Планировочку бы хорошо… Не знаю конфигурации Вашего Интернет-кафе, но, приблизительно, представляю его себе – длинное вытянутое помещение. Для притока с вытяжкой порекомендовал бы приточно-вытяжную систему. Судя по всему, у Вас с местом под оборудование не очень… Можно взять приточно-вытяжную установку в подвесном исполнении и перекрестноточным рекуператором. Только мероприятия по шумоизоляции надо соблюсти – я бы поставил по два шумоглушителя на приток и вытяжку и выбрал бы вентиляторы в шумоизолированном корпусе. В качестве систем кондиционирования повесил бы два или три потолочных сплита, в разных концах помещения, навстречу друг другу – сколько по расчету понадобится. Кондиционирование надо делать с запасом – у Вас приточно-вытяжная вентиляция работает, много людей и компьютеров. По поводу дымоудаления – надо смотреть конфигурацию помещения. Каков процент остекления, далеко ли эвакуационный выход, имеет ли помещение выход наружу… Но главное – пусть пожарный, кто будет принимать помещение, скажет – надо это или нет. Это только прикидка. После того, как Вы выложите планировки, решение может измениться.
|