Цитата(Анатолий1 @ 25.8.2007, 14:49) [snapback]160248[/snapback]
Для водяного калорифера 5-й модели будет маловато - нужно ж еще и защиту от замерзания организовать как-то.
Optigo 10 - как минимум, а еще лучше - Corrigo E15.
Цитата(wise_fox @ 28.8.2007, 6:57) [snapback]160791[/snapback]
И все же используйте OP-10 для этого управления, не только потому, что там есть активная защита от замораживания, но и DO для управления вентилятором. OP5 здесь практически голый регулятор без функций контроллера HVAC, и совсем неясно, как вы будете связывать его с датчиком темп. обратной воды.
Может уже и не актуально ... просто хочю поделиться опытом... на ОР5
Берем 4-х полюсное реле с перекидными контактами, запитываем его от NC контакта термостата защиты от заморааживания калор. На второй контакт термостата сажаем лампочку аварии(ну надо же ее както видеть). Ч/з реле включаем двигатель (приточку), открываем воздушный клапан. Далее соединяем COM свободной группы контактов реле с входом AI1, NC с датчиком обратной воды, NO c датчиком приточного воздуха.
т.е.,когда сработает термостат, отключится реле, закроется клапан, остановится вентилятор,
и на вход AI1 будет подключен датчик температуры обратной воды, которую он теперь и будет поддерживать вместо приточного воздуха.