> Нагрузки на стояк, Как правильно оределить нагрузки
LevaK
сообщение 28.8.2007, 13:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Дано: газовый стояк в 9-ти этажном доме. Все решили установить поквартирное отопление. Котлы - двухконтурные с принудительным дымоудалением. Плиты - где обычные 4-х конфорочные, а где - варочные панели (без духовок). Как правильно определить нагрузку на стояк?
Котел может работать с мощностью 9,7кВт на отопление (достаточно 5кВт) и с 23,3кВт на водоподогрев. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 29.8.2007, 18:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Сутки прошли, никто ничего не пишет. Наверное тоже не знают.
Будем выкручиваться сами. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N...
сообщение 29.8.2007, 21:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 26.7.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 3503



Плита (ПГ4) - 1,3 м3 газа, варочная панель и котел - см.паспорта изделий. Нагрузка суммируется поквартирно и поэтажно, далее подбор диаметра по гидр.таблицам.
Можно сложнее, с использованием коэффициента неравномерности потребления, но это либо в СП 42-101-2003 "ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ" с п.3.20, либо почитай учебник: Ионин "Газоснабжение" стр.402-406 (на стр.406 пример), но Ионин - старая методика.

Сообщение отредактировал N... - 29.8.2007, 21:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 30.8.2007, 1:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



У нас (Украина) действует свой ДБН, в котором есть коэффициенты одновременности для разного количества одинаковых потребителей. Нагрузки мне нужны чтобы просчитать диаметры труб для реконструкции стояка. Если просто просумировать котлы и плиты получается 1,2+2,73=3,93куб.м/час в каждой квартире. 3,93х9=35,37 на стояк, а значит внизу будет труба не меньше Ду50.
Я посчитал иначе. Для каждого участка газопровода считал количество плит и умножал на паспортный расход и на коэф. одновременности (для 9 плит он 0,258) и добавлял расход на котлы с учетом коэф. одновременности 0,85 (для любого кол. котлов). Считаю, что 0,85 для моего случая - очень много. Ведь для отопления квартиры достаточно ~5кВт, а котел на 23кВт. Он не будет работать 80% времени! Ну и вообще в ДБН В.2.5-20-2001 как-то плохо все описано. Я думал, может кто что-то посоветует. Раньше не приходилось
считать стояки с поквартирным отоплением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
putnik82
сообщение 30.8.2007, 6:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 22.3.2007
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722



Звоните в Саратов в ГипроНИИгаз. У них есть коэффициенты одновременности работы для двухконтурных котлов, полученные экспериментальным путем. Если поделятся, то будет вам счастье)))! У меня к сожалению их нет-остались на прошлй работе sad.gif.
А еще можно прикинуть сколько времени котел будет работать на отопление и сколько времени на ГВС и составив пропорцию алгебраически вычислить этот коэффициент-но это уже на свой страх и риск!

Сообщение отредактировал putnik82 - 30.8.2007, 6:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N...
сообщение 30.8.2007, 19:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 26.7.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 3503



Народ. А как быть с максимальными нагрузками зимой? У нас (Тверь.Россия) Горгаз скорее согласует стояк d=50, а со всеми этими коэффициентами посылает ко всем чертям. Не сталкивались с ситуацией, когда зимой огонь у ПГ в половину высоты? Стояк необходимую нагрузку просто не пропускает. Заказчик бывает крайне недоволен. Может ввод сделать этаже на третьем? Правда тогда на фасаде арматурину опускать слишком далеко, некрасиво, но если фасад дворовой то ничего страшного. Или сделать отдельно ввод на котлы и на плиты (вполне удобоваримо, особенно если они в разных помещениях). dry.gif

Сообщение отредактировал N... - 30.8.2007, 19:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 30.8.2007, 20:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Благодарю всех откликнувшихся. Жаль что никто из земляков не появился. Методику расчета придется защищать, и я думал что кто-нибудь уже это считал и делал. Опять буду доказывать, что все правильно. Я тут подумал, и решил что котел на отоплении настраивается на минимум (9,7кВт). Эту мощность и будем считать как котел. При подогреве воды он работает на 23,3кВт. Отнимаем 23,3-9,7=13,6кВт - это будем считать как проточный водонагреватель. Теперь берем коэффициент для плиты и проточного водонагревателя и умножаем на к-во квартир и на 13,6+1,2(плита)=14,8. К этому добавим 9,7 умножить на к-во квартир и на 0,85. Сумируем нагрузку на отопление и нагрузку на плиты с горячей водой. Все. Счастье.
У меня получилось 15,83куб.м/час на один стояк (правда я брал все варочные поверхности по 0,7куб.м/час).
Труба Ду40 внизу, Ду32, Ду25 и Ду20 на двух верхних этажах. Больше ничего не придумал. Жду разгромных комментариев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
putnik82
сообщение 31.8.2007, 8:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 22.3.2007
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722



Схема газопроводов в 5-эт жилом доме. В кухнях запроектированы двухконтурные котлы Beretta Ciao N-28 C.S.I. и плиты ПГ-4.
Шкаф стоит на стене здания, до шкафа среденее давление.

Прикрепленный файл  Shema_GSV.rar ( 403,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 2.9.2007, 12:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



to hutnik82. Посмотрел. Ужас. Агромадный лист и весь зарисован! Труда - не меряно. Я восхищен.
Маленький совет. Попробуй при вводе однострочного текста в автокаде переключиться в англ. раскладку
и набрать %%с. Получается знак диаметра. Я сам долго рисовал эти значки, пока не нашел как его можно
вводить.
______

Всем спасибо за отклики, кое-что было весьма кстати.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_Z
сообщение 2.9.2007, 23:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 20.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7285



LevaK, спасибо за совет! Попробовал - точно, получилось! А я обычно символ диаметра вставлял, используя многострочный текст, там есть такая функция. Прошу прощения, что немного не по теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
putnik82
сообщение 3.9.2007, 6:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 22.3.2007
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722



Цитата(LevaK @ 2.9.2007, 13:43) [snapback]162571[/snapback]
to hutnik82. Посмотрел. Ужас. Агромадный лист и весь зарисован! Труда - не меряно. Я восхищен.
Маленький совет. Попробуй при вводе однострочного текста в автокаде переключиться в англ. раскладку
и набрать %%с. Получается знак диаметра. Я сам долго рисовал эти значки, пока не нашел как его можно
вводить.
______

Всем спасибо за отклики, кое-что было весьма кстати.


Проект 2005 года-самое начало моего трудового пути в области проетирования газораспределительных систем! А про данные %%c, %%d. %%u я узнал немного позже! wink.gif Впринципе для упрощения чертежа на схеме можно показывать первый и последний этажи (при большом желании промежуточный), а на остальных только маленькое ответвление от стояка с линией обрыва.

Сообщение отредактировал putnik82 - 3.9.2007, 6:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 21:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных