> Температура удаляемого воздуха и холодопроизводительность, Запуталась. Прошу помощи
LordN
сообщение 26.3.2009, 12:29
Сообщение #31


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



вообще ничего не понял smile.gif
а причем здесь фреон, если картинку даёте для столь хитрого испарительно-водяного охладителя?
вы как-нить вопрос так сформулируйте, чтоб он простым смертным стал понятен..
или лучше возьмите эксельку с ид-диаграммой и там, меняя температуру хладоносителя, разберетесь че к чему..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 26.3.2009, 13:16
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(LordN @ 26.3.2009, 12:29) [snapback]370260[/snapback]
вы как-нить вопрос так сформулируйте, чтоб он простым смертным стал понятен..


Вопрос был один, соответсвовала ли та схема из учебника поверхн. воздухоохладителю. Щас понимаю, что нет, так что вопросов больше нет.

По поводу вашей новой диаграммы, жаль только, что в ней нет возможности задать процесс по принципу угловой коэффицент+приращение t/I/d.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.3.2009, 14:49
Сообщение #33


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
жаль только, что в ней нет возможности задать процесс по принципу угловой коэффицент+приращение t/I/d.
можно, но не "в лоб"
пользуйте процесс "общий" координаты же конечной точки высчитывайте отдельно, в зелёной табличке... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
derewen4ina
сообщение 2.6.2009, 12:49
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.6.2008
Пользователь №: 20038



Вопрос.
В помещении с кондиционерами (были установлены иходя из объема помещения) установили 20 станков, каждый из которых выделяет 5 гадусов тепла. Подскажите сколько необходимо добавить кВт хладопроизводительности для поддержания в помещении 23 градуса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.6.2009, 13:12
Сообщение #35


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
установили 20 станков, каждый из которых выделяет 5 гадусов тепла
мда. это даже не песочница...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
derewen4ina
сообщение 2.6.2009, 13:20
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.6.2008
Пользователь №: 20038



вы меня раскусили, я солгал. Мне лишь необходимо было узнать как определяются коэффициент перехода электрической энергии в тепловую..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 2.6.2009, 13:38
Сообщение #37


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



ЖЖошь! Аццкий сотона!! clap.gif clap.gif clap.gif Пеши исчо!

Рецепт для коэффициента: поделить кол-во тепловой мощности на кол-во электрической
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 2.6.2009, 13:44
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(derewen4ina @ 2.6.2009, 14:20) [snapback]395210[/snapback]
вы меня раскусили, я солгал. Мне лишь необходимо было узнать как определяются коэффициент перехода электрической энергии в тепловую..



А они в разных процессах, -разные. У утюгов, у Пельтье, у гальваностегии, у теБловых насосок, у трансформаторов и у Калайдеров (или каландеров?). Вы, уж того, определитесь, а мы помогим, если смогим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 2.6.2009, 13:44
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Я бы к объяснению уважаемого LordN добавил еще даже не пять, а 3-3,5 копейки: Действительно соединяются прямой две точки (Точка с параметрами охлаждаемого воздуха и точка с температурой кипения фреона (обычно +5 град. С) или точка средней температуры водяного охладителя (обычно (7+12)/2=9,5 град.С) Относительная влажность для фреона или воды 100%. Затем (согласно рекомендаций г-на Кокорина) на этой прямой находится точка, зависящая от начальной относительной влажности охлаждаемого воздуха Ф1. При Ф1>70% Ф2=98%; при 50<Ф1<70% Ф2=92%; при 30<Ф1<40% Ф2=88%. Точно такие же цифры относительной влажности принимаю и для камеры орошения. Во всяком случае, методики, которые я видел рекомендуют принимать около 95% не уточняя начальную относительную влажность. Или я в этом не прав? Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 2.6.2009, 14:37
Сообщение #40


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(ArFey @ 2.6.2009, 10:44) [snapback]395216[/snapback]
Я бы к объяснению уважаемого LordN добавил еще даже не пять, а 3-3,5 копейки: Действительно соединяются прямой две точки (Точка с параметрами охлаждаемого воздуха и точка с температурой кипения фреона (обычно +5 град. С) или точка средней температуры водяного охладителя (обычно (7+12)/2=9,5 град.С) Относительная влажность для фреона или воды 100%. Затем (согласно рекомендаций г-на Кокорина) на этой прямой находится точка, зависящая от начальной относительной влажности охлаждаемого воздуха Ф1. При Ф1>70% Ф2=98%; при 50<Ф1<70% Ф2=92%; при 30<Ф1<40% Ф2=88%. Точно такие же цифры относительной влажности принимаю и для камеры орошения. Во всяком случае, методики, которые я видел рекомендуют принимать около 95% не уточняя начальную относительную влажность. Или я в этом не прав? Аркадий

Ответ на этот вопрос может точно дать только производитель теплообменного аппарата, используя материалы испытаний и полученные при этом расчетные зависимости. Для нас важно что бы расчетные конечные параметры были достижимы. А потому Ваша методика верна так же как впрочем и иная другая, и это Вам не раз подтверждали производители. Я к примеру строю диаграмму так: определяю среднюю температуру поверхности воздухоохладителя, провожу отрезок прямой из параметров начала до точки пересечений средней температуры с Ф=100%, на этом отрезке нахожу точку пересечения с Ф=95% и считаю эти параметрами конечными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RodiomovaEkateri...
сообщение 13.11.2013, 9:28
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.10.2013
Пользователь №: 211328



Я меня вопрос насчет температуры удаляемого воздуха. Я рассчитываю вентиляцию в помещение в холодный период года. У меня из теплового баланса получается, что Q<0, т.к. Q т.в.< Q потерь. Но у меня возникают трудности с расчетом температуры удаляемого воздуха. Мне надо нагреть приточный воздух до t пр=18 C, а дальше будут стоять инфракрасные обогреватели, которые будут поддерживать tвн на границе 18 С. Если считать удаляемую температуру по формуле tуд=tвн+дельта*(Н-hр.з.), то тогда расход воздуха на вентиляцию по избыткам явной теплоты получается отрицательным. Ведь L=Q/Cp(tуд-tвн). Как тогда быть? Помогите пожалуйста rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.11.2013, 11:56
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



температура Туд принимается равной Твн. Остальное - теплопотери через ограждающие конструкции.

Сообщение отредактировал jota - 13.11.2013, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 23:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных