в средних размеров стадион.. Платформа будет стоять на дне морском на "трех ногах" конической формы с нижним диаметром около 50м. Сталь специальная какая то, у нас пока не производится. Покрытие "ног" - лакокрасочное. "Буржуи" предлагают утопить в море в качестве протектора сотни тонн алюминиевого сплава. Экологи сомневаются.... Сам я даже "рядом не стоял" с защитой таких объектов... Интересны аналогичные наработки в части ЭХ защиты подводных сооружений на ранее смонтированных объектах-аналогах. Очень нужны! Заранее благодарен за любую информацию.

Есть нормативные документы. Например РД 31.35.07-83
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rembro
сообщение 15.3.2011, 15:27
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2011
Из: Вологда
Пользователь №: 89369



Добрый день.
Необходимо выполнить реконструкцию станции катодной защиты, расположеную у жилого дома, в тех. условиях прописан тип преобразователя ПКЗ-АР-Т3-У1 с блоком БДР8 (блок диодно-резисторный).
Вопросы:
1) как подключается БДР к СКЗ и к защищаемому сооружению и каким кабелем,
2) как выбирается количество каналов БДР и их проводимость ,
3) как выбирается установка соответствующего сопротивления в каналах блока БДР?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sensor_*
сообщение 17.3.2011, 11:15
Сообщение #83





Guest Forum






Abay, Ваше имя, случайно, не Алексей?))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rembro
сообщение 17.3.2011, 16:21
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2011
Из: Вологда
Пользователь №: 89369



Случайно нет!
А на вопрос так никто и не ответил(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rembro
сообщение 21.3.2011, 13:38
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2011
Из: Вологда
Пользователь №: 89369



Цитата(Rembro @ 17.3.2011, 16:21) *
А на вопрос так никто и не ответил(((

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 5.5.2011, 8:56
Сообщение #86


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3580
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Запоздало на 1,5 месяца, но все же отвечу:
1.Кабель от СКЗ до сооружения берется не меньше 2х25 (мы всегда ставим КПБп3х16, никогда не было возражений ни от ГГЭ ни от экспл. организаций)
2. Сколько ПМС совместно защищается, столько и каналов
3. Сопротивление перемычки подбирается согласно руководству по эксплуатации БДР, а ток рассчитывается по методике СТО Газпром 9.2.003-2009 глава 8.1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jonik007
сообщение 18.5.2011, 10:02
Сообщение #87





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.4.2008
Пользователь №: 18216



Цитата(Ferdipendoz @ 5.5.2011, 9:56) *
ток рассчитывается по методике СТО Газпром 9.2.003-2009 глава 8.1


Это не верно, т.к. данный СТО распространяется на МАГИСТРАЛКИ!
Считать нужно для городских норм газоснабжения (если конечно это не СКЗ магистралки, проходящей в жилой зоне города laugh.gif ):

РД 153-39.4-091-01, с учетом:
СНиП 42-01-2002, ПБ 12-529-03, ПБ 03-585-03, ГОСТ 9.602-2005 ну и СП 42-101-2003.

Удачи!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gtt_*
сообщение 29.5.2011, 10:53
Сообщение #88





Guest Forum






Добрый день! Подскажите, такая ситуация.Необходимо перенести точку подключения кабеля от СДЗ к дроссель-трансформатору на ЖД,вопрос такой, расстояние от СДЗ до ДТ примерно 850-1000, как расчитать сечение кабеля? хватит ли медного кабеля 4х35?заранее спасибо. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 9.6.2011, 12:19
Сообщение #89


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3580
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну 4х35 нормальный кабель, всяко должно хватить. Но все-таки надо бы знать максимальный ток тяговой подстанции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doubledron
сообщение 29.9.2011, 10:45
Сообщение #90





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.5.2011
Из: Питер
Пользователь №: 108629



Ну, не факт, что хватит на такое расстояние, все-таки закон Ома делает своё черное дело! расчет можно сделать в соответствии с "инструкцией по расчету и проектированию электрохимической защиты от коррозии магистральных газопроводов", там приведены допустимые напряжения падения в дренажном кабеле.
для конкретного случая (5 вольт при Lкаб=1км) максимальный ток будет I=U/R=5/0,125 = 40 ампер при этом я учел только сопротивление провода, а есть еще колодка КИП, приварки, возможные соединения кабеля.

На мой взгляд 40 ампер маловато! если СДЗ существующая - можно плясать от ее максимального тока.

У меня возник вопрос тоже по дренажной защите: Есть КИП дренажного кабеля (соответствует схеме №16 временных требований газпрома к КИП), и на нем же я хочу реализовать схему измерения тока в трубопроводе, так как она не влезла по количеству клемм на соседнем (в 2-3 метрах) КИПе. Корректно ли такое творчество? И по нормативам подключение контрольного вывода к трубе должно быть не ближе 6 метров от дренажного вывода, стоит ли увеличить расстояние с 2 до 6 метров, или можно оставить так? (на рисунке расстояние выделено красным)

Сообщение отредактировал doubledron - 29.9.2011, 11:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 51,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 266
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 17:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных