Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Элеватор, Вопросы и ответы
Bers
сообщение 20.8.2007, 14:41
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Самое лучшее - оставить существующий элеватор и систему отопления старого здания без изменений. В новой пристройке нужно сделать свой ИТП. Ну а какую схему там применить - зависит от параметров теплоносителя и многих других факторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 20.8.2007, 17:41
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(Bueva @ 20.8.2007, 10:01) [snapback]158077[/snapback]
Элеваторы все были по серии и если замериете его длину будите знать номер элеватора и его пропускную способность

а для чего же считается сопло элеватора? Сопло - это то, что вставляется в элеватор и его сопло считает чаще всего режимная група энергоснабжающего предприятия на местные условия.
Так же не забываем, что потери в системе отопления при элеваторном смешении не должны привышать 1,5 метра ну до 2-х..


Элеватор требует постоянного расхода, а ваша система предпологает регулирование?
Лучше уж тогда действительно поставить насосную группу смешения, правда она будет работать на весь дом и врятли вашему заказчику это будет подуше, плюс электроэнергия, обслуживание, и меры обеспечивающие безопасность оборудования(эт чтоб не сперли). За чей счет будет обслуживаться это оборудование, тоже может встать вопрос.

Сообщение отредактировал borm - 20.8.2007, 17:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AllexS
сообщение 21.8.2007, 10:04
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 3.2.2006
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2048



Кстати, очень вовремя о сопле вспомнили.
На старом элеваторе его по любому пересчитывать и менять прийдется... Поэтому предлагаю провести вскрытие (элеватора) - по внутреннему диаметру горловины, монтажной длине элеватора и диаметру сопла можно довольно точно определить гидравлику существующей системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivo
сообщение 21.8.2007, 12:28
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.2.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 5930



мне нравится идея сделать еще один элеватор на новую систему, а их никак между собой не надо будет увязывать, ведь они будут стоять рядом (ну в смысле типа как две ветки системы) или они будут независимы друг от друга?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.8.2007, 12:42
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"мне нравится идея сделать еще один элеватор "
Это не плохо.Плохо, что в СНиПе теперь есть регулирование у приборов, а элеватор подразумевает постоянную характеристику системы.Но может и проскочите.
А два рядом установленные элеватора- они независимы друг от друга, но вот оба они в расчете гидравлики транзитных трубопроводов участники.Её ж пересчитать надо на новые расходы.

АлексС.
По Ф сопла не определить № элеватора.По горловине -да, но и не раскручивая можно.А сопло по трем формулам расчитать можно и результаты разные .На какой опереться в дальнейшем?При нагрузках 140-180 кВт- дельта в ф сопла около 3 мм получалась, а это при обратном перерасчете весьма серьезно изменяет цифру нагрузки, которую хочешь прикинуть.В анкете абонента лучше цифру взять- это и обоснованней будет и для проектировщика безопасней.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivo
сообщение 21.8.2007, 13:08
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.2.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 5930



"участвуют в гидравлике транзитных трубопроводов" - это значит нужно как то это согласовывать с тепловыми сетями - у нас, точнее у заказчика есть лимиты - они взяты давно и с очень большим запасом, т.е. старая нагрузка+новая+вентиляция = старым лимитам.
подскажите пожалуйста какие дополнительные может документы должны быть от тепловых сетей
и еще очень важно! я сегодня еду к заказчику подскажите КАКИЕ ДАННЫЕ Я ДОЛЖНА ПОЛУЧИТЬ С ЗАКАЗЧИКА ДЛЯ ПЕРЕДЕЛКИ итп, т.е. что официально он мне должен сообщить в тех. задании и в письме и должна ли я предложить ему несколько вариантов - два элеватора
- смесительные насосы
- теплообменник? ну чтобы заказчик сам выбрал и у меня было его офиц. согласие

но главное подскажите пожалуйста полный перечень данных которые необходимы для проектирования этой реконструкции ИТП
и кстати она же помоему должна оформляться отдельным томом или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.8.2007, 13:22
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"КАКИЕ ДАННЫЕ Я ДОЛЖНА ПОЛУЧИТЬ С ЗАКАЗЧИКА ДЛЯ ПЕРЕДЕЛКИ итп"
Можно начать с договора на проектирование этого раздела, можно предложить ему дополнением оформить.
Но лучше, что б у вас был ГИП ли, Директор ли, начальник какой нибудь- что б этим заниматься.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivo
сообщение 21.8.2007, 13:30
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.2.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 5930



проектирую это здание так сказать по договору. архитекторы - а именно от них и ведется проектирование (гип и ГАП в доном лице) вообще не в курсе кто еть кто. я уже сообщала им про доп. солгашение. сейчас мне нужно составить письмо объясняющее ситуацию, т.к. при встрече з заказчиком присутствовать не буду в котором нужно указать все данные которые мне необходимы для дальнейшего проектирования точнее вообще для проектирования ИТП. Честно говоря я обычно проектирую внутрянку и не взялась бы за ИТП отдельно, а теперь уже некуда деваттся учепились за меня, т.к. искать кого то отдельно на итп ИМ В ЛОМ. поэтому и прошу помогите!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ANDREW (72)_*
сообщение 21.8.2007, 13:58
Сообщение #39





Guest Forum






Элеваторное подключение системы отопления с трубопроводами из полимерных материалов не допускается ! А лучевая разводка как правило выполняется из полимерных труб ( металлопласт. , полиэтилен ) . Какие трубы применяются в новой системе ?
Насосы смешения давления системе не увеличат !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.8.2007, 14:05
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Точно, в первом посте же -"........лучевая."
Насос на смешение тож не катит-нет эл.энергии- в систему высотемпературный пойдет.
Только Т/О.Нормальный ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivo
сообщение 21.8.2007, 14:18
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.2.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 5930



итак: если подвести итог то:
при лучевой разводке возможно подсоединение только ч/з теплообменник? (а при элеваторе почему нельзя металопласт? ведь он же не пускает в систему 150-70, а только 90 )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.8.2007, 14:20
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ну и не только 90, а смотря что вместо сопла вкрутить.И без окон с пленкой в здании тепло станет, правда кирдык обратке и трубе заодно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivo
сообщение 21.8.2007, 14:23
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.2.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 5930



можно пожалуйста не издеваться а обьяснить rolleyes.gif
при подборе элеватора мы же считаем температуру в тепл. сети 150, а во внутренней системе отопления 90 или 95 или не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivo
сообщение 21.8.2007, 14:32
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.2.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 5930



и кстати ИТП это точно отдельный том?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.8.2007, 15:02
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Итп -отдельный том.
В СО и 105 элеватором можно отправить. Не издевки это.Сколь надо столько и сможете, но и монтажеры и эксплуатация сможет, независимо от вас. И угробить СО из пластика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivo
сообщение 21.8.2007, 15:12
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.2.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 5930



спасибо огромное. просто спасли от смерти. а то я бы им сейчас наделала. clap.gif
а если будет обычная стояковая система из металлич. труб, то можно в принципе поставить два элеватора параллельно (ну как говорилось раньше) или смесительные насосы? но теплообменник все равно лучше (т.к. это независимая схема)? я правильно поняла?
и еще нужно ли для реконструкции узла ввода какие либо разреш. от тепловых сетей и с ними согласования? и какие все-таки параметры (кроме температуры и давления т.с. на входе и выходе) запрашивать у заказчика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 21.8.2007, 16:04
Сообщение #47





Guest Forum






на самом деле 90 в систему отопления это очень много, тепловой режим выбирайте не больше 70, при подборе радиаторов обычно указана тепловая мощность при 50 и 70 градусах, при нагреве теплоносителя до 90 пыль на радиаторах гореть начнет, да и воздушные потоки скорость наберут не нужную....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 21.8.2007, 16:30
Сообщение #48


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(losь @ 21.8.2007, 17:04) [snapback]158787[/snapback]
на самом деле 90 в систему отопления это очень много, тепловой режим выбирайте не больше 70, при подборе радиаторов обычно указана тепловая мощность при 50 и 70 градусах, при нагреве теплоносителя до 90 пыль на радиаторах гореть начнет, да и воздушные потоки скорость наберут не нужную....

Много???
Интересное девки пляшут обычная температура 90/70 или 95/70 - 50 градусов на отопительном приборе это что то попахивает центральной и южной Европой, у нас несколько климат не тот.
Каталоги - например радиаторы Пурмо тепловая мощность дана для 90/70 75/65 и 70/55 и температуре воздуха +20, как пишут в соответствии с нормой EN 442
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.8.2007, 16:32
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"для реконструкции узла ввода какие "
Нужны ТУ и , о себе не забыть- поручение вам на проектирование и задание вам на проектирование.Это формальности.
Про системы ваши- автоматическую регулировку у приборов снип рекомендует и в некоторых местах от людей требуют, потому и элеватор не пройдет-ему постоянный режим нужет. Лучше всего конечно Т\О.
Насосы смешения- ну скажем не избавившить от прочих недостатков,получили взамен новые недостатки(эл.энерг- отключ.; Украли\сломали; квалификация уже нужна, эксплуатация и т.д.)Хотя от финансов приходиться и романсы петь-на что денег хватит.

Лось.Вот не очень понял- можно возле приведенных вами цифр знаки поставить.А то ведь температура и температурный напор это несколько разное.А пыль и при Т-70 разлагаеться- потому и не спутаешь-вкл. отопление или нет.Сразу пахнет, где график держат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 21.8.2007, 17:52
Сообщение #50





Guest Forum






Цитата(Vano @ 21.8.2007, 17:30) [snapback]158803[/snapback]
Много???
Интересное девки пляшут обычная температура 90/70 или 95/70 - 50 градусов на отопительном приборе это что то попахивает центральной и южной Европой, у нас несколько климат не тот.
Каталоги - например радиаторы Пурмо тепловая мощность дана для 90/70 75/65 и 70/55 и температуре воздуха +20, как пишут в соответствии с нормой EN 442


50 градусов - это гораздо комфортней чем 90, просто радиаторных секций будет больше, и все теплопотери будут компенсированны, пример, конденсационные котлы, а по Вашей теории они только для Африки.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 21.8.2007, 18:02
Сообщение #51


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(losь @ 21.8.2007, 18:52) [snapback]158850[/snapback]
50 градусов - это гораздо комфортней чем 90, просто радиаторных секций будет больше, и все теплопотери будут компенсированны, пример, конденсационные котлы, а по Вашей теории они только для Африки.....

Конечно для Африки, мне ж сеть не Африканская дает когда +110, года +130, а забирает то 70 - а я на ТЭЦ бац и 30 верну - типа мне так комфортнее и плевать я хотел на Ваш тепловой график, КПД турбины. Так что ли?
И если 50 принимать подачу принашем климате - это же все наружные стены будут по периметру в отопительных приборах.
Комфортно жить на Таити там вобще отопительные приборы не нужны. Кто ж спорит, что комфортнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 21.8.2007, 18:05
Сообщение #52





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 21.8.2007, 17:32) [snapback]158805[/snapback]
Лось.Вот не очень понял- можно возле приведенных вами цифр знаки поставить.А то ведь температура и температурный напор это несколько разное.А пыль и при Т-70 разлагаеться- потому и не спутаешь-вкл. отопление или нет.Сразу пахнет, где график держат.


При расчете элеватора или теплообменника лучше закладывать температурный режим 70/50, так гораздо комфортнее .... да и пластик можно будет использовать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 21.8.2007, 18:10
Сообщение #53





Guest Forum






Цитата(Vano @ 21.8.2007, 19:02) [snapback]158857[/snapback]
Конечно для Африки, мне ж сеть не Африканская дает когда +110, года +130, а забирает то 70 - а я на ТЭЦ бац и 30 верну - типа мне так комфортнее и плевать я хотел на Ваш тепловой график, КПД турбины. Так что ли?
И если 50 принимать подачу принашем климате - это же все наружные стены будут по периметру в отопительных приборах.
Комфортно жить на Таити там вобще отопительные приборы не нужны. Кто ж спорит, что комфортнее.



Элементарный подмес и на ТЭЦ пойдет столько сколько нужно, а насчет все стены... для примера алюминиевые радиаторы, мощность одной секции при dT 50 C=122 Ватт; dT 60 C=154,5 Ватт;
dT 70 C=188,7 Ватт; как видите разница не смертельная...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.8.2007, 18:45
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Если считать ДТ за температурный напор, внимательно глянув рекомендации НииСантехзабылчьи(Однако не менее уважаемые)То увидите что 154 вт бывает при условиях стендовых так сказать 150-70 и в помещении 18, условия объвязки и расход не помню.Но уже при приближении к реалиям 95-70 и т.д. появяться и 120-130 вт с секции.Или может приведенные цифры для более высоких(не 500) или память моя загуляла уже?
А потом есть ведь и ТУ и энергонадзор- вы официально пробовали такие СО оформить?
Хотя в коттедже мне самому такие температурные дела больше нравяться.Более комфортно.

Сообщение отредактировал инж323 - 21.8.2007, 18:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 21.8.2007, 18:59
Сообщение #55


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



ФГУП "НИИсантехники" - рекомендации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 21.8.2007, 19:13
Сообщение #56





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 21.8.2007, 19:45) [snapback]158873[/snapback]
А потом есть ведь и ТУ и энергонадзор- вы официально пробовали такие СО оформить?
Хотя в коттедже мне самому такие температурные дела больше нравяться.Более комфортно.


Данные по радиаторным секциям Н-500, вы правы, рекомендации обязательно посмотрю, сам не проектировал, но в 2004 строил систему отопления в торговом центре в городе Жуковский, с ИТП, температурный график в системе отопления был именно 70/50, правда там были пластинчатые теплообменники, проект по которому строили прошел все согласования, а про 150/70 я как то не слышал, 95/70 самый распространенный режим в нашем регионе, и как Вы заметели раньше по запаху сразу чувствуеш работает система или нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.8.2007, 19:20
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"а про 150/70 я как то не слышал,"
Правильно.т.к. это не режим работы температурный для СО, а условия стендовых испытаний были.Рекомендации где то 99 года появились, а народ успел нарваться прилично занизив "установочную" мощность приборов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 21.8.2007, 19:26
Сообщение #58


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(losь @ 21.8.2007, 19:10) [snapback]158864[/snapback]
Элементарный подмес и на ТЭЦ пойдет столько сколько нужно,

ЭЭЭ мож я что то не понимаю, но элеватор подмешивает обратку к прямой, и если на обратке 50 градусов то и в сеть пойдет 50 градусов.
>-------110--------70---------->
1
^
1
<------50----------50---------<
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_losь_*
сообщение 21.8.2007, 19:41
Сообщение #59





Guest Forum






Цитата(Vano @ 21.8.2007, 20:26) [snapback]158891[/snapback]
ЭЭЭ мож я что то не понимаю, но элеватор подмешивает обратку к прямой, и если на обратке 50 градусов то и в сеть пойдет 50 градусов.
>-------110--------70---------->
1
^
1
<------50----------50---------<


а почему нельзя подогреть обратку смесительной линией с подачи до элеватора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 21.8.2007, 19:44
Сообщение #60


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(losь @ 21.8.2007, 20:13) [snapback]158884[/snapback]
но в 2004 строил систему отопления в торговом центре в городе Жуковский, с ИТП, температурный график в системе отопления был именно 70/50, правда там были пластинчатые теплообменники, проект по которому строили прошел все согласования, а про 150/70 я как то не слышал, 95/70 самый распространенный режим в нашем регионе, и как Вы заметели раньше по запаху сразу чувствуеш работает система или нет...

У меня у самого были такие системы 70/50 график через теблообменник, но только потому. что местные еле живые котельные выдавали 80/60, и по ТУ требовали независимого подключения.

Цитата(losь @ 21.8.2007, 20:41) [snapback]158897[/snapback]
а почему нельзя подогреть обратку смесительной линией с подачи до элеватора?

Да все можно тока изобретать велосипед в обычном здании, по СНИПу можно 95/70 - стока и будет, а в котедже конечно и котел иможно другой и 50/30 - любой каприз за деньги Зака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных