|
  |
О приточках и калориферах, хочется, но не можется... |
|
|
|
29.8.2007, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
"Так какой мин перепад? " Возьмите 5 м.
|
|
|
|
|
29.8.2007, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33392
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"Как связать расход во внешнем контуре и внутреннем я в курсе" Q калорифера и расход с температурой во внешнем контуре не уравнять? Вас сбило с толку простое увеличение циркуляционного расхода во внутреннем контуре. ТТТ правильно пишет-для внешнего никаких изменений то нет.Только по внутреннем теплоноситель быстрей бежит по калориферу.
|
|
|
|
|
29.8.2007, 16:50
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
вот чего не клеится: Qw=Gw*cw*dtw - со стороны воды Qa=k*F*dT - со стороны воздуха где Gw - расход воды, cw - теплоемкость её, dtw - перепад температуры воды на входе и на выходе k - коэффициент теплопередачи по воздуху, F - площадь наружной поверхности теплообмена, dT - логарифмический напор температуры между средами так вот, принимая в допустимом приближении k*F не зависимым от dT, и желая, чтобы Qw = Qa, получим, что Gw=A*dT/dtw, где А=kF/cw=const и, чтобы увеличить расход воды при уменьшении dT (которое происходит при снижении температурного графика), нужно очень круто уменьшить перепад воды на входе\выходе калорифера. А у всего, как известно, есть свои пределы. Так что не выйдет просто так взять и увеличить во сколько хочешь раз расход во вторичном контуре Цитата(ttt @ 29.8.2007, 17:42) [snapback]161690[/snapback] "Так какой мин перепад? " Возьмите 5 м. ну это несерьезно! Чем меньше - тем лучше (читай "экономичней работа насосов"). Только вот насколько маленький можно взять
Сообщение отредактировал WhiteShark - 29.8.2007, 17:07
|
|
|
|
|
29.8.2007, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33392
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"нужно очень круто уменьшить " Ну вы же писали, что весь сыр бор собстно из-за переразмерянного калорифера и невозможностью подобрать насос с таким малым Ж. Снизив ДТ в 2 раза на колорифере -увеличиваем расход в 2 раза на нем же.
И про 5 м.в.с. что смущает? метра 2 потеряете на трубах, клапан калорифер(с новой скоростью), арматура- соберется и запасик чуть.
|
|
|
|
|
29.8.2007, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Мне кажется что "Белая акула Wh..Sh.." залезла в дебри, которые сама понастроила и никак не может выбраться. 1. К регулировочному узлу с циркул. насосом достаточно подать т/ф с перепадом 50 кПа (0,5м) - дальше подхватывает насос узла 2. От ТП до рег.узла считаете дебит по расчётному графику для вентиляции, вторичный контур забудьте, его дебит регулирует автоматика. 3. Квс клапана, если применяете 3-ходовой надо принять по максимуму вторичного контура, поэтому я склоняюсь к 2-ходовому, Квс которого считаю по первичному контуру т.е. по расчётному Т графику для вентиляции и мощности калорифера. Вторичным контуром вообще не занимаюсь - только проверяю диаметр труб 4. Если установка без воздушного клапана с приводом и пружиной закрытия (при пропадании элктричества) на всасе, а также если применяется самопальная автоматика от народных умельцев, тогда наличие всевозможных by pass оправдано. Если автоматика фирменная или сделана на месте, но качественно, они не нужны. Автоматика контролирует обратную Т и остановит вентилятор, закроет входной клапан воздуха при угрозе замораживания. 5. Для подбора и расчёта калориферов существует множество программ производителей. Там в ходе подбора можно "поиграть" с параметрами. Но если Вы не доверяете им - считайте вручную. Попутного ветра
|
|
|
|
|
29.8.2007, 17:05
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Цитата(jota @ 29.8.2007, 17:57) [snapback]161704[/snapback] Мне кажется что "Белая акула Wh..Sh.." залезла в дебри, которые сама понастроила и никак не может выбраться. 1. К регулировочному узлу с циркул. насосом достаточно подать т/ф с перепадом 50 кПа (0,5м) - дальше подхватывает насос узла Я не строил дебри. Просто пытаюсь разобраться. Откуда цифра в 5 м или в 0.5 м? Что за зверские трубы вы используете? У меня на всей внешней системе потери ~30 кПа! Циркуляционный насос подбирается на преодоление лишь сопротивления в малом кольце, так что весь перепад на вводе, как и говорил ttt, идет на преодоление сопротивления трехходовика P.S. С тем, что последняя схема - решение всех проблем, я слегка поторопился. Все равно перепуск есть из прямой в обратку при малых нагрузках. По-другому быть не может при постоянных расходах в обоих контурах. Так что, только регулирование температурного графика первичного контура спасет от обвинений в энергонеэффективности
Сообщение отредактировал WhiteShark - 29.8.2007, 20:21
|
|
|
|
|
30.8.2007, 6:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
"Все равно перепуск есть из прямой в обратку при малых нагрузках." "мне нужен постоянный расход в обоих контурах" ?????
"Так что, только регулирование температурного графика первичного контура спасет от обвинений в энергонеэффективности" ?????
"Откуда цифра в 5 м или в 0.5 м? Что за зверские трубы вы используете? У меня на всей внешней системе потери ~30 кПа!" ?????
"Мне кажется что "Белая акула Wh..Sh.." залезла в дебри, которые сама понастроила и никак не может выбраться." +5
Совет Белой Акуле. Без обид, начните сначала, сформулируйте заново задачу, заведите новую тему.
|
|
|
|
|
30.8.2007, 8:22
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
я в чем-то не прав? Так укажите. "Дебри" для кого? Для тех, кто далек от истины? Вы же сами, кажется, не можете обосновать свои 5м напора
|
|
|
|
|
30.8.2007, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
"Вы же сами, кажется, не можете обосновать свои 5м напора "
А что обосновывать?
Пример для Вашего внешнего контура. Принимаем, что на клапане будет 5 м потерь. Это Обычно. Рассчитаваем расход теплоносителя первичного контура как я советовал раньше. Подбираем клапан. Потери по трубам у Вас 3 м. Общие потери 3+5=8 м Подбираем насос на требуемый расход и напор 8 м. Все.
|
|
|
|
|
30.8.2007, 11:10
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
...Потери по трубам у Вас 3 м... даже если у меня 10 м труб и потери 500 Па/м, то это получится 5 кПа или 0.5 м
|
|
|
|
|
30.8.2007, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33392
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"если у меня 10 м труб " ЦТП(ИТП) за стенкой венткамеры или все же тянете трубу до венткамеры?
|
|
|
|
|
30.8.2007, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
"У меня на всей внешней системе потери ~30 кПа!"
А это кто писал?
|
|
|
|
|
30.8.2007, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Трудно Вас понять. Я писал, что если Вы подадите теплоноситель с перепадом 0,5м на вход вашего узла регулирования калорифера с внутренним циркуляционным насосом, этого вполне достаточно для теплоснабжения т.к. циркуляционный насос внутреннего контура работает на две ветки - внутреннюю и внешнюю пропорционально положению регулировочного вентиля. 0,5 м это из рекомендаций изготовителей комплектных регуляторов для калориферов. Насос принимается учитывая сопротивление внутреннего контура + сопротивление клапана при полном открытии + на динамика (я беру 20-30% сопротивления вню контура) Сам считаю с программой фирмы "Sauter" и не собираюсь возвращаться к калькулятору. Кстати системы с 2-ходовым вентилем для подключения к централизованным системам теплоснабжения именно оттуда. 3-ходовые рекомендованы при работе с котлом. Всё, дальше я ничего и никому доказывать не собираюсь. Всем пока
|
|
|
|
|
30.8.2007, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Извиняюсь за допущенную неточность - мин. перепад давления на входе для узлов с циркуляционным насосом 8 кПа (0,08 м) Как-то зациклился на узле без насоса с большим приоритетом клапана Sorri
|
|
|
|
|
30.8.2007, 13:07
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Цитата(WhiteShark @ 30.8.2007, 12:10) [snapback]161905[/snapback] ...Потери по трубам у Вас 3 м... даже если у меня 10 м труб и потери 500 Па/м, то это получится 5 кПа или 0.5 м  я имею ввиду 10 м труб вторичного контура. А 30 кПа потерь на трубах внешнего контура (идущих от ИТП, который далеко на за стенкой) Давайте в цифрах: при потерях на калорифере 2кПа и на баласировочнике №2 - 4 кПа, на №1 - 3 кПа, на трехходовике - 9 кПа
|
|
|
|
|
30.8.2007, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
"Давайте в цифрах:
при потерях на калорифере 2кПа и на баласировочнике №2 - 4 кПа, на №1 - 3 кПа, на трехходовике - 9 кПа "
Хорошо, давайте еще раз.
Внутренний контур - 1. ОК в перемычке должен быть 2. Потери во внутреннем контуре - "на калорифере 2кПа и на баласировочнике №2 - 4 кПа, на №1 - 3 кПа", клапан ни при чем, ВНУТРЕННИЙ НАСОС ЧЕРЕЗ КЛАПАН НЕ КАЧАЕТ. Потери 1 м, берите UPS 25-30. 3. Больше считать НИЧЕГО НЕ НАДО.
Внешний контур - см. мой предыдущий пост.
"Пример для Вашего внешнего контура. Принимаем, что на клапане будет 5 м потерь. Это Обычно. Рассчитаваем расход теплоносителя первичного контура как я советовал раньше. Подбираем клапан. Потери по трубам у Вас 3 м. Общие потери 3+5=8 м Подбираем насос на требуемый расход и напор 8 м. Все."
Сообщение отредактировал ttt - 30.8.2007, 13:34
|
|
|
|
|
30.8.2007, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Чтобы перейти от рассуждений к конкретному примеру предлагаю выложить параметры 1. располагаемый перепад давления в ИТП 2. расстояние от ИТП до П по трассе 3. расчётную температуру теплоносителя из ИТП 4. мощность калорифера 5. на какую Т принят калорифер
|
|
|
|
|
30.8.2007, 13:56
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Цитата(jota @ 30.8.2007, 14:37) [snapback]161983[/snapback] Чтобы перейти от рассуждений к конкретному примеру предлагаю выложить параметры 1. располагаемый перепад давления в ИТП 2. расстояние от ИТП до П по трассе 3. расчётную температуру теплоносителя из ИТП 4. мощность калорифера 5. на какую Т принят калорифер 1. располагаемый перепад давления в ИТП определится в результате расчета. То есть после принятия перепада давления между прямой и обраткой здесь (на самой удаленной приточке) и суммирования его с потерями по трассе 2. см 1. 3. расчетная температура прямая - 90, обратка - 65 4. мощность калорифера - 9000 Вт 5. на какую dТ принят калорифер, зависит, как я раньше писал, от расхода во вторичном кольце поэтому тут не соглашусь с тем, что больше ничего считать не надо (как сказал ttt), ибо есть связь расхода через первичный контур и вторичный: Gп=Gвт*(Tw1-Tw2)/(90-Tw2)=Gвт*dТ/(90-Tw2) где Tw1- температура на входе в калорифер, Tw2 - на выходе ВНУТРЕННИЙ НАСОС ЧЕРЕЗ КЛАПАН НЕ КАЧАЕТ - полностью согласен но зачем принимать огромный перепад давления на трехходовике (5м!) я не пойму. Из каких таких соображений? P.S. В схеме выше написаны давления (пусть абсолютные) в кПа, потери в трубах не учитывались
|
|
|
|
|
30.8.2007, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
"но зачем принимать огромный перепад давления на трехходовике (5м!) я не пойму. Из каких таких соображений?"
Соображения. 1. Вряд ли Вы найдете насос для первичного контура на напор менее 10 м, а значит надо будет чем-то задавливать - лишнее. 2. Больше потери напора - меньше КВС - меньше клапан - дешевле. 3. Чем больше разница между потерями напора на клапане и нагрузке (внутренний контур как черный ящик) тем лучше регулирование.
Совет. Формулы это хорошо, но понимание лучше.
|
|
|
|
|
30.8.2007, 14:35
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Цитата(ttt @ 30.8.2007, 15:19) [snapback]162002[/snapback] "но зачем принимать огромный перепад давления на трехходовике (5м!) я не пойму. Из каких таких соображений?"
Соображения. 1. Вряд ли Вы найдете насос для первичного контура на напор менее 10 м, а значит надо будет чем-то задавливать - лишнее. 2. Больше потери напора - меньше КВС - меньше клапан - дешевле. 3. Чем больше разница между потерями напора на клапане и нагрузке (внутренний контур как черный ящик) тем лучше регулирование.
Совет. Формулы это хорошо, но понимание лучше.  вот вот, понимание - лучше 1. Чтоб подобрать для первичного контура насос, как раз и нужно посчитать минимально нужное давление (читай, перепад на клапане). А потом найти насос с напором равным или более (и если, более, то лишнее задавить)! По вашей логике я не считая, могу взять насос с напором 100 м, а на клапане сделать 95, но ведь дешевле насос на 10 м. 2. Хоть КВС и меньше, но эксплуатационные затраты - больше! Более мощный насос потребляет больше энергии, и экономия на меньшем КВС вылезет вам боком после N часов работы. 3. Фишка как раз в том, что в данной схеме коэффициент регулирования, как я писал раньше, при незначительных потерях в контуре DBAV близок к единице. Куда уж больше то?
|
|
|
|
|
30.8.2007, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Я выдохся. Успехов.
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
30.8.2007, 14:53
|
Guest Forum

|
Достал...
|
|
|
|
|
30.8.2007, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Циркуляционный насос принимайте на дТ 20*С т.е. 0,4 м3/ч, 3м. А вообще, на такую мощность значительно дешевле и проще электрокалорифер + ТТС. Присоединённый фаил - подбор регул.кпапана. Насчёт 5м ttt, это конечно круто и опрвдано будет если применить схему прямого регулирования без циркуляционного насоса. Тогда приоритет вентиля должен быть не менее 1 и такой перепад оправдан.
|
|
|
|
|
31.8.2007, 9:25
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Не поделитесь программкой?
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
31.8.2007, 11:27
|
Guest Forum

|
к WhiteShark Возвращаясь к началу темы, вопрос чисто из любопытства (можно не отвечать, если вопрос не понравится): А чего Вы так опасаетесь применить регулирующий клапан с достаточно большим сопротивлением (на порядок-два больше сопротивления калорифера и входящей в узел обвязки лабуды)? С тем, чтобы без опаски применить приглянувшийся циркуляционный насос...  ----------------- У меня сейчас в проекте у калорифера одной из приточек расход воды ещё меньше вашего (0,2 м3/ч), минимум-миниморум. И я совершенно не беспокоюсь по поводу подбора клапана и насоса... Нет проблем. Как говорится, вопрос не стоит выеденного яйца.
|
|
|
|
|
31.8.2007, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Программа у меня давно, лицензия на 1 комп. Советую обратится в представительство Sauter
|
|
|
|
|
31.8.2007, 11:37
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Цитата(WhiteShark @ 31.8.2007, 10:25) [snapback]162222[/snapback] Не поделитесь программкой?  http://www.hnc.ru/man/?get=files/Valvedim/
|
|
|
|
|
31.8.2007, 11:59
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
to Litvinov спасибо. Я так понимаю, это не дистрибутив? Или просто старая версия? Поигрался с ней и не нашел, как сделать отчет в pdf. А еще забавно, что корифеи сидят и молчат ) Видимо, тема уже набила им оскомину to ex-promt Рад возрождению интереса к вопросу(ам) ))) Я не боюсь взять клапан с большим падением. Просто это чревато бОльшим насосом на том конце (насосом первичного контура) и всеми вытекающими. P.S. Кстати, пока страсти поутихали )), лабал расчет в маткаде для пересчета калорифера на новый график. Пока бета-версия, без комментариев, но если кому интересно, то пожалста. (маткад 2001i) После обеда выражу еще некотрые новые мысли
Сообщение отредактировал WhiteShark - 31.8.2007, 12:40
Прикрепленные файлы
7.rar ( 26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25
|
|
|
|
|
31.8.2007, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
to WhiteShark Поищите PDF принтер в инете
|
|
|
|
|
3.9.2007, 8:48
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Итак, в продолжение темы (для тех, кто не устал  ): Имеется схема 2 (см. выше), и переразмеренный калорифер. Для обеспечения требуемой теплоотдачи снижаем график калориферной воды. При этом, например, получается такая ситуация, что при полностью открытом трехходовике (в байпас ниче не идет) температура на выходе из калорифера будет ниже, чем требуемая обратка в первичном контуре по сетевому графику (например, первичный 90-65, вторичный 50-40). Мысль такая: на какой расход лучше подобрать трехходовик? Если подбирать на номинально нужный (то есть при полностью открытом трехходовике иметь вышеописанное), то мы захолаживаем обратку первичного контура. Если подобрать на больший расход, т.е на номинальный плюс необходимый для догрева обратки калорифера от, наример от 40, до требуемых 65 (этот расход пойдет через байпас, а клапан соответственно никогда не будет полностью открытым), то при немаксимальных нагрузках на калорифер, мы уже будем перегревать обратку первичного контура. Есть вариант подобрать как что-то среднее. Соответственно вопрос: на сколько нехорошо захолаживание/перегрев? Я так понимаю, что грамотней сколниться все же к первому варианту (ибо все мы знаем, что параметры Б наружного воздуха проявляют себя нечасто). Если так, то есть вопрос (скорее к автоматчикам): каким образом производится управление трехходовиком? Через контроллер или просто от какого-либо датчика? Если от датчика и это датчик температуры обратной воды, то как бороются с тем, что при отсутствии нагрузки на калорифер (то есть на входе его воздух уже настолько теплый, что его греть не надо) остается температурный напор между водой и воздухом и какая-то часть тепла все таки воздуху будет отдаваться? Или насос втроичного контура при достижении заданной температуры входного воздуха отключается контроллером?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|