Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Интенсификация первичных отстойников
Гость_Саша_*
сообщение 2.8.2007, 14:29
Сообщение #1





Guest Forum






Всех приветствую. Есть такой вопрос. Производиться реконструкция существующих очистных сооружений. Необходимо интенсифицировать первичные вертикальные отстойники с увеличением пропускной способности. Есть ли у кого варианты реконструкции без строительства новых?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.8.2007, 15:14
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Сломать и построить радиальные biggrin.gif Им небось лет полста, развалятся при реконструкции...
Да и вообще... какая общая идея реконструкции, мож они и не нужны совсем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_evzheniya_*
сообщение 2.8.2007, 15:33
Сообщение #3





Guest Forum






Ну тонкослойные модули добавьте...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.8.2007, 15:47
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ещё бы знать, что за очистные...водопровод или канажка smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_evzheniya_*
сообщение 2.8.2007, 15:52
Сообщение #5





Guest Forum






Я подумала про канализацию...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.8.2007, 16:08
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я тоже, но не факт, что так и есть... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 2.8.2007, 16:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Если отстойники горизонтальные (и действительно канализация), то подающий лоток сделать П-образным и тонкослойные модули.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_evzheniya_*
сообщение 2.8.2007, 16:12
Сообщение #8





Guest Forum






Отстойники вертикальные...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 2.8.2007, 16:45
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(evzheniya @ 2.8.2007, 17:12) [snapback]152417[/snapback]
Отстойники вертикальные...

сточные воды или водоочистка?
круглые или квадратные в плане? (у них разный режим по гидравлике)
какое впускное устройство - обычный, или с периферийным подающим лотком, или с нисходяще-восходящим потоком?

Вы уверены, что Вам их надо реконструировать? сколько взвешенных на входе?
вообще круглый вертикальный отстойник - редкостная дрянь... КОИ 30-35%, и в круглом отстойнике много не сделать - самая неудачная конструкция...
проще под что-нибудь дельное употребить... или просто починить, выкинуть струенаправляющие тарелки внизу под трубой (если эксплуатация этого не сделала biggrin.gif ), и радостно использовать их с эффективностью 10-15% biggrin.gif

Сообщение отредактировал BUFF - 2.8.2007, 17:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 2.8.2007, 22:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Ну зачем Вам интенсифицировать работу первичных отстойников- можно из первичных сделать усреднитель (по объему) с отстаиванием. ИМХО больше пользы будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 3.8.2007, 8:03
Сообщение #11





Guest Forum






Отстойники вертикальные круглые диаметром 9 метров и раб глубиной 3 м. Тонкослойный модуль думал но на 9 м впихнуть проблематично. Может его переделать в нисходяще-восходящий. все таки КОИ 0.65
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.8.2007, 8:18
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BUFF @ 2.8.2007, 17:45) [snapback]152436[/snapback]
Вы уверены, что Вам их надо реконструировать? сколько взвешенных на входе?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 3.8.2007, 8:24
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(BUFF @ 2.8.2007, 17:45) [snapback]152436[/snapback]
сточные воды или водоочистка?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 3.8.2007, 8:50
Сообщение #14





Guest Forum






Сточные воды, обычный хоз быт. Взвеси 180-200 мг/л, Надо - не надо незнаю, мне поставили задачу и ответ надо обосновать.

Сообщение отредактировал Саша - 3.8.2007, 8:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.8.2007, 8:53
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Саша @ 3.8.2007, 9:50) [snapback]152687[/snapback]
Надо - не надо незнаю, мне поставили задачу и ответ надо обосновать.

И Вы хотите, чтобы мы Вам обосновали? Тогда хоть исходники дайте... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 3.8.2007, 8:56
Сообщение #16





Guest Forum






Обосную сам. Дайте направление и мысль. как интенсифицировать или подштриховать и пусть стоят дальше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.8.2007, 8:59
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Мысль уже дали, читайте внимательно.
-возможно, что интенсифицировать ничего не надо, и эти справятся. Или вообще без них. Но для этого нужно знать статус кво и задачу, поиграть возможными технологическими решениями.
- то, что сказал BUFF
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 3.8.2007, 9:59
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(Саша @ 3.8.2007, 9:03) [snapback]152659[/snapback]
Отстойники вертикальные круглые диаметром 9 метров и раб глубиной 3 м. Тонкослойный модуль думал но на 9 м впихнуть проблематично. Может его переделать в нисходяще-восходящий. все таки КОИ 0.65

я бы не связывался с тонкослойным модулем... он на хозбыте забьется, обрастет, и ничего, кроме большого геморроя эксплуатации, не даст.
посчитайте его как следует - если память мне не врет, в вертикальном отстойнике работает на отстаивание короткий кусок, пока вода движется горизонтально - как только вода пошла вверх, у нас скорости мгновенно превышают расчетные, и ничего не садится...
с увеличением расхода - нужно очень внимательно считать, что даст реконструкция - насколько Вы увеличите скорости с расходом воды - и насколько их сможете уменьшить с увеличением КОИ... и считать эффективность с учетом реальных скоростей и реального КОИ. расчет будет потолочный biggrin.gif но другого не будет вообще...
для начала я бы начал смотреть схему - круглый отстойничек чудно переделывается в денитрификатор...
если не нужно - можно смотреть, что с ним делать. 180-200 - это прилично, конечно, убирать их из схемы нехорошо - это прирост...
я бы думал даже не о нисходяще-восходящем... я бы подумал просто убрать подающую трубу, сделать периферийную подачу и сбор центральным кольцевым лотком - КОИ увеличите, обеспечите равномерный слив.
Отца русской демократии это не спасет, но концентрации ВВ Вы уменьшите где-то до 120-150 мг/л, а это уже нормальная работа аэротенка.
И не забудьте про аэробный стабилизатор и илоуплотнение - Вы имеете схему с повышенным приростом за счет ВВ, Вам понадобится объем для его переработки

есть еще вариант - когда-то я делал для кандидатской laugh.gif
он был для квадратных отстойников, но для круглых на 9 метров тоже может прокатить. идея была незатейливая - несколько труб одна в другой разных диаметров и разной длины - с тем, чтобы увеличить ширину рыбки (КОИ) и меньшить скорости. добавить к этому вынесенный лоток - может получиться интересно... КОИ повысится - скорости упадут до почти расчетных biggrin.gif - а больше Вам и не надо...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 3.8.2007, 10:02
Сообщение #19





Guest Forum






BUFF спасибо, вы реальный зубр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 3.8.2007, 10:11
Сообщение #20





Guest Forum






BUFF насчет последней темы рыбки, подробностей не сохранилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 3.8.2007, 12:11
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Саша @ 3.8.2007, 11:11) [snapback]152750[/snapback]
BUFF насчет последней темы рыбки, подробностей не сохранилось.

да черт его знает... а какие подробности? давно это было, 10 лет назад laugh.gif дома искать надо...
идею я же Вам сказал - порисуйте, посчитайте...
а льстить - излишне laugh.gif

Сообщение отредактировал BUFF - 3.8.2007, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 3.8.2007, 12:42
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(Саша @ 3.8.2007, 11:02) [snapback]152741[/snapback]
BUFF спасибо, вы реальный зубр.

саша, он не зубр, он хуже - кот восьмилапый... Это ж не аватар, это фото smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 4.8.2007, 17:20
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



to Саша
А Вы аэротенки не реконструируете, или реконструкция касается только первичных отстойников?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 4.8.2007, 18:54
Сообщение #24





Guest Forum






Александр, а Вы с какой целью интересуетесь? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.8.2007, 18:58
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Так поручик уже чемоданы пакует на наладку ехать, а тут такая незадача... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 4.8.2007, 20:59
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Да нет, просто интересно. Как проводят реконструкцию очистных, не затрагивая сердца (аэротенков)

Цитата(andrey R @ 4.8.2007, 19:58) [snapback]153083[/snapback]
Так поручик уже чемоданы пакует на наладку ехать, а тут такая незадача... biggrin.gif

Ну началось.... biggrin.gif Хватит- в моем возрасте и куда то ехать biggrin.gif , пора остепиниться biggrin.gif
так просто интересуюсь cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.8.2007, 21:53
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Александр-технолог @ 4.8.2007, 21:59) [snapback]153087[/snapback]
Да нет, просто интересно. Как проводят реконструкцию очистных, не затрагивая аэротенков

Аэротенки другой спец ваяет... bleh.gif
Цитата(Александр-технолог @ 4.8.2007, 21:59) [snapback]153087[/snapback]
Ну началось.... biggrin.gif Хватит- в моем возрасте и куда то ехать biggrin.gif , пора остепиниться biggrin.gif
так просто интересуюсь cool.gif

Так уж и просто? biggrin.gif Ах, ну да, мосье теперь работодатель... smile.gif Так чё, степенно сидите в конторе, ждёте работников? biggrin.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 4.8.2007, 22:00
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Цитата(andrey R @ 4.8.2007, 22:53) [snapback]153096[/snapback]
Так уж и просто? biggrin.gif Ах, ну да, мосье теперь работодатель... smile.gif Так чё, степенно сидите в конторе, ждёте работников? biggrin.gif

Да нет, приходится носится по городам по весям biggrin.gif Костями греметь smile.gif

Я не работодатель, просто спецы нужны-в другой отдел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.8.2007, 22:02
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Александр-технолог @ 4.8.2007, 23:00) [snapback]153098[/snapback]
Да нет, приходится носится по городам по весям biggrin.gif Костями греметь smile.gif

Так не солидно же, в Ваши то годы... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр-технол...
сообщение 4.8.2007, 22:14
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530



Согласен biggrin.gif Но Вы знаете оч очеень интересно smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных