Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Помогите разъяснить пункт ПУЭ
Алексей Колесник...
сообщение 17.8.2007, 6:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 21.11.2006
Из: Кырызстан г Бишкек
Пользователь №: 4832



Раздел 7. Электрооборудование специальных установок п 7.3.131 в таблице 7.3.15 имеется расстояние от кабельной эстакады до сливно-наливной эстакады с закрытым сливом или наливом ЛВЖ 20 метров. Изменется ли это расстояние если сливно-наливная эстакада будет с открытым сливом или наливом ЛВЖ. На какаю нормативную литературу можно опереться в данном случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 17.8.2007, 14:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



ПУЭ как-то этот вопрос замалчивает, но в нем есть ссыдка на СНиП II-89-80* (изд. 1995 г.) "Генеральные планы промышленных предприятий" Госстроя России в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений, может там что есть.
Но так как ПУЭ сейчас для электриков как в свое время сочинения Маркса-Ленина, все на них ссылаются , но никто не читал, делайте как для закрытых
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 18.8.2007, 15:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Есть еще отраслевые нормы, ВНТП 5-95 "Нормы технологического проектирования по обеспечению нефтепродуктами", СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродукты. Противопожарные нормы". На украине действует ВБН В.2.2-58.1-94 "Склады нефти и нефтепродуктолв...". Есть ли в них ответ на ваш вопрос точно сказать не могу, но нормативы расстояний точно есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yoхан_*
сообщение 10.7.2009, 10:54
Сообщение #4





Guest Forum






кто-нить, разъясните пожалуйста, п. 2.1.54! имеются в виду только металлические трубы и короба, или пластиковые (гофр. и кабель-каналы) тоже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 10.7.2009, 11:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Yoхан @ 10.7.2009, 11:54) [snapback]410254[/snapback]
кто-нить, разъясните пожалуйста, п. 2.1.54! имеются в виду только металлические трубы и короба, или пластиковые (гофр. и кабель-каналы) тоже?

кабель-канал с крышкой является коробом, без крышки - лотком
про то что трубы должны быть металлическими там не прописано, отсюда мораль -
Цитата
от горчицы люди огорчаются, а от уксуса - куксятся biggrin.gif
- труба может быть пластиковая, в т.ч. и гофра ИМХО

Сообщение отредактировал HasBolla - 10.7.2009, 11:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 14.7.2009, 9:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Может кто разъяснит bestbook.gif ?
6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.
и следующей строкой
Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков.

как понять? bang.gif

ситуация - есть щиток, в нем 2 розеточные группы, автомат для сплита.
Можно в него установить автомат для освещения и автомат для линии аварийного освещения?
Или надо городить под освещение свой щиток на 2 автомата?
Аварийные светильники с аккумуляторами

6.2.5. Рабочее освещение, освещение безопасности и эвакуационное освещение допускается питать от общих линий с электросиловыми установками или от силовых распределительных пунктов (исключение п. 6.1.28.). При этом должны соблюдаться требования к допустимым отклонениям и колебаниям напряжения в осветительной сети в соответствии с ГОСТ 13109-87.

ничче не понимаю




Сообщение отредактировал HasBolla - 14.7.2009, 9:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alekcey_*
сообщение 14.7.2009, 10:26
Сообщение #7





Guest Forum






6.1.27 Установка автоматических выключателей рабочего и аварийного освещения в одном корпусе запрещена. Кнопки управления допускается устанавливать в одном щитке. Линий эвакуационного освещения и освещения безопасности спокойно питаем от одного щита (щит аварийного освещения).
Рабочее освещение можно запитать от этого щитка, но смотря как посмотрит экспертиза на сплит п. 6.2.8, у нас пропускается такое питание. Напишите поконкретней для каких целей аварийное освещение, возможно можно обойтись без него или указателями выход.
Совместно с пунктом 6.2.5 надо читать п.6.2.8.

Сообщение отредактировал alekcey - 14.7.2009, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 14.7.2009, 11:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



Цитата(alekcey @ 14.7.2009, 11:26) [snapback]411481[/snapback]
как посмотрит экспертиза на сплит

в принципе - холодильник - питание по отдельной линии.
в принципе вентиляция - отключение при пожаре....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 14.7.2009, 11:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(alekcey @ 14.7.2009, 11:26) [snapback]411481[/snapback]
Напишите поконкретней для каких целей аварийное освещение, возможно можно обойтись без него или указателями выход.

аварийное освещение в помещении серверной 4х6м

Цитата
6.1.27 Установка автоматических выключателей рабочего и аварийного освещения в одном корпусе запрещена.

это ваша трактовка пункта? а то я в оригинале такого текста не увидел

Сообщение отредактировал HasBolla - 14.7.2009, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alekcey_*
сообщение 15.7.2009, 9:54
Сообщение #10





Guest Forum






ПУЭ интересный документ его все трактуют по разному biggrin.gif , по поводу установки автоматов аварийных линий и рабочих было когда то замечание по экспертизе, после перестал объединять в одном корпусе.
По серверной один из вариантов в отдельном корпусе поставить автоматический выключатель и подключить его к вводным зажимам на основном щитке, но это если нет возможности завести группу от аварийного щита.
Вспомнил один момент, часто его смежники забывают дать, если стойка 42-48 юнитов в ней зачастую устанавливается вентиляторная панель, которую тоже надо отключить при пожаре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 15.7.2009, 10:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(alekcey @ 15.7.2009, 10:54) [snapback]412075[/snapback]
Вспомнил один момент, часто его смежники забывают дать, если стойка 42-48 юнитов в ней зачастую устанавливается вентиляторная панель, которую тоже надо отключить при пожаре.

О как blink.gif , никогда и не задумывался. Надо провентилировать этот вопрос biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic
сообщение 15.7.2009, 12:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35678



Господа, что-то я не понял, зачем в серверной освещение безопасности (аварийное)? Там, что будет находиться дежурный персонал или сервер по 1 категории снабжается? Если так тогда вопрос снят.
По поводу отключения вентиляции. Не надо бросаться в крайности (вентиляция серверных стоек), когда проектируем отключение вентиляции при пожаре, мы должны отключить все приточные установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 15.7.2009, 12:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(mic @ 15.7.2009, 13:02) [snapback]412148[/snapback]
Господа, что-то я не понял, зачем в серверной освещение безопасности (аварийное)? Там, что будет находиться дежурный персонал или сервер по 1 категории снабжается? Если так тогда вопрос снят.
По поводу отключения вентиляции. Не надо бросаться в крайности (вентиляция серверных стоек), когда проектируем отключение вентиляции при пожаре, мы должны отключить все приточные установки.

постоянного персонала там нет, также там нет ни окон ни.., пардон одна дверь есть. почему ненадо делать? а вдруг во время нахождения там людей свет погаснет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alekcey_*
сообщение 15.7.2009, 12:19
Сообщение #14





Guest Forum






Электроснабжение серверных осуществляется по 1 категории.
А по поводу вентиляции в СНиПе к сожелению не сказано какую именно вентиляцию нужно отключать. СНиП 41-01-2003 п12.4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic
сообщение 15.7.2009, 13:02
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35678



По поводу серверной, у Вас банк или большой вычислительный центр? Например, как в Дубне «силиконовая долина» (вычислительный центр). Если это не банк и не вычислительный цент это не 1 категория. А категорию определяет проектировщик совместно с технологом или представителем организации, так сказать все сугубо индивидуально. И потом во всех серверах ставят ИБП для кратковременных провалов напряжения или из расчета необходимого времени отключения оборудования. Например, делал банк, городскую АТС, налоговую инспекцию у них есть свои нормативные документы (инструкции), где предъявляются требования к серверным и другим помещениям и оборудованию.
Короче в каждом случае надо смотреть индивидуально, а то так может и до драки дойти в пылу спора.

Вентиляция. Рассуждаем логически. Отключение нужно для приточных установок, т.к. необходимо перекатить подачу кислорода в здание. Вытяжную вентиляцию можно не отключать, так как она не создает приток кислорода в здание. Но как правило вся вентиляция (за исключением противодымных защит) собирается в одном щите, поэтому чтобы не напрягаться ставят отключение вентиляции на вводе.
Что касается серверных стоик я считаю что это перебор. Например такая ситуация происходит пожар, отключается вентиляция в здании и за компанию вентиляционные блоки сервера. Следовательно, сервер начинает перегреваться примерно через 30-60мин и отключается от перегрева в худшем случае или начитает пищать и зависать, что тоже не хорошо. Вот и делаем теперь выводы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic
сообщение 15.7.2009, 13:10
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35678



HasBolla это уже может перерасти в демагогию. Читаем СП-31-110-2003 п.4.2

HasBolla. Если так хочется поставь светильник не постоянного действия с аккумулятором
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alekcey_*
сообщение 15.7.2009, 13:44
Сообщение #17





Guest Forum






С вентиляцией стойки вопрос конечно спорный, но в одом из ведомственных документов встречал отключение, плюс в ТЗ часто встречалось. А в соответствии со СНиПом отключается вся вентиляция как приточная так и вытяжная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SIM
сообщение 28.7.2009, 0:13
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568



Цитата(mic @ 15.7.2009, 14:02) [snapback]412184[/snapback]
Вентиляция. Рассуждаем логически. Отключение нужно для приточных установок, т.к. необходимо перекатить подачу кислорода в здание. Вытяжную вентиляцию можно не отключать, так как она не создает приток кислорода в здание.


Вытяжная вентиляция не создает приток кислорода только в том случае если здание герметично. Подводная лодка или космический корабль например smile.gif в обычном здании пойдет приток через щели, открытые окна, двери...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 28.7.2009, 8:50
Сообщение #19





Guest Forum






Тогда и кулеры в компах отключать нада по этой логике.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 28.7.2009, 8:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гаалаа
сообщение 25.8.2009, 7:53
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.7.2008
Пользователь №: 20337



Вентиляцию при пожаре надо отключать всю. Вентканала, короба идут по всему зданию и если не отключить вентиляцию, то потоком воздуха пожар будет ускоренно распростаняться по коробам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 2:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных