Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подпор в незадымляемую ЛК типа Н3, помогите разобраться
klew
сообщение 24.7.2016, 20:12
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.9.2011
Пользователь №: 123124



Цитата(Wiz @ 24.7.2016, 19:31) *
п. 7.2.17 СП60 вам в помощь.

Спасибо за отклик! По поводу этого пункта знаю, по нему вроде как нельзя. Дело в том, что среди коллег возник спор, там где фраза "предусматривать отдельными от других систем", некоторые под "другими системами" понимают общеобменные системы, обслуживающие другие помещения. У нас же получается скорее приточная противодымная система, т.к. подает воздух и при пожаре

Цитата(Барабан @ 24.7.2016, 19:55) *
Зачем в тамбур- шлюз при ЛК Н3 постоянный подпор? Он нужен только при пожаре.

Постоянный подпор нужен по п.4.4.12 СП 1.13130 "в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные клетки типов Н2 и Н3 с есте-
ственным освещением и постоянным подпором воздуха"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 24.7.2016, 21:20
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Так надо было с этого и начинать. Никто же кроме вас полных вводных не знает. Спрашивали про тамбур, а у вас все здание категории А.
Получается у вас должна быть постоянно работающая противопожарная система подпора.
В этом случае берем СП7 п. 6.13 Системы подачи наружного воздуха в один тамбур-шлюз или группу тамбур-шлюзов помещений
категорий А или Б, а также в машинные отделения лифтов зданий категорий А или Б следует предусматривать отдельными от систем другого назначения,
с резервным вентилятором для каждой системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klew
сообщение 24.7.2016, 21:36
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.9.2011
Пользователь №: 123124



Цитата(Wiz @ 24.7.2016, 21:20) *
Так надо было с этого и начинать. Никто же кроме вас полных вводных не знает. Спрашивали про тамбур, а у вас все здание категории А.
Получается у вас должна быть постоянно работающая противопожарная система подпора.
В этом случае берем СП7 п. 6.13 Системы подачи наружного воздуха в один тамбур-шлюз или группу тамбур-шлюзов помещений
категорий А или Б, а также в машинные отделения лифтов зданий категорий А или Б следует предусматривать отдельными от систем другого назначения,
с резервным вентилятором для каждой системы.

Прошу прощения за недостаточность данных. Настораживает, что такого пункта нет в СП 7.13130.2013
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 24.7.2016, 21:44
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Прошу прощения за недостаточность данных. Настораживает, что такого пункта нет в СП 7.13130.2013

Точно. Я по ошибке скопировал этот пункт из СП7 2009 года.
Ну тогда как по мне то нужно трактовать фразу "отдельными от других систем" по п.7.2.17 в сторону ужесточения нормы, т.к там не сказано каких именно систем, следовательно нужно подразумевать все системы, а не только общеобменные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klew
сообщение 24.7.2016, 21:51
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.9.2011
Пользователь №: 123124



Цитата(Wiz @ 24.7.2016, 21:44) *
Точно. Я по ошибке скопировал этот пункт из СП7 2009 года.
Ну тогда как по мне то нужно трактовать фразу "отдельными от других систем" по п.7.2.17 в сторону ужесточения нормы, т.к там не сказано каких именно систем, следовательно нужно подразумевать все системы, а не только общеобменные.

Ясно, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных