| 
		   | 
	 
 
	
	
	
	
	   Подпор в ЛШ | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.8.2007, 15:01
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 612 
        		Регистрация: 8.5.2007 
        		Из: РФ 
        		Пользователь №: 7757 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Вот такие, братцы, дела: имеется 5-ти этажное административное здание с 2-мя ЛК №2 и двумя лифтами (1-ин пассажирский, 2-ой - грузовой). На крыше здания имеется машинное отделение для лифтов. Архитекторы заложили 2-ва технологических отверстия в машинном отделении: по одному в каждую из двух ЛШ, для возможности подачи воздуха для обеспечения эвакуации людей из помещений здания в начальной стадии пожара. В ТЗ написано: подпор в ЛК и ЛШ заложить раздельный. (34100 куб.м/час в ЛШ и по 14200 куб.м/час в ЛК №2 по расчету). Расположение вентилятора подпора: на кровле, рядом с машинным отделением для лифтов.  Нужен совет: как грамотно организовать подачу воздуха в каждую из 2-ух ЛШ.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.8.2007, 17:42
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 371 
        		Регистрация: 17.5.2007 
        		Из: Казань 
        		Пользователь №: 8323 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Через эти два отверстия и подавайте наружный воздух. Почему только Вы говорите  Цитата Расположение вентилятора подпора  в единственном числе? Ведь подпор раздельный, значит 2 вентилятора должно быть...
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.8.2007, 18:51
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 612 
        		Регистрация: 8.5.2007 
        		Из: РФ 
        		Пользователь №: 7757 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Уважаемый, mik29, прошу внимательней читать предыдущее письмо: В ТЗ написано: подпор в ЛК и ЛШ заложить раздельный, т.е 1-ин вентилятор для ЛК и 1-ин вентилятор для ЛШ. ЛК - лестничная клетка, типа Н2; ЛШ - лифтовые шахты (2 шт). Если суть просьбы не понятна, попробую развернуть: необходимы ответы на вопросы: 1. Каким способом подавать воздух в ЛШ (В машинное отделение для лифтов, т.е использовать помещение в качестве КСД или элементами воздуховода)? 2. Как определить необходимое количество подаваемого воздуха в каждую из двух ЛШ? Дело в том, что в нормативке подобных рекомендаций мы не нашли, может их нет, а может плохо искали, в любом случае очень нужен грамотный совет. Примечание: Согласно МДС 41-1.99 для определения Gш неизбежно производятся расчеты с использованием (в том числе) формулы (31) п.2.5.3 давление в лифтовой шахте на уровне 1-ого этажа: при 2-ух лифтах. При одном лифте нет.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.8.2007, 10:53
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 371 
        		Регистрация: 17.5.2007 
        		Из: Казань 
        		Пользователь №: 8323 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Прошу прощения за невнимательность... Подачу воздуха осуществляю непосредственно в лифтовую шахту при помощи воздуховодов. 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.8.2007, 12:42
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 612 
        		Регистрация: 8.5.2007 
        		Из: РФ 
        		Пользователь №: 7757 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				По поводу невнимательности: бывает. А как быть с расходами, как считать на каждую ЛШ? Если можно, уважаемый mik29, не могли бы ВЫ скинуть планчик разводки с указанием суммарного расхода (по расчету) и по ЛШ.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.8.2007, 9:16
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 371 
        		Регистрация: 17.5.2007 
        		Из: Казань 
        		Пользователь №: 8323 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				 
 posobie_4_91_SNIP2_04_05_91_2edition.rar ( 1,3 мегабайт )
 Кол-во скачиваний: 266  (спасибо господину Литвинову)  Попробуйте поискать в этом пособии, сам там много необходимой информации нашел.
				 Сообщение отредактировал mik29 - 23.8.2007, 9:56
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.8.2007, 11:38
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 612 
        		Регистрация: 8.5.2007 
        		Из: РФ 
        		Пользователь №: 7757 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Уважаемый, mik29, по прежнему проблема остается. По пособию 4.91 дымоудаление, подпор и газодымоудаление не проектируем, по следующим причинам:  - море ошибок (документ явно не проходил НК); - действие данного пособия  весьма сомнительно (т.к. сам СНиП 2.04.05-91* отменен + см. ниже файл). Проектируем, исключительно по МДС 41-1.99 "Рекомендации по противодымной защите при пожаре".Предлагаю давать более конструктивные советы, спасибо. P.S: Прочитав очередной раз пособие 4.91, не нашел ответов на мои вопросы.
				
				
				
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				    24.8.2007, 0:04
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 55 
        		Регистрация: 26.2.2007 
        		Из: г.Новосибирск 
        		Пользователь №: 6253 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Mr. S надеюсь вам это будет интересно, если вы не видели этих расчетов...  это я в поисках по работе нашла, уже и не помню где но вещь хорошая     Выжимка, приложу весь фаил думаю зернышко какое и найдете полезное    Подпор воздуха в лифтовые шахты В соответствии с п.1.33* СНиП 2.08.01-89* (п.7.22 СНиП 21-01-97*) В шахту лифта обычного исполнения при пожаре необходимо обеспечить подачу наружного воздуха из отдельного канала в верхней части лифтовой шахты. Расчёт параметров системы подпора воздуха приводится в п.3.2. В шахту лифта для транспортировки пожарных подразделений при пожаре в соответствии с НПБ 250—97 необходимо предусмотреть подпор воздуха от отдельной системы в верхней части. 3.2. Расчёт противодымной защиты лифтовой шахты (жилая часть)Исходные данные: -	температура воздуха – 290 С -	высота этажа 3,3 м -	скорость ветра 3,2 м/с -	ширина створки двери 0,9 м -	 в секции 1 лифт-	в коридор выходят 3 двери Расчёт параметров -	Давление в лифтовой шахте на 1 этаже: РШ1 = 0,7 • V2 • ПЃ + 20 = 0,7 • 3,22 • 1,446 + 20 = 30,36 Па. где ПЃ= 353/ (273 – t) = 353/ (273 – 29) = 1,446 кг/м3 V – скорость ветра (параметры Б) в холодный период, м/с. -	Расход наружного воздуха, выходящего через открытые двери лифтов и здания: GШ1 = 1930 + 103 (11 РШ1 -10)0,5 = 1930 + 103 (11• 30,36 – 10)0,5 • 1,67 • 0,9 = 28982,33 кг/л = 20043,1 м3 /ч. -	Средний расход воздуха на каждом этаже: GСР = 1050 + 5,2 РШ1 0,5+ 20 (N-1) + 30 (n-4)= 1050 + 5,2 • 30,360,5 + 20(16-1) + 30(3-4) = 1050 + 28,65 + 300 – 30 = 1348,65 кг/ч = 932,67 м3 / 4. -	Расход воздуха, подаваемый в лифтовую шахту: GШ = [GШ1 + [GСР – 5(tН + 25) ] • (N-1)]/2 = [20043,1 +[932,67 – 5( -29 + 25)](16-1) ]/2 = 17166,6 м3 /ч -	Давление вентилятора для подачи наружного воздуха в лифтовую шахту: РВЕН = О”РС + РШ1  + Nh (ОіН  - ОіШ ) = 30,36 + 16 • 3,3 (1,3) + О”РС = О”РС + 99 Па. где N – число этажей; h – высота этажа, м; ОіН  - ОіШ    - разность удельных весов наружного воздуха и воздуха в лифтовой шахте.
				 Сообщение отредактировал Ykutka - 24.8.2007, 2:16
				
				
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.8.2007, 1:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 55 
        		Регистрация: 26.2.2007 
        		Из: г.Новосибирск 
        		Пользователь №: 6253 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.8.2007, 8:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 612 
        		Регистрация: 8.5.2007 
        		Из: РФ 
        		Пользователь №: 7757 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Ykutka, спасибо. Вот кстати наш расчет подпоров:
  Планировка Б (расчет по МДС 41-1.99) Подача общего расхода нар. воздуха в ЛК №2 и Л.Ш, (2 лифта). По формуле (20) 1.	Р вес = 0,7*V2*g+20 (Па) -  давление воздуха в вестибюле.       Р вес = 0,7*3,12*1,3+20=8,75+20=28,75 Па 2.	По п.2.52 принимаем разность давления в ЛК №2 и ЛШ: ∆Р к.ш.= 40 Па 3.	По формуле (31): определяем давление воздуха на 1-ом этаже в Л.Ш. Рш1=2*Р вес - 0,1∆Р к.ш Рш1=2*28,75 - 0,1*40=57,5-4=53,5 Па 4.	По рис.3 определяем средний расход воздуха через неплотности Л.Ш. к неплотности закрытых дверей лифтов.       Gср=1525 кг/час 5.	По формуле (29) определяем расход воздуха через открытую входную дверь здания       Gдв= 2875*А Р вес0,5 ;   где: А- площадь входных дверей в здание.       А=1,4*2,4=3,36 м2       Gдв= 2875*3,36*28,750,5 =51796 кг/час 6.	Определяем расход дыма, удаляемого вытяжной противодымной вентиляцией из этажа пожара (кроме цокольного этажа) Gд=0 кг/м2 7.	Определяем суммарный расход воздуха по формуле (28)       Gоб=Gк+Gкг=Gср(N-1)+Gдв+Gд       Gоб=1525(5-1)+51796=6100+51796=57896 кг/час 8.	Значение Рш1=53,5 Па и ∆Р к.ш.= 40 Па находим по рис.4 Gк- расход воздуха в лестничную клетку. Gк=17000 кг/час 9.	 Расход воздуха, который необходимо подать в Л.Ш. определяем по формуле (27) и (31) Рл.ш. = ∆Рс + Рш1 + Nh (γн -γш); Где:  -∆Рс  потери давления снаружи до точки ввода в Л.Ш. - N- число этажей в здании (шт.); - h - высота этажа здания (м); - γн -γш  - разность удельных весов наружного воздуха в Л.Ш. (H/м3) γн -γш  = 0,56 п. 2.4.3. - ∆Рс = 20 (Па) – местное сопротивление. Рл.ш. = 20+53,5+5*3*0,56 = 82 Па Gо = 57900/1,2=48300 м3/час Gо = 14200 м3/час Gл.ш.= 34100 м3/час
 
  Результаты выбора вентиляционных агрегатов: Два вентилятора подпора с Gо = 14200 м3/час (в Л.К.) Один вентилятор подпора с Gл.ш = 34100 м3/час * ∆Рл.ш. = 82 Па (в Л.Ш.) Для подпора в ЛК: ВО 30-160-071-21 – 2 шт. (Q=14200 м3/час, Р=380 Па) Для подпора в ЛШ: ВО 30-160-100-38 - 1шт. (Q=34100 м3/час, Р=510 Па) Все вентиляторы фирмы ООО «ВЕЗА». 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.8.2007, 9:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 612 
        		Регистрация: 8.5.2007 
        		Из: РФ 
        		Пользователь №: 7757 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				И все же, ответов на вопросы: 1. Каким способом подавать воздух в ЛШ (В машинное отделение для лифтов, т.е использовать помещение в качестве КСД или элементами воздуховода)? 2. Как определить необходимое количество подаваемого воздуха в каждую из двух ЛШ?  Я не увидел.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.8.2007, 17:08
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2660 
        		Регистрация: 20.3.2005 
        		
        		Пользователь №: 570 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Как правило (все зависит от архитекторов) лифтовая шахта точнее ее перекрытие между ЛШ и машинным отделением лифтов возвышается над полом тех этажа или кровли на расстояние 800-1000 мм. В этом возвышении делаются отверстия, туда устанавливаются дымовые клапана, от дым. клапанов идут воздуховоды к вентиляторам. В вашем случаее воздуховоды нужно заводить в машинное отделение через его стенку или кровлю, как вам удобно, а далее подводить к тем отверстиям, которые сделали архитекторы.
  Количество воздуха на каждую ЛШ возьмите пропорционально их площадям, ну и соответсвенно сечение воздуходов на каждую шахту пропорциональном расходу и скоростям воздуха в них. Это решение не гласное, но многие так поступают. Еще узнайте, может у вас один лифт предназначен для перевозки пож. подразделений. тогда два разных вентилятора., посчитанный расход все-равно делите пропорционально площадям.
  Машинное отделение в качестве КСД используется только для ЛШ в зданиях категории А. см СНиП.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   4.9.2007, 15:21
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 612 
        		Регистрация: 8.5.2007 
        		Из: РФ 
        		Пользователь №: 7757 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Уважаемый Wiz, спасибо за совет. Про возвышение я знаю, на мои просьбы выполнить возвышение на метр, мне ответили отказом. Не могли бы, Вы выложить пример реализации (фото или чертежик) проекта с разводкой элементов воздуховода в маш.отделениее лифтом. Про функционал лифтов я тоже в курсе. Вот мой тех.этажик:
				
				
				 
	Прикрепленные файлы
	
		 
 1.dwg ( 318,94 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 129 
	 
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   4.9.2007, 16:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2660 
        		Регистрация: 20.3.2005 
        		
        		Пользователь №: 570 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Чертеж посмотрел. Могу только сказать что прокладка воздуховодов через машинное отделение скорее всего исключение из правил, чем регулярное решение. Сам бъюсь с архитекторами до упора пока они не сделают мне возвышение. Никогда пока что не приходилось делать подпор через Маш. отд., увы фотографиями или проектами помочь не смогу. В вашем варианте даже не ясно какое отверстие отвечает за какую шахту. Если шахта общая и не делится по высоте, то эт вобщем не важно. В данной ситуации нада отталкиваться от двух позиций, либо Вы заряжающий,  и все подстроются под Вас, включая технологов, которые будут компоновать машинное отделение уже после того как Вы протащите свои воздуховоды, либо Вы после того, как технологи расставят все оборудование будете влезать и протискиваться к вашим отверстиям.  Лучше убедить архитекторов, что выполнение данного решения не возможно, по причине неразмещаемости воздуховодов и механизмов лифтового оборудования.
  Если не сложится, то я бы проложил воздуховоды от систем ПД сначала по крыше маш отд. потом спустился бы по правой стороне и вошел через стену прям к люкам. Опять таки это только для того чтобы потом меньше проблем было технологами маш. отд. А еще лучше поставил бы вертушки прям за правой стеной, вход через стену и опуск к люкам. Среднее отверстие 1550х300 не использолвал бы.
  С уважением.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   4.9.2007, 16:49
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 612 
        		Регистрация: 8.5.2007 
        		Из: РФ 
        		Пользователь №: 7757 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Wiz, спасибо. Попробуем разводочку через крышу маш.отделения для лифтов организовать. Кста, к сожалению, ГИП по данному проекту оказался слабоват и не продавил архитекторов на подъем.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |