Mikhanick75
сообщение 3.8.2007, 9:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 18.7.2007
Пользователь №: 10092



Добрый день!
При разработке раздела проекта энергоэффективность столкнулся с такой проблемой:
Все таки, по какому документу выбирать требуемый удельный расход тепловой энергии на отопление: По СниП 23-02-2003 или по ТСН.
СНиП вроде бы введен в действие 1 октября 2003 г, а ТСН с 2000 г.
В то же време ТСН разрабатывался с учетом региональных оссобенностей.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой, подскажите, пожалуйста.

Сообщение отредактировал Mikhanick75 - 3.8.2007, 9:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 4.8.2007, 21:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1289
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Я живу в Коми, ТСН - однозначно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikhanick75
сообщение 6.8.2007, 12:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 18.7.2007
Пользователь №: 10092



А.В. , спасибо за ответ, полностью с Вами согласен.
Сегодня узнал от других проетировщиков нашего города, что экспертиза проверяет требуемый удельный расход на отопление по СНиП 23-02-2003, т.ч. придется ориентироваться на СНиП.
Может быть кто-нибудь знает, какие аргументы можно привести в доказательство экспертизе в пользу ТСН?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Godless
сообщение 6.8.2007, 16:57
Сообщение #4


проектировщик систем ОВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 19.4.2006
Из: Томск
Пользователь №: 2680



Живу и творю в Томске - за основу принимаю, естественно, Томский ТСН - экспертиза только ЗА!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jk232_*
сообщение 8.11.2007, 13:43
Сообщение #5





Guest Forum






В Московской экспертизе упор делается в основном на МГСН, также
приветствуется использование методик описанных в Информационных бюллетенях МГЭ (хотя они и не являются нормативными документами).

По личному опыту - многое зависит от самого эксперта, его убеждений и мировоззрения в целом blink.gif
для одних - МГСН, МГСН и только МГСН, для других - respect СНИП 23-02-2003 (т.к. более свежий, МГСН-то 99-го)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 8.4.2008, 13:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Вопрос на самом деле стоит куда глубже чем кажется сначала. Вроде СНиП главнее но ТСН более привязан к конкретной местности. Что выбрать? выбирать должен ПРОЕКТИРОВЩИК так как в ТСН вводят небольшие но все же изменения которые увеличивают энергетическую эффективность здания (доп. коэффициент, взятие расчетной площади вместо полезной и массу других), тем самым для здания с классом С по СНиП получаем клас В по ТСН. что это ошибки создателей ТСН или недоработки создателей СНиП. Важнейшим гарантом порядка является не противоречие региональных норм и законов федеральным. Что кассается экспертизы то например в Оренбурге они даже не читали ТСН внимательно и не нашли описанной выше разницы в формулах!!!!!! Вот так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 23:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных