|
  |
Расчет теплообменника |
|
|
|
30.7.2007, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.11.2006
Из: Малоярославец
Пользователь №: 4781

|
Подскажите пожалуйста, как выполнить проверку теплообменника отопления, на +2,5 С. Скидываю расчет теплообменника марки "РИДАН". Расчет выполнен при температурной срезке -28С. При согласовании проекта затребовали поверочный расчет на +2,5 С.
Сообщение отредактировал Насыров Михаил - 30.7.2007, 15:24
|
|
|
|
|
30.7.2007, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664

|
температурный график есть на погоду +2,5С ? В Ридановской проге есть кнопка "поверочный расчет"
Сообщение отредактировал Yaushev - 30.7.2007, 15:43
|
|
|
|
|
30.7.2007, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.11.2006
Из: Малоярославец
Пользователь №: 4781

|
Цитата(Yaushev @ 30.7.2007, 16:43) [snapback]150957[/snapback] температурный график есть на погоду +2,5С ? В Ридановской проге есть кнопка "поверочный расчет" А по подробнее, там есть два расчета один - поверочный рачет, второй - поверочный по нагрузке. Я немного непонимаю задачу поставленную мне, зачем проверять теплообменник который подобран на наихудший режим работы.
|
|
|
|
|
30.7.2007, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664

|
это у ваших инспекторов нужно спросить  ) поверочный по нагрузке, мне кажется Ридан имеет в виду выбираете теплообменник, температурный график и смотрите, справится он с этой нагрузкой или нет. я вообще рекомендую эти
|
|
|
|
|
30.7.2007, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Если память не изменяет, то худшие условия именно летом, потому, что нагрузка ГВС не меняется, а вот температура теплоносителя снижена (у вас может и не так) Например зимой вы считаете на ср Т от. периода, а летом у вас в прямой 70 грС Например Алфа лаваль всегда запрашивают летние параметры, ведь и температура холодной воды в теплый период у вас может быть выше. Опять же все нужно считать и знать местные условия и требования, попробуйте на лето пересчитать и сколько получится.
|
|
|
|
|
31.7.2007, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Ситуация При согласовании проекта ИТП ж/дома теплосети у меня потребовали расчет ПТО(РИДАН) на точку излома. РИДАНОВцы пересчитали на эту точку, в остатке: теплообменник тот-же, но число пластин увеличилось на 8шт...
|
|
|
|
|
1.8.2007, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664

|
вот и используйте дальше ПТО Ридан...
|
|
|
|
Гость_ANDREW (72)_*
|
8.8.2007, 10:21
|
Guest Forum

|
Худшие условия не зимой и не летом , а как раз в точке излома ,т.к. именно тогда требуется максимальный расход теплоносителя на ввод . Но теплообменник отопления выбирается для "зимы" 130-70 , а для переходного режима при желании можно сделать пересчет : 1. Определяем нагрузку отопления при +2 С (( 20-2 ) / ( 20 + 28 )) * 3,68 = 1,38 Гкал/ч 2. Необходимо определить из графика сетевой воды температуры теплоносителя , например : Т1 70 С Т2 44 С Т11 51 С Т21 40 С 3. Подставляйте данные в программу расчета ПТО , вводите группинг и считайте . Р.S. В приведенный Вами расчете обратите внимание на очень большую "дельту" по Т2 и Т21 . Как таковых норм нет , но специалисты при расчете теплообменников соблюдают эту величину в среднем в пределах 5 градусов . Но 11 градусов это перебор ! При такой "дельте" теплообменник получается меньше , дешевле и т.д. И еще замыливают глаза запасом 10 %  , а его не будет при таком расчете .
Сообщение отредактировал ANDREW (72) - 8.8.2007, 10:23
|
|
|
|
|
9.8.2007, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056

|
Для проверки работы т/сч и подогревателей в переходный период (с количественно-качественным регулированием, т.е. от tнв до точки срезки качественное, а от точки срезки до +8 количественное) сделал программку для подсчета расхода сетевой воды
|
|
|
|
|
9.8.2007, 9:17
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
что то я не понимаю... как это температура подачи теплосети меньше 70С? летний график 70-40. или я не прав? как ещё можно потдержать температуру ГВС на уровне 60-55? как то странно... летний, наихудший с точки зрения температурного напора режим работы, на него и считаю... а на какие ещё режимы проверять? при запуске и попытке что либо вводить постоянно выше прикреплённой програмки вывскакивает следующее:
Сообщение отредактировал ssn - 9.8.2007, 9:21
Прикрепленные файлы
11.jpg ( 4,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 67
|
|
|
|
|
9.8.2007, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Переходный режим - это, по сути дела, работа по летнему графику (70-40 или его варианты), но при этом, в отличии от чисто летнего режима, продолжают функционировать системы отопления и вентиляции. Именно с этой точки зрения, переходный режим и является "худшим". По-моему так...
Програмка у мну работает, ежели в полях не вводить буквы. Возможно, трабл связан с разделителем целой и дробной части (точка и запятая) - надо настройки в операционной системе смотреть.
|
|
|
|
|
9.8.2007, 14:00
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а как влияет нагрузка отопления и вентиляции на нагрузку ГВС? (ну при двухступенчатой влияет на первую ступень, да и то ...) всё равно не понятно... есть график ХХХ-ХХ не важно, но при температурах выше +8 (точка излома графика) график выпрямляется и наступает летний режим сетей (на графике прямая линия). Что ниже +8, там уже и подач не +70 (па графику) по моему так...
|
|
|
|
|
10.8.2007, 6:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056

|
точка излома температурного графика явно не может быть +8, т.к. температурный график это две прямых: подача проходит ч/з точки y11=+120 x11=-38 и y12=+18 x12=+18 обратка проходит ч/з точки y21=+70 x21=-38 и y22=+18 x22=+18 в том месте где подача проходит току по y=70 и будет точка излома температурного графика, см проекцию на x далее подачу держим 70, и начинаем снижать температуру обратки для того чтобы не было перерасхода по отпуску тепла Q=G*(t1-t2) к моменту окончания отопительного сезона x=+8 расход должен достигнуть своего минимального значения, вот и получаем наиболее напряженный режим работы водоподогревателя с минимумом расходов и минимумов температурных напоров. (а вам еще повезло если у вас действительно +70 в подаче, а не 60-65  ) , равно как и для теплосчетчика , который может выйти за минимальный расход, а может и наоборот за максимальный, все зависит от соотношения нагрузок. Вот я по программе и определяю какие расходы будут, а потом и обсчитываю теплообменники на полученные режимы работы. При этом делаю конструкторский расчет на переходный режим работы (смешанная схема), когда ч/з 2ю ступень проходит расход сетевой воды с t1=65 (это фактические параметры) и нагревает холодную воду с 30 до 55, а первую ступень считаю холодную воду с 4 до 30, при этом греющая среда с расходом с системы отопления+расход сетевой со второй ступени и температурой 42. Потом поверочный расход на летний режим. Можно сделать еще один поверочный на расчетный зимний режим с целью определения расхода сетевой воды ч/з 2ю ступень, т.к. пропуск через регулирующий клапан может даже оказаться больше чем нужно исходя из теплового баланса ( но это уже скорее только для себя, вроде как все равно циркуляция горячей воды должна это тепло забрать)
|
|
|
|
|
10.8.2007, 7:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Цитата(krvit @ 10.8.2007, 7:08) [snapback]155289[/snapback] ..... к моменту окончания отопительного сезона x=+8 расход должен достигнуть своего минимального значения, вот и получаем наиболее напряженный режим работы водоподогревателя с минимумом расходов и минимумов температурных напоров. (а вам еще повезло если у вас действительно +70 в подаче, а не 60-65  ) , равно как и для теплосчетчика , который может выйти за минимальный расход, а может и наоборот за максимальный, все зависит от соотношения нагрузок. Простите, не доконца понял насчет расходов. Если график качественного регулирования, то к концу отопительного периода расход в теории должен оставаться постоянным, до тех пор пока не будет отключена система отопления или я просто не понял до конца ваш пост :-)
|
|
|
|
|
10.8.2007, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Цитата(borm @ 10.8.2007, 14:14) [snapback]155299[/snapback] Простите, не доконца понял насчет расходов. Если график качественного регулирования, то к концу отопительного периода расход в теории должен оставаться постоянным, до тех пор пока не будет отключена система отопления или я просто не понял до конца ваш пост :-) Я так понимаю, что в данном случае до срезки (точки излома) регулирование качаственное, а после срезки - количественное.
|
|
|
|
|
10.8.2007, 9:22
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
ну не знаю конечно, но в тех условиях пишут что летний график 70-40... ------------ При этом делаю конструкторский расчет на переходный режим работы (смешанная схема), когда ч/з 2ю ступень проходит расход сетевой воды с t1=65 (это фактические параметры) и нагревает холодную воду с 30 до 55, а первую ступень считаю холодную воду с 4 до 30, при этом греющая среда с расходом с системы отопления+расход сетевой со второй ступени и температурой 42. ------------ дак вот они и есть, худшие условия... если считать по СП 41-101-95, дак эти худшие условия в самом начале расчета и задаются... по поводу клапана регулирующего... по максимальному летнему расходу теплоносителя определяем Kv (что бы этот клапан не создал излишнего сопротивления при максимальных расходах). При зимних температурах расход уменьшиться, и клапан отработает регулирование на меньший расход до полного закрытия (как мне кажется) посмотрите мой расчетный файл в хранилище, там вроде как нормально считает (правда только кожухотрубные)
|
|
|
|
|
10.8.2007, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
Цитата(Bers @ 10.8.2007, 9:15) [snapback]155316[/snapback] Я так понимаю, что в данном случае до срезки (точки излома) регулирование качаственное, а после срезки - количественное. Не, всякое может быть и как настроена работа сети (режимы) тоже неизвестно, но если с элеваторном смешивании, с установленными шайбами, то при изменении расхождов летит режим, хотя возможно там действительно качественно-количественная....... У нас например при переводе на лето или с лета на зиму, так в лучшем раскладе неделю режимы лихорадит пока идет наладка.
Сообщение отредактировал borm - 10.8.2007, 20:30
|
|
|
|
|
11.8.2007, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056

|
А у нас лихорадит потребителей начиная с сентября и до середины ноября, пока не установится мороз и с марта и до лета
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|