|
  |
Отключение вентиляции при пожаре, Способ! |
|
|
|
3.8.2007, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Привет коллегам от форума Автоматчиков  Скажите пожалуйста, прописаны ли где-нибудь в нормативных документах способы отключения вентиляции при пожаре, а именно: - Программное отключение, когда систему отключает контроллер по сигналу на дискретном вводе. - Отключение автоматом защиты в электрощитовой, когда снимается питание с независимого расцепителя и автомат защиты срабатывает. Вентилируемый объект - цех заправки ракетным топливом (гидрозином). Это первый момент, второй такой. Если возможно программное отключение, можно ли этот сигнал распространять по локальной сети из одного места, что бы не заниматься протяжкой кабеля к каждому щиту...
|
|
|
|
|
3.8.2007, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
В нормативке подробностей не встречал, но я сторонник отключать питание систем в щитовой (либо на промежуточных силовых шкафах).
|
|
|
|
|
3.8.2007, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253

|
посмотрите СНиП 41-01-2003 п. 12.4
|
|
|
|
|
10.8.2007, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.3.2007
Из: Минск
Пользователь №: 6786

|
Цитата(Abysmo @ 3.8.2007, 10:21) [snapback]152759[/snapback] Привет коллегам от форума Автоматчиков  дайте , пожалуйста , ссылку на форум автоматчиков
|
|
|
|
|
14.8.2007, 15:16
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Наверно этот
|
|
|
|
|
21.10.2008, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327

|
Цитата(Abysmo @ 3.8.2007, 10:21) [snapback]152759[/snapback] Привет коллегам от форума Автоматчиков  Скажите пожалуйста, прописаны ли где-нибудь в нормативных документах способы отключения вентиляции при пожаре, а именно: - Программное отключение, когда систему отключает контроллер по сигналу на дискретном вводе. Вентилируемый объект - цех заправки ракетным топливом (гидрозином). Это первый момент, второй такой. Если возможно программное отключение, можно ли этот сигнал распространять по локальной сети из одного места, что бы не заниматься протяжкой кабеля к каждому щиту... Можно такое делать если, контроллер имеет пожарный сертификат и локальная сеть проложене пожарным кабелем, это если инспектор не датошный :-) С уважением Вячеслав
|
|
|
|
|
24.10.2008, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248

|
Мысли такие... 1. Пожарной сертификации подлежит ровно то, что перечислено в "Перечне...". Возможно, если его внимательно прочитать, окажется что использовать для этого ЛВС и контроллеры вентиляции не возбраняется. Навскидку не скажу, не уверен. 2. Есть нормативное требование: при отключении по сигналу "Пожар" оставлять цепи защиты от замораживания. Т.е. по - любому это тот же контроллер вентиляции остаётся задействованным. В документации контроллеров такой режим оговаривается. Т.е. говорить что нужно тупо "рубить" питание на щите и никак иначе - не приходится. 3. Я бы сделал "по-уму" - т.е. ...сигнал распространять по локальной сети из одного места, что бы не заниматься протяжкой кабеля к каждому щиту...
Тем более, требования по контролю кабельных линий для этого дела нет. Допустим, я ставлю релюху рядом со шкафом вентиляции через сухие контакты ПЦН своего пожарного прибора. Этим я ничего не нарушаю. Но. Если эта релюха оторвется, об этом никто не узнает. А в изначально правильно настроенной вашей навороченной вентиляции, если вдруг по сети потеряется один контроллер, через который было реализовано отключение при пожаре, это будет видно , ведь так? Отдельные линии к каждому шкафу - это надежнее не будет. Так что духу НПБ это не противоречит. И букве, скорей всего, тоже.
|
|
|
|
|
24.10.2008, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327

|
Как отключать вентиляцию при пожаре дело каждого. По своему опыту делаю так: в шкафу вентиляции устанавливаю релейный модуль от адресной пожарной системы, которая отключает цепь управления исключительно только вентиляторов, с этого релейного модуля завожу еще один сигнал на контроллер, чтоб система знала почему выключился вентилятор, ну и в логике работы вентилятора прописываю запрет работы при сигнале с этого релейного модуля, точка. Если сигнал потерян до релейного модуля, то вина пожарной сигнализации.
С уважением Вячеслав
|
|
|
|
Гость_andreu_*
|
25.11.2008, 10:07
|
Guest Forum

|
Цитата(Vyacheslav @ 24.10.2008, 19:26) [snapback]307070[/snapback] Если сигнал потерян до релейного модуля, то вина пожарной сигнализации. А если пожарный инспектор посчитает, что к вам относится ВСЕ, что после сухого контакта "Отключение вент. оборудование" включая кабеля от прибора ПС?
|
|
|
|
|
25.11.2008, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327

|
Каким образом инспектор может это посчитать? Есть проект автоматики есть проект пожарной сигнализации и если релейный модуль отключения вентиляции при пожаре учтен в проекте пожарной сигнализации, то в принципе вопросов у инспектора не возникнет.
С уважением Вячеслав
|
|
|
|
|
25.11.2008, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 18884

|
Цитата(_Роман_ @ 24.10.2008, 13:48) [snapback]307051[/snapback] 2. Есть нормативное требование: при отключении по сигналу "Пожар" оставлять цепи защиты от замораживания. Т.е. по - любому это тот же контроллер вентиляции остаётся задействованным. В документации контроллеров такой режим оговаривается. Т.е. говорить что нужно тупо "рубить" питание на щите и никак иначе - не приходится. А где такое прописано, подскажете? Просто работал на одном объекта - 14 этажей и и -2 автостоянка. Сигнал "пожар" был заведен на расцепитель, который физически отключал питание щита...
|
|
|
|
Гость_kripa_*
|
3.12.2008, 12:35
|
Guest Forum

|
СНиП 41-01-2003 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ" 12.4 При использовании оборудования и средств автоматизации, комплектно поставляемых с оборудованием систем вентиляции, отключение приточных систем при пожаре следует производить индивидуально для каждой системы с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания. При невозможности сохранения питания цепей защиты от замораживания допускается отключение систем подачей сигналов от системы пожарной сигнализации в цепь дистанционного управления системой.
|
|
|
|
|
6.12.2008, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Ставлю в шкафу управления вентиляцией два вводных автомата, один питает схему питания вентиляторов, второй контроллеры, насосы и трансформатор регулирующих клапанов. На перволм автомате ставлю независимый расцепитель отключающий автомат по сигналу пожар. Связана такая схема с особенностями исполнения моих щитов, а именно с тем что вентилятор может быть включен независимо от контроллера т.е. в ручном режиме, а посему вариант с отключением через дискретный вход контроллера не возможен.
|
|
|
|
Гость_serg2k_*
|
19.10.2010, 17:55
|
Guest Forum

|
СНиП 41-01-2003 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ" п. 12.4 "При организации отключения при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение"
Поясните пожалуйста, кто может, что это и как делать. В проекте независимым расцепителем отключалось питание шкафа вентиляции. Экспертиза ссылаясь на этот пункт заявила об ошибке и рекомендовала в голове поставить пускатель.
|
|
|
|
|
20.10.2010, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 17.4.2009
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321

|
А посмотрите п.4 и п.5 закона №123, там по моему есть ответ на Ваш вопрос, а способов выполнения данного требования много разных.
|
|
|
|
Гость_serg2k_*
|
9.12.2010, 20:56
|
Guest Forum

|
Цитата(СИД @ 20.10.2010, 16:10)  А посмотрите п.4 и п.5 закона №123, там по моему есть ответ на Ваш вопрос, а способов выполнения данного требования много разных. Спасибо что хоть откликнулись, но ... Почитал. Ненашел. В этом законе несколько десятков п.4 и п.5. Какие именно имели ввиду. Попутно выяснил, что в работе (где было замечание) использовался прибор не имеющий возможности контролировать линию. Как надо подключать понял. Новая проблема. "Пожарники" отказываются управлять независимым расцепителем с потребляемой мощностью до 30 ВА. Если я рядом с выключателем поставлю промежуточное реле, которое и будет управлять независимым расцепителем. Будет-ли это соответствовать нормам?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|