> Как это понимать, СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ
Serg Ivanov
сообщение 30.7.2007, 17:48
Сообщение #1


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



К счастью у нас этот СНиП не действует, но всеж интересно:
СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ
СНиП 21-02-99

6.6 В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод должен выполняться отдельно от других систем внутреннего водопровода.
6.7 В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения должны иметь выведенные наружу патрубки с соединительными головками, оборудованные вентилями и обратными клапанами, для подключения передвижной пожарной техники.

Раздельно -это что отдельный ввод городить на унитаз и раковину для охраны?
В какую сторону пропускают воду обратные клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.7.2007, 17:51
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Serg Ivanov @ 30.7.2007, 18:48) [snapback]151020[/snapback]
В какую сторону пропускают воду обратные клапана?

Ну, это смотря как его смонтировать biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.7.2007, 17:58
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(andrey R @ 30.7.2007, 17:51) [snapback]151022[/snapback]
Ну, это смотря как его смонтировать biggrin.gif

Это понятно, и в каку сторону надо монтировать согласно этого СНиПа? Мужики тут сумлеваются..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.7.2007, 18:09
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну, как? Чтобы диверсанты не привезли в пожарной машине иаду и не отравили водопровод... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 30.7.2007, 18:50
Сообщение #5





Guest Forum






А форум даже очень веселый!
Мужики! Ну, неужели Вы думаете, что подземные двухэтажные стоянки – это место для наполнения водой пожарной техники?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.7.2007, 18:59
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Так то не мы, то СНиП... smile.gif
Цитата(Serg Ivanov @ 30.7.2007, 18:48) [snapback]151020[/snapback]
В подземных автостоянках водопровод и автоматические установки пожаротушения должны иметь выведенные наружу патрубки для подключения передвижной пожарной техники.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cherep
сообщение 30.7.2007, 19:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867



Цитата(Serg Ivanov @ 30.7.2007, 18:48) [snapback]151020[/snapback]
Раздельно -это что отдельный ввод городить на унитаз и раковину для охраны?
В какую сторону пропускают воду обратные клапана?


Один унитаз еще можно подцепить чтоб вода не застаивалась, а вот если они без раковины не могут biggrin.gif
то отдельный ввод
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 30.7.2007, 19:35
Сообщение #8





Guest Forum






andrey R.
Думал, что Вы пошутили.
Так написано “… для подключения”, а не “… для наполнения”.
Приезжает пожарная машина с полным баком воды (или подключается к пожгидранту на внешней сети), подсоединяется к выведенным наружу патрубкам и обеспечивает пожаротушение подземной стоянки в экстренных случаях.
А то получается, что пожарники только и ждут, когда же появятся двухэтажные стоянки, а то негде им, бедненьким, водички взять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.7.2007, 19:39
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Оно конечно так, но зачем тогда клапаны? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 30.7.2007, 20:00
Сообщение #10





Guest Forum






Как раз и для того, чтобы исключить несанкционированный забор воды (поливочные машины, таже пожарная техника) в ущерб стоянки.
Внутри же счетчики воды!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.7.2007, 22:29
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Блин, а как забрать санкционировано? Клапан же не разбирает, кто санкционировано, а кто нет - никому не даст...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 31.7.2007, 9:27
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 30.7.2007, 22:29) [snapback]151085[/snapback]
Блин, а как забрать санкционировано?


С какой целью, для каких нужд?

Цитата(andrey R @ 30.7.2007, 22:29) [snapback]151085[/snapback]
- никому не даст...


Ну и молодец.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.7.2007, 9:31
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(nalim2 @ 31.7.2007, 10:27) [snapback]151196[/snapback]
С какой целью, для каких нужд?

Цитата(Serg Ivanov @ 30.7.2007, 18:48) [snapback]151020[/snapback]
для подключения передвижной пожарной техники.

Нафиг он вообще нужен, если "никому не даёт"? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.7.2007, 10:05
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Не плохо было бы в СНиПах, когда пишут про установку обратных клапанов, писать направление прохода воды...

Цитата(Cherep @ 30.7.2007, 19:03) [snapback]151037[/snapback]
Один унитаз еще можно подцепить чтоб вода не застаивалась, а вот если они без раковины не могут biggrin.gif
то отдельный ввод

Унитазы без раковины никак не могут-с, культурка-с! rolleyes.gif
А к вводу подцепить через водомер почему нельзя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.7.2007, 10:23
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Serg Ivanov @ 31.7.2007, 11:05) [snapback]151247[/snapback]
А к вводу подцепить через водомер почему нельзя?

Так и надо. Про самостоятельный ввод в "писании" не сказано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 31.7.2007, 10:25
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ 31.7.2007, 11:05) [snapback]151247[/snapback]
Не плохо было бы в СНиПах, когда пишут про установку обратных клапанов, писать направление прохода воды...

Я что-то думала, что Вы стебались все здесь. Обсуждали ведь похожее недавно http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20021&st=0
Патрубки для надежности подачи воды, обратные клапана должны закрывать подачу воды к пожмашине, т.к. при подключении ее к наружной сети и к данному патрубку, вода должна идти от наружки во внутреннюю сеть, а не наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.7.2007, 10:29
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(OlgaO @ 31.7.2007, 11:25) [snapback]151259[/snapback]
Я что-то думала, что Вы стебались все здесь.

Ну вот, фсё испортила... bleh.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 31.7.2007, 10:37
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ 31.7.2007, 11:29) [snapback]151264[/snapback]
Ну вот, фсё испортила... bleh.gif biggrin.gif

biggrin.gif bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 31.7.2007, 10:41
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ 31.7.2007, 10:25) [snapback]151259[/snapback]
обратные клапана должны закрывать подачу воды к пожмашине, т.к. при подключении ее к наружной сети и к данному патрубку, вода должна идти от наружки во внутреннюю сеть, а не наоборот.

Так и хотелсь написать andrey R: "не путай ты меня".
Спасибо! Выручили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.7.2007, 11:01
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(nalim2 @ 31.7.2007, 11:41) [snapback]151271[/snapback]
Выручили.

Но кайф - обломали biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 31.7.2007, 11:12
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 31.7.2007, 11:01) [snapback]151280[/snapback]
Но кайф - обломали

Не думаю, что наша цель - обламывать друг друга и получать от этого кайф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.7.2007, 11:17
Сообщение #22


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Стеб и облом - разные вещи biggrin.gif
Кроме того, я мог искренне заблуждаться... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 31.7.2007, 12:11
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(Serg Ivanov @ 30.7.2007, 17:48) [snapback]151020[/snapback]
К счастью у нас этот СНиП не действует

Не понятно, почему к счастью.
Если Вы с Украины, то “счастью” Вашему скоро придет конец. Прошу ознакомиться:
п. 8.8 проекта ДБН В.2.3- ….. -2006 “Внутрішній протипожежний водопровід у підземних окремо розташованих та вбудованих у будинки іншого призначення гаражах з двома поверхами та більше повинен виконуватися окремо від інших систем внутрішнього водопроводу і, як і автоматичні установки пожежогасіння, мати виведені назовні патрубки зі з'єднувальними голівками, обладнаними вентилями та зворотними клапанами, для підключення пересувної пожежної техніки”.
А это тоже самое, что и
Цитата(Serg Ivanov @ 30.7.2007, 17:48) [snapback]151020[/snapback]
6.7 В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения должны иметь выведенные наружу патрубки с соединительными головками, оборудованные вентилями и обратными клапанами, для подключения передвижной пожарной техники.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 31.7.2007, 12:15
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(nalim2 @ 31.7.2007, 12:12) [snapback]151293[/snapback]
Не думаю, что наша цель - обламывать друг друга и получать от этого кайф.

Ну-у, это точно не наша цель!
nalim2, расслабьтесь чуть-чуть. Здесь часто подкалывают друг друга по доброму, никто не хочет друг друга унизить или выпендриться самому. Никому это просто не нужно.
Андрей же следит за дорогой, на то он и модератор! smile.gif

Цитата(nalim2 @ 31.7.2007, 13:11) [snapback]151340[/snapback]
Не понятно, почему к счастью.
Если Вы с Украины, то “счастью” Вашему скоро придет конец.

Нет, Сергей из Кишинева. И это написано у него в профиле! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nalim2_*
сообщение 31.7.2007, 15:30
Сообщение #25





Guest Forum









Цитата(OlgaO @ 31.7.2007, 12:15) [snapback]151343[/snapback]
Нет, Сергей из Кишинева. И это написано у него в профиле! :)

Я еще только учусь...
В связи с вышеизложенными замечаниями, прошу фразу
Цитата(nalim2 @ 31.7.2007, 12:11) [snapback]151340[/snapback]
Если Вы с Украины, то “счастью” Вашему скоро придет конец

заменить на фразу: "А вот мы на Украине уже радуемся"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.7.2007, 15:31
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Да и мы не скучаем... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 31.7.2007, 15:36
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(nalim2 @ 31.7.2007, 16:30) [snapback]151504[/snapback]
Я еще только учусь...
.... на фразу: "А вот мы на Украине уже радуемся"

biggrin.gif Да ладно Вам, smile.gif смайлы то не забывайте ставить! smile.gif Сергей точно на Вас не в обиде, он у нас очень хороший! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:47