Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подпор в незадымляемую ЛК типа Н3, помогите разобраться
Гость_катяра_*
сообщение 4.9.2007, 14:37
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты! Просьба помочь разобраться.Есть трех этажное офисное здание,в центре которой располагается лестничная клетка. В ТЗ было указано что лестница незадымляемая типа Н3,по снип в тамбур-шлюз при этой ЛК необходимо делать подпор. ЛК соединяет все три этажа ,тамбуры имеются только на первом и втором этажах.Вопрос вот в чем ,по планировке тамбуров при данной ЛК два,располагаются симметричной центра ЛК,подпор нужно делать в один из тамбуров или в оба? Двумя отдельными вентиляторами? Если двумя,то подбирать их на 100% расчетный расход или же на 50% от общего расхода на каждый вентилятор? Буду признательна за помощь. helpsmilie.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_этаж_ОВ_и_КВ.dwg ( 474,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 235
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_adolf_*
сообщение 5.9.2007, 10:54
Сообщение #2





Guest Forum






Мое мнение:
мы делаем подпор для обеспечения незадымляемости путей эвакуации, т.е. подпор надо делать в оба тамбура,
т.к. расчет ведется для создания нормативного избыточного давления - в каждый тамбур 100% воздуха (иначе в каждом тамбуре будет меньше 20 Па)
одна система или две? думаю можно одной обойтись. зачем плодить вентиляторы?

ну и из определения лестничной клетки Н3 ... с входом на лестничную клетку на каждом надземном этаже через противопожарный тамбур-шлюз...
так что, наверное должен быть тамбур и на 3 этаже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_катяра_*
сообщение 5.9.2007, 12:29
Сообщение #3





Guest Forum






большое спасибо за ответ,а на счет тамбура...я тоже считаю что он должен быть,по большому счету...притом в МДС 41-1.99 указано что при подпоре воздуха нажно размещать клапаны на каждом этаже в каждом тамбуре( поправьте если я ошибаюсь), то есть суммарная мощность вентилятора складывается из расхода на подпор в тамбур на этаже пожара,то есть я так понимаю если у меня три этажа то за этаж пожара нужно принимать первый, плюс расход в остальные тамбур-шлюзы на последующих этажах и плюс утечки через неплотности воздуховодов. Тамбура на третьем этаже нет. Поэтому у меня возникает вопрос ,а куда собственно ставить клапан на третьем этаже? или его ставить не нужно и достаточно клапанов только на первом и втором этажах?

и еще хотела спросить какую скорость в самом клапане при подпоре оптимальнее всего брать?заранее спасибо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3_этаж_ОВ_и_КВ.dwg ( 267,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_adolf_*
сообщение 5.9.2007, 13:25
Сообщение #4





Guest Forum






я бы поступил так: или убедил архитекторов сделать тамбуры на 3 этаже, или защищать эту лестницу как Н2 (подпор в объем лестничной клетки)
скорость в клапане? точно не подскажу, но я бы взял до 10м/с
подпор в тамбур на этаже пожара через клапан? я бы сделал во все тамбуры одновременно, через обычные решетки (тогда лестница 100% защищена от дыма)

а вообще вызывает сомнение, а я вляется ли эта лестничная клетка незадымляемой (если не ошибаюсь, а я могу, но в общественных зданиях высотой до 26,5м или до 10 этажей нормы не требуют незадымляемых лестничных клеток)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_катяра_*
сообщение 5.9.2007, 14:10
Сообщение #5





Guest Forum






Я полностью согласна с вами на счет сомнений в типе лестничной клетки,но когда позвонила заказчику уточнить этот вопрос он по телефону открыв снип продиктовал мне что мол раз лестничная клетка одна,пусть она будет незадымляемой типа Н-3....Хотя перед звонком удалось немного проконсультироваться с дамой,занимающейся пожарными вопросами и она сказала что лишь малая доля вероятности есть что эта ЛК является незадымляемой...я в ДУ пока полнейший дилетант,нахожусь пока на стадии "набивания шишек"....а на счет системы подачи воздуха одновременно через решетки....я просто основываюсь на нормах,в которых прописывается подача воздуха через клапан,не является ли подача воздуха для подпора через решетки каким либо нарушением? я пока в таких нюансах слабо разбираюсь и смогу ли я потом свою голову убереч в случае чего? Может это прописано в каких-либо нормах? Заранее благодарна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_катяра_*
сообщение 5.9.2007, 14:20
Сообщение #6





Guest Forum






И еще вопрос уже немного по другому объекту.7-ми этажный гараж-стоянка наземная,закрытого типа.Проект был сделан и благополучно сдан еще зимой,но проверку пожарной части прошел недавно и выявились несколько замечаний.Оказалось что один из лифтов(ранее определенный заказчиком как "обычный",хотя на протяжении долгого времени это вызывало у меня море сомнения,которое "благополучно" подтвердилось) являет собой лифт для перевозки пожарных подразделений. Может я плохо ищу но нигде не могу найти расчет подпора в данный тип ЛШ. И схему подачи воздуха в эту ЛШ.Также там имеются две изолированные рампы,в которых ранее проектировщиками система ДУ осуществлялась через наружные решетки,точнее по одной решетке 600х600 на уровень через наружную стену...В замечании было указано что из рамп необходимо сделать ДУ вентиляторами.В СНиПе" Стоянки автомобилей" прописано что естественное ДУ рамп ДОПУСКАЕТСЯ делать через наружное ограждение.Очень буду признательна за любую консультацию и помощь.Заранее спасибо. helpsmilie.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  фрагмент_плана_автостоянки_с_рампой_ЛК_и_ЛШ.dwg ( 1,97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 106
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_adolf_*
сообщение 5.9.2007, 15:45
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(катяра @ 5.9.2007, 14:10) [snapback]163297[/snapback]
....я просто основываюсь на нормах,в которых прописывается подача воздуха через клапан,не является ли подача воздуха для подпора через решетки каким либо нарушением...


не знаю таких норм, да и здравому смыслу противоречит (зачем клапан? с его автоматикой. пусть и простой но все же... чем больше автоматики, тем больше вероятность отказа... (это лично мое мнение)
я делал без клапанов - экспертизу проходили...


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_adolf_*
сообщение 5.9.2007, 15:55
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(катяра @ 5.9.2007, 14:20) [snapback]163308[/snapback]
И еще вопрос уже немного по другому объекту.7-ми этажный гараж-стоянка наземная,закрытого типа.Проект был сделан и благополучно сдан еще зимой,но проверку пожарной части прошел недавно и выявились несколько замечаний.Оказалось что один из лифтов(ранее определенный заказчиком как "обычный",хотя на протяжении долгого времени это вызывало у меня море сомнения,которое "благополучно" подтвердилось) являет собой лифт для перевозки пожарных подразделений. Может я плохо ищу но нигде не могу найти расчет подпора в данный тип ЛШ. И схему подачи воздуха в эту ЛШ.Также там имеются две изолированные рампы,в которых ранее проектировщиками система ДУ осуществлялась через наружные решетки,точнее по одной решетке 600х600 на уровень через наружную стену...В замечании было указано что из рамп необходимо сделать ДУ вентиляторами.В СНиПе" Стоянки автомобилей" прописано что естественное ДУ рамп ДОПУСКАЕТСЯ делать через наружное ограждение.Очень буду признательна за любую консультацию и помощь.Заранее спасибо. helpsmilie.gif


а подпор в такие шахты ничем не отличается от подпора в другие лифтовые шахты и схемы обычные

написано "допускается" значит допускается, надо предоставить расчет-обоснование (со ссылками на пункты норм) и доказать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_катяра_*
сообщение 7.9.2007, 13:34
Сообщение #9





Guest Forum






спасибо огромное за подсказки,буду думать и разбираться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_катяра_*
сообщение 7.9.2007, 13:43
Сообщение #10





Guest Forum






насчет разобраться я себе польстила....вопрос именно в расчете системы подпора...в МДС 41-1.99 по поводу расчета подпора в тамбур ЛК Н3 написано для меня лично немного непонятно. Если у вас есть пример расчета подпора в ЛК Н3 по схеме одновременной подачи через решетки в тамбуры -скиньте пожалуйста,если не жалко,может я плохо ищу но не могу никак найти принцип расчета.....делаю в первый раз,опыта ноль,специалистов рядом нет..к сожалению
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_adolf_*
сообщение 10.9.2007, 9:47
Сообщение #11





Guest Forum






все чем могу помочь: п.3.17 пособия4.91 взять его можно здесь

и там же вычитал про подачу воздуха в эти тамбуры, я ошибался. извиняюсь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_катяра_*
сообщение 10.9.2007, 15:09
Сообщение #12





Guest Forum






спасибо)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия По
сообщение 14.9.2007, 16:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.8.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10615



А вот такой (животрепещущий) вопрос:
1) Мы подаем по п.3,17 приложения 4,91 к старому СНиПу - расход 4700 м3/час на 1 м2 открытой двери (одной из двух).
Этот расход идет на этаж пожара, им может оказаться каждый, поэтому предусматриваем соответсвующего размера воздуховоды и КОМы на каждый из двух этажей. КОМ откроется на нужном этаже от пожарной сигнализации.
2) В это время на оставшемся этаже через неплотности закрытого КОМа (или нормально закрытого неполностью) необходимо подать количество воздуха, выходящего через щели двух дверей. И этот расход мы посчитаем по п.3,17.
3) А вот СКОЛЬКО пропускает закрытый КОМ - ВОПРОС !!!! sad.gif
В п.3,17 говорится: "через неплотности закрытых клапанов на всех этажах, кроме этажа пожара, по формуле №3 " а по формуле №3 это можно сделать ТОЛЬКО для клапанов дымоудаления, а для приточных КОМов - НЕТ!!
Так как же быть ??? huh.gif
Кто знает - просьба поделиться таким ЦЕННЫМ опытом. wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия По
сообщение 18.9.2007, 10:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.8.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10615



Я работаю над гражданскими зданиями 2 месяца и уже столкнулась с незадымляемыми лестничными клетками третьего типа (с тамбурами) Н3.
Уж наверняка многим попадалось тоже.
Товарищи, как вы для себя ответили на вышеозвученный вопрос - неужели вопросы пожарной безопасности так неизучены??? huh.gif
Скажем - НЕТ неграмотности в наших рядах!!! spam.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_adolf_*
сообщение 18.9.2007, 15:06
Сообщение #15





Guest Forum






а что такое КОМ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия По
сообщение 19.9.2007, 9:36
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.8.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10615



Клапаны КОМ-1 дымовые и нормально закрытые используются в качестве клапанов противодымнои вентиляции.
www.vings-m.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_adolf_*
сообщение 19.9.2007, 18:05
Сообщение #17





Guest Forum






путаница какая-то: ком - это из другой оперы, это огнезадерживающий клапан

а приточных дымовых клапанов, наверное, не бывает

и вообще, о чем речь идет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия По
сообщение 21.9.2007, 9:15
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.8.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10615



Правильно - КОМ-1 огнезадерживающий (нормально открытый, закрывается при пожаре),
а быть приточным - его второе предназначение (вот посмотри на сайте производителя).
Сам посуди: как ты подведешь воздух подпора в тамбур- дырой огромного воздуховода? решеткой? - конечно нет. Там будет нормально закрытый клапан (КОМ-1), и от пожарной сигнализации он включится и подаст необходимый воздух!

Adolf, если найдешь что интересного почитать на противопожарную тему - поделись со мной, в частности о сигнализации, автоматике - когда что включается и вообще - потому что мало что есть почитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 3.10.2007, 9:50
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Цитата
3) А вот СКОЛЬКО пропускает закрытый КОМ - ВОПРОС !!!!
В п.3,17 говорится: "через неплотности закрытых клапанов на всех этажах, кроме этажа пожара, по формуле №3 " а по формуле №3 это можно сделать ТОЛЬКО для клапанов дымоудаления, а для приточных КОМов - НЕТ!!
Так как же быть ???

По большому счету, один и тот же клапан может выполнять функции как огнезадерживающего клапана, так и клапана дымоудаления. Принципиальное отличие - в положении заслонки клапана в нормальном режиме фунционирования здания (не аварийном). Вы можете использовать свой КОМ как огнезадерживающий (заслонка в нормально состоянии открыта, т. е. положение "НО"), или в целях дымоудаления (заслонка в нормальном состоянии закрыта. т. е. положение "НЗ"), только тогда решетку поставите для декора. Рекомендую посмотреть каталог "Арктики", там приведены пояснения по положению заслонки в клапанах ОКС-1.
Можете вместо КОМа поставить КДМ для подпора в л/к типа Н3 (видел и такое). При пожаре он откроется и через него Вы подадите свой расчетный расход, вот Вам и "неплотности" biggrin.gif .

Сообщение отредактировал mik29 - 3.10.2007, 9:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denker
сообщение 3.10.2007, 13:00
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 2.3.2005
Пользователь №: 509



Ув. коллеги, помогите разобраться, при расчете расхода воздуха для создания подпора в лестничной клетке по п.2.5.4 МДС41-1.99 возникает путаница. В примере 4 определено давление воздуха на 1 этаже Рш1=80 Па, дельтаРкш=100 и по рис.4 определен расход Gк=24500, непонятно почему при определении Gк воспользовались кривой 6, когда в соответствии с таблицей под рис.4 Gк надо было определять по кривой 7, т.к. Рш1=80, а не 130?

пардон, вопрос адресовал не в ту тему, моя лестничная клетка называется Н2, см. новую тему

Сообщение отредактировал denker - 3.10.2007, 13:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lookat_*
сообщение 15.10.2007, 9:18
Сообщение #21





Guest Forum






На сегодня не существует подробной методики расчёта подпора лестничной клетки типа Н3.
Предлагаю Вашему вниманию свою развёрнутую версию существующей в пособиях и в МДС концепции расчёта. smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Calculation_of_Protection_from_Smoke_LK_N3.zip ( 50,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 417
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_N.A.I_*
сообщение 27.10.2008, 13:48
Сообщение #22





Guest Forum






Подскажите пожалуйста, если пишу не в ту тему, то могу создать свою.... вобще вопрос вот в чем: стоит вентилятор подпора, который должен включиться при пожаре и создать подпор в лестнице с перетеканием в тамбур-шлюз при лестнице и одновременно (т.е. один вентилятор в два места) в грузовую платформу тоже с перетеканием из нее в тамбур-шлюз, который при платформе. Расходы сильно различаются - в грузовую платформу 7050 м3/ч, в ЛК 29255 м3/ч, чтобы именно такие расходы пошли куда надо необходимо установить заслоки.. вот в этом и вопрос : можно в системе подпора ставить заслонки? blink.gif и заслонки должны быть тоже класса П, т.е. не просто воздушный клапан для общеобменных систем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 4.5.2016, 21:43
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Два обособленных тамбур-шлюза при ЛК тип Н3. Согласно п. 7.15в СП7 должен считать на открытую дверь (из той предпосылки, что через указанный ТШ осуществляется эвакуация). Данное положение оправдано для ТШ 2 (см. вложение), но не для ТШ 1, как мне кажется. Может, данный ТШ верней будет считать на утечки через закрытую дверь? Формально, вроде нельзя, но вдруг у кого имелся опыт защиты подобного противоречащего решения. Экономлю заказчику место.

На данное соображение навели рассуждения Б.Б. касательно ТШ с тремя дверями: "третья дверь может быть не расположена на путях эвакуации, а связывать с другим помещением, тогда эвакуация через нее производиться не будет".

Сообщение отредактировал Незнайка - 4.5.2016, 21:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Basement.pdf ( 88,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.5.2016, 22:38
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Через ТШ 1 осуществляется эвак. выход из венткамеры в ЛК. Так что там нет вариантов - только на отрытую дверь расчёт
Ваши рассуждения могут быть справедливы только при выходе из венткамеры в общий с автостоянкой ТШ

Сообщение отредактировал ИОВ - 4.5.2016, 22:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 4.5.2016, 22:52
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(ИОВ @ 4.5.2016, 23:38) *
Через ТШ 1 осуществляется эвак. выход из венткамеры в ЛК. Так что там нет вариантов - только на отрытую дверь расчёт
Ваши рассуждения могут быть справедливы только при выходе из венткамеры в общий с автостоянкой ТШ

Ответ ожидаемый. Значит, не сэкономил заказчику место. rolleyes.gif ИОВ, тебе как всегда мадлобт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр99
сообщение 5.7.2016, 18:28
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 7.9.2015
Пользователь №: 277191



Добрый вечер. У меня вопрос такой: при расчет расхода воздуха в тамбур-шлюз при ЛК Н3 учитывать площадь одного открытого проема (между коридором и тамбур-шлюзом) или двух (2й - между тамбур-шлюзом и ЛК)?
Первый раз считаю подпор для тамбура при Н3 и не могу понять какую площадь взять, т.к. формула расхода дана на одну открытую дверь, но воздух будет двигаться и через вторую.

Сообщение отредактировал Александр99 - 5.7.2016, 18:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.7.2016, 12:03
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Учитывают только одну дверь - по умолчанию двери открываются не единовременно, а по очереди
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klew
сообщение 24.7.2016, 18:41
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.9.2011
Пользователь №: 123124



Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли общей системой осуществлять постоянный подпор в тамбур-шлюз при лестничной клетке Н3 и в тамбур-шлюз при помещении категории А?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 24.7.2016, 19:31
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



п. 7.2.17 СП60 вам в помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 24.7.2016, 19:55
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Зачем в тамбур- шлюз при ЛК Н3 постоянный подпор? Он нужен только при пожаре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных