> Температура в серверной при отключении кондеров
-MG-
сообщение 15.8.2007, 11:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 5.12.2006
Пользователь №: 5045



Уважаемые специалисты, поделитесь опытом - приходилось ли считать.
Заказчик запросил: тепловыделения в серверной 14 кВт, объем помещения 85 м3; вопрос - какая будет температура в помещении серверной через 40 минут, если отключаться кондиционеры (расход воздуха через стойки 4180 м3/ч).
я ему ответил, что ответ на данный вопрос сложен, т.к. необходимо учесть массу оборудования, схему его размещения, теплопотери через стенки, и многое другое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 15.8.2007, 11:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Цитата
(расход воздуха через стойки 4180 м3/ч).

Полагаю, это кулеры самого сервера...

А общеобменная вентиляция в серверной в это время функционирует?

Сообщение отредактировал mik29 - 15.8.2007, 18:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.8.2007, 12:04
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если все поверхности помещения теплоизолированные, через пять, примерно, минут, температура воздуха будет порядка +50..+60*С после чего работаь уже будет нечему.
даже если поверхности помещения выполнены из меди или алюминия, то поглотить они смогут всего лишь порядка 100..300Вт с кв.метра, при условии, что сдругой стороны они чем-то охлаждаются хотяб до +20*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.8.2007, 12:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Через 40 минут УЖЕ будет не много- когда сгорит сервер через 5 минут- набегут админы и дверь откроют, а новых тепловыделений уже и нет.
Потому и хоть как то , но резервировать надо КВ во "взрослой" серверной целесообразно

Сообщение отредактировал инж323 - 15.8.2007, 12:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-MG-
сообщение 15.8.2007, 14:08
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 5.12.2006
Пользователь №: 5045



"Полагаю, это кулеры самого сервера...

А общеоменная вентиляция в серверной в это время функционирует?"

о вентиляции разговор с заказчиком не шел. Он сообщил, что у него есть формула (кто-то дал) расчета температуры в минутах: =Q/(q*V), теплота, плотность и объем пом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.8.2007, 16:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не, конечно составте уравнение теплового баланса и получите свои конкретные цифры.Вдруг будет не 5 минут, а чуть больше.Это хоть сути не меняет, но придаст вашим словам Заку весомость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mefisto
сообщение 15.8.2007, 18:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 5.2.2007
Из: Домодедово
Пользователь №: 5892



Если чисто теоритически то через 40минут будет 340 градусов. При полность теплоизолированной комнате и постоянном теплопритоке в 14кВт. Поэтому в течении первых 10 минут серваки в стойках отрубятся по тепловой защите. Удачи вашим заказчикам!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных