> Воздухоочистители электростатические
Trion
сообщение 3.2.2010, 12:42
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 3.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17296



Цитата(alem @ 3.2.2010, 6:48) *
конкретный пример - загородный дом.

Электростатические или фотокаталитические фильтры в этом случае дают больше вреда, чем пользы. Впрочем, в промышленности применяются. - В прошлом году обследовал птицефабрику, на притоке наши фотокаталитические фильтры стояли, фирму не помню.


Привожу конкретный пример.
Есть такая фирма в Украине "Клуб Сыра" (её сейчас вроде купили инвесторы из России) производитель (в основном) твердых сыров, в Россию тоже экспортируется.

У них была проблемма - наличие большого количества вредных бактерий (стафилокок и т.д.) в цеху где созревает сыр и наличие UV-ламп не спасало ситуацию.
Задача - уменьшить количество вредных бактерий до приемлемого уровня, согласно стандартов.
Мы предложили установить электростатические фильтры TRION модель Airboss T-series http://www.trion.kiev.ua/elektrostaticheskie1.html . Сначала представители завода были скептически настроены на приведенные нами показателями эффективности электростатической ячейки (95% по стандарту ASHRAE 52-1). Но мы также сообщили, что такие фильтры стоят на многих сырзаводах во всем мире.
В результате одна модель Т-2002 была установлена на приток для очистки атмосферного воздуха. Вторая модель Т-2002 была установлена для рецеркуляции и доочистки воздуха в цеху созревания сыров. Все тесты и замеры по эффективности проводила лаборатория самого предприятия, так как не доверяла сторонним организациям.
Сначала эффективность очистки в цеху созревания сыров не удовлетворяла Заказчика, но после того как заменили старые воздуховоды (накопившие на стенках все что угодно) на новые воздуховоды - эффективность очистки по вредным бактериям составила 85% - это, ещё раз повторяю, замеры лаборатории Заказчика.
В итоге - остались довольны ВСЕ.

Сообщение отредактировал Trion - 3.2.2010, 12:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Trion
сообщение 3.2.2010, 13:31
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 3.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17296



Цитата(alem @ 3.2.2010, 6:48) *
конкретный пример - загородный дом.


В загородные дома непосредственно наша компания модели HEPlus не продавала, это в основном делали наши дилеры по Украине и таких продаж достаточно.
Мы продали в загородный дом только один воздухоочиститель Series 60 http://www.trion.kiev.ua/kommercheskie_series_60.html В этом доме к сожалению никто не продумал вентиляцию, а ограничились только установкой кондиционеров в каждую комнату. И нам поставили задачу - очистить воздух в коттедже и добавить свежего воздуха с улицы. Для этого мы установили в холл коттеджа воздухоочиститель Series 60 и использовали опцию этого воздухоочистителя - приток воздуха с улицы.
Для зимнего времени в приточный воздуховод к воздухоочистителю (диаметр 150 мм) вмонтировали электронагреватель с термодатчиком.
Ниже фото. Может и не эстетично получилось, но ремонт уже был сделан и ничего менять нельзя.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  S60_Коттедж_sm.JPG ( 97,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 3.2.2010, 16:27
Сообщение #63


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Trion @ 3.2.2010, 13:42) *
Привожу конкретный пример... В итоге - остались довольны ВСЕ.


Ну да, это и есть типичная область применения таких фильтров, и типичный пример - кто возразит?

Но я всё жду, когда вы назовете в числах то, чем ваши фильтры лучше аналогичных не ваших. Например, это может быть качество перевода техдокументации, но хотелось бы и технических показателей...


Что касается второго примера, то его начальная и конечная ущербность видна невооружённым знаниями глазом. Не хотел бы я жить там.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Trion
сообщение 5.2.2010, 12:55
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 3.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17296



Цитата(alem @ 3.2.2010, 16:27) *
Ну да, это и есть типичная область применения таких фильтров, и типичный пример - кто возразит?


Установка канального воздухоочистителя TRION модель HEPlus в систему вентиляции коттеджа - это тоже типичная область применения.

Цитата(alem @ 3.2.2010, 16:27) *
Но я всё жду, когда вы назовете в числах то, чем ваши фильтры лучше аналогичных не ваших. Например, это может быть качество перевода техдокументации, но хотелось бы и технических показателей...


А зачем ждать, на этом форуме мы обсуждаем совсем другое.
Качество переводов тех.док. - у нас нормальное, мы не пользуемся услугами "бюро переводов".
А доводы преимущества фильтров TRION по тех.показателям или инженерным решениям - это уже другая тема обсуждения, и если ее кто то начнет, то мы можем поучаствовать. Если Вас конкретно что то интересует всегда ответим на e-mail.

Цитата(alem @ 3.2.2010, 16:27) *
Что касается второго примера, то его начальная и конечная ущербность видна невооружённым знаниями глазом. Не хотел бы я жить там.


Согласен, просто либо хозяин коттеджа, либо архитектор, видимо при проекте, не заложили вентиляцию. Так часто бывает, и этому удивляться нечего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 5.2.2010, 17:19
Сообщение #65


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Trion @ 5.2.2010, 12:55) *
Установка канального воздухоочистителя TRION модель HEPlus в систему вентиляции коттеджа - это тоже типичная область применения.


Точка зрения продавца систем понятна - вы хотите расширить рынок для относительно дорогих электрофильтров за счёт коттеджей - т.е. увеличить оборот.

У меня другая работа - я занимаюсь инструментальным контролем инженерного оборудования и параметров микроклимата - именно поэтому не рекомендую устанавливать электрофильтры на приток в жилье и подобных помещениях.

Кстати, посмотрел вашу презентацию, - я работаю в iso-аккредитованных лабораториях, первые из этих двух методик мы применяем при необходимости, по запросу заказчика. И из этого списка применяемых вами методик следует, что вы не занимаетесь фракционной эффективностью своих фильтров, т.е. обоснованных рекомендаций для выбора газоочистного оборудования дать не можете.

Впрочем, это действительно другая тема, - это обсуждение началось с кафе, логично за эти рамки не выходить. А ключевые моменты работы в кафе были прояснены сразу.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.2.2010, 19:49
Сообщение #66


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Александр, вопрос у меня. Какова причина, по которой Вы не рекомендуете электростаты для жилых помещений? Для меня вопрос не праздный, как раз сейчас в проработке принципиальное решение для элитарного коттеджа. Немцы в своём предложении указали электростаты. Прочитав Ваши сообщения я, мягко говоря, насторожился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 6.2.2010, 6:43
Сообщение #67


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Причин много, но если исключить технические, экономические и т.п., то главной остаётся гигиеническая:

Мы, как вид, сформировались в природной среде, которая и является наиболее благоприятной. Из всех видов фильтров именно электрофильтры полностью разрушают естественный "тонкий" состав воздуха, ионный, микробный и т.п- в этом их сущность и преимущество если говорить об очистке выбросов. Тем более такие короткие фильтры, как мы видим на картинках - время обработки очень мало, следовательно велика интенсивность.

Если говорить об очистке приточного воздуха, то это, например, оборачивается аллергией на всё у выросших в таком воздухе. Электорофильтр на притоке может в моём понимании применяться только как меньшее зло. - А где такая ситуация? В жилых помещениях человек находится долго, т.е. нет защиты временем, как в кафе, нет никакого гигиенического контроля воздуха, как на хорошем производстве.

Ну если только коттедж строится на вонючей помойке, так и то всегда есть альтернатива в виде сорбционных фильтров.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.2.2010, 10:15
Сообщение #68


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22408
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Спасибо, подтвердили предположение о "мёртвом" воздухе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivadel
сообщение 20.3.2010, 19:36
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48866




Недавно мы начали работать с универсальными системами очистки воздуха Тион.

В этих системах применяются различные технологии очистки и обеззараживания воздуха в зависимости от задачи и требований заказчика. У нас есть опыт эксплуатации Тионов в местах общественного питания (очистка от табачного дыма). Опыт положительный (по условию договора клиент платил только в том случае, если решение его полностью удовлетворяло). Кроме того, есть небольшой опыт использования этих систем для очистки приточного воздуха.

Про мертвый воздух не могу согласиться. Вред который житель большого города наносит себе дыша приточным воздухом с улицы слишком очевиден... В каком-то смысле очистка приточного вздуха - это как использование противогаза. Не будете же Вы утверждать, что противогаз вреден.

--
Александр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 21.3.2010, 10:04
Сообщение #70


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(ivadel @ 20.3.2010, 19:36) *
Не будете же Вы утверждать, что противогаз вреден.


Буду. Противогаз вреден. Скорее всего вы не служили в армии, если это не очевидно.

Вы же не ходите в противогазе по улицам? В продуваемых местах даже в крупных городах воздух имеет приемлемое качество - именно оттуда его и надо забирать для притока.

Я рад, что у вас есть небольшой положительный опыт, но это явно не опыт инструментального контроля. Скорее всего это опыт удачных продаж.


Что-то у вас на сайте опечатка на опечатке - не солидно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бойко+_*
сообщение 21.3.2010, 11:54
Сообщение #71





Guest Forum






Цитата(alem @ 21.3.2010, 10:04) *
В продуваемых местах даже в крупных городах воздух имеет приемлемое качество - именно оттуда его и надо забирать для притока.


Красноярск...
Прикрепленный файл  СнимокЧВ4.JPG ( 164,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50


По России...
Прикрепленный файл  2009_09_15_222734__2_.gif ( 16,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33


Сообщение отредактировал LordN - 21.3.2010, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 21.3.2010, 14:40
Сообщение #72


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Вы не представляете, сколько из этих цифр получены от меня. А похоже и методику их получения.

Забор воздуха на пробу производится из зоны дыхания. Уже на уровне 10-15 метров картина радикально меняется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бойко+_*
сообщение 22.3.2010, 10:34
Сообщение #73





Guest Forum






Цитата(alem @ 21.3.2010, 14:40) *
.. Уже на уровне 10-15 метров картина радикально меняется.


А я думал что обратно квадрату расстояния... Если на татуаре 10 ПДК то на высоте 10 м - 3 ПДК...

Или вся надежда на свежий ветер с гор... А в его ожидании 3 режим "ПИ" (полной изоляции)...

Сообщение отредактировал Бойко+ - 22.3.2010, 10:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivadel
сообщение 22.3.2010, 14:04
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48866



Цитата(alem @ 21.3.2010, 13:04) *
Буду. Противогаз вреден. Скорее всего вы не служили в армии, если это не очевидно.

Вы же не ходите в противогазе по улицам? В продуваемых местах даже в крупных городах воздух имеет приемлемое качество - именно оттуда его и надо забирать для притока.

Я рад, что у вас есть небольшой положительный опыт, но это явно не опыт инструментального контроля. Скорее всего это опыт удачных продаж.


Что-то у вас на сайте опечатка на опечатке - не солидно.


Аэрозольный фильтр, установленный в приточной вентиляции квартиры на 14м эиаже в крупном городе, после полугода эксплуатации "забивается" полностью. (Я постараюсь найти соответствующие фотографии и данные по изменению массы фильтра.)

Что касается инструментального контроля - то мы очень внимательно относимся к этому вопосу. Результаты исследований в лабораторных условиях можно найти здесь: http://www.tion.info/documents/findings. Что касается полевых исследований, то мы регулярно проводим анализ проб воздуха до установки систем очистки и анализ проб воздуха после установки. (Анализ воздуха проводим методом хромато-масс-спектрометрии).

P.S. Противогаз эффективен при использовании его по целевому назначению.

--
Александр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 22.3.2010, 18:36
Сообщение #75


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(ivadel @ 22.3.2010, 15:04) *
Аэрозольный фильтр, установленный в приточной вентиляции квартиры на 14м эиаже в крупном городе, после полугода эксплуатации "забивается" полностью.


Естественно. Можете даже и не искать. И вообще я не против электростатических и иных фильтров - я против фильтров на притоке. Очищать от всего нужно удаляемый воздух.

И кстати, о притоке, раз уж представляете производителя, что вы с озоном делаете? У вас есть замеры остаточной концентрации озона?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivadel
сообщение 22.3.2010, 20:20
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48866



С озоном история следующая. Во всех серийных моделях систем очистки воздуха Тион озон полностью разрушается на фотокаталитическом модуле, ускоряя при этом реакции окисления (разрушения) молекулярных загрязнителей (А.С. Бесов, Д.А. Трубицын, А.В. Воронцов, Увеличение эффективности глубокого фотокаталитического окисления паров органических веществ под действием отрицательного атмосферного коронного разряда, Катализ в промышленности, 2010, № 1, с. 35-42.).

В тех случаях, когда применение фотокаталитического модуля нецелесообразно (задача заключается только в очистке воздуха от аэрозолей), на электродах зарядителя электростатического блока зажигается не отрицательный, а положительный коронный разряд. В результате чего озон практически не выделяется, кстати, озон достаточно просто контролировать портативными полупроводниковыми газоанализаторами.

Что касается применения фильтров - то кроме приточки и вытяжки есть еще одно важное приложение - очистка в режиме рециркуляции. Во всех помещениях, где есть источник загрязнения воздуха, например в кафе, большие нормативные кратности воздухообмена возникают из соображения очистки воздуха, а не из требования обеспечения кислородом людей, находящихся в помещении... Казалсь бы можно оставить приточно-вытяжную вентиляцию на уровне 30 куб.м. в час на одного человека (этого хватит не только по кислороду, но и по удалению CO2), а остальную кратность обеспечить за счет эффективной очистки воздуха в режиме рециркуляции. Это позволит экономить на нагреве и охлаждении приточного воздуха и в целом уменьшить энергопотребление объекта при неизменном качестве воздуха. Правда здесь на нашем пути возникают снипы, санпины и проч.

--
Александр

Сообщение отредактировал ivadel - 22.3.2010, 20:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 23.3.2010, 7:23
Сообщение #77


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



По отдельности вы говорите всё правильно, можно и озон не выпускать, и микробов убить, и аэрозоли задержать.

Но если перейти к конкретному аппарату в целом, то обычно получается так: зона реакции мала, поэтому чтобы убить микроорганизмы ведут более интенсивную обработку, озон выходит из аппарата в существенном количестве. Если не выходит, то обеззараживание недостаточное.

На выходе аппарата ставят фильтр глубокой очистки, который определяет высокую эффективность очистки. Но такой фильтр будет работать и без электростатической части, так зачем эта часть тогда нужна?

Тут до вас представитель Триона выступал, если вы ответите на все вопросы, на которые он не ответил, то может это и увеличит продажи Тиона за счёт большего понимания со стороны проектировщиков.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivadel
сообщение 23.3.2010, 10:11
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48866



Что касается характеристик конкретного устройства, то для примера можно взять модель Тион А55. Ниже приведена схема такой системы очистки воздуха.

Прикрепленный файл  technology_tion.jpg ( 33,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15


1. Префильтр. Задерживает мусор и крупную пыль. В основном служит для защиты зарядителя электростатического фильтра.
2. Зарядитель электростатического фильтра. Заряжает все механические примеси, содержащиеся в очищаемом воздухе.
3. Осадитель электростатического фильтра. Задерживает все заряженные механические примеси. По заряженным частицам респирабельной фракции (аэродинамический размер 0,5-5мкм) эффективность фильтрации составляет более 99,9% (заключение от ФГУН ГНЦ ВБ "Вектор"). Сам осадитель изготовлен из объемного нетканного материала и обладает высокой пылеемкостью.
4. Фотокаталитический фильтр. Окисляет (разрушает) молекулярные органические загрязнители воздуха до углексилого газа и воды, а так же предотвращает "проскок" озона с электростатического фильтра в воздух помещения. Вообще говоря, инжекция озона в каталитические реакторы - это известная практика. Если говорить про эффективность фотокаталитического фильтра, то нужно сделать несколько оговорок: во-первых, эффективность очистки существенно зависит от типа загрязнителя, а во-вторых, эффективность зависит от концентрации загрязнителя. Для серийных систем Тион характерная предельная концентрация молекулярных загрязнителей, при которой эффективность очистки за один проход достигает 95% составляет около 1 мг/м3 (что-то есть здесь: заключение от ИК СО РАН). В специсполнениях предельная рабочая концентрация может достигать 10 мг/м3 и выше.
5. Адсорбционно-каталитический фильтр. Предотвращает проскок залповых концентраций загрязнителей. Грубо говоря, если в процессе эксплуатации возможен "залп" загрязнителей, то с ним фотокаталитический фильтр за один проход может не успеть справиться, однако адсорбционно-каталитический фильтр заведомо успеет все адсорбировать. Слово "каталитический" в названии фильтра связано с тем, что это не просто адсорбент... На его поверхности идут некоторые каталитические реакции, делающие этот фильтр если не вечным, то как минимум долгоиграющим.

Описание технологии и показатели эффективности приведены здесь.
Технические характеристики конкретных моделей, в т.ч. габариты здесь.

Если говорить об энергопотреблении - то без учета мощности вентилятора нам нужно 330 Вт на 1000 куб.м. в час.

P.S. Канальные системы очистки воздуха имеют другую геометрию, но в их основе лежат те же технологии.

Прикрепленный файл  ventproB311_device.jpg ( 38,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29


--
Александр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 23.3.2010, 12:35
Сообщение #79


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



И вы, и конкуренты, продвигаете своё изделие как вещь в себе - а это на самом деле часть системы. Требуется необходимая эффективность очистки, а не просто высокая. Чаще всего высокой даже не нужно, я уже писал про это.

Ваш фильтр можно заменить одним фильтром тонкой очистки - так почему я должен выбирать вашу систему, которая неизмеримо сложней, и, скорее всего проигрывает энергетически?





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivadel
сообщение 23.3.2010, 20:00
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48866



Вы правы в том, что для решения целого ряда задач достаточно фильтров тонкой очистки. Мы не предлагаем использовать наши системы для решения задач, которые можно эффективно решить механической фильтрацией.

Тем не менее, мы утверждаем, что существует целый круг задач, связанных с очисткой воздуха, для решения которых необходимо использовать наше или аналогичное оборудование. Решить некоторые задачи при помощи фильтров тонкой очистки либо невозможно, либо экономически неэффективно.

Примеры.

1. Очистка приточного воздуха в городах с экологически неблагоприятной обстановкой. Механическим фильтром вы сможете поймать пыль и даже дизельные аэрозоли, но что вы будете делать с CO, NO, NO2, бензапиреном, формальдегидом? Я согласен, что в ряде случаев (а может быть и в большинстве случаев) задача решается забором воздуха на большой высоте, да еще и в стороне от дорог, но, поверьте, есть большое количество объектов, где нет другого выхода, кроме как чистить воздух от газовой фазы. Это и многие Московские объекты, и объекты в других экологически неблагоприятных городах (Новокузнецк, Кемерово, Алма-Аты, Пекин) и объекты, находящиеся на территории химических производств... Другое дело, что заложить такую систему очистки воздуха на стадии проекта и убедить заказчика в ее необходимости очень сложно. Все наши выполненные проекты по очистке приточки (в т.ч. и большие - на 60 000 куб.м. в час) выполнены уже после того, как заказчик ввел в эксплуатацию приточную вентиляцию, на себе ощутил неудовлетворительное качество приточного воздуха и нашел нас.

2. Очистка вытяжного воздуха с кухонь мест общественного питания. Если вы попытаетесь решить задачу фильтрами тонкой очистки – вам придется их слишком часто менять и, задерживая только масляный туман, вы не сможете эффективно избавиться от запахов.

3. Очистка воздуха в помещениях в режиме рециркуляции - от табачного дыма, от токсичных веществ (на производстве, например), от микробиологических загрязнителей и т.п. Наверняка эти задачи могут быть решены эффективной системой приточно-вытяжной вентиляции, но... Во-первых, высокопроизводительная приточно-вытяжная вентиляция потребляет много энергии на нагрев и охлаждение воздуха, а во-вторых, у нас в стране неимоверно много объектов, вентиляция на которых выполнена строго как попало. На таких объектах часто дешевле и эффективнее установить систему очистки воздуха, чем переделывать всю вентиляцию.

4. Обеззараживание воздуха. Да, можно обеспечить обеззараживание воздуха фильтрами тонкой очистки, но такие фильтры дорого стоят (гораздо дороже, чем наши сменные фильтры) и могут становиться рассадником микроорганизмов. Обеззараживать воздух в присутствии людей можно и бактерицидными рециркуляторами, но их эффективность очень сильно зависит от природы микроорганизмов (по плесневым грибам эффективность минимальна). Наши же установки, не обладают селективностью по отношению к микроорганизмам и не накапливают их, а разрушают. (Если будет интересно – я выложу результаты соответствующих исследований, проведенных на ФГУН ГНЦ ВБ Вектор и в ряде других аккредитованных Минздравом медицинских учреждений.) Задачи по обеззараживанию встречаются как в медицине, так и в пищевом производстве и сельском хозяйстве.

5. Все прочие нестандартные задачи – очистка воздуха в туалетах от аммиака, очистка воздуха от запаха «поп-корна» в торгово-развлекательных центрах, обеспечение биологической безопасности воздуха в гостиницах в цокольных этажах с плохой вентиляцией, и т.п.

Имея собственную команду квалифицированных разработчиков, мы не просто продаем наши установки очистки воздуха, мы решаем технические проблемы заказчика. Если задача заказчика эффективнее всего решается с помощью механического фильтра – мы предложим ему именно это решение. Если для решения проблемы заказчика понадобится не фотокатализ, а реверс-процесс – мы, вероятно, возьмемся и за эту задачу.

P.S. Прошу прощения за длинное сообщение без картинок. Исправляюсь и привожу не просто картинку, а ссылку на видеоролик: технология Тион.

--
Александр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 24.3.2010, 6:18
Сообщение #81


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(ivadel @ 23.3.2010, 20:00) *
Тем не менее, мы утверждаем, что существует целый круг задач, связанных с очисткой воздуха, для решения которых необходимо использовать наше или аналогичное оборудование.


Конечно. И я рад, что в вашем списке не появились загородные особняки, т.е. вы знаете реальную область применения своего оборудования.

Я не проектировщик, но на месте проектировщика спросил бы, - а в чём ваше преимущество? Если более глубокая очистка, - так и цена соответственно возрастает. Объёмные осадители - это значит их нужно менять - что неудобно в эксплуатации. Ну и ещё множество деталей, без знаний которых выбор оборудования случаен.

У вас на сайте есть руководства по эксплуатации и монтажу и т.п.?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivadel
сообщение 24.3.2010, 12:04
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48866



Руководства по эксплуатации, инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию автономных систем очистки воздуха будут выложены на сайт в ближайшее время, сразу после этого я дам ссылку. Техническая документация по канальным установкам также появится на сайте в ближайшее время. Спасибо за вопрос.

Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду под нашими преимуществами? Если сравнивать нас с фильтрами тонкой очистки, то про задачи, которые решаем мы и которые не всегда могут быть решены фильтрами тонкой очистки я писал в предыдущем сообщении.

--
Александр

Сообщение отредактировал ivadel - 24.3.2010, 12:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 24.3.2010, 13:46
Сообщение #83


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Конкурентные преимущества - подобные системы предлагаются разными производителями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivadel
сообщение 28.3.2010, 17:30
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48866



Точнее было бы сказать, что системы с подобными заявленными характеристиками предлагаются различными производителями... К сожалению, эффективность далеко не всех систем очистки воздуха, представленных на рынке, соответствует заявленным показателям. Возможно именно из-за этого восприятие потребителем "очистителя воздуха" как правило имеет негативный оттенок. Хотя, есть и исключения.

Наши конкурентные преимущества:
- Реальные высокие показатели эффективности (мы работаем совместно с несколькими Институтами СО РАН над разработкой и контролем качества выпускаемой продукции);
- Низкие эксплуатационные расходы;
- Гибкость подхода к решению задач заказчика (от согласования интерфейса подключения к системе диспетчеризации здания, до разработки систем очистки по техническому заданию заказчика);
- Квалифицированная техническая поддержка (в том числе подбор оборудования под специфические задачи заказчика);
- Надежные сроки поставок;
- Постоянное развитие выпускаемой продукции в соответствии с требованиями рынка.

--
Александр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivadel
сообщение 24.5.2010, 19:02
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48866



Руководство по эксплуатации Тион А55 и руководство по эксплуатации Тион ВЕНТ 2.

--
Александр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 25.5.2010, 11:47
Сообщение #86


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Интересно, что такое:
"скорость удаления молекулярных загрязнений" измеряемая в "мг / м3"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivadel
сообщение 26.6.2010, 14:19
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48866



Эффективность очистки воздуха от органических молекулярных соединений фотокаталитическим фильтром в общем случае зависит от концентрации этих соединений.

Зависимость эта выглядит приблизительно так:

- До критического значения концентрации вещества (определяемого природой вещества и конструкцией фотокаталитического фильтра) эффективность постоянна и достаточно высока (в случае стандартных систем Тион эффективность достигает 95%).

- При достижении критического значения концентрации, фотокаталитический фильтр по прежнему окисляет до 95% вещества за один проход. Но в этой точке фильтр уже достиг своего "предела" и разрушает максимально возможную для этого фильтра массу вещесетва в единицу времени.

- Выше критического значения концентрации фотокаталитический фильтр работает в режиме насыщения и разрушает максимально возможную для этого фильтра массу вещества, а всю остальную массу вещества пропускает.

Пример.
Возьмем систему Тион В311. Нужно определить эффективность очистки приточного воздуха при помощи такой системы от формальдегида. Согласно таблице с приведенными значениями эффективности:

- При концентрации формальдегида ниже 1,5 мг/м3 эффективность составит 95%.

- При концентрации формальдегида выше 1,5 мг/м3 система будет успевать снизить концентрацию на 1,5 мг/м3. Т.е. при концентрации на входе 2,0 мг/м3 на выходе будем иметь 0,5 мг/м3, при концентрации на входе 2,5 мг/м3, на выходе будем иметь 1,0 мг/м3 и т.д.

Отмечу, что в системах Тион после фотокаталитического фильтра установлен адсорбционно-каталитический фильтр, который берет на себя "удар" в том случае, если концентрация на входе превышает критическую и фотокаталитический фильтр перестает успевать окислять все загрязняющие вещества...

В отличие от очистки воздуха от молекулярных соединений, с очисткой от механических и микробиологических примесей дело обстоит несколько проще. Эффективность захвата аэрозолей и микроорганизмов в очень широком диапазоне не зависит от их концентраций.

P.S. Все приведенные значения эффективностей относятся только к стандартным системам. На базе стандартных изделий возможна реализация систем с характеристиками согласно технискому заданию заказчика.

--
Александр

Сообщение отредактировал ivadel - 26.6.2010, 14:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivadel
сообщение 21.7.2010, 19:51
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48866



Цитата(ivadel @ 22.3.2010, 18:04) *
Аэрозольный фильтр, установленный в приточной вентиляции квартиры на 14м эиаже в крупном городе, после полугода эксплуатации "забивается" полностью. (Я постараюсь найти соответствующие фотографии и данные по изменению массы фильтра.)


Как и обещал выкладываю фотографии...

Фото1. Слева фильтр (осадитель электростатического фильтра) системы очистки воздуха Тион, простоявший в приточной вентиляляции около 4х месяцев. При этом система очистки воздуха Тион (Тион В311) была установлена после фильтра класса EU5. Справа - новый осадитель электростатического фильтра.
Прикрепленный файл  фото1.jpg ( 104,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16


Фото2. Микрофотография того же использованного фильтра (горизонтальный размер всей фотографии - около 700 мкм).
Прикрепленный файл  фото2_оптика.jpg ( 108,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13


Фото3 и Фото4. Изображения того же использованного фильтра, полученные при помощи электронного сканирующего микроскопа. На изображениях хорошо видны частички, осевшие на отдельных волокнах фильтра.
Прикрепленный файл  фото3_эсм_100мкм.jpg ( 169,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13

Прикрепленный файл  фото4_эсм_10мкм.jpg ( 142,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15


Изменение массы фильтра за 4 месяца составило порядка 10 грамм на производительность 1000 куб.м. в час.

Помимо пойманного опасного для здоровья аэрозоля в процессе эксплуатации из приточного воздуха были удалены молекулярные соединения, такие как формальдегид, бензапирен, CO, NO_X и т.п. Описание одного из решений задачи по очистке приточного воздуха в городах с экологически напряженной обстановкой можно здесь.

--
Александр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 21.7.2010, 20:33
Сообщение #89





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Извините, немного не в тему.
Рядом с моим рабочим местом постоянно включен AirComfort c HEPA-фильтром. Практически без напряга выдерживаю 10-12 часов в АКАДе. В спальне стоит несколько поменьше, работает всю ночь. Если забыли включить, утром не выспавшись работать.
Это я к тому, что на все помемещения один может и не надо. Достаточно представлено экземпляров для отдельной комнаты. Пока воздух будет идти по воздуховодам, ионизация перестанет быть, а это важно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 28.7.2010, 19:55
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



В связи с горящими торфянниками в Москве пара заказчиков спрашивала про электростатические фильтры на ПРИТОКЕ.

Что-нибудь сдвинулось в этом направлении? Денег много платить не готовы, нужно решение потипу наборной секции аля Корф/Ремак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 17:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных