|
  |
наружняя кольцевая сеть, не понятна схема работы |
|
|
|
24.8.2007, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(mir @ 24.8.2007, 12:36) [snapback]159935[/snapback] 2 ввода даже в одном месте-что нам дают?????на случай если только один ввод повредится-другой открыть???или он предусмотрен ещё и на случай пожара???открывается эл.задвижка и воды идёт больше???но тогда получается что в работу включаются 2 водовода диаметрами по 150 и проходят по обводной пожарной линии и основной линии...да????короче я уже сама вся заморочилась--то мне кажется что я делаю правильно,то вся сомневаюсь...да,в первый раз всегда тяжело...и вообще я вся такая внезапная,вся такая сумневающаяся....товарищи-развейте мои сомнения все в пух и прах!!!!!!!!!!как здорово,что вы есть!!!!!!!!!!одна голова хорошо-а несколько ещё лучше!!!!!!!!!!!!!  1. 2 трубы водопроводного ввода нужны только на случай аварии на кольце или на самом вводе. 2. обводная линия на водомерном узле нужна только на случай пожара 2 трубы ввода и две трубы в водомерном узле - вещи совсем разные и друг на друга не влияющие))) 3. во время пожара у вас никак не увеличится расход из-за того что работают сразу две трубы в водомерном узле...не забывайте что в узле образуются огромные потери и, при открытии электрозадвижки во время пожара, основной расход устремится по пути наименьшего сопротивления, если конечно расхода будет хватать... так вышло, что пожарный кран может выдать только ограниченный расход... будь он установлен на 100трубе или на 400 разницы не будет  разницы для крана нет никакой две 150ки его питают или одна)))
|
|
|
|
|
24.8.2007, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(mir @ 24.8.2007, 12:56) [snapback]159943[/snapback] вот если бы разные точки подключения тогда бы да-и расход пополам и водомеры в 2 раза меньше....права ли я????мерси за поддержку!!!!!!!!!!  неа, если точки подключения разные, то все равно каждый ввод считается на пропуск полного расхода максимального, и водомер подбирается на весь расход (кроме пожарного, т.к. этот идет мимо счетчика, по обводной)
|
|
|
|
|
24.8.2007, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(mir @ 24.8.2007, 12:56) [snapback]159943[/snapback] права ли я????  вроде все верно  Цитата(sonsumerek @ 24.8.2007, 13:01) [snapback]159946[/snapback] неа, если точки подключения разные, то все равно каждый ввод считается на пропуск полного расхода максимального, и водомер подбирается на весь расход (кроме пожарного, т.к. этот идет мимо счетчика, по обводной) не путайте даму))) если разные потребители, то и точки подключения должны быть разные, то и расход тож будет разный (пропорционально), соответственно если общий расход на объек - Х, а Х=а+б, где а- прачечная, б- столовая то при разделении потребителей, буду два сдвоенных ввода из разных точек с расходом а и б соответственно...
|
|
|
|
|
24.8.2007, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 10226

|
света,Вы мне только скажите-Ваша же схема это реальное решение моей задачи-да???я её уже решила применять кокретно-мне она нравится.....аха??????????
|
|
|
|
|
24.8.2007, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(dudkas3 @ 24.8.2007, 13:06) [snapback]159947[/snapback] не путайте даму))) ага, но если в одно здание вводы с разных сторон, то ведь будет один полный расход на обоих вводах... правда ситуацию я так и не поняла... как я вижу: есть одна площадка, проектируемая, и точка подключения на гор. водопроводе от точки подключения два ввода на площадку, водомер на нужды проектируемых сооружений, далее разводка по площадке и в каждое сооружение вводы так? тогда кроме общего водомера надо еще водомеры в эти сооружения ставить, и вводы и водомеры рассчитывать на нужды этих потребителей отдельно ведь сегодня там один хозяин, а завтра могут все переиграть и получить еще одного абонента, а как он тогда рассчитываться за воду будет?
|
|
|
|
|
24.8.2007, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 10226

|
нет Светланка-он был и останется одним хозяином-так как Вашу схему беру и применяю??? кстати кто хочет на меня полюбоваться-я там фотку скинула....
|
|
|
|
|
24.8.2007, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(mir @ 24.8.2007, 13:15) [snapback]159953[/snapback] света,Вы мне только скажите-Ваша же схема это реальное решение моей задачи-да???я её уже решила применять кокретно-мне она нравится.....аха?????????? ну как вам сказать  , вообще то я ее выкладывала для того, что бы вы наглядно посмотрели что значит двойной ввод, и как на него водомер прикрутить а то ваша первая схема меня, мягко говоря, шокировала применить то вы ее можете, вот только этого может быть недостаточно, раз у вас там и прачечная, и столовая... а общее назначение то площадки какое?, чего строите? я бы еще на каждую группу потребителей повесила водомеры а чего у вас в ТУ написано? Цитата(mir @ 24.8.2007, 13:22) [snapback]159956[/snapback] я там фотку скинула.... а там - это где?
|
|
|
|
|
24.8.2007, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"Улыбнуло))))))) хыхыххыхыыы СНиП 9.2 - если две трубы вводов выходят из одной камеры от одной трубы кольца, а между трубами вводов стоит задвижка, вопрос: трубы вводов подключены к одному участку кольца??? Андрей, всеж подумайте повнимательней на этим вопросом))))) про пункт 11.1 - тоже самое))))))" Дудкас.Давно вас не было. А если эта задвижка(сегментирующая) в колодце закрывается- смоделируйте ситуацию- от скольких труб у вас ввод?И СНиП соблюден и Андрей прав. Аварийные режимы забыли?
|
|
|
|
|
24.8.2007, 12:54
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(dudkas3 @ 24.8.2007, 12:21) [snapback]159930[/snapback] Улыбнуло))))))) Андрей, всеж подумайте повнимательней на этим вопросом))))) Меня тоже улыбнуло Старина Дудкас, Вы совершенно не меняетесь. Я уж не знаю, радоваться тому, или огорчаться.
|
|
|
|
|
24.8.2007, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(инж323 @ 24.8.2007, 13:30) [snapback]159959[/snapback] А если эта задвижка(сегментирующая) в колодце закрывается- смоделируйте ситуацию- от скольких труб у вас ввод? а вот про подключение кольца к кольцу одним колодцем - мне тоже интересно кажется я это уже где-то писала: есть здание, техническое, в 230 метрах от кольцевой сети, на которой точка подключения надо либо кольцо делать, либо два резервуара... под резервуары места на площадке нету для кольца - тоже особенно там не развернешься экспертизу удовлетворило решение, когда в точку подключения к городскому кольцевому водопроводу ставится колодец, а из него идут // две нитки водоводов до пр. площадки, где благополучно соединяются... эта кишка гордо обзывается кольцом и все... если задвижка закрывается, то кольцо к которому подключаемся просто увеличивается, на размер нового "кольца"... в общем - что бы понять чего же там надо - не плохо бы хоть генплан посмотреть, или геоподоснову... а то я уже тоже запуталась ))
|
|
|
|
|
24.8.2007, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 10226

|
ха-ха-ха-про кишку мне понравилось...пожалуй это мой случай!!!!попробую генплан сбросить
|
|
|
|
|
24.8.2007, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 10226

|
тяжёлый получился-ща опять попробую.......... ничего не понимаю-пишет что загрузился-а его нет-чудеса!!!!!!!1
Прикрепленные файлы
Sety.dwg ( 474,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 113
|
|
|
|
|
24.8.2007, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
напишу как сделала бы я, опять же - поправьте, если что: от точки подключения две нитки входят на площадку, но не через здание, а по улице дальше оставляем кольцо и к каждому зданию вводы от него, в зависимости от того как получится - в одну нитку или в две (если внутри здания больше 12 ПК, то в две) на каждом вводе водомер
какое расстояние между 28 и 3 строениями (чего это за масштаб?, я не поняла...)?, если можно там протащить две нитки - то вход на площадку там, а если нет, то одну там, а другую между 28 и 1
еще раз - а в ТУ у вас как написано?, одна точка подключения дана конкретно?, или сказано подключится к водоводу такому-то? опять же - в вашем случае подключение всей сети в одном колодце - не годится
Сообщение отредактировал sonsumerek - 24.8.2007, 13:59
|
|
|
|
|
24.8.2007, 13:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну и чё? Делать сдвоенный ввод и не парится. Беседа о двух самостоятельных вводах от разных участков носила больше общефилосовский характер, нежели прикладной для данного случая. Хотя, надо понимать, что сдвоенный ввод - это компромиссное решение. Хотя и общеупотребительное. Надеюсь участники беседы это поняли. Ну, кроме старины Дудкаса, который улыбнулся и остался при своём мнении
|
|
|
|
|
24.8.2007, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(andrey R @ 24.8.2007, 14:58) [snapback]160011[/snapback] Беседа о двух самостоятельных вводах от разных участков носила больше общефилосовский характер, нежели прикладной для данного случая. Хотя, надо понимать, что сдвоенный ввод - это компромиссное решение. Хотя и общеупотребительное. Надеюсь участники беседы это поняли. неа, я не поняла )) подробнее, если можно
|
|
|
|
|
24.8.2007, 14:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, приведённые мной цитаты из СНиПа говорят о "счётчиках" и "вводах". Во множественном числе. И это методологически правильно, ибо объект нужно запитывать двумя разными вводами от разных колец. Тогда, это действительно резерв. Дудкас об этом вскользь написал. Но на практике, так делают для предприятий, и то не всегда, для отдельных зданий идут на упрощение и устраивают сдвоенный ввод из одного колодца. Устройство перемычки с задвижкой создаёт некое псевдокольцо, наличие которого позволяет формально соответствовать нормативу. А по хорошему - два ввода от разных колец и на каждом счётчик. Только это очень часто просто невозможно сделать, особенно в условиях сложившейся застройки. Поэтому, двойной ввод очень широко распространён.
|
|
|
|
|
24.8.2007, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"это очень часто просто невозможно сделать" Я видел человека, у которого был такой случай один раз.Это даже в ресторане отмечали.
|
|
|
|
|
24.8.2007, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(andrey R @ 24.8.2007, 15:13) [snapback]160021[/snapback] А по хорошему - два ввода от разных колец и на каждом счётчик. Только это очень часто просто невозможно сделать, особенно в условиях сложившейся застройки. Поэтому, двойной ввод очень широко распространён. все равно не пойму - если нужно проложить сеть на несколько зданий, то разве можно пройти через одно здание, сделать там общий счетчик и дальше просто городить вводы в каждое здание без счетчиков? тут даже не в кольце дело, ну, например, надо водомерную вставку поменять, да и мало ли что - весь комплекс будет без воды сидеть?, или бесплатно через обводную пользоваться? а то, что на наружнее пожаротушение гидратны попали в заводомерную сеть - это нормально?, а если задвижка не откроется, а счетчик на такой расход не расчитан? это ж не одно здание сгорит... p.s. все таки я чего-то недопонимаю
|
|
|
|
|
24.8.2007, 14:35
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Разумеется так нельзя. Если здания на территории предприятия, то делают ввод (вводы) на предприятие (в одно из его зданий), а дальше уже без счётчиков. И гидранты могут быть на заводомерной сети предприятия. Но если это разные здания в городской застройке, то так не делают.
|
|
|
|
|
24.8.2007, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(andrey R @ 24.8.2007, 15:35) [snapback]160035[/snapback] а... вон оно как )) ну спасибо, теперь буду знать очень признательна за разъяснение
|
|
|
|
|
24.8.2007, 14:44
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Да лан, я ж завсегда...
|
|
|
|
|
24.8.2007, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(andrey R @ 24.8.2007, 15:44) [snapback]160044[/snapback] Да лан, я ж завсегда...  действительно и без шуток - спасибо мне и в голову не пришло, что это предприятие, как то строения так стоят, что не понятно, заборчика не увидела... в общем демагогию развела )) хотя барышня ведь очень настойчиво говорила, что у всего комплекса на долгие годы один хозяин...
|
|
|
|
|
24.8.2007, 14:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Хм... я вааще говорил, а что у барышни, не обратил внимания, каюсь
|
|
|
|
|
24.8.2007, 19:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(mir @ 24.8.2007, 12:36) [snapback]159935[/snapback] одна голова хорошо-а ...а две - неудобно
|
|
|
|
|
24.8.2007, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Зато поговорить смогут.
|
|
|
|
|
26.8.2007, 23:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Вот и славно что разобрались!!!))) Андрей вы меня удивляете своей любознательность!!!!)) вы же уже в возрасте, по законам физики вам должно быть лень учиться уже... (это был комплимент)...)))
|
|
|
|
|
26.8.2007, 23:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(dudkas3 @ 27.8.2007, 0:16) [snapback]160407[/snapback] Андрей вы меня удивляете своей любознательность!!!!)) А Вы меня - своей красноречие В нормальном я возрасте, пока ничто человеческое мне не чуждо
|
|
|
|
|
27.8.2007, 4:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 10226

|
всем доброго утра!!!!!!!!!!!!!  пришла с утра и прочитала ваши диалоги-аж настроение поднялось!!!как хорошо что вы есть....ну работала я в выходные-сделала я сдвоенный ввод и выход-работают через перемычку,а мой шеф теперь склоняется к тому чтобы я первый вариант доработала-т.е. помните первый вариант мой....я тоже считаю что это ерунда -вот если бы с разных точек подключались-а так просто лишние бабки на ветер из-за оборудования......кстати ТУ тоже требуют разнные водомеры......ладно-позже позвоню к ним и буду решать этот вопрос!!!!ну ладно-всем удачного дня!!!!!
|
|
|
|
|
8.2.2010, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668

|
С Вашего позволения займусь некропостингом) Но все лучше чем новую тему плодить. Вопрос касается заводомерной кольцевой сети с несколькими ПГ, установленными на ней, что как раз тут и обсуждалось. В ходе согласований в экспертизе возник такой вопрос - как поддерживать санитарное состояние в заводомерной сети? Ведь пожар явление редкое, соответственно как я понимаю вода в ней будет портиться. По аналогии с водомерным узлом (вернее с буферным водосчетчиком у насосов АПТ), есть мысль подключить к заводомерной сети хоз.-питьевой водопровод одного из строений. Тем самым будет обеспечен проток воды в заводомерной сети. К сожалению я не очень уверен в верности своих домыслов, поэтому прошу подтвердить или опровегрнуть их) Заранее огромное спасибо)
|
|
|
|
|
8.2.2010, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(Gab @ 8.2.2010, 10:24)  поэтому прошу подтвердить или опровегрнуть их) Заранее огромное спасибо) Подтверждаю.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|