> наружняя кольцевая сеть, не понятна схема работы
Gab
сообщение 8.2.2010, 15:10
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



А нет ли какой-нибудь методики расчета - чтобы проверить, хватит ли хоз-пит. расхода воды для предотвращения ухудшения качества воды в сети? А то вдруг на хо-пит. нужды войда пойдет испорченная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 8.2.2010, 15:16
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Главное штоб вода в сети не стояла. Если за сутки полностью потребляется объем равный (или больший) объему сети, то все круто. Или за 2-е суток. Поройтесь по форуму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gab
сообщение 9.2.2010, 14:37
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



Спасибо за информацию)
А еще есть какие-либо варианты поддержания качества воды в сети, используемой только при пожаре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 9.2.2010, 15:00
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Циркуляция через обеззараживание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gab
сообщение 9.2.2010, 15:23
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



А где поподробнее об этом можно прочесть?
Проблема в том как выяснилось, что хоз.-питьевой водопровод ко всем зданиям уже подведен, соответственно запитать от противопожарного кольца какое-либо строение невозможно - в этом нет необходимости.
Может быть достаточно отсечь обратными клапанами кольцевую заводомерную сеть с гидрантами?

Сообщение отредактировал Gab - 9.2.2010, 15:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gab
сообщение 9.2.2010, 15:50
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



Вот схемка, может быть поможет меня понять, а то я наверное уже помимо того что сам запутался, запутал и всех Вас)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схемка.dwg ( 711,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 9.2.2010, 15:51
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Gab @ 9.2.2010, 15:23) *
Проблема в том как выяснилось, что хоз.-питьевой водопровод ко всем зданиям уже подведен, соответственно запитать от противопожарного кольца какое-либо строение невозможно - в этом нет необходимости.

Невозможно и нет необходимости - это разные вещи.
Необходимость есть, иначе Вы бы не спрашивали как решить проблему.
Можно и клапанами. Тока зачем.

Сообщение отредактировал lexa00 - 9.2.2010, 15:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gab
сообщение 9.2.2010, 16:02
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



Некорректно выразился. Есть необходимость ответить на замечание экспертизы - как поддерживается санитарное состояние водопровода.
И если никаким другим способом, помимо подключения кольца к хоз.-пит. водопроводу одного из зданий нет, то конечно так и сделаем.
Хочу разобраться просто - возможно и не требуется никаких мероприятий, ведь (если я не путаю ничего) в приведенной выше схеме воды из кольца с гидрантами не попадет никуда кроме как в огонь при пожаре. Или же даже в таком случае необходимо обеспечивать проточность? Ведь требования к воде должны быть разными - одно дело она идет на хоз.-пит. нужды, а другое дело когда она будет расходоваться только на тушение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 9.2.2010, 16:16
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Скажите экспертизе, что в водопроводе наружного пожаротушения проточность не обеспечивается, т.к. вода из этого водопровода не используется для питья. И надо попытаться убедить эксперта, что клапаны будут работать через 15 лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gab
сообщение 9.2.2010, 16:28
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



Цитата(lexa00 @ 9.2.2010, 16:16) *
И надо попытаться убедить эксперта, что клапаны будут работать через 15 лет.


С этим наверное будут проблемы)
Но клапаны в конце концов можно заменить, только задвижки надо ставить после них, а не до, как у меня.
А есть в каком-нибудь нормативном документе упоминание об отсутствии необходимости обеспечения проточности противопожарного водопровода? Чтоб было чем свои слова подтвердить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 9.2.2010, 16:32
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Есть требование о недопустимости объединения водопровода с питьевой водой с водопроводом транспортир. воду непитьевого качества. Разъединить их можно разрывом струи. Либо сделать оба водопровода питьевыми. ИМХА.

Сообщение отредактировал lexa00 - 9.2.2010, 16:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gab
сообщение 9.2.2010, 16:54
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



А сделать его питьвым можно только обеспечив проточность, т.е. мы вернулись к началу разговора)
Lexe00, oгромное спасибо, значит выхода кроме как от дальней точки кольца подключить здание нет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 9.2.2010, 19:28
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(lexa00 @ 9.2.2010, 20:32) *
Есть требование о недопустимости объединения водопровода с питьевой водой с водопроводом транспортир. воду непитьевого качества. Разъединить их можно разрывом струи. Либо сделать оба водопровода питьевыми. ИМХА.


ага, разрывом струи )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 3:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных