Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Температура удаляемого воздуха и холодопроизводительность, Запуталась. Прошу помощи
Anya
сообщение 14.8.2007, 15:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192



Считаю холодопроизводительность кондиционера с первой рециркуляцией по i-d диаграмме. Вот у меня тут спорная ситуаци. При расчете объема воздуха на утилизацию избыточного тепла по формуле
G=3.6*Q/(tух-tп), где
tух - темп ература воздуха уходящего вне р.з.;
tп - температура приточного воздуха. (Справочник проектировщика под ред. Русланова)
Ниже дана формула:
tух=tп+к(tрз-tп), где к - температурный коэфициент, который зависит от схемы воздухораспределения. tрз. И он в моем случае равен 1. Т.е. tух=tрз, но ведь воздух не может быть одной температуры на отметке 2 м и 3,5 м.
В другой книге (Сребницкий. Примеры расчета систем кондиционирования) вообще в знаменателе первой формулы дана разность температур притока и р.з.
Я понимаю, что разница значительной не получится и лучше для брать по температуре рз (так будет больше производительность и холодопроизводительность), но хочу понять.
Помогите, пожалуйста.

Сообщение отредактировал Anya - 16.8.2007, 12:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 14.8.2007, 16:07
Сообщение #2


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Классической литературы не имею
вот ксерокопия из институтского курсовика

ИМХО чем больше теплоизбытки тем больше воздухообмен и тем соответственно быстрее "перемешивается" воздух в обьёме помещения. И поэтому тем меньше температурный градиент.

А вообще тема обсуждалась кажется - поищите поиском

Сообщение отредактировал AAANTOXA - 14.8.2007, 16:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC00545.JPG ( 106,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 615
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anya
сообщение 14.8.2007, 21:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192



Заранее прошу прощения за следующий глупейший вопрос (сама это понимаю), но очень прошу ответить, У меня во всех учебниках - расчет кондиционеров на воде и там есть такой параметр как энтальпия воздуха после камеры орошения - от этого параметра дальше и вычисляем холодопроизводительность кондиционера, А от какого параметра отталкиваемя если кондиционер на фреоне? Если от температуры испарени фреона, поверностного охладителя? Как они вычисляются? Очень прошу помочь советом/ссылочкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 15.8.2007, 9:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
А от какого параметра отталкиваемя если кондиционер на фреоне?


температура испарения +1 цельсия, так настраивается ТРВ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anya
сообщение 15.8.2007, 9:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192



Спасибо. Т.е. на i-d диаграмме мы проводим от точки притока вертикальную линию вниз до температуры 1 градус по Цельсию и от этой точки считаем холодопроизводительность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 15.8.2007, 9:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Т.е. на i-d диаграмме мы проводим от точки притока вертикальную линию вниз до температуры 1 градус по Цельсию и от этой точки считаем холодопроизводительность?


наверно всетаки не совсем так т.к. у теплообменника есть какойто коэффициент теплопередачи (холодопередачи)

кстати фреоновый испаритель отличен от камер орошения и водяных охладителей тем что его поверхность значительно переохлаждена и конденсата с него стекает значительно так что есть еще и снижение влагосодержания при этом падает мощность охладителя примерно на 20%

если хотите я попробую уточнить у главного специалиста как это точно делается (расчет охладителя) т.к. в подборе не силен ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anya
сообщение 15.8.2007, 10:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192



Очень хочу. И буду очень признательна, т.к. хочу разобраться с этим вопросом. Спасибо.

Но мне пока нужен не расчет охладителя для ЦК например, а просто определение требуемой холодопроизводительности для фреонового кондиционера (полностью на рециркуляцию и с подмесом свежего воздуха). Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 15.8.2007, 10:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



уточнил все зависит от Т воздуха на выходе (необходимую по расчету ассимиляции тепловыделений в помещении она же и точка до которой вести) и Т и фи на входе в вашем случае это смесь рециркуляции и наружнего воздуха

процесс идет по d-конст покане дойдет до фи-100% далее по ней

температура теплообменника на 1-1,5 градуса выше среды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 15.8.2007, 10:52
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ув. Anya, здесь на форуме в разделе литературы есть книга Нестеренко "Термодинамические процессы...". Очень рекомендую, вопросов не останется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anya
сообщение 15.8.2007, 10:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192



Вы простите пожалуйста, но я не совсем поняла. Процесс идет по д-конст - от какой точки? От температуры притока? Если да, то получается полный эквивалент с камерами орошения. И еще температура теплообменника на 1-1,5 градуса выше среды - какой среды? Вы извините, что-то наверно мозги совсем не работают.

Спасибо вам ща терпение. Пошла читать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.8.2007, 11:19
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(olg2004 @ 15.8.2007, 12:30) [snapback]156785[/snapback]
уточнил все зависит от Т воздуха на выходе (необходимую по расчету ассимиляции тепловыделений в помещении она же и точка до которой вести) и Т и фи на входе в вашем случае это смесь рециркуляции и наружнего воздуха

процесс идет по d-конст покане дойдет до фи-100% далее по ней

температура теплообменника на 1-1,5 градуса выше среды


не совсем так.
процесс строится примерно так:
ставим точку прит.воздуха
на фи=100% ставим точку 0..+5*С (задаётся температурой кипения фреона)
соединяем эти две точки прямой линией
на этой прямой, отчитывая от точки притока, откладываем дельту энтальпии (мощность охлаждения)
получаем точку для воздуха после охладителя
расчёт получается приблизительный, с небольшим запасом. для более точного расчёта нужно учитывать параметр охладителя, определяющий байпасирование воздуха (т.е. какая часть воздуха пройдёт через охладитель не изменив своих параметров)

пример в файле
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  i_d_diagrama_r_primer.rar ( 49,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anya
сообщение 15.8.2007, 11:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192



а как быть если мне нужно найти эту самую дельту энтальпии-мощность охлаждения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.8.2007, 11:54
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Anya @ 15.8.2007, 13:35) [snapback]156818[/snapback]
а как быть если мне нужно найти эту самую дельту энтальпии-мощность охлаждения?



rolleyes.gif поступить наоборот. сперва поставить точку, а потом уже посчитать дельту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anya
сообщение 15.8.2007, 12:01
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192



rolleyes.gif Спасибо. Сознание ко мне возвращается и мозги начинают включаться. Я понимаю так (и из Нестеренко тоже поняла так), что температуру после охладителя (т.е.) на выходе мы принимаем сами - а именно это температура притока (не путать с температурой в помещении и температурой наружной и поступающей в охладитель). Пересечение изотермы при температуре притока и луча процесса (от точки поступления в воздухоохладитель до точки при темп. кипения фреона и влажности 100%) и есть точка притока. Правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anya
сообщение 15.8.2007, 12:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192



нет, это не температура притока.............. а какая? dry.gif helpsmilie.gif
PS: Честно говоря очень стыдно мне за такие вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.8.2007, 12:17
Сообщение #16


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ага. файлик смотрели? всё понятно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anya
сообщение 15.8.2007, 12:48
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192



Смотрела. Там первый столбик - наружная, второй - внутренняя. 4 - наружная, 5 - температура теплообменника. Вроде все. По диаграмме 14 кв холода. Но а температуру притока не вычисляете?

А луч процесса в помещении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denker
сообщение 15.8.2007, 12:58
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 2.3.2005
Пользователь №: 509



чтобы найти холодопроизводит. секции охлаждения Qo, кВт надо определить параметры точки выхода воздуха из секции охлаждения
сделать это можно так: из точки с параметрами воздуха в помещении по лучу процесса опустится до кривой влажности примерно 80-98% (зависит от парам наружного воздуха) это и будет точка выхода из охладителя (но без учета перегрева воздуха в вентиляторе). Qo=L/3600*1,2*(Iн-Iвых).
L-расход возд, м3/ч,Iн-энтальпия наружного воздуха (или смеси при рециркуляции), Iвых - энтальпия точки выхода воздуха из секции охлаждения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.8.2007, 13:40
Сообщение #19


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Anya @ 15.8.2007, 14:48) [snapback]156858[/snapback]
Смотрела. Там первый столбик - наружная, второй - внутренняя. 4 - наружная, 5 - температура теплообменника. Вроде все. По диаграмме 14 кв холода. Но а температуру притока не вычисляете?

А луч процесса в помещении?


в файлике пять листов
1. расчет
2. диаграмма
3. справка
4. пример
5. -

на листе расчет задаются точки(темп.,влажность), расходы, мощности, процесс
в табличке "осходные данные" восемь строк и десять столбиков

в конкретном примере:
столбик номер раз - температура, влажность, расход
столбик номер два - процесс и температура

потом смотрим в табличку "результаты" и на лист "диаграмма"

в исх.данных столбики 4 и 5 - для понимания, что процесс 1 и 2 идет по лучу о котором я говорил.

на листе диаграмма - строится процесс
тонкости как и чего задавать - лист справка или пример
лист "-" не трогать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anya
сообщение 15.8.2007, 13:44
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192



Спасибо. Я это понимаю. А тут не учитывается луч процесса по известным теплоизбыткам и влаговыделениям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anya
сообщение 16.8.2007, 12:25
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192



Вы знаете, вот почти разобралась и опять запуталась. Опишу как делаю, может подскажите где моя ошибка. Ставлю на диаграмме точку наружного воздуха. Потом ставлю точку внутреннего воздуха. Через точку внутреннего воздуха провожу луч процесса по известным теплоизбыткам и влагоизбыткам. Дальше на этом луче откладываю точку притока (температура ниже на 4-6 град. Цельсия) и точку удаляемого воздуха. По дельте энтальпий приточного и удаляемого воздуха нахожу количество воздуха для ассимиляции теплоизбытков. Учитывая, то что у меня есть норма подмеса свежего воздуха, я провожу линию от точки удаляемого воздуха до точки наружного воздуха и нахожу точку смеси. А вот от этого момента я уже путаюсь. Если с оросительной камерой то все понятно. А вот с фреоном...... Если от точки смеси провести прямую до точки кипения фреона и продлить изотерму притока до нее, то получим уже другую точку притока, а значит и другую точку внутреннего воздуха и удаляемого воздуха, а значит и другое кол-во воздуха.... Или все так и должно быть. Но как тогда держать влажность в заданных пределах в помещении? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 16.8.2007, 16:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Далее от этой точки смеси ведете луч процесса охлаждения до Т=5 и Фи=100 при фреоне или Т=9,5 и Фи=100 при воде (поверхностные охладители). После этого ищете пересечение этого луча с кривой ФИ=95, хотя у Кокорина Фи варьируется в завивисости от ФИ наружного или смешанного воздуха. Дальше Из этой точки при Фи=95% поднимаетесь на 1-н градус вверх. По сути это есть Тпр. Но! Посмотрите свой луч процесса и луч охлаждения в ЦК. Если имеет место пересечения двух этих лучей (при продолжении луча процесса в помещении вниз) то Тпр опеределиться этой точкой (хотя она может и не совпасть с первоначальной, которой вы задались). Если такого места нет, опуститесь вертикально вниз от Тпр, которой Вы задались ранее на луч охлаждения и вы увидите, что охлаждать до + 7 совсем не надо, а нужно до какой-то определенной температуры (этим Вы определяете мощность своего охладителя=разница энтальпий приточного и смешанного или наружного воздуха), после которой необходимо выполнить подогрев, чтобы попасть в Тпр, которая была Вами задана первоначально.

Лучше точки в студию с ихними параметрами.

С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anya
сообщение 16.8.2007, 17:19
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192



rolleyes.gif Огромнейшее спасибо. Преклоняюсь перед вашим терпением к моим вопросам.
А точки следующие: считаем лето.
Теплоизбытки: 17 кВт.
Влагоизбытки: 12,888 кг/ч
Наружный воздух: 28,7, энтапия 56,1
Внутренний: 22, влажность 50%
Приток беру на 4 градуса ниже внутреннего
Удаляемый 2 выше внутреннего
Свежий воздух 880 м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anya
сообщение 16.8.2007, 17:32
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192



У меня по описанному вами методу получается 30 кВт холода. Не многова-то ли для утилизации 17 теплоизбытков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 16.8.2007, 17:54
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



У Вас выделяется очень большое количество влаги, ведро в час приблизительно при оч маленьких тепловыделениях.
Луч процесса 4748 кДж/кг.
Общий расход воздуха по полному теплу в грубом приближении = 17000*3,6/(48-33)/1,2=3400 м3/ч
Расход воздуха по влаге = 12,888*1000/(9,4-6,6)/1,2=3835 м3/ч - неточность из-за неточности построения луча процесса ассимиляции тепло и влаго притоков в помещении.
При Lн=880 м3/ч
Tсм = (880*28,7+(3400-880)*24)/3400=25,21 0С
Iсм=880*56,1+(3400-880)*48)/3400=50,09 кДж/кг
Из этой точки опустились до Ткип=5 и Фи =100. Видим что луч процесса в помещении не пересекает луч процесса охлаждения. Опускаемся из Тпр=18 0С при d=const на луч процесса охлаждения и получаем точку после охладителяс параметрами Т=10 0С I =27 кДж/кг. (грубо)

Расход холода Q=3400*0.31*(50-27)=24343 кВт - Полная холодопроизводительность с учетом выжимания влаги из воздуха!

С уважением. (Расчет приближенный)

И еще, нужно будет подогреть охлажденный воздух до Т=18 0С в калорифере при d=const.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anya
сообщение 16.8.2007, 17:57
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192



СПАСИБИЩЕ!
ОГРОМНЕЙШЕЕ!
ВСЕ ПОНЯТНО. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 26.3.2009, 9:39
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Уважаемые коллеги, как я убедился в поверхностном воздухоохладителе процесс охлаждения идёт до пересечения с температурой кипения фреона или же воды, до влажности 100%. Я то лично думал, что процесс охлаждения в поверхностном воздухоохладителе описывает след. пример:
Косвенное испарительное охлаждение, т.е. охлаждение основного потока воздуха в поверхностном теплообменнике водой, циркулирующей в контуре орошения вспомогательного потока воздуха в контактном аппарате.
Построение: из точки Н проводят линию постоянного влагосодержания до пересечения с изотермой в точке К, характеризующей конечное состояние воздуха на выходе из поверхностного воздухоохладителя. Точка Пк, характеризующая состояние приточного воздуха для данного процесса, находится на линии постоянного влагосодержания при температуре на 1°С выше, чем температура точки К. Из точки Пк проводят линию углового процесса в помещении и на пересечении ее с линией постоянной температуры внутреннего воздуха получают точку В, характеризующую состояние внутреннего воздуха.

Это из учебника Беловой "Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях", стр. 191. Охлаждение в этом процессе ведётся как мы видим не до ф=100%, а до конкретной температуры притока. Может быть это не тот процесс и он не соответствует охлаждению воздуха в поверхностном воздухоохладителе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.3.2009, 10:54
Сообщение #28


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



а картику трудно привести прямо здесь? smile.gif
а то "точка а, точка б.."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 26.3.2009, 11:34
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Конечно не трудно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Косвенное.bmp ( 246,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 26.3.2009, 12:29
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Фокус построения, который привёл господин Wiz состоит в том, что меняя значение влажности (в пределах допустимых или оптимальных) внутреннего воздуха можно подыграть наш процесс в помещении так, что точка приточного воздуха на выходе из охладителя ляжет прямёхонько на линию охлаждения и тогда получается уже не нужно ничего греть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных