Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> О приточках и калориферах, хочется, но не можется...
Гость_ex_promt_*
сообщение 29.8.2007, 10:55
Сообщение #31





Guest Forum






Ну, если дойти до перепуска теплоносителя прямиком в обратку, то это уже - диверсия.
При Иосифе Виссарионовиче за такое дело можно было и срок схлопотать... biggrin.gif

Вообще, применять 3-х ходовик разделительного типа в узле обвязки при питании от городской теплосети - это просто кощунство. За такой проект надо - "по всей строгости..." smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.8.2007, 11:11
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 33392
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Удобней при таких случаях насос на перемычку убрать.Хоть производители и настаивают на своих рекомендованых схемах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 29.8.2007, 11:47
Сообщение #33


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Цитата(ex_promt @ 29.8.2007, 11:55) [snapback]161445[/snapback]
Ну, если дойти до перепуска теплоносителя прямиком в обратку, то это уже - диверсия.
При Иосифе Виссарионовиче за такое дело можно было и срок схлопотать... biggrin.gif

Вообще, применять 3-х ходовик разделительного типа в узле обвязки при питании от городской теплосети - это просто кощунство. За такой проект надо - "по всей строгости..." smile.gif



Ну тут уж кому что больше не нравится: большие инвестиционные затраты (на частотно-регулируемый насос или на обычный с кучей балансировочной арматуры) или большие эксплуатационные (как в случае перепуска прямой в обратку) cool.gif

to инж323

а какое преимущество дает насос на перемычке ? tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.8.2007, 11:57
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 33392
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Легче ему на более низкой Т.
Ж насоса = Ж подмеса, а не Ж калорифера.(Но не ваш случай сейчас)У вас Ж больше Ж мин. калорифера.Если проще объяснять.
Ну и в ссылку давал-заходили?
Там и еще есть темы аналогичны и принципы разобраны регулирования.
А то вдруг и впрямь подумаете, что подачу в обратку через клапан 3-х ходовый? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 29.8.2007, 12:39
Сообщение #35





Guest Forum






При чём здесь "большие инвестиционные затраты"?!
Делаешь на 2-х ходовом регулирующем клапане с использованием...
Да, чего там далеко ходить. Схема выложена здесь (сообщение от 27.8.2007, 14:30). Объём 270 кб Вас не обременит... smile.gif
Расходы там на несколько порядков выше Ваших, но это не меняет сути...

---------------
Да... Обводную трассу, конечно же, можно не ставить. Это - чисто по-желанию... biggrin.gif

Сообщение отредактировал ex_promt - 29.8.2007, 12:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 29.8.2007, 12:50
Сообщение #36


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



to инж323

ой ой ой ссылочку не видел че-то ohmy.gif где? Очень интересно что там


to ex_promt

.....Делаешь на 2-х ходовом регулирующем клапане с использованием...


ну вот и представьте, что у вас этих приточек уйма и на всех клапана позакрывались. С обычным насосом давление вверх прыгнет - мама не горюй
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.8.2007, 12:54
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 33392
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Пост 22. newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 29.8.2007, 13:02
Сообщение #38


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Удивительно, но с утра у меня его не было! newconfus.gif Глюк. Но эту тему я, конечно, читал уже. bestbook.gif

И, кстати, насчет обратных клапанов вы как думаете?

Сообщение отредактировал WhiteShark - 29.8.2007, 13:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.8.2007, 13:19
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 33392
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



При насосе на перемычке, да и при как у вас нарисовано- на перемычку стОит.Клапан рег. , а не запорное устройство.Это про О.К.
Про ссылку- в этой ветке много тем "рядомосвещающих" тему эту -поищите.

Сообщение отредактировал инж323 - 29.8.2007, 14:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 29.8.2007, 14:13
Сообщение #40





Guest Forum






к WhiteShark

Блин, не тема, а сплошная мешанина... Как у Газманова: мои мысли - мои скакуны... smile.gif

Начали про мини -приточку, а потом поехало... Пора умывать руки...
------------
В последних наших с Вами постах речь шла о калорифере, питающемся от городской теплосети.
В таком случае, можно не опасаться, что:
Цитата
...ну вот и представьте, что у вас этих приточек уйма и на всех клапана позакрывались. С обычным насосом давление вверх прыгнет - мама не горюй


Если же речь идёт о теплоснабжении от местной котельной, то в таком случае перепуск в обратку не запрещается, а даже, в большинстве случаев, желателен.
Но даже если этого не предусмотрено (т.е., схема на 2-х ходовом регулирующем клапане), всё равно - всё будет OK. Современные теплогенераторы имеют достаточно защит, и обычно в состав их гидравлической обвязки входит т.н. гидравлический разделитель (весьма интересное устройство). smile.gif

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Vaillant.JPG ( 50,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.8.2007, 14:26
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



По-моему изначально приняты неверные предпосылки. dT и дебит первичного контура (до узла регулирования с цирк. насосом) и вторичного через калорифер необязательно должны совпвдвть - чаще всего не совпадают. Кто мешает в первичном контуре dT принять 30*С (90*/60*С), а во вторичном 15*С, тем самым увеличить дебит в 2 раза. Автоматика снизит температуру подачи после смешения до потребности (функция Т воздуха после калорифера) - но калорифер надо подбирать на пониженную температуру н.п. 70*/55*С. Получается запас по мощности и в случае сильных морозов автоматика имеет большее поле регулирования и может поднять температуру подачи в вторичном контуре до Т1 первичного
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.8.2007, 14:38
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



И ещё, в догонку. Для таких калориферов удобнее не 3-ходовой, а 2-ходовой - циркуляционный насос через обратный клапан между обраткой от калорифера и подачей на него, тогда дебит через калорифер величина постоянная, которая устанавливается выбором скорости насоса (можно ещё и балансовый вклеить, но я этого не делаю - пусть себе крутится. Меняется только температура. Схема простая, надёжная (дёшево, но сердито)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 29.8.2007, 14:44
Сообщение #43


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Теперь понятно, отличие от этой схемы, которая в данном случае является решением всех проблем smile.gif

Цитата(jota @ 29.8.2007, 15:38) [snapback]161613[/snapback]
И ещё, в догонку. Для таких калориферов удобнее не 3-ходовой, а 2-ходовой - циркуляционный насос через обратный клапан между обраткой от калорифера и подачей на него, тогда дебит через калорифер величина постоянная, которая устанавливается выбором скорости насоса (можно ещё и балансовый вклеить, но я этого не делаю - пусть себе крутится. Меняется только температура. Схема простая, надёжная (дёшево, но сердито)



мне нужен постоянный расход в обоих контурах

to jota

нужен постоянный расход в обоих контурах
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема2.JPG ( 42,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.8.2007, 14:45
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 33392
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А что это за байпас у вас между точками А и В?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 29.8.2007, 15:00
Сообщение #45


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



to инж323

а вы предлагаете без него? Тогда расход в малом кольце непостоянный будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 29.8.2007, 15:08
Сообщение #46





Guest Forum






Вставлю свои "5 коп."... smile.gif
Указанный байпас
Цитата
А что это за байпас у вас между точками А и В?

необходим ещё для замыкания малого контура и реализации активной защиты, т.к. логика автоматики построена у всех контроллеров обычно так, что в аварийной ситуации 3-х ходовой клапан переводится в такое положение, что открывается на 100 % подающая и перекрывается полностью байпасная магистраль под клапаном.
Единственное замечание: на этой байпасной магистрали не хватает ОК: имеется возможность "несанкционированного" перепуска теплоносителя из прямой в обратку. smile.gif
-----------
И ещё
Цитата
Для таких калориферов удобнее не 3-ходовой, а 2-ходовой - циркуляционный насос через обратный клапан между обраткой от калорифера и подачей на него, тогда дебит через калорифер величина постоянная, которая устанавливается выбором скорости насоса (можно ещё и балансовый вклеить, но я этого не делаю - пусть себе крутится. Меняется только температура. Схема простая, надёжная (дёшево, но сердито)


Воистину! Надёжность и устойчивость великолепная! Можно поубирать все балансировочники и регулирующие дисковые затворы к чёртовой матери, удешевить её до нельзя, а она всё равно будет работать, как часы clap.gif Проверено на практике неоднократно... smile.gif

Сообщение отредактировал ex_promt - 29.8.2007, 15:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.8.2007, 15:15
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В первичном и вторичном контуре дебит не может быть одинаковым (только если узел регулирования поставите в тепловом пункте)
См. прикреплённую схему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 29.8.2007, 15:15
Сообщение #48


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



ну наконец-то и по поводу ОК выразились! Спрашивал.. спрашивал про них. Правда, если все четко рассчитано и выставлено, то несанкционированные потоки no pasaran cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.8.2007, 15:15
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 33392
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Можно и хуже сделать.Вы где такой с 3-х ходовым и еще и байпасом нашли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 29.8.2007, 15:20
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Схема правильная, за исключением отсутствия ОК, прав ex_promt.

А вот ответ инж323:
"Гоняйте через него расход больше, чем обеспечить мин. скорость и соответственно подходящий по насосу т.е. примите больший. "

Чтобы рассчитать КВС клапана надо:
1. Вычислить расход, обеспечивающий необходимую мощность нагрева при графике сети.
2. Вычислить КВС по этому расходу и располагаемому перепаду на узле обвязки.

Расходы в контурах будут постоянные, но разные, во внутреннем больше.
Температуры будут разные, во внутреннем меньше.
Клапан прыгать не будет.
Защита будет надежная.
Все будет зашибись.
Аминь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 29.8.2007, 15:24
Сообщение #51


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



to инж323

не в обиду, но не могли вы пограмотней писать, а то с трудом догадываешься иногда, что вы говорите thumbdown.gif


Сижу пересчитываю клорифер и не пойму, как можно увеличить расход через него, не уменьшив при этом перепад температуры воды unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 29.8.2007, 15:37
Сообщение #52


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



и еще один вопрос: какой минимальный перепад давления на трехходовике можно взять для последней схемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.8.2007, 15:39
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 33392
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Возьмите узел из поста 47.
В нем можно еще насос переставить на перемычку к ОК и насос поменьше будет.

Ответ ТТТ:
Калорифер переразмерен- клапан будет хлопать, но может и можно убрать уставками.СМ. посты ранее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 29.8.2007, 15:56
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



"Сижу пересчитываю клорифер и не пойму, как можно увеличить расход через него, не уменьшив при этом перепад температуры воды "
Дался Вам этот перепад температур. Клапан даст столько тепла, сколько нужно.
"и еще один вопрос: какой минимальный перепад давления на трехходовике можно взять для последней схемы?"
Неправильная постановка вопроса. Нужно подобрать клапан из расчета необходимого расхода при располагаемом перепаде давления. Весь этот перепад будет на клапане.

инж323
"Ответ ТТТ:
Калорифер переразмерен- клапан будет хлопать, но может и можно убрать уставками.СМ. посты ранее."
Посты все прочитал.
Во внутреннем контуре при большом расходе (что требуется для данной задачи - малое сопротивление калорифера - и переразмеренный насос) будет например Т вх 50 С и Т вых 40 С, да и хрен с ним.
Во внешнем контуре свои Т и перепад давления. Просто чтоб не хлопал надо рассчитать правильно КВС.
"Вы где такой с 3-х ходовым и еще и байпасом нашли?"
Есть такая схема, буржуйская. Вы правы можно проще, но в данном случае подходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 29.8.2007, 16:04
Сообщение #55


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



to ttt

...Дался Вам этот перепад температур...

а как я без него расход то посчитаю? Q=G*c*dT Или уважаемые как-то иначе пересчитывают калориферы на свой температурный режим? blink.gif


..."и еще один вопрос: какой минимальный перепад давления на трехходовике можно взять для последней схемы?"
Неправильная постановка вопроса. Нужно подобрать клапан из расчета необходимого расхода при располагаемом перепаде давления...


я как раз и должен задать перепад давления! Поэтому и спрашиваю

Сообщение отредактировал WhiteShark - 29.8.2007, 16:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.8.2007, 16:08
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 33392
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



ТТТ.

"Есть такая схема, буржуйская"
И именно с байпасом при наличии 3-х ходового?Чья если не секрет(без подкола)?И может для конкретных каких то вариантов подключения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 29.8.2007, 16:14
Сообщение #57


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



сия схема от IMI-International (конкретно от Tour&Andersson)

Так как все-таки пересчитать калорифер на другой график?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.8.2007, 16:18
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 33392
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Обратным ходом.
Задайте расход больше минимального на Х % и подберите себе перепад в внутреннем контуре через калорифер.А потом создавайте его насосом и клапаном
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 29.8.2007, 16:19
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



"я как раз и должен задать перепад давления! Поэтому и спрашиваю"
Перепад Вам задаст внешний насос. Его (этот перепад) надо знать. Или расчет и проектирование внешней сети тоже Ваша задача?
"а как я без него расход то посчитаю? Q=G*c*dT"
А зачем? Пусть он будет заведомо больший, чем требуется, хоть в 2 раза, хоть в 3. Лишь бы вода не шумела, и потреблял ток разумно. Самый маленький UPS похоже подойдет.

Расход надо посчитать внешнего контура, это да.
Нужно знать требуемую мощность - из расчета нагрева воздуха. Эти данные Вам известны.
Нужно знать график сети - это тоже есть.
Высчитываем расход теплоносителя, имея располагаемый перепад рассчитываем КВС.

Параметры внутреннего контура по большому счету по барабану.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 29.8.2007, 16:27
Сообщение #60


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Цитата(ttt @ 29.8.2007, 17:19) [snapback]161675[/snapback]
"я как раз и должен задать перепад давления! Поэтому и спрашиваю"
Перепад Вам задаст внешний насос. Его (этот перепад) надо знать. Или расчет и проектирование внешней сети тоже Ваша задача?
"а как я без него расход то посчитаю? Q=G*c*dT"
А зачем? Пусть он будет заведомо больший, чем требуется, хоть в 2 раза, хоть в 3. Лишь бы вода не шумела, и потреблял ток разумно. Самый маленький UPS похоже подойдет.

Расход надо посчитать внешнего контура, это да.
Нужно знать требуемую мощность - из расчета нагрева воздуха. Эти данные Вам известны.
Нужно знать график сети - это тоже есть.
Высчитываем расход теплоносителя, имея располагаемый перепад рассчитываем КВС.

Параметры внутреннего контура по большому счету по барабану.


Да, расчет внешней сети тоже моя задача! smile.gif В том то и фишка. И насос ее я буду сам подбирать. Так какой мин перепад? wink.gif

Ну если все равно, что творится во внутреннем контуре, насчет чего у меня правда сомнения пока, то, конечно, можно и не считать.

Как связать расход во внешнем контуре и внутреннем я в курсе. Только вот как раз без расхода во внутреннем никак biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 23:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных