> Определение мощности на ГВС
smash
сообщение 5.9.2007, 12:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Здраствуйте, уважаемые специалисты. Помогите мне с методикой расчета мощности на ГВС.
Каким расходом руководствоватся : секундным, часовым или суточным ?
Имею крышную котельную в жилом здании. Для приготовления ГВ хочу ипользовать бойлер и теплообменник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 6.9.2007, 4:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Для определения мощности теплообменника ГВС используется часовой расход воды. Посмотрите СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" - там есть примеры расчёта и подбора теплообменников, как пластинчатых, так и кожухотрубных. Также рекомендую почитать "Справочник проектировщика" под ред. Староверова. Справочник можно скачать здесь же на форуме в разделе "Книгохранилище".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 6.9.2007, 8:12
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а ещё можно зайти в раздел "применение экселя в расчетах" и скачать расчет требумого количесва воды и соответственно и кВт, а потом скачать файл расчета скоростных подогревателей (по СП которое означено чуть выше) и там расчитать либо количество скоростников, либо входящие данные для подбора пластинчатых ТО.

Сообщение отредактировал ssn - 6.9.2007, 8:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 6.9.2007, 16:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Благодарю. Обязательно посмотрю. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Адик_*
сообщение 19.9.2007, 1:16
Сообщение #5





Guest Forum






Маленькое дополнение - максимальный часовой если будите ставить только т/о. А если еще и бак акаммулятор будет то по среднечасовой нагрузке (обьем бака = 10*среднечасовой расход)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 23.9.2007, 18:33
Сообщение #6


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



я думаю что расчет объёма аккумуляторного бака привязан ко времени заполнения (ну и разрешённой тепловой нагрузки)...
а от куда обьем бака = 10*среднечасовой расход?
опыт? или есть рекомендации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 18:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных