> наружное водоснабжение, оформление рабочего проета
zem
сообщение 11.8.2007, 20:00
Сообщение #121





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(andrey R @ 11.8.2007, 19:43) [snapback]155768[/snapback]
Дык экспертиза же замучает, не в технологах дело... Они открывают МГСН и тыкают пальчиком.

Это, наверное, когда им сказать нечего по ВК. Не ужели по ВК-ым делам вопросов не накопают, что в технологические дела лезут. Позор спецам экспертизы!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.8.2007, 20:23
Сообщение #122


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Экспертиза вообще то весь проект смотрит, не только ВК.... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 11.8.2007, 20:54
Сообщение #123





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Правильно, эксперты смотрят каждый свой раздел, но почему-то технологический не замечают, странный подход: смотрят весь, но видят только то, что хотят увидеть. Есть, конечно, у экспертов свои слабости и заморочки, но не до беспредела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.8.2007, 20:58
Сообщение #124


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Да где ж столько экспертов то набрать? Один и смотрит... biggrin.gif А у Вас что, технологи есть по мойке? И чем они заняты? Керхеры подбирают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 11.8.2007, 21:17
Сообщение #125





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Это что за экспертиза выполняется одним экспертом, он, что вундеркинд, ну теперь понятно, почему в Москве, то что-то завалится, то под землю провалится. У нас госэкспертиза выполняется лицензированной организацией и как минимум 5-6 специалистов привлекают, я уже не говорю об МЧС, сэс, экологов, охраны труда, архитектурного отдела и прочие отдельные контролирующие конторы. Конечно для мелких объектов как балконы, сараи и прочие архитектурные излишества заключение дает один эксперт, но если в проекте несколько разделов, да еще типа мойки, как минимум пять.
Да есть и Керхеры подбирают. Зато в сэс и в охране труда никаких проблем, там просто тащатся от счастья.

Сообщение отредактировал zem - 11.8.2007, 21:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.8.2007, 21:45
Сообщение #126


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(zem @ 11.8.2007, 22:17) [snapback]155777[/snapback]
я уже не говорю об МЧС, сэс, экологов, охраны труда и прочие отдельные контролирующие конторы.

clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenia61rus
сообщение 25.3.2009, 14:13
Сообщение #127





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.3.2009
Пользователь №: 30458



Всем здрасти! Есть типовые проекты на водопроводные колодцы 901-09-11.84 и на канализационные колодцы 902-09-22.84
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 25.3.2009, 14:30
Сообщение #128





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(Evgenia61rus @ 25.3.2009, 14:13) [snapback]369637[/snapback]
Всем здрасти! Есть типовые проекты на водопроводные колодцы 901-09-11.84 и на канализационные колодцы 902-09-22.84

Это вопрос или утверждение? Если вопрос где взять, то на форуме они выложены, ищите в типовых сериях. Если утверждение- спасибо, мы и так знали. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нати
сообщение 26.3.2009, 15:19
Сообщение #129





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2009
Из: Севастополь
Пользователь №: 27983



Всем здрасти! Есть типовые проекты на водопроводные колодцы 901-09-11.84 и на канализационные колодцы 902-09-22.84


Кто там??? ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 26.3.2009, 16:08
Сообщение #130


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(Vict @ 25.3.2009, 10:24) [snapback]369459[/snapback]

Это же очевидно biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктори
сообщение 8.4.2010, 9:45
Сообщение #131





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31152



Согласно СНиП 2.04.02-84 п. 8.46 В сельской местности диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, должен быть не менее 75 мм. Действует ли этот пункт СНиПа в отношении предприятия, расположенного в селе и есть ли подставки под пожарный гидрант на такой диаметр трубы? В моем случае сеть в точке врезки Ду80 мм, необходимо обеспечить пожарный расход 10 л/с.
Или быть может поставить в колодце переход на Ду100, потом пожарная подставка ППФ100, а потом снова переход на Ду80?

Сообщение отредактировал Виктори - 8.4.2010, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 8.4.2010, 10:08
Сообщение #132





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



C переходами помучайтесь, пожалуй.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктори
сообщение 8.4.2010, 11:44
Сообщение #133





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31152



Спасибо:) А мне еще друг ссылку вот на такой гидрант дал КГП 109/0239-0000, может проще его поставить? Единственно волнует вопрос расхода, обеспечит или нет он 10 л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Doror
сообщение 20.1.2011, 21:58
Сообщение #134





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 22.12.2008
Пользователь №: 27028



Цитата(dudkas3 @ 6.8.2007, 11:00) *
Переходы стальные приварные ГОСТ 17378-2001
труба ВЧШГ ТУ 1461-037-50254094-2004
труба стальная ГОСТ 10704-91
фасонина ВЧШГ ТУ 1460-035-50254094-200
Упоры для нар. водоснабжения ПП 16-22 "МОСПРОЕКТ"
Колодец водобойный Арх. 398870 "МОСПРОЕКТ"
Колодцы СК 2201-88 "МОСИНЖПРОЕКТ"
Водомерные узлы 50-150 ПП 16-19 "МОСПРОЕКТ"
Водомерные узлы 15-40 ПП 16-20 "МОСПРОЕКТ" + альбом "дополнение"
Колодцы водопроводные (ВКН) ПП 16-21 "МОСПРОЕКТ" (1 альбом технологическая часть, 2ой строительная)..
вроде ниче не забыл...))


А можно заполучить Альбом СК 2201-88 — "Сборные железобетонные колодцы на подземных трубопроводах. Материалы для проектирования"? Очень надо, а то скоро проект сдавать, а его не могу найти ни где(((

Сообщение отредактировал Doror - 20.1.2011, 21:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена_НВК
сообщение 25.10.2012, 10:04
Сообщение #135





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042



Полнимаю старую тему, но больше не нашла куда писать.
Посмотрела еще раз постановление 87, да и чужие проеты тоже.... Теперь 1 лист "общие данные"- это текстовый документ и его в ворде надо воять?
Мой, по старинке, лист ОД в каде на формате А2 уже не катит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 25.10.2012, 10:22
Сообщение #136





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Елена_НВК @ 25.10.2012, 10:04) *
Посмотрела еще раз постановление 87, да и чужие проеты тоже.... Теперь 1 лист "общие данные"- это текстовый документ и его в ворде надо воять?
Мой, по старинке, лист ОД в каде на формате А2 уже не катит?

Положение устанавливает требования к ПРОЕКТНОЙ документации, см. общие положения. И про ОД там ни слова.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена_НВК
сообщение 25.10.2012, 12:07
Сообщение #137





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042



Fatik
И? Т.е стадия П?
А если делаешь РП?
ОД у нас всегды был первым листом и входил в состав рабочей документации что в "Р", что в "РП"

Сообщение отредактировал Елена_НВК - 25.10.2012, 12:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 25.10.2012, 12:21
Сообщение #138





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Елена_НВК @ 25.10.2012, 12:07) *
Fatik
И? Т.е стадия П?
А если делаешь РП?
ОД у нас всегды был первым листом и входил в состав рабочей документации что в "Р", что в "РП"


Нету сейчас РП. с 2009 года, читать 384ФЗ и ГОСТ 21.1101. Могу поискать профильную статью.

Сообщение отредактировал Fatik - 25.10.2012, 12:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 25.10.2012, 15:14
Сообщение #139





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Елена_НВК, в песочнице не так давно про состав ПД и РД вопрошали, пошукайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена_НВК
сообщение 26.10.2012, 2:35
Сообщение #140





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042



Цитата(Fatik @ 25.10.2012, 13:21) *
Нету сейчас РП. с 2009 года, читать 384ФЗ и ГОСТ 21.1101. Могу поискать профильную статью.

Да???
Во я отстала от жизни во время декрета......
Надо было почаще сюда заходить...
Пошла штудировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EkoloWka
сообщение 26.10.2012, 14:06
Сообщение #141





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 22900



Такой же лист ОД как и раньше!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 26.10.2012, 14:32
Сообщение #142





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Если вы делаете РП то лучше сделать полноценный лист ОД. И ПЗ писать в соответствии с ПП87. Будет гибрид,но едят их нормально. Хотя наша экспертиза самая дебильная экспертиза (Нижегородская).Пишет мне такое замечания,что аж балдю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kom04eg
сообщение 18.12.2012, 12:33
Сообщение #143





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174554



Цитата(dudkas3 @ 6.8.2007, 12:00) *
Переходы стальные приварные ГОСТ 17378-2001
труба ВЧШГ ТУ 1461-037-50254094-2004
труба стальная ГОСТ 10704-91
фасонина ВЧШГ ТУ 1460-035-50254094-200
Упоры для нар. водоснабжения ПП 16-22 "МОСПРОЕКТ"
Колодец водобойный Арх. 398870 "МОСПРОЕКТ"
Колодцы СК 2201-88 "МОСИНЖПРОЕКТ"
Водомерные узлы 50-150 ПП 16-19 "МОСПРОЕКТ"
Водомерные узлы 15-40 ПП 16-20 "МОСПРОЕКТ" + альбом "дополнение"
Колодцы водопроводные (ВКН) ПП 16-21 "МОСПРОЕКТ" (1 альбом технологическая часть, 2ой строительная)..
вроде ниче не забыл...))

Подскажите, а где можно найти весь пп 16-20? Нашла некоторые листы, а того что мне нужно там нет (((((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 3 4 5
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 10:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных