Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет установленной и расчетной мощности, как правильно посчитать?
ruuss
сообщение 21.8.2007, 15:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.4.2007
Пользователь №: 7346



Возник вопрос, что включать в установленную мощность ИПТ так как четких рекомендаций ни где нет. Имеется ИТП с двумя насосами по 1,5 кВт( один резервный), освещение на 0,6 КВт и розеткой на 20А. Так вот включать розетку в уст. мощность или нет, согласитесь значения сильно отличаются, а каждый кВТ это 1500$(подключение). Облазил весь инет ответа так и не нашел, хотя вопрос волнует многих ), буду очень признателен если кто внесет ясность.
PS. честно говоря не очень понятно почему стоимость подключения зависит от установленной, а не расчетной...

Сообщение отредактировал ruuss - 21.8.2007, 15:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Павел К._*
сообщение 22.8.2007, 9:44
Сообщение #2





Guest Forum






Сам термин Руст. подразумевает полную мощность всех эл. приемников на ИТП!!!! А Ррасч. учитывает коэффициент использования оборудования. Соответственно если Вы учитываете розетку в Ррасч. то она должна быть учтена и в Руст.. На основании этих данных выбирается сечение вводного кабеля и выделяется подключаемая мощность!!! Всегда есть вероятность что розетка будет использоваться на свою мощность, а это лишние 4 кВт на ввод!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruuss
сообщение 22.8.2007, 10:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.4.2007
Пользователь №: 7346



дело в том, что Р расчетна не включает в себя розетку(в данном случае имеется ввиду разъем трехполюсный для подключения сварочного аппарата) т.к. при нормальной работе она не используется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 22.8.2007, 10:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



Розетка идет по 0,5 кВт, если на ней не висит что-то конкретное, типа бойлер или микровеле. Номинальная (установленная) мощность одного ЭП - мощность, обозначенная на заводской табличке или в его паспорте. Применительно к агрегату с многодвигательным приводом под номинальной мощностью подразумевают наибольшую сумму номинальных мощностей одновременно работающих двигателей. Групповая номинальная (установленная) активная мощность - сумма номинальных активных мощностей группы ЭП. Расчетная активная Рр и реактивная Qp мощность - это мощность, соответствующая такой неизменной токовой нагрузке Iр, которая эквивалентна фактической изменяющейся во времени нагрузке по наибольшему возможному тепловому воздействию на элемент системы электроснабжения. Вероятность превышения фактической нагрузки над расчетной не более 0,05 на интервале осреднения, длительность которого принята равной трем постоянным времени нагрева элемента системы электроснабжения 3То, через который передается ток нагрузки (кабеля, провода, шинопровода, трансформатора и т. д.).
Для одиночных ЭП расчетная мощность принимается равной номинальной, для одиночных ЭП повторно-кратковременного режима - равной номинальной, приведенной к длительному режиму.(УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК РТМ 36.18.32.4-92)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_urrid_*
сообщение 22.8.2007, 13:53
Сообщение #5





Guest Forum






Уточните, ИТП- это тепловой пункт? Установлен в жилом доме или общественном здании, другие силовые нагрузки есть (лифты, вентиляторы и т.д.)?.
Если ответ - да, то:
1. можно считать по СП31-110-2003 п.6.8, где коэффициент спроса сантехнического оборудования дается в зависимости от установленных мощностей.
2. Можно отнести розетку к мелкому силовому электрооборудованию и в жилом доме в расчете нагрузки по вводу не учитывать.
3. Подумайте сами, в тепловом пункте так уж часто в эту розетку что нибудь включено? пускай там будет сварочный аппарат 4-5 кВт, время его использования - в общем цикле работы небольшое, поэтому смело можно применять п.2 или устанавливать коэффициент спроса 0,1-0,2.
Только при расчете линий от ввода до этой розетки учитывайте планируемую нагрузку, можно опять по СП. Т.е. от щитка в теплопункте до розетки - в расчетах установленная мощность, далее к вводу можно применять коэффициенты спроса по СП.
Стоимость присоединения должна определяться по расчетной мощности, и как правило при оформлении разрешений на присоединение запрашивают саму расчетную таблицу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 22.8.2007, 15:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Розетка идет по 0,5 кВт, если на ней не висит что-то конкретное, типа бойлер или микровеле. Номинальная (установленная) мощность одного ЭП - мощность, обозначенная на заводской табличке или в его паспорте. Применительно к агрегату с многодвигательным приводом под номинальной мощностью подразумевают наибольшую сумму номинальных мощностей одновременно работающих двигателей


Очевидно имелась ввиду ремонтная розетка для сварочного трансформатора.
20А маловато, 25А - трехфазный сварочник, 28А на две фазы.

Цитата
дело в том, что Р расчетна не включает в себя розетку(в данном случае имеется ввиду разъем трехполюсный для подключения сварочного аппарата) т.к. при нормальной работе она не используется

Ремонтная розетка в установленную мощность включается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 23.8.2007, 11:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



Сварку я упустила, когда ответ писала этого поста не было. Сварка в расченую мощность включается только в прокатных станах и т.п. Резервные электроприемники, ремонтные сварочные трансформаторы и другие ремонтные электроприемники, а также электроприемники, работающие кратковременно (пожарные насосы, задвижки, вентили и т. п.), при подсчете расчетной мощности не учитываются (за исключением случаев, когда мощности пожарных насосов и других противоаварийных ЭП определяют выбор элементов сети электроснабжения).
Люди а вот лучше скажите когда использовать РТМ 36.18.32.4-92, а когда СП 31-110-2003.
Ну например, есть десяток жилых домов, адм. здание , детсад и колбасный цех и пивоварня, например. От ТП до ввода в здание чем руководствоваться? Тем чья нагрузка больше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 23.8.2007, 11:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Сварку я упустила, когда ответ писала этого поста не было. Сварка в расченую мощность включается только в прокатных станах и т.п. Резервные электроприемники, ремонтные сварочные трансформаторы и другие ремонтные электроприемники, а также электроприемники, работающие кратковременно (пожарные насосы, задвижки, вентили и т. п.), при подсчете расчетной мощности не учитываются (за исключением случаев, когда мощности пожарных насосов и других противоаварийных ЭП определяют выбор элементов сети электроснабжения).


Но при этом они включаются в установленную мощность, как не странно:)
Цитата
Люди а вот лучше скажите когда использовать РТМ 36.18.32.4-92, а когда СП 31-110-2003.
Ну например, есть десяток жилых домов, адм. здание , детсад и колбасный цех и пивоварня, например. От ТП до ввода в здание чем руководствоваться? Тем чья нагрузка больше?


В смысле шлефом питать собираетесь? Если не шлефом - какое здание на конце, такой документ и используем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 23.8.2007, 11:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



Стопудово включаются в установленную. А как понять шлеф? То что я знаю - это ближе к электронике, в телевизоре там, в сотовом, в компе.
Если я вас правильно поняла, считать по самому удаленному потребителю. А почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 23.8.2007, 11:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Я имел ввиду что от ТП уходит одна линия на питание всех потребителей (хотя довольно странная схема), или Вы на каждого потребителя тяните свою линию, тогда мне не понятен Ваш вопрос:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 23.8.2007, 11:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



Вопрос гипотетический. Про одну линию вы конечно загнули, но и на каждый жилой дом своя линия - это тоже перебор. Пара-тройка линий. Например на одной колбасный цех, пара жилых домов и детсад. Я считала какой нагрузки больше, по той и считать. То есть если производственной по киловатам больше - по РТМ, если бытовой - то по СП.
Но это мое личное мнение, ничем документально не подтвержденное.
Для сельской местности и маленьких городов вопрос актуальный. В городе на промпредпиятии как правило своя ТП , а то и не одна, а жилом массиве своя. А на селе вышеописанная картина. Маленькие заводики ,для которых своя ТП сильно жироно, и дома вокруг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 23.8.2007, 12:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



И пять таки я не понял вопроса. Какие данные не понятно как считать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 23.8.2007, 20:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



Проще говоря методика расчета расчетной мощности по РТМ и СП разнятся, соответственно и выбор мощности ТП и проводов-кабелей тоже. Конечно это все приблизительно, но тем не менее.
Согласно РТМ мы считаем до ТП если промпредприятия, если жилые-общественные по СП, а вот со смешанной нагрузкой, когда не то ни се, каким документом руководствоваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 24.8.2007, 8:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Наверное у меня плохо с головой:) Есть ТП от неё идет линия на питание жилого дома и завода по заточке булавок. Я беру жилой дом и считаю по СП (получаю на выходе Ру1 и Рр1 ), беру завод по заточке булавок и считаю по РТМ (и снова получаю Ру2 и Рр2) соответственно для ТП Ру = Ру+Ру2 и Рр=Рр1+Рр2.
Не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 24.8.2007, 11:07
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



Не... Если у нас есть, например, пивзавод с расчетной мощностью Р1, завод по производству таранек Р2 и фабрика салфеток Р3, и все они сидят на одной линии, то Рлинии или ТП будет считаться через коэффициент использования по тяжпромовской методике, узаконенной в РТМ. Соответсвенно он будет меньше, чем просто суммировать все мощности. Если два домика, министерство культуры и прачечная через коэффициент спроса по СП п. 6. Там тоже выйдте на 0,7-0,8 от простого суммирования.
При вашей методике расчета наружки и выбора ТП получается завышенная мощность ТП и сечение кабелей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 24.8.2007, 13:01
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



То есть если работать начнут на всех трех заводах (вот незадача) ТП помрет? blink.gif Странные методики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 24.8.2007, 15:46
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



Ну если тяжпромовская РТМ для вас странная...Не считаете же вы вводные ПЗА и распраделительные сети внутри здания по установленной?! Почему же с наружнкой так пытаетесь поступить? Где логика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 24.8.2007, 16:06
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Это где же я так пытаюсь поступить? Перечитайте мой пост.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 24.8.2007, 16:15
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



Вот для ТП Ру = Ру+Ру2 и Рр=Рр1+Рр2.
И вот то есть если работать начнут на всех трех заводах (вот незадача) ТП помрет?
Если бы так было то коэффициент использования и спроса не вводили бы.
ЗЫ. Ощущение что кто-то проспал курс электроснабжения промпредприятий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 24.8.2007, 16:18
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



А в расчетной мощности(для каждого объекта) мы его не учитывали?

З.Ы. У Вас не правильное ощущение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 24.8.2007, 20:30
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



Они учитываются на каждом уровне электроснабжения. 1 уровень - электроприемник-распределительный пункт, 2 уровень - линии обеспечивающие связь щитов, 3 уровень - до ТП 0,4, ит.д. Подробнее написано в Справочнике по проектированию эл.снабжения под. ред. Барыбина. На этой основе написана небезизвестное руководство РТМ. Просто в книге более подробно рассматривается тяжпромовская методика.
У вас получается, что вы учитываете коэффициент использования на первом и втором уровне, а на третьем нет. ЭТо не верно. На третьем уровне , в нашем случае наружные сети, коэффициент использования тоже надо учитывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vlad6851_*
сообщение 20.4.2009, 8:42
Сообщение #22





Guest Forum






Помогите разобраться в следующей ситуации: макс. нагрузка эл. установки 500 кВт. Планируется запитать от выпрямителя с макс. параметрами 1000 кВт. Если ограничить потребляемую мощность по питающему фидеру в 500 кВт.,
то можно ли считать установленной мощностью 500 кВт.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 17:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных