> воздухоотводчик, система отопления бех воздухоотводчика
itanja
сообщение 12.8.2007, 14:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



у меня в двухтрубной системе отопления с верхней разводкой,
подающий трубопровод ниже приборов отопления , приборы отопления с воздухоотводчиками,
есть ли смысл, вообще, ставить на подающий трубу воздухоспускную арматуру?
вроде как и нет huh.gif
товарищи специалисты может я не права? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krupnoff
сообщение 15.10.2007, 1:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 24.12.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 5323



Смотря какое здание или объем системы отопления...
Поясню: если домик не большой (котедж или что-то типа того) - можно не ставить (где-то с нормах написано)...
если же зданее больше чем в первом случае - ставить надо!!!

На самом деле я б в любом случае поставил: при заполнении системы воздух уйдет без посторонней помощи до уровня подключения воздухоотводчика с магистрали, а обслуживающий персонал или жильцы сами уже спустят у своих радиаторов воздух... если же не ставить то для эксплуатации во время заполнения системы будет много гемороя... Предусмотрите только чтоб В.О. действительно стоял с верхней точке подающей магистрали...

Мы частенько, кстати. выкидывали В.О. на тех этаж, если система с нижней разводкой обеих магистралей - есть пара плюсов: никого не донимают звуки от В.О., он имеет свойство чуть-чуть плеваться водой - никому не портит отделку интерьра, и последнее: при падении статич. давления есть еще некоторый запас, прежде чем система начнет завоздушиваться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 15.10.2007, 19:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



спасибо за подсказку,
воздухоотводную арматурину поставила в верхней точке, так получилось конструктивно, по другому никак не пройти было...
а вопрос возник когда увидела в живье систему с верхней разводкой без воздухоотводчиков на сети, воздух отводили через приборы отопления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 11:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных