|
  |
Нетривиальный вопрос, Данные для расчета теплообменника |
|
|
Гость_dust_*
|
27.10.2005, 10:42
|
Guest Forum

|
Братья по оружию, помогите разобраться. Впервые столкнулся с необходимостью расчета теплообменника на ГВС и наткнулся на непонятку: - Нормативная документация (СП 41-101-95 например) предписывает в качестве исходных данных использовать расчетную тепловую производительность в час максимального водопотребления, исходя из нее и перепада температур вычислить максимальный расход нагреваемой воды, он и будет являться основанием для расчета теплообменника. Но в максимальный час расход воды также неравномерен, и есть понятие "пиковый расход", который также вычисляется. Так вот, пиковый расход примерно в 1.5 раза больше, нежели тот, который вычисляется из тепловой производительности, и непонятно, каким образом его перекрывать теплообменником, если не использовать аккумулятор (а никто не обязывает его использовать). - Если расчитать теплообменник исходя из пикового расхода, то он будет раза в полтора два дороже, и непонятно, обоснованы эти затраты или нет, и пропустит ли это экспертиза. Вот такая непонятка. Есть мысль, что пиковый расход настолько кратковременен, что роль аккумулятора могут сыграть трубопроводы, но никаких данных на эту тему я не нашел. Что думаете?
|
|
|
|
Гость_ShaggyDoc_*
|
27.10.2005, 11:24
|
Guest Forum

|
Да как раз тривиальный вопрос.
Пиковая недостача тепла покрывается за счет снижения расхода на отопление и использования теплоаккумулирующей способности здания.
Решается путем выбора схемы присоединения водонагревателей в зависимости от соотношения расходов тепла на отопление и ГВС.
Кроме того, Вы домысливаете насчет "есть понятие "пиковый расход"". Как раз в СП его нет, хотя явление имеется. Если сложить секундные расходы по приборам, это и будет "чисто конкретно пиковый расход". Но секундные расходы не складывают, а определяют расходы с учетом вероятности действия приборов. И она уже учтена при определении в час максимального потребления.
То есть, если вдруг абсолютно все жильцы дома в одну секунду захотят открыть краны, то все одновременно они воду с нужной температурой не получат. Кто-то вообще не получит. "В очередь, сукины дети, в очередь!" (С) Булгаков.
|
|
|
|
|
27.10.2005, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.10.2005
Пользователь №: 1344

|
Согласен, что вопрос тривиальный, хотя и не совсем четкий. Пиковые нагрузки ГВС покрываюися аккумуляторами - это азбука. Теплообменник, выбранный по макс. нагрузке (пику) мало того, что будет неоправданно дорогой, но и в рабочем режиме будет иметь низкий кпд (не совсем правильный термин) за счет низких скоростей теплоносителя и, соответственно, низких коэффициентов теплоотдачи. Не могу согласиться с ShaggyDoc в том, что "Пиковая недостача тепла покрывается за счет снижения расхода на отопление и использования теплоаккумулирующей способности здания." Это может быть правильно в каком-то частном случае, но в приложении к гостинице или спальному корпусу санатория, водолечебнице и пр. зданиям, где нагрузка ГВС существенна, то там никакой способности здания не хватит. А вот с тем, что после того, как гости VIP-отеля "одновременно они воду с нужной температурой не получат. Кто-то вообще не получит" выстроятся в очередь у выхода с чемоданами - согласен сразу и мгновенно
|
|
|
|
Гость_ShaggyDoc_*
|
28.10.2005, 5:55
|
Guest Forum

|
Цитата Не могу согласиться с ShaggyDoc в том, что "Пиковая недостача тепла покрывается за счет снижения расхода на отопление и использования теплоаккумулирующей способности здания." Это может быть правильно в каком-то частном случае, но в приложении к гостинице или спальному корпусу санатория, водолечебнице и пр. зданиям, где нагрузка ГВС существенна, то там никакой способности здания не хватит. Безусловно, Вы правы. В каждом частном случае, как я и написал, "Решается путем выбора схемы присоединения водонагревателей в зависимости от соотношения расходов тепла на отопление и ГВС". А схема, для частного случая, при большов водопотреблении, может включать и аккумулятор. Но не подбор водонагревателя на "пиковый" расход. Но, если продолжить размышления про "нетривиальность" далее, то можно испугаться и того, что и сети, и источник тепла должны учитывать пиковые расходы. А этого не делают, так как в системе в целом основная нагрузка приходится на жилье и другие здания с относительно небольшим средним расходом на ГВС (хотя максимум для отдельного жилого здания может быть примерно равен отопительному расходу). Вот для таких "типовых" систем и полагаются на аккумулирующую способность зданий. В еще более частном случае, когда на объект с большой нагрузкой ГВС работает собственная котельная, схемные решения могут быть другие. А для "VIP-персон" в некоторых "хотелях" воду горячую и в ведре приносят.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
28.10.2005, 18:24
|
Guest Forum

|
Здравствуйте.
Если ГВС одноступенчатая, то считать надо на максимальный часовой, графики расчетные 70-30 5-60, ни куда не денешься.
Если 2-х ступенчатая то распределение нагрузки: низ 70% верх 30% графики - теже, но с учетом что вся водичка с отопления пройдет через низ, если ее много то ставить регулятор перепуска, остальное в обратку, и сливать воду с регулятора гвс за регулятор отопления. (схема с ограничение расхода сетевой воды).
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
28.10.2005, 18:26
|
Guest Forum

|
Если эксплуатирует гос организация то только так. Если коммерческая че угодно мона сделать!
|
|
|
|
Гость_ShaggyDoc_*
|
29.10.2005, 14:42
|
Guest Forum

|
Цитата(Guest @ Oct 28 2005, 22:24 ) Здравствуйте.
Если ГВС одноступенчатая, то считать надо на максимальный часовой, графики расчетные 70-30 5-60, ни куда не денешься.
Если 2-х ступенчатая то распределение нагрузки: низ 70% верх 30% графики - теже, но с учетом что вся водичка с отопления пройдет через низ, если ее много то ставить регулятор перепуска, остальное в обратку, и сливать воду с регулятора гвс за регулятор отопления. (схема с ограничение расхода сетевой воды). Если "одноступенчатая" - это параллельная схема (может быть ведь и предвключенная), "низ" - это первая ступень (греющаяся обраткой от отопления), а "верх" - вторая ступень (греющаяся подающей, то все правильно. Именно так практически и делается. Причем соотношение поверхностей 70 и 30% - независимо от того, что получается "по науке" (по ней, обычно, наоборот). То есть практически водонагреватель считается как установленный параллельно для работы в летнем режиме (70-30 и 5-60), а потом просто 2/3 ставится на первую ступень, остатки - на вторую. И никаких мудреных расчетов. Хотя к исходному вопросу отношения не имеет.
|
|
|
|
|
31.10.2005, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 842

|
Думаю, что в "пиковых режимов" в период срезки графика ЦКР, можно говорить о дискомфорте. К сожалению, такие понятия редко встречаются в наших нормах и справочниках (в климате говорят о коэффициенте обеспеченности), но ведь системы не резиновые и мы понимаем, что не при всех внешних и внутренних параметрах мы сможем обеспечить тмпературу, напр., горячей воды не ниже 50 град. Мы часто в своих проектах (речь идет о теплонасосоных установках), проектируем даже не на расчетные параметры, а на значительно более низкие, просчитывая возможный дискомфорт и предупреждаем об этом заказчика (но не экспертизу, с ней говорить об этом себе дороже). Я находил информацию о дикомфорте в зарубежных нормах (проектирование воздухораспределения). Эта интересная тема и вопрос поднят правильно (о пиковых режимах), но я бы переформулировал его, как о режимах с возможным дискомфортом для потребителя.
|
|
|
|
Гость_ShaggyDoc_*
|
31.10.2005, 11:23
|
Guest Forum

|
Цитата(gregory @ Oct 31 2005, 11:37 ) Думаю, что в "пиковых режимов" в период срезки графика ЦКР, можно говорить о дискомфорте. К сожалению, такие понятия редко встречаются в наших нормах и справочниках (в климате говорят о коэффициенте обеспеченности), но ведь системы не резиновые и мы понимаем, что не при всех внешних и внутренних параметрах мы сможем обеспечить тмпературу, напр., горячей воды не ниже 50 град. Мы часто в своих проектах (речь идет о теплонасосоных установках), проектируем даже не на расчетные параметры, а на значительно более низкие, просчитывая возможный дискомфорт и предупреждаем об этом заказчика (но не экспертизу, с ней говорить об этом себе дороже). Я находил информацию о дикомфорте в зарубежных нормах (проектирование воздухораспределения). Эта интересная тема и вопрос поднят правильно (о пиковых режимах), но я бы переформулировал его, как о режимах с возможным дискомфортом для потребителя. "Стесняются" у нас это нормировать. Но не стесняются делать - десятилетиями применялась "верхняя срезка" графика, уже опускают ее до 110 градусов. "Допустимые" и "оптимальные" параметры воздуха, коэффициент обеспеченности и прочее. Мне тоже кажется, что следовало бы узаконить понятие дискомфорта (допустимого, предельного и т.д.). Но это огромная тема и для ученых и для практиков. Вряд ли ее поднимут в ближайшие десятилетия. Тем более, что до 2014 года (полного дискомфорта) всего ничего осталось.
|
|
|
|
Гость_dust_*
|
1.11.2005, 12:14
|
Guest Forum

|
Спасибо, друзья мои. Ответ я сам нашел. Суть в том, что пиковый (или секундный) расход наблюдается в течении 10 минут в год(это официальная информация). Таким образом эта цифра рекомендуется для подбора насосов, расчета гидравлики систем водоснабжения, НО НЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ. Для расчета теплопотребления берем расход в час максимального водопотребления.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
3.11.2005, 15:57
|
Guest Forum

|
Здравствуйте. По поводу мудреных рачетов - то я их не делаю вовсе. Просто нужны таблицы НМ 97-89 В них тупо смотришь и переписывашь числа. Ни чего считать не надо, до нас посчитано все, и даже что нужно и не нужно!  , А будешь делать расчеты сам - не согласуешь. А походишь в ГУП МОСГОРТЕПЛО годок с одним проектом и профессионал! Когда столы в офисе начнешь переворачивать, сделаешь как надо.
|
|
|
|
|
21.4.2012, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
еще немного ссылок например по НМ 97-89 и 81 тоже писали что именно секундные расходы в 1 и 2 ступени
СТО НП «РТ» 70264433-5-1-2009 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ В ЗДАНИЯХ 7.2.2.3 Для расчета теплообменников ГВС теплового пункта здания используется секундный расход воды горячего водоснабжения (л/с), взятый из паспорта системы ГВС здания.
|
|
|
|
|
22.4.2012, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695

|
Цитата Если сложить секундные расходы по приборам, это и будет "чисто конкретно пиковый расход". -нет, это не будет "чисто конкретно пиковый расход", потому что есть коэф.одновременности (см.СНиП 2.04.01-85* ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И. КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ). Это будет суммарный расход по приборам. Насколько я помню СНиП 2.04.01-85* понятия "пиковый расход" там нет. СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ (Приложения) ПРИЛОЖЕНИЕ 2 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Цитата 3. Расчетную тепловую производительность водоподогревателей, Вт, для систем горячего водоснабжения с учетом потерь теплоты подающими и циркуляционными трубопроводами QSPh, Вт следует определять при температурах воды в точке излома графика температур воды в соответствии с указаниями п. 1, а при отсутствии проектной документации - по тепловым потокам, определяемым по следующим формулам при наличии баков-аккумуляторов нагреваемой воды у потребителей - по среднему тепловому потоку на горячее водоснабжение за отопительный период, определяемому по п. 3. 13,а СНиП 2.04. 01-85, по формуле или зависимости от принятого запаса теплоты в баках по прил. 7 и 8 указанной главы (или по СНиП 2.04 07-86* -); при отсутствии баков-аккумуляторов нагреваемой воды у потребителей - по максимальным тепловым потокам на горячее водоснабжение, определяемым по п. 3.13,б СНиП 2.04.01-85, (или по СНиП 2. 04.07-86*) не бойтесь работать со снипом и не давайте советов не подкрепленных ссылкой на норматив.
|
|
|
|
|
22.4.2012, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|