Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> О приточках и калориферах, хочется, но не можется...
WhiteShark
сообщение 27.8.2007, 12:42
Сообщение #1


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Суть проблемы такова:

Имеется небольшой калорифер приточной установки. Расход воды через него совсем небольшой, а посему нет возможности подобрать подходящий циркуляционный насос. И за калорифер страшно: как бы он не заморозился.

Вопрос:

В таком случае невозможно осуществить "активную" защиту? Есть ли какой-нить другой достойный вариант?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 27.8.2007, 13:01
Сообщение #2


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



Цитата(WhiteShark @ 27.8.2007, 13:42) [snapback]160556[/snapback]
Расход воды через него совсем небольшой, а посему нет возможности подобрать подходящий циркуляционный насос.

ну насколько небольшой? сделайте так, чтобы он был достаточным (не было застойных зон) во внутреннем контуре, а подмес горячей воды будет минимальным через трёхходовик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 27.8.2007, 13:29
Сообщение #3


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Ситуация интересна не только с практическоц точки зрения, но и с теоретической, поэтому насколько небольшой - неважно (конкретно 0,31 м3\час).
То есть небольшой настолько, что рабочие точки насосов лежат вне рекомендуемых областей.

Как сделать так, как Вы предлагаете (увеличить расход до необходимого)? Увеличить Kvs? Тогда у меня клапан будет "хлопать". Еще плюс ко всему и калорифер переразмеренный. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.8.2007, 13:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33388
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Гоняйте через него расход больше, чем обеспечить мин. скорость и соответственно подходящий по насосу т.е. примите больший. И пересчитайте на другой график, дабы клапаном не хлопать часто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 28.8.2007, 8:40
Сообщение #5


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Пересчитать что? Калорифер? Забавно! )))

Пересчитать клапан на больший Kvs? Тогда при маленьких нагрузках будет совершенно неустойчивая работа. (с учетом вдобавок переразмеренного калорифера)

Прилагаю схему для конкретности и незапутываемости

Сообщение отредактировал WhiteShark - 28.8.2007, 8:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема.JPG ( 42,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 28.8.2007, 10:17
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



А как же температура в обратке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 28.8.2007, 11:13
Сообщение #7


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



А что температура в обратке? Температура на подаче в соответствии с температурным графиком регулируется.

Вопрос такой: как подобрать Kvs трехходовика в предлагаемом случае (с подачей насоса более требуемой) и при этом соблюсти достойный коэффициент регулирования? И как последний вообще для этой схемы считается?

Сообщение отредактировал WhiteShark - 28.8.2007, 11:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.8.2007, 11:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33388
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"Пересчитать что? Калорифер? Забавно! )))"
Этот уже выбраный типоразмер на пониженный график, при расходе через калорифер выше минимального.
Тема уже обсуждалась осень2006 и еще было - поиском посмотрите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 28.8.2007, 13:01
Сообщение #9


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



допустим, но так все-таки на как подбирать трехходовик и считать коэффициент регулирования?

Сообщение отредактировал WhiteShark - 28.8.2007, 13:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.8.2007, 13:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33388
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



После того как калорифер на другой график пересчитаете, то и график уже знаете и расход уточненный.
Ну гляньте поиском.Одно и тож чего писать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 28.8.2007, 14:10
Сообщение #11


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Ну уговорили. Но все-таки как для трехходового клапана считается коэффициент регулирования в данном случае? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.8.2007, 14:14
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33388
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"Тогда при маленьких нагрузках будет совершенно неустойчивая работа. "
"как подбирать трехходовик и считать коэффициент регулирования"
Не при маленьких нагрузках, а при маленьких расходах, а вы его увеличили до приемлимых снизив график.Далее, как и планировали подбирать, но со своим новым графиком температур.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 28.8.2007, 14:53
Сообщение #13


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Все-таки недопонимаю я чего-то. Раскладываю.

Изначально подбираю Kvs из расчета расхода (направление движения на схеме A-V-C) с нормальным температурным графиком (пусть Kvs1). При этом у клапана хороший показатель регулирования. Вы предлагаете увеличить расход во вторичном контуре. Для этого надо увеличить Kvs2 (в направлении D-V-C). Это снизит коэффициент регулирования. А учитывая то, что при повышенном расходе через калорифер потребуется меньший подмес горячей воды из подачи (в прямом направлении A-V-C), можно предположить что клапан будет работать в почти закрытом состоянии, что, как известно, сопровождается очень неустойчивой работой всей системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.8.2007, 14:59
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33388
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"Изначально подбираю Kvs из расчета расхода (направление движения на схеме A-V-C) с нормальным температурным графиком (пусть Kvs1). При этом у клапана хороший показатель регулирования."
Но на свой график!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 28.8.2007, 15:10
Сообщение #15


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Читайте медленней smile.gif "...с нормальным температурным графиком"="на свой график" . Я не пойму на какой расход вы предлагаете подобрать клапан? На больший или на меньший? В любом случае, как решить проблему того, что в прямом направлении желательно иметь Kvs меньше, чем в "кривом" )?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.8.2007, 15:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33388
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Т.е. поиск принципиально не охота трогать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 28.8.2007, 15:41
Сообщение #17


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Да юзал я поиск, но не нашел че то именно того, что надо. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 28.8.2007, 15:58
Сообщение #18





Guest Forum






Заинтересовался Вашей проблемой...

Не знаю сопротивление калорифера в Вашем случае, но по контексту понял, для регулирующего клапана Вам желательно расчётное сопротивление порядка 20-25 кПа. Я рекомендовал бы в этом случае регулирующий шаровой клапан с корректирующим диском Kvs=0,63 м3/ч; DN15 Belimo с сервоприводом.
Циркуляционный насос с мокрым ротором можно взять Grundfos типа ALPHA Pro 15-40 или ALPHA + 15-40, или SOLAR 25-40 (G=0,31 м3/ч; Р=3,7 м в.ст. = 36 кПа; 25 Вт; 230в; 0,23А). Эти насосы имеют рабочую зону характеристики до нуля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 28.8.2007, 16:24
Сообщение #19


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



to ex_promt Большое спасибо за насосы!

clap.gif Приятно, что за темой следят. На самом деле могу привести и цифры, если интересно.

Потеря на калорифере 2 кПа, на балансировочнике №2 - 4 кПа, на трехходовике - 8,3 кПа. Нагрузка - 8900 Вт, и соответственно расход при deltaT=25°C G=0,31 м3/час при том, что номинал для этого калорифера по мощности - 13000 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 28.8.2007, 16:54
Сообщение #20





Guest Forum






Ну, если Вы возьмёте сопротивление регулирующего клапана 24 кПа, хуже не будет. Зато график регулирования будет практически линейный.
Соответственно и указанные насосы (имеющие при 0,31 м3/ч напор порядка 36 кПа) вполне подойдут.
В принципе можно взять у Belimo регулирующий клапан (как 2-х, так и 3-х ходовые) и с большим Kvs = 1 м3/ч. Соответственно расчётное сопротивление клапана при 0,31 м3/ч будет = 9,6 кПа. Нормально. Указанные выше насосы пройдут. В конце концов, можно переключить на меньшую скорость. smile.gif

Сообщение отредактировал ex_promt - 28.8.2007, 22:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Belimo.JPG ( 207,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 28.8.2007, 20:04
Сообщение #21


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



to ex_promt

ну с моим конкретным случаем все ясно. Хотя, конечно, ставить регулируемые насосы туда, где должны стоять постоянники, - это роскошь. Для регулирования как раз созданы клапана.

В процессе дискуссии возникли принципиальные вопросы, которые, конечно, очень интересно выяснить.

1. Например, предлагаемый инж323 вариант по-вашему мнению рабочий и как его правильно реализовать? Хотелось бы услышать мнение.

Насчет того, что перепад на клапане сделать побольше и будет тогда еще лучше, не соглашусь. Насколько я понял из прочитанной литературы, коэффициент регулирования для трехходовика определяется как отношение падения давления на нем полностью открытом delta pV, к сумме delta pV и падения давления в контуре DBAV. Так как последнее совершенно мало, то и коэффициент регулирования близок к единице. (заметьте, что коэффициент регулирования трехходовика определяется не так же как для двухходовика).
2. Отсюда возникает вопрос: выходит, что перепад давления между подачей и обраткой можно взять практически любой (минимально необходимый для нормльной работы балансировочника№1)?

3. Стоит ли для безопасности и надежности работы поставить обратные клапана на байпас AB и участок BD?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.8.2007, 21:20
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 33388
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=83
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 28.8.2007, 21:58
Сообщение #23





Guest Forum






Формально Вы правы оба.
Несомненно переход на регулирующий клапан с большим Kvs приведёт к работе его с очень малым открытием и с нестабильной работой.
Как верно и то, что переход на другой температурный график с меньшей температурой теплоносителя в подающей магистрали исправит положение.
Одно не понятно, как реализовать конкретно этот переход на пониженный температурный график. Температуру теплоносителя на входе в узел обвязки не поменяешь... Не городить же перед узлом обвязки ещё один теплообменник с регулированием. Если только узел обвязки запитывать от ТП... thumbdown.gif
Не нравится мне этот вариант. Слишком много внимания крошечному калориферу... cool.gif
Решение должно быть, по возможности, стандартное и эффективное.
По поводу коэффициента регулирования ничего сказать не могу. В этом не компетентен. dry.gif
-----------
Предлагаю каталог на циркуляционные насосы с мокрым ротором фирмы Grundfos, в том числе UPS серий 100 и 200. Что-то я его не обнаружил на просторах Интернета. Возможно пригодится. smile.gif
Кстати, не понял, причём здесь элетронное регулирование... Я, вроде, предложил Вашему вниманию обычные насосы.
Ещё информация на заметку... на будущее...
Столкнулся с ситуацией, что у Grundfos нет насосов с мокрым ротором для приточек с производительностью по воздуху более 65000 м3/ч и с расходом воды через калорифер более 28 м3/ч. Максимальная мощность насоса ~1,7 кВт.
Нашёл я подходящий циркуляционный насос с мокрым ротором у Smedegaard (Дания). Продает их, в частности поставщик ADL.
Это насос типа EV 8-200-2C, мощностью порядка 2,8 кВт (~1320 euro). Подойдёт для узлов обвязки с расходом теплоносителя 30-34 м3/ч и напором 120 кПа. Это приточки примерно на 70-85 тыс. м3/ч, в зависимости от температуры приточного воздуха и от региона.
Может быть несколько не точно, пишу по памяти. tomato.gif Кстати, при всей его уникальности стоимость насоса совсем небольшая.
Мне кажется, АДЛ сейчас несколько снизила цену на насосы. Давно с ними не общался... thumbdown.gif


Сообщение отредактировал ex_promt - 28.8.2007, 23:03
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Grundfos_UP_UPS_ALPHA.rar ( 10,97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 29.8.2007, 8:37
Сообщение #24


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



ALPHA Pro - с электронным регулированием и стоит около 2ух раз дороже чем UPS, так что дорогое удовольствие. SOLAR - раза в 1.5 дороже thumbdown.gif

По поводу пункта 2 моего предыдущего сообщения исправлюсь. Минималный напор между подачей и обраткой должен быть не менее падения давления на клапане в прямом направлении.
И... так как коэффициент регулирования клапана в данной схеме всегда близок к единице (при малом сопротивлении контура DBAV), то, видимо, можно на самом деле взять Kvs поболее и организовать повышенный расход через вторичный контур при сохранении нормального коэффициента регулирования.

Но, тем не менее, клапан все равно будет работать в крайнем положении tongue.gif

И, конечно, еще один отрицательный момент, связанный как раз и с тем, что не ясно, как снизить температуру в подаче не городя огород, и как понизить температуру обратки (как верно заметил ivan-l-ing) при малых потребностях в отдаваемом тепле.

Хотелось бы услышать мнение отцов-основателей rolleyes.gif

Сообщение отредактировал WhiteShark - 29.8.2007, 8:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.8.2007, 8:56
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 33388
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"И, конечно, еще один отрицательный момент, связанный как раз и с тем, что не ясно, как снизить температуру в подаче не городя огород, и как понизить температуру обратки (как верно заметил ivan-l-ing) при малых потребностях в отдаваемом тепле."
С понижением Т1: Т\о и практически все.Гарантировано, надежно и расчетно.Снизив Т получаете расход выше минимального и все как обычно.
С понижением Т2:Задача противоположная.Делается при малости этого типоразмера калорифера.Эта ветвь идет в Т2 сети дома, смешивается и в конечном результате не видна практически в Т2 объекта.В энергонадзоре согласование проходит.
Без изменения графика получите гарантировано: Сработка защиты по воздуху от замораживания или завышенную обратку .Можно поиграть "уставками" на клапане, но это не всегда помогает, зависит от степени переразмеренности калорифера.
Можно сыграть увеличением расхода в малом кольце циркуляции, но ... вы не хотите.Или не можете(см. название темы)

Сообщение отредактировал инж323 - 29.8.2007, 8:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 29.8.2007, 10:07
Сообщение #26





Guest Forum






к WhiteShark

Здесь была высказана несколько странная мысль. Возможно, я что-то не понял... thumbdown.gif
Как я понимаю, имеется желание повысить расход теплоносителя, как одна из мер решения проблемы с подбором насоса.
Эта мера не вяжется со стремлением
Цитата
... и как понизить температуру обратки (как верно заметил ivan-l-ing) при малых потребностях в отдаваемом тепле.


Поскольку, как известно, расход теплоносителя обратно пропорционален разнице температур теплоносителя на входе и выходе.

P.S.

Возможно, я отстал от обсуждения, и идея снижения температуры обратки была высказана без увязки с изначально поднятым вопросом вначале темы... smile.gif
----------
И пара реплик общего характера...

- Мне кажется, Вы придаёте выходу рабочей точки за пределы рабочей зоны на графике производительности насоса слишком большое значение. Это центробежный агрегат, и ничего ему не станется, даже если перекрыть ему проток на весьма длительный период (замечание, чисто практического характера).

- Возможно, насосы ALPHA Pro с электронным регулированием... Я не вдавался. Но это одно из разумных решений. А что ло того, что дорого, так вентиляция вообще - дорогое удовольствие. А за дёшево - пожалуйста, открытая форточка. Дёшево и сердито. biggrin.gif
К тому же, при современном стремительном росте доходов и ВВП не такие уж это большие деньги... smile.gif

-------------
Как я и предполагал, инж 323 предложил не самый оптимальный вариант smile.gif
Цитата
С понижением Т1: Т\о и практически все.Гарантировано, надежно и расчетно.Снизив Т получаете расход выше минимального и все как обычно.


Да, пропади он пропадом этот калорифер, если стоимость защиты к нему будет в десятки раз дороже его самого! biggrin.gif
За такие деньги лучше пусть он размораживается каждую зиму! Всё равно дешевле будет... smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 29.8.2007, 10:25
Сообщение #27


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Цитата(ex_promt @ 29.8.2007, 11:07) [snapback]161392[/snapback]
к WhiteShark

Здесь была высказана несколько странная мысль. Возможно, я что-то не понял... thumbdown.gif
Как я понимаю, имеется желание повысить расход теплоносителя, как одна из мер решения проблемы с подбором насоса.
Эта мера не вяжется со стремлением
Поскольку, как известно, расход теплоносителя обратно пропорционален разнице температур теплоносителя на входе и выходе.

P.S.

Возможно, я отстал от обсуждения, и идея снижения температуры обратки была высказана без увязки с изначально поднятым вопросом вначале темы... smile.gif



Необходимость снижения температуры обратки в случае, когда контуры разделяются. То есть при малой потребности в тепле трехходовик перекрывается в прямом направлении и холодненькая водичка бегает по малому кольцу, а горяченькая прямиком из подачи идет в обратку, практически не остывая.


to инж323

Выходит, чтобы увеличить расход в малом кольце, надо обязательно регулировать график? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.8.2007, 10:32
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 33388
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"инж 323 предложил не самый оптимальный вариант

Цитата
С понижением Т1: Т\о и практически все.Гарантировано, надежно и расчетно.Снизив Т получаете расход выше минимального и все как обычно.
"

Это не вариант, это расшифровка что к чему приведет.
"
Всё равно дешевле будет... "- Как знать.Вы сметы на СМР по ремонту помещений видели?

" чтобы увеличить расход в малом кольце, надо обязательно регулировать график"
Да наоборот , увеличив расход через калорифер насосом вы ему создаете другой график.
Что то уже устал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 29.8.2007, 10:47
Сообщение #29


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



А блин ну ясно теперь. Надо ж было выражаться яснее. Я то думал график в первичном контуре. bang.gif

clap.gif теперь все ясно. Побееееда!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.8.2007, 10:50
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 33388
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



О господи, ну слава богу.А то уж я не понимаю, Что вы не понимаете.
Кста, почти все производители имп. приточек не расчитываються корректно для графика 130-70.И это одна из причин проблем последующих на объекте.

Сообщение отредактировал инж323 - 29.8.2007, 10:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 9:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных