Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Скорость воздуха на решетке
Гость_Vint_*
сообщение 31.8.2007, 11:24
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите какой документ регламентирует скорость воздуха на наружной решетке вытяжной вентиляции и какой она должна быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 28)
Flow
сообщение 31.8.2007, 12:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



"На прямую" никакой документацией не рагламентируется.
Но есть "косвенные" ограничения по шуму - СНиПы.

21.09.07 P.S. "косвенноые" это я имел ввиду, что не сама скорость ограничена, а уровень звуковой мощности, который создаст решетка при этой скорости ограничен СНиП "защита от шума". А так в своих проектах делал и 5 метров на наружной решетке, и ничего, только чище будет!

Сообщение отредактировал Flow - 21.9.2007, 12:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 18.9.2007, 15:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



Да у меня такой же вопрос.
Тути как-то Mr. S порекомендовал из личного опыта - максимальная скорость воздуха на решетках воздухозабора и на решетках выброса воздуха 2,5 м/с.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 18.9.2007, 15:13
Сообщение #4


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



ИМХО - забор 1,5-2,5
выброс можно больше - ограничения только по звуку и возможностям вентилятора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 18.9.2007, 15:27
Сообщение #5





Guest Forum






Кто на пусконаладке бывал, тот больше 2,5 м/с на воздухозаборе в общественных, жилых и административных делать не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 18.9.2007, 17:16
Сообщение #6


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



живое сечение 0,6 в среднем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 19.9.2007, 10:00
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Александр Васильев @ 18.9.2007, 18:16) [snapback]167077[/snapback]
живое сечение 0,6 в среднем?

Что значит в среднем? Все определяется расчетом. Берем каталог завода Арктос. Смотрим решетки АРН. Там большущая таблица с живыми сечениями решеток.
И вообще, тема уже обсуждалась и причем недавно. Пользуемся поиском!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 19.9.2007, 10:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



Цитата(Странная Белка @ 19.9.2007, 11:00) [snapback]167244[/snapback]
И вообще, тема уже обсуждалась и причем недавно. Пользуемся поиском!



пользуемся поиском....пользуемся поиском.
Пообщаться на профеесиональные темы не дадите.... Понятное дело по тысяче а кого по две сообщений. Уже всего наобсуждались. Но дайте возможность пообщаться и новичкам.ведь иногда просто прочитывание (интересной!!!) темы и ее может сделать скучной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.9.2007, 11:05
Сообщение #9


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Кстати, а что за "косвенные ограничения", что за пункт и что за СНиП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 19.9.2007, 11:14
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(gottra @ 19.9.2007, 11:52) [snapback]167265[/snapback]
пользуемся поиском....пользуемся поиском.
Пообщаться на профеесиональные темы не дадите.... Понятное дело по тысяче а кого по две сообщений. Уже всего наобсуждались. Но дайте возможность пообщаться и новичкам.ведь иногда просто прочитывание (интересной!!!) темы и ее может сделать скучной.

Читаем правила. Общаемся в беседке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 19.9.2007, 14:45
Сообщение #11


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Вообще-то надо смотреть не скорость на решетке, а скорость воздуха в рабочей или обслуживаемой зоне. А эти величины регламентированы ГОСТом. По ним считается и подбирается воздухораспределитель

Сообщение отредактировал koja - 19.9.2007, 14:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 19.9.2007, 14:53
Сообщение #12





Guest Forum






Koja, мы тут про воздухозаборные решетки говорили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 20.9.2007, 7:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Мне попался проект с последующим монтажем где скорость в воздухозаборной решетки на систему подпора в тамбур шлюз была 18 м/сек. Я был в шоке. А проектировщик сказал что вали все на меня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_РАМ_*
сообщение 20.9.2007, 7:55
Сообщение #14





Guest Forum






Насчет подбора решетки я согласенс странной белкой что подберается по живому сечению что касается скорости топосмотрите "справочник по теплоснабжению и вентиляции" Ф.И. Скороходько стр. 56 таб.VII.9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 20.9.2007, 7:56
Сообщение #15


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(AndreyNN @ 20.9.2007, 8:46) [snapback]167502[/snapback]
... скорость в воздухозаборной решетки на систему подпора в тамбур шлюз была 18 м/сек...


ну это, наверное, было совмещение противодымной вентиляции со звуковой сигнализацией biggrin.gif
"нормальное" решение - все сразу слышат "ревун" и давай эвакуироваться...
ну а если серьезно, то критерий шума для аварийных систем - дело десятое, главное чтоб работало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 20.9.2007, 9:32
Сообщение #16


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



А подпор в тамбур шлюз может быть постоянным, например в чистых помещениях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 20.9.2007, 9:36
Сообщение #17


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



может, но тогда ой huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaPaZoo
сообщение 10.4.2009, 8:00
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 18.11.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 25466



Как находится скорость выхода воздуха из решетки, если извесна скорость в воздуховоде и извесна КМС или площадь живого сечения решетки?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 10.4.2009, 8:05
Сообщение #19


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(PaPaZoo @ 10.4.2009, 9:00) [snapback]376845[/snapback]
Как находится скорость выхода воздуха из решетки, если извесна скорость в воздуховоде и извесна КМС или площадь живого сечения решетки?
Спасибо.

Находите расход воздуха через площадь и скорость, делите найденное на живое сечение решетки и усе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaPaZoo
сообщение 10.4.2009, 9:53
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 18.11.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 25466



А, тоесть расход через решетку делим на живое сечение решетки и получаем скорость выхода воздуха на решетке.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 10.4.2009, 11:23
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Уважаемый Господа Проектировщики!
Откройте каталог например любого немецкого Производителя и сразу получите ответ на Ваш вопрос. Например TROX
1. Задаемся размерами решетки - например сечение проема.
2. Определяем расчетную скоростью. Расчетная скорость определяется по эффективному сечению решетки и расходу. Эффективное сечение - Ширина*(Высота - высота одной ламели, которая полностью загораживает сечение)
2. Зная эффективную скорость и зная тип установки решетки ( свободный вход или вход ограниченный каналом), по диаграмме определяем требуемый напор и допустимый уровень шума.

Например - сечение проема - 2*1 м. Расход - 15000 м3ю/ч
Расчетное сечение решетки - 2*(1-0,0085) = 0,915 м2.
Расчетная скорость - 15000/3600/0,915 = 4,55 м/с
В зависимости от способа монтажа - требуемый напор - 90..120 Па, уровень мощности шума - 63..67 dB(A)

При скорости 4 м/с - 70..90 Па 60..64 dB(A)
При скорости 3 м/с - 42..52 Па 53..56 dB(A)





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 10.4.2009, 11:36
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Litvinov @ 20.9.2007, 10:36) [snapback]167542[/snapback]
может, но тогда ой huh.gif

А зачем такой расход в тамбур шлюз? При скорости 18м/с воздуховод д100 пропустит 500 кубов. Не велик ли подпор будет? По моему дверь не открыть будет. Обычно тамбур шлюз имеет две двери, да и само помещение невелико.
По теме - смотреть нам есто нужно естественно. У меня была решетка на фасаде для П1, размещенной в подвале. Так там 2м/с не больше. И то меньше хотелось сделать, да некуда уже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vicsd-v_*
сообщение 13.4.2009, 14:38
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(Vint @ 31.8.2007, 11:24) [snapback]162287[/snapback]
Подскажите какой документ регламентирует скорость воздуха на наружной решетке вытяжной вентиляции и какой она должна быть?

Скорость в решетке конечно не регламентируется, лишь бы решетка не засвистела, как паровоз. Зато четко оговорена СНи П в зоне нахождения людей - это 0.2 м/с. Дальше берите книжку Арктики по воздухораспределителям и подбирайте скорость приточной струи Vx на расстоянии X от решетки при знаемом объеме воздуха куб.м/час. Очень просто. Для другого оборудования Ремак или Клима есть программы.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bratishka
сообщение 31.8.2009, 11:56
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.9.2008
Из: Минск, РБ
Пользователь №: 22809



Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, так все же какая должна быть скорость на решетке? blink.gif
У Староверова нашел следующее:
"Скорость воздуха в живом сечении возду-
хозаборных решеток и утепленных клапанов
при расположении против них масляных само-
очищающихся фильтров принимают не более
4 м/с, при отсутствии фильтров-до 6 м/с.
Скорость воздуха в воздухозаборных шахтах
должна составлять 4-6 м/с."
Да и в книге Калашникова М.П. "Вентиляция общественных зданий"
в главе 9 подбирает решетки исходя из скорости 6 м/с.

Здесь в теме пишут про 2,5 м/с. bang.gif

У меня есть проем в стене 1,4м х 1м и расход воздуха 19020 м3/ч.
При скорости 6м/с площадь живого сечения составит 0,88м2,
т.е. я достаточно гламурненько, установив решетку с размерами
проема, ухожу от строительства воздухозаборной шахты. rolleyes.gif
Но не наживу ли я рядом с собой паровоз, который будет выть 24 часа в сутки.
При скорости 2.5м/с - воздухозаборная шахта.

Я понимаю, что я тут уже оперирую предельно рекомендуемыми величинами,
но уж больно не хочется влазить в кладку шахты.

Также прикрепляю файл, для большей наглядности.

Спасибо.



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Приточка.dwg ( 223,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bratishka
сообщение 3.9.2009, 18:24
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.9.2008
Из: Минск, РБ
Пользователь №: 22809



Все еще хуже, чем я ожидал...
Даже в поиск не послали...
Гут... буду искать ответы в других местах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 4.9.2009, 8:39
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



скорее всего будет шуметь сама установка, чем больше решетки тем меньше скорость нужна.2,5 м/с на первый взгляд не плохо. нужна реальная скорость, скорее всего расход будет больше, а живое сечение меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 4.9.2009, 9:32
Сообщение #27


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Цитата(bratishka @ 3.9.2009, 19:24) [snapback]430858[/snapback]
Все еще хуже, чем я ожидал...
Даже в поиск не послали...
Гут... буду искать ответы в других местах.

шантажист )))
что тут скажешь - 6 м/с многовато - засасывает мусор + шум + повышеное сопротивление вентилятора. Либо шахта воздухозаборная, либо с архами ищите пути увеличения площади рещетки . По оси Д вверх на широкой части стены нельзя решетку поставить? Симпатичнее будет чем шахта рядомстоящая

Сообщение отредактировал AAANTOXA - 4.9.2009, 9:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bratishka
сообщение 4.9.2009, 17:49
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.9.2008
Из: Минск, РБ
Пользователь №: 22809



Неа, не шантажист... тактика и стратегия! ph34r.gif

В том то и дело, что по оси Д, собираются в перспективе пристроить
еще несколько строений, а так конечно там широкое поле для деятельности,
хоть вдоль, хоть поперек ставь решетки.
Тем не менее попытаюсь все же найти место и проковырять проем
для еще одной решетки и таким образом снизить скорость, а то мне
этот "гриб" посередине дороги не внушает доверия.

vovan08, AAANTOXA - благодарю за ответ... вернули веру в человечество.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jess28283
сообщение 5.5.2015, 13:11
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551



Нашла по теме очень хорошо расписанный расчет по подбору решеток и анализ проектных решений
Цитата
* Фирма выбрана автором в качестве примера за полноту и грамотность изложения технических материалов. Не агитируя в пользу того или иного оборудования, замечу, что работа проектировщиков ограничена жесткими лимитами времени, зачастую небезразлично, сколько времени придется затратить на выбор воздухораздающего оборудования. И здесь TROX на высоте. Основной принцип, заложенный в каталог TROX,— максимально сократить время проектировщика на подбор оборудования. Например, расчет всех вариантов в данной статье занял не более 20 мин.

Источник: http://www.c-o-k.ru/articles/vozduhoraspre...iraem-pravil-no
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных