Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Заземление, сопротивление зу 2, 4, 6 или 15, 30, 60 Ом
Гость_Павел К._*
сообщение 21.8.2007, 16:23
Сообщение #1





Guest Forum






Прошу помочь в разъяснении пункта 1.7.101. ПУЭ! Для эл. станций и ТП понятно, что сопротивление ЗУ должно быть 2, 4, 10 Ом, а вот для пром. помещений и котельных сопротивление нужно считать как для ТП или как повторное заземление соответственно 15, 30, 60 Ом ???? Честно говоря, после общения с ПУЭ остались некоторые непонятки!!! Просветите, кто знает, непонятливого!!!:help helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 23.8.2007, 6:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



С чего бы оно повторное? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Павел К._*
сообщение 23.8.2007, 10:33
Сообщение #3





Guest Forum






Да я согласен оно не как не должно быть повторным! Но тогда как понимать трактовку повторное заземление???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 23.8.2007, 10:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.
Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами.


Кстати Ваши большие омы к повторному заземлителю не относятся.
Цитата
Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.


Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 23.8.2007, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 18.12.2007, 18:21
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Павел К. @ 21.8.2007, 16:23) [snapback]158800[/snapback]
Прошу помочь в разъяснении пункта 1.7.101. ПУЭ! Для эл. станций и ТП понятно, что сопротивление ЗУ должно быть 2, 4, 10 Ом, а вот для пром. помещений и котельных сопротивление нужно считать как для ТП или как повторное заземление соответственно 15, 30, 60 Ом ???? Честно говоря, после общения с ПУЭ остались некоторые непонятки!!! Просветите, кто знает, непонятливого!!!:help helpsmilie.gif helpsmilie.gif


и чем дело кончилось? какое споротивление приняли?

что по мне так п.1.7.101 для ВЛ. У Вас ВЛ или кабельный ввод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jakudzaa
сообщение 27.12.2007, 23:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 3.3.2006
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275



Должно быть не более 4 Ом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comings1
сообщение 14.1.2008, 11:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 14.1.2008
Из: Самара
Пользователь №: 14413



Свалили все в кучу... Читать надо внимательнее. Заземлитель и заземляющее устройство - не одно и то же. По поводу повторного заземления:
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Но если питание по ВЛ, то
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
А вообще зачастую экспертизе трудно доказать, что в данном конкретном случае достаточно повторного заземления, приходится бить стандартный контур, так что прав jakudzaa должно быть не больше 4 Ом

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_in37_*
сообщение 10.6.2008, 9:27
Сообщение #8





Guest Forum






Пришлите, пожалуйста, расчет глубинного заземления
и , если можно, как оно в проекте изображается, расчеты и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 28.6.2008, 13:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Коллеги, помогите разобраться со следующим вопросом.
Объект - санаторий, оборудование - аппарат функциональной диагностики.
Технолог требует функциональное заземление в 2 Ома, а согласно последнего ГОСТ 50571.28-2007 система ТТ в объектах медицины РФ не применяется.
Как быть? Возможно, современное оборудование не требует уже заземления (отдельного)?! Кто имеет опыт в этих вопросах, подскажите решение?
thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макс
сообщение 28.6.2008, 21:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049



Так ведь функциональное заземление это не мера защиты от поражения током а необходимое условие работы прибора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 28.6.2008, 21:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Это понятно. Функциональное заземление подразумевает, что корпус заземлён отдельно от заземления нуля (система ТТ). Теперь ГОСТ 50571.28-2007 это запрещает. Как быть?

P.S. В силу обстоятельств я поместил вопрос и последующий уточняющий ответ от лица нашего проектировщика. Он сам не имеет выхода в Интернет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макс
сообщение 29.6.2008, 11:16
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049



Так не факт что функциональное заземляет именно корпус. Но если уж корпус не оторвать никак то сооружайте IT и будут волки сыты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 29.6.2008, 14:32
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Я ещё раз извиняюсь, что являюсь передаточным звеном. Сам я в этом ничего не смыслю... tomato.gif
Проектировщик говорит, что IT сделать также не получится, т.к. в помещении проходят трубы отопления и водоснабжения, которые сами заземлены. И убрать их нет возможности.
У него есть мысли, как решить проблему. И как только появится Интернет, он с удовольствием обсудит здесь это решение.
Спасибо за ответы. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 11.8.2009, 11:20
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Господа! Где взять данные СНИП, гост, нормы, указания или еще что незнаю, где было бы написано в каких регионах какие грунты, глубина залегания, чтобы посчитать заземление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
novichok
сообщение 13.8.2009, 16:35
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 13.10.2005
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328



Цитата(HasBolla @ 11.8.2009, 12:20) [snapback]421854[/snapback]
Господа! Где взять данные СНИП, гост, нормы, указания или еще что незнаю, где было бы написано в каких регионах какие грунты, глубина залегания, чтобы посчитать заземление?

Где взять карту острова сокровищ?
Не, единственный правильный вариант - выезд на место и измерение удельного сопротивления грунта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonNUR
сообщение 14.8.2009, 8:58
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26959



кроме "Норм по проектированию сете заземления" по каким еще методикам нормативных документов можно рассчитывать ЗУ? Ничего не найти на эту тему .Кто как считает и на что ссылаетесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 14.8.2009, 9:51
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(AntonNUR @ 14.8.2009, 9:58) [snapback]423280[/snapback]
кроме "Норм по проектированию сете заземления" по каким еще методикам нормативных документов можно рассчитывать ЗУ? Ничего не найти на эту тему .Кто как считает и на что ссылаетесь?

Вообще-то ПУЭ самый главный документ. Остальное для справки.
Например:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ЗАЩИТНЫХ МЕР ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОСКВА 1989

ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 6/2004 О выполнении основной системы уравнивания потенциалов на вводе в здания.
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»


Ну и всяко разно еще, в массе своей дублируют друг друга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonNUR
сообщение 14.8.2009, 9:58
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26959



Интересно где в ПУЭ есть методы расчета ЗУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 14.8.2009, 10:13
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(AntonNUR @ 14.8.2009, 10:58) [snapback]423303[/snapback]
Интересно где в ПУЭ есть методы расчета ЗУ?

Там не методы, там скока ОМ-ов дОлжно быть написано.

З.Ы. ПУЭ, такае путанное, наверно писали спецально, чтоб была возможность пободаться проектировщику и эксперту. А то была-бы скукотища - сделал все по пунктам и сидишь балдеешь biggrin.gif

Сообщение отредактировал HasBolla - 14.8.2009, 10:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonNUR
сообщение 14.8.2009, 11:58
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26959



Я спрашиваю про нормироанные методики (по ГОСТ , СНиП и т.п.) на которые можно сослаться, сделав расчеты. Есть несколько способов расчета и по всем разные результаты получаются))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 14.8.2009, 12:18
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Я считаю в программе Base Complete
Расчеты в ней принимаются экспертизой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonNUR
сообщение 14.8.2009, 12:24
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26959



нет такой в интернете))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 14.8.2009, 12:39
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



а у меня есть.

http://arxitektor-proekt.com/soft/4.html

Обратите внимание на разработчика Разработчик / Developer: (с) Стройэкспертиза

Здесь она есть http://www.specsoft.info/arcon.htm

Сообщение отредактировал HasBolla - 14.8.2009, 12:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonNUR
сообщение 14.8.2009, 14:36
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26959



А бесплатной нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных