Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> наружняя кольцевая сеть, не понятна схема работы
dudkas3
сообщение 24.8.2007, 12:00
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(mir @ 24.8.2007, 12:36) [snapback]159935[/snapback]
2 ввода даже в одном месте-что нам дают?????на случай если только один ввод повредится-другой открыть???или он предусмотрен ещё и на случай пожара???открывается эл.задвижка и воды идёт больше???но тогда получается что в работу включаются 2 водовода диаметрами по 150 и проходят по обводной пожарной линии и основной линии...да????короче я уже сама вся заморочилась--то мне кажется что я делаю правильно,то вся сомневаюсь...да,в первый раз всегда тяжело...и вообще я вся такая внезапная,вся такая сумневающаяся....товарищи-развейте мои сомнения все в пух и прах!!!!!!!!!!как здорово,что вы есть!!!!!!!!!!одна голова хорошо-а несколько ещё лучше!!!!!!!!!!!!! bang.gif

1. 2 трубы водопроводного ввода нужны только на случай аварии на кольце или на самом вводе.
2. обводная линия на водомерном узле нужна только на случай пожара
2 трубы ввода и две трубы в водомерном узле - вещи совсем разные и друг на друга не влияющие)))
3. во время пожара у вас никак не увеличится расход из-за того что работают сразу две трубы в водомерном узле...не забывайте что в узле образуются огромные потери и, при открытии электрозадвижки во время пожара, основной расход устремится по пути наименьшего сопротивления, если конечно расхода будет хватать...
так вышло, что пожарный кран может выдать только ограниченный расход...
будь он установлен на 100трубе или на 400 разницы не будет wink.gif разницы для крана нет никакой две 150ки его питают или одна)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 24.8.2007, 12:01
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(mir @ 24.8.2007, 12:56) [snapback]159943[/snapback]
вот если бы разные точки подключения тогда бы да-и расход пополам и водомеры в 2 раза меньше....права ли я????мерси за поддержку!!!!!!!!!! rolleyes.gif

неа, если точки подключения разные, то все равно каждый ввод считается на пропуск полного расхода максимального, и водомер подбирается на весь расход (кроме пожарного, т.к. этот идет мимо счетчика, по обводной)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 24.8.2007, 12:06
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(mir @ 24.8.2007, 12:56) [snapback]159943[/snapback]
права ли я???? rolleyes.gif

вроде все верно wink.gif

Цитата(sonsumerek @ 24.8.2007, 13:01) [snapback]159946[/snapback]
неа, если точки подключения разные, то все равно каждый ввод считается на пропуск полного расхода максимального, и водомер подбирается на весь расход (кроме пожарного, т.к. этот идет мимо счетчика, по обводной)

не путайте даму)))
если разные потребители, то и точки подключения должны быть разные,
то и расход тож будет разный (пропорционально), соответственно
если общий расход на объек - Х, а Х=а+б, где а- прачечная, б- столовая
то при разделении потребителей, буду два сдвоенных ввода из разных точек с расходом а и б соответственно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mir
сообщение 24.8.2007, 12:15
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 10226



света,Вы мне только скажите-Ваша же схема это реальное решение моей задачи-да???я её уже решила применять кокретно-мне она нравится.....аха??????????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 24.8.2007, 12:17
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(dudkas3 @ 24.8.2007, 13:06) [snapback]159947[/snapback]
не путайте даму)))

ага, но если в одно здание вводы с разных сторон, то ведь будет один полный расход на обоих вводах...
правда ситуацию я так и не поняла... как я вижу:
есть одна площадка, проектируемая, и точка подключения на гор. водопроводе
от точки подключения два ввода на площадку, водомер на нужды проектируемых сооружений, далее разводка по площадке и в каждое сооружение вводы
так?
тогда кроме общего водомера надо еще водомеры в эти сооружения ставить, и вводы и водомеры рассчитывать на нужды этих потребителей отдельно
ведь сегодня там один хозяин, а завтра могут все переиграть и получить еще одного абонента, а как он тогда рассчитываться за воду будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mir
сообщение 24.8.2007, 12:22
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 10226



нет Светланка-он был и останется одним хозяином-так как Вашу схему беру и применяю???
кстати кто хочет на меня полюбоваться-я там фотку скинула....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 24.8.2007, 12:25
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(mir @ 24.8.2007, 13:15) [snapback]159953[/snapback]
света,Вы мне только скажите-Ваша же схема это реальное решение моей задачи-да???я её уже решила применять кокретно-мне она нравится.....аха??????????

ну как вам сказать rolleyes.gif , вообще то я ее выкладывала для того, что бы вы наглядно посмотрели что значит двойной ввод, и как на него водомер прикрутить
а то ваша первая схема меня, мягко говоря, шокировала
применить то вы ее можете, вот только этого может быть недостаточно, раз у вас там и прачечная, и столовая...
а общее назначение то площадки какое?, чего строите?

я бы еще на каждую группу потребителей повесила водомеры
а чего у вас в ТУ написано?

Цитата(mir @ 24.8.2007, 13:22) [snapback]159956[/snapback]
я там фотку скинула....

а там - это где?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.8.2007, 12:30
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"Улыбнуло)))))))
хыхыххыхыыы
СНиП 9.2 - если две трубы вводов выходят из одной камеры от одной трубы кольца, а между трубами вводов стоит задвижка, вопрос: трубы вводов подключены к одному участку кольца???
Андрей, всеж подумайте повнимательней на этим вопросом)))))
про пункт 11.1 - тоже самое))))))"
Дудкас.Давно вас не было.
А если эта задвижка(сегментирующая) в колодце закрывается- смоделируйте ситуацию- от скольких труб у вас ввод?И СНиП соблюден и Андрей прав.
Аварийные режимы забыли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.8.2007, 12:54
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(dudkas3 @ 24.8.2007, 12:21) [snapback]159930[/snapback]
Улыбнуло)))))))
Андрей, всеж подумайте повнимательней на этим вопросом)))))

Меня тоже улыбнуло biggrin.gif
Старина Дудкас, Вы совершенно не меняетесь. Я уж не знаю, радоваться тому, или огорчаться. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 24.8.2007, 12:59
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(инж323 @ 24.8.2007, 13:30) [snapback]159959[/snapback]
А если эта задвижка(сегментирующая) в колодце закрывается- смоделируйте ситуацию- от скольких труб у вас ввод?

а вот про подключение кольца к кольцу одним колодцем - мне тоже интересно
кажется я это уже где-то писала:
есть здание, техническое, в 230 метрах от кольцевой сети, на которой точка подключения
надо либо кольцо делать, либо два резервуара... под резервуары места на площадке нету
для кольца - тоже особенно там не развернешься
экспертизу удовлетворило решение, когда в точку подключения к городскому кольцевому водопроводу ставится колодец, а из него идут // две нитки водоводов до пр. площадки, где благополучно соединяются... эта кишка гордо обзывается кольцом и все... если задвижка закрывается, то кольцо к которому подключаемся просто увеличивается, на размер нового "кольца"...

в общем - что бы понять чего же там надо - не плохо бы хоть генплан посмотреть, или геоподоснову... а то я уже тоже запуталась ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mir
сообщение 24.8.2007, 13:22
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 10226



ха-ха-ха-про кишку мне понравилось...пожалуй это мой случай!!!!попробую генплан сбросить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mir
сообщение 24.8.2007, 13:38
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 10226



тяжёлый получился-ща опять попробую..........

ничего не понимаю-пишет что загрузился-а его нет-чудеса!!!!!!!1
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Sety.dwg ( 474,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 24.8.2007, 13:58
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



напишу как сделала бы я, опять же - поправьте, если что:
от точки подключения две нитки входят на площадку, но не через здание, а по улице
дальше оставляем кольцо и к каждому зданию вводы от него, в зависимости от того как получится - в одну нитку или в две (если внутри здания больше 12 ПК, то в две)
на каждом вводе водомер

какое расстояние между 28 и 3 строениями (чего это за масштаб?, я не поняла...)?, если можно там протащить две нитки - то вход на площадку там, а если нет, то одну там, а другую между 28 и 1

еще раз - а в ТУ у вас как написано?, одна точка подключения дана конкретно?, или сказано подключится к водоводу такому-то?
опять же - в вашем случае подключение всей сети в одном колодце - не годится

Сообщение отредактировал sonsumerek - 24.8.2007, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.8.2007, 13:58
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну и чё? Делать сдвоенный ввод и не парится.
Беседа о двух самостоятельных вводах от разных участков носила больше общефилосовский характер, нежели прикладной для данного случая. Хотя, надо понимать, что сдвоенный ввод - это компромиссное решение. Хотя и общеупотребительное.
Надеюсь участники беседы это поняли. Ну, кроме старины Дудкаса, который улыбнулся и остался при своём мнении smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 24.8.2007, 14:04
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(andrey R @ 24.8.2007, 14:58) [snapback]160011[/snapback]
Беседа о двух самостоятельных вводах от разных участков носила больше общефилосовский характер, нежели прикладной для данного случая. Хотя, надо понимать, что сдвоенный ввод - это компромиссное решение. Хотя и общеупотребительное.
Надеюсь участники беседы это поняли.

неа, я не поняла ))
подробнее, если можно rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.8.2007, 14:13
Сообщение #46


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну, приведённые мной цитаты из СНиПа говорят о "счётчиках" и "вводах". Во множественном числе. И это методологически правильно, ибо объект нужно запитывать двумя разными вводами от разных колец. Тогда, это действительно резерв. Дудкас об этом вскользь написал. Но на практике, так делают для предприятий, и то не всегда, для отдельных зданий идут на упрощение и устраивают сдвоенный ввод из одного колодца. Устройство перемычки с задвижкой создаёт некое псевдокольцо, наличие которого позволяет формально соответствовать нормативу.
А по хорошему - два ввода от разных колец и на каждом счётчик. Только это очень часто просто невозможно сделать, особенно в условиях сложившейся застройки.
Поэтому, двойной ввод очень широко распространён.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.8.2007, 14:21
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"это очень часто просто невозможно сделать"
Я видел человека, у которого был такой случай один раз.Это даже в ресторане отмечали. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 24.8.2007, 14:22
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(andrey R @ 24.8.2007, 15:13) [snapback]160021[/snapback]
А по хорошему - два ввода от разных колец и на каждом счётчик. Только это очень часто просто невозможно сделать, особенно в условиях сложившейся застройки.
Поэтому, двойной ввод очень широко распространён.

все равно не пойму - если нужно проложить сеть на несколько зданий, то разве можно пройти через одно здание, сделать там общий счетчик и дальше просто городить вводы в каждое здание без счетчиков?
тут даже не в кольце дело, ну, например, надо водомерную вставку поменять, да и мало ли что - весь комплекс будет без воды сидеть?, или бесплатно через обводную пользоваться?
а то, что на наружнее пожаротушение гидратны попали в заводомерную сеть - это нормально?, а если задвижка не откроется, а счетчик на такой расход не расчитан? это ж не одно здание сгорит...

p.s. все таки я чего-то недопонимаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.8.2007, 14:35
Сообщение #49


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Разумеется так нельзя. Если здания на территории предприятия, то делают ввод (вводы) на предприятие (в одно из его зданий), а дальше уже без счётчиков. И гидранты могут быть на заводомерной сети предприятия. Но если это разные здания в городской застройке, то так не делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 24.8.2007, 14:40
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(andrey R @ 24.8.2007, 15:35) [snapback]160035[/snapback]

а... вон оно как ))
ну спасибо, теперь буду знать rolleyes.gif
очень признательна за разъяснение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.8.2007, 14:44
Сообщение #51


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Да лан, я ж завсегда... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 24.8.2007, 14:48
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(andrey R @ 24.8.2007, 15:44) [snapback]160044[/snapback]
Да лан, я ж завсегда... rolleyes.gif

действительно и без шуток - спасибо
мне и в голову не пришло, что это предприятие, как то строения так стоят, что не понятно, заборчика не увидела... в общем демагогию развела ))
хотя барышня ведь очень настойчиво говорила, что у всего комплекса на долгие годы один хозяин...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.8.2007, 14:52
Сообщение #53


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Хм... я вааще говорил, а что у барышни, не обратил внимания, каюсь rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.8.2007, 19:49
Сообщение #54


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(mir @ 24.8.2007, 12:36) [snapback]159935[/snapback]
одна голова хорошо-а

...а две - неудобно tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.8.2007, 19:51
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Зато поговорить смогут. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 26.8.2007, 23:16
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Вот и славно что разобрались!!!)))
Андрей вы меня удивляете своей любознательность!!!!))
вы же уже в возрасте, по законам физики вам должно быть лень учиться уже...
(это был комплимент)...)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.8.2007, 23:20
Сообщение #57


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(dudkas3 @ 27.8.2007, 0:16) [snapback]160407[/snapback]
Андрей вы меня удивляете своей любознательность!!!!))

А Вы меня - своей красноречие biggrin.gif
В нормальном я возрасте, пока ничто человеческое мне не чуждо tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mir
сообщение 27.8.2007, 4:47
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 10226



всем доброго утра!!!!!!!!!!!!! clap.gif пришла с утра и прочитала ваши диалоги-аж настроение поднялось!!!как хорошо что вы есть....ну работала я в выходные-сделала я сдвоенный ввод и выход-работают через перемычку,а мой шеф теперь склоняется к тому чтобы я первый вариант доработала-т.е. помните первый вариант мой....я тоже считаю что это ерунда -вот если бы с разных точек подключались-а так просто лишние бабки на ветер из-за оборудования......кстати ТУ тоже требуют разнные водомеры......ладно-позже позвоню к ним и буду решать этот вопрос!!!!ну ладно-всем удачного дня!!!!! cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gab
сообщение 8.2.2010, 10:24
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



С Вашего позволения займусь некропостингом) Но все лучше чем новую тему плодить.
Вопрос касается заводомерной кольцевой сети с несколькими ПГ, установленными на ней, что как раз тут и обсуждалось.
В ходе согласований в экспертизе возник такой вопрос - как поддерживать санитарное состояние в заводомерной сети? Ведь пожар явление редкое, соответственно как я понимаю вода в ней будет портиться. По аналогии с водомерным узлом (вернее с буферным водосчетчиком у насосов АПТ), есть мысль подключить к заводомерной сети хоз.-питьевой водопровод одного из строений. Тем самым будет обеспечен проток воды в заводомерной сети. К сожалению я не очень уверен в верности своих домыслов, поэтому прошу подтвердить или опровегрнуть их)
Заранее огромное спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 8.2.2010, 10:41
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Gab @ 8.2.2010, 10:24) *
поэтому прошу подтвердить или опровегрнуть их)
Заранее огромное спасибо)

Подтверждаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных