Vano
сообщение 21.6.2011, 22:49
Сообщение #151


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44896
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Еще раз Предпроектная документация Проектная документация Рабочая документация Монтажная документация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 21.6.2011, 22:52
Сообщение #152





Guest Forum






Цитата(vnipi @ 22.6.2011, 0:47) *

А в чьем вы штате, кто вам деньги платит? Это для выяснения вашей роли и функции.
А то у вас похоже хвост собакой виляет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 23.6.2011, 19:41
Сообщение #153





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый вечер!
Цитата(vnipi @ 22.6.2011, 0:47) *
А в чьем вы штате, кто вам деньги платит? Это для выяснения вашей роли и функции.
А то у вас похоже хвост собакой виляет.

Работаю в климат. фирме. Там же и з/п получаю.

А в чем подвох?

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.6.2011, 19:53
Сообщение #154





Guest Forum






Цитата(vnipi @ 23.6.2011, 21:41) *

А климат-фирма че делает, какие этапы проекта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 23.6.2011, 22:35
Сообщение #155





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый вечер!
Цитата(vnipi @ 23.6.2011, 21:41) *
А климат-фирма че делает, какие этапы проекта?


а первым словом ничего не сказано?
А как этот вопрос вяжется с самой темой этой ветки?

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molibden1980
сообщение 7.3.2012, 10:55
Сообщение #156





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638



Цитата(molibden1980 @ 6.9.2007, 12:11) *
У нас фирма проектно-монтажная и зачастую подробная спецификация облегчает жизнь себе, рабочим и мастерам!Да и проектировщик у нас - это практически и сметчик и мастер в одном лице!

Прошло почти пять лет, работаю там же, но ситуация изменилась коренным образом. Уже не помню когда проект делал в полном объеме, тем более подробную спецификацию. Обычно все ограничивается коммерческими предложениями на монтаж, потому что всегда (как это все таки надоело) стоимость вентиляции и кондиционирования требуется почему-то вчера. Если нет проекта, то закладываю стоимость основного оборудования, воздуховоды - квадратуру определяю по аналогам или ваще на глаз, закладываю процент на фасонину и нестандарт с делением по толщине стали, СМР и ПНР в процентах от стоимости оборудования и материалов. И полетело КП Заказчику.
В нынешней ситуации не вижу смысла заморачиваться над фасониной. Это отнимает много времени и зачастую просто становится ненужным уже на следующий день!
Хотя в проектах, которые выполнены проектными институтами и конторами встречаю и отводы, и переходы и другую фасонину. Но, по моему мнению, качество современных проектов, причем не только раздела ОВ, ниже плинтуса (я не имею в виду серьезные отрасли типа нефть, газ и т.д. там очень даже на уровне попадались проекты) и подробная спецификация в таких проектах, как мертвому припарка.

Если мы сами чертежи изготавливаем на монтаж, то ограничиваюсь планами поэтажными (иногда делаю схемы или обвязку вентустановок) и заявкой, на основное оборудование. Воздуховоды заказывает мастер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Медведица
сообщение 13.9.2012, 14:53
Сообщение #157


медвежатина


Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817



Как относиться к требованиям
разделять спецификацию по системам?
То бишь отдельно П1 полностью, П2 обособлено
и т.д. ваше мнение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gurasu
сообщение 13.9.2012, 15:05
Сообщение #158





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.5.2010
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251



всегда разбиваем по системам, 20 систем выходит страниц на 40 biggrin.gif

с отоплением также - "итп", "система правого крыла" и т.п., так же как и с вк кстати, мое мнение это художества, для монтирующей конторы

Сообщение отредактировал Gurasu - 13.9.2012, 15:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 24.9.2012, 12:30
Сообщение #159





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
разделять спецификацию по системам?

Это как бы правило хорошего тона и для более удобного составления КП. И если остается на это время. Но как правило сроки поджимают и спека выдается сквозная без привязки раходников к системам. Всмысле без привязки в пределах одного раздела. А сами разделы конечно выделяются отдельными "абзацами" в спеке.

Сообщение отредактировал Wiz - 24.9.2012, 12:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barlone
сообщение 5.10.2012, 6:46
Сообщение #160





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 3.5.2008
Пользователь №: 18336



А где можно узнать(желательно подтверждающий документ), что в смете на монтаж трубопроводов ОВ уже учтена стоимость элементов трубопроводов (отводов, переходов и т.д.)? И в каком документе написано, что монтажник сим должен определяться с их количеством?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barlone
сообщение 5.10.2012, 7:58
Сообщение #161





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 3.5.2008
Пользователь №: 18336



Посмотрел ТЭРы там вообще про фасонину труб не слова. Ни монтаж её не прописан, ни то, что она уже где-то учтена...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Malish25
сообщение 2.11.2012, 14:08
Сообщение #162





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.11.2012
Пользователь №: 168980



Цитата(Barlone @ 5.10.2012, 7:46) *
А где можно узнать(желательно подтверждающий документ), что в смете на монтаж трубопроводов ОВ уже учтена стоимость элементов трубопроводов (отводов, переходов и т.д.)? И в каком документе написано, что монтажник сим должен определяться с их количеством?



меня тоже от вопрос интересует очень. Может кто знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 9.11.2012, 11:31
Сообщение #163





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Это вам у сметчиков надо поинтересоваться. Например на медную трубу ничего такого не заложено. У них в проге состав материалов прописан по каждой позиции. Что касается надо ли указывать фасонину и т.п. то в госте по оформлению рабочих чертежей состав спецификации прописан, то есть что туда должно входить. Все остальное я полагаю за отдельную плату biggrin.gif

Сообщение отредактировал Norb - 9.11.2012, 11:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 25.11.2012, 19:22
Сообщение #164





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=819380
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 11.1.2013, 10:53
Сообщение #165


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(Norb @ 9.11.2012, 12:31) *
Это вам у сметчиков надо поинтересоваться. Например на медную трубу ничего такого не заложено. У них в проге состав материалов прописан по каждой позиции. Что касается надо ли указывать фасонину и т.п. то в госте по оформлению рабочих чертежей состав спецификации прописан, то есть что туда должно входить. Все остальное я полагаю за отдельную плату biggrin.gif


дак вот как раз в госте на оформление раздела ОВ и написано, что вся фасонона в разделе вентиляции указывается в проекте.
только фасонина отопления не входит в спецификацию. почитайте внимательно гост.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sip55
сообщение 17.1.2013, 10:23
Сообщение #166





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.5.2012
Пользователь №: 150140



Прочитал ГОСТ: Указываются в спецификации:

.... в разделе "Вентиляция" ("Вентиляция и кондиционирование"):

- вентиляционное оборудование;

- другие элементы систем;

- закладные конструкции;

- воздуховоды;

- конструкции теплоизоляционные;

- материалы.

Воздуховоды в разделе Спецификации записывают по каждому диаметру (сечению).

Элементы систем (оборудование, изделия) и материалы в пределах указанных групп размещают в порядке возрастания их основных параметров (например, типа, марки, диаметра, сечения).....

Фасонные детали Вы относите к "другим элементам систем" или к "материалам"?

В ГОСТе по-моему нет четкого указания на фасонину, это порождает сомнения в необходимости ее подсчета. Например, её можно учитывать в графе материал (для изготовления фасонных деталей) или еще каким-то способом (добавляя длину к прямым участкам воздуховодов).

Нет оснований утверждать, что ГОСТ ТРЕБУЕТ указывать поэлементно фасонные части воздуховодов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 17.1.2013, 14:47
Сообщение #167





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Sip55 @ 17.1.2013, 11:23) *
Прочитал ГОСТ: Указываются в спецификации:

.... в разделе "Вентиляция" ("Вентиляция и кондиционирование"):

- вентиляционное оборудование;

- другие элементы систем;

- закладные конструкции;

- воздуховоды;

- конструкции теплоизоляционные;

- материалы.

Воздуховоды в разделе Спецификации записывают по каждому диаметру (сечению).

Элементы систем (оборудование, изделия) и материалы в пределах указанных групп размещают в порядке возрастания их основных параметров (например, типа, марки, диаметра, сечения).....

Фасонные детали Вы относите к "другим элементам систем" или к "материалам"?

В ГОСТе по-моему нет четкого указания на фасонину, это порождает сомнения в необходимости ее подсчета. Например, её можно учитывать в графе материал (для изготовления фасонных деталей) или еще каким-то способом (добавляя длину к прямым участкам воздуховодов).

Нет оснований утверждать, что ГОСТ ТРЕБУЕТ указывать поэлементно фасонные части воздуховодов.


rolleyes.gif удобно бесспорно.

Но стакан на половину полон, а не пуст.

Подобавляй к прямым... Икать устанешь)))

Взялся делать, делай...а не ищи способ не сделать.

Другие элементы систем-подходит?

rolleyes.gif Забыли написать (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию включают.
Радуйся что не написали-заклёпки считать пришлось бы.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 1.2.2013, 7:05
Сообщение #168





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



По поводу оформления спецификации есть один интересный вопрос - в графе "Единица измерения" указывается шт, м, и т.д. Так вот как все-таки правильней - "шт" или "шт." ? Если посмотреть ГОСТ 2.316, то там по "Переченю допускаемых сокращений слов применяемых в графических документах" - "шт.", (как бы относится к графике, а спецификации приравнены к текстовым документам) но в МР 21.01-95 Приложение А везде "шт". Так как все-таки верно? Вопрос вроде бы пустяковый, но все же , кто как делает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gurasu
сообщение 1.4.2013, 14:24
Сообщение #169





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.5.2010
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251



возможно вопрос не в тему : включаете ли вы помимо датчиков и т.п. элементов автоматики, кабель слаботочки на эти датчики ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 1.4.2013, 15:59
Сообщение #170


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(Sip55 @ 17.1.2013, 11:23) *
Прочитал ГОСТ: Указываются в спецификации:

.... в разделе "Вентиляция" ("Вентиляция и кондиционирование"):

- вентиляционное оборудование;

- другие элементы систем;

- закладные конструкции;

- воздуховоды;

- конструкции теплоизоляционные;

- материалы.

Воздуховоды в разделе Спецификации записывают по каждому диаметру (сечению).

Элементы систем (оборудование, изделия) и материалы в пределах указанных групп размещают в порядке возрастания их основных параметров (например, типа, марки, диаметра, сечения).....

Фасонные детали Вы относите к "другим элементам систем" или к "материалам"?

В ГОСТе по-моему нет четкого указания на фасонину, это порождает сомнения в необходимости ее подсчета. Например, её можно учитывать в графе материал (для изготовления фасонных деталей) или еще каким-то способом (добавляя длину к прямым участкам воздуховодов).

Нет оснований утверждать, что ГОСТ ТРЕБУЕТ указывать поэлементно фасонные части воздуховодов.

Если это ко мне, то не поленитесь, в этом же госте прочитайте пару абзацев выше, который начинается вроде вот так - в разделе "Отопление"...
И там есть определение, что "другие элементы систем" это как раз и есть отводы, тройники, переходы и далее по тексту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.4.2013, 12:43
Сообщение #171


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ssn @ 1.4.2013, 16:59) *
отводы, тройники, переходы и далее по тексту

Вы поймите простую вещь. ГОСТ писался под существовавшую в стране на тот период систему. Когда было четкое разделение на проектную и монтажную документацию. Исходя из логики ГОСТа, который всю мелочевку исключал из проектной документации поштучно и требовал записывать её укрупнённо (метрами, килограммами и т.п.) и было разделение, под которое уже писались разграничивающие документы более низкого уровня, например между проектными и монтажными структурами в рамках одного ведомства или отрасли.
Сейчас же системы нет, остался один ГОСТ, который имеет вот этот люфт, ничем не заполненный. И его пытаются заполнить спихиванием объемов друг на друга.
Когда же есть нормальное взаимодействие между монтажниками и проектировщиками, то проблем не возникает. Или когда зак даёт от себя эту границу и записывает её в ТЗ.
Кстати, грамотное ТЗ в любом случае снимает все эти вопросы, но кто ж его пишет нонче грамотно, если вообще пишет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 23.4.2013, 13:37
Сообщение #172


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



дак а я как раз и не считаю что проблема выдавать фасонку. выдавать фасонку это хорошо, это правильно. тем более что она сама считается, что её не выдавать то smile.gif

Сообщение отредактировал ssn - 23.4.2013, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.4.2013, 14:01
Сообщение #173


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Дык вона сколько страдальцев то, наверное не те проги юзают smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 23.4.2013, 17:11
Сообщение #174





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(andrey R @ 23.4.2013, 15:01) *
Дык вона сколько страдальцев то, наверное не те проги юзают smile.gif

:-)
Может навскидку считают...врят ли..специалисты же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.6.2013, 22:15
Сообщение #175





Группа: Участники форума
Сообщений: 33508
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А считают ли? Ибо коль считали, то прога сама надает колво всякой фасонины и прочего, а вот коль не считали и просто нарисовали, то и воздуховодов с трубами странные колва выходят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 21.9.2013, 22:58
Сообщение #176


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44896
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(инж323 @ 1.6.2013, 23:15) *
А считают ли? Ибо коль считали, то прога сама надает колво всякой фасонины и прочего, а вот коль не считали и просто нарисовали, то и воздуховодов с трубами странные колва выходят.

Сама не выдает.
Или выдает но всяку пакость не по ГОСТ.
Нужно ручками настраивать связки разных прог и много всего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 30.11.2013, 6:11
Сообщение #177





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Если вы проектируете системы из металла толщиной 0,5-0,7 мм, то ваши старания по подсчету фасонины никому не нужны, т.к. в смете прокладка воздуховодов включает и фас. части. На стройке тоже по вашему проекту мало какие фас. части будут изготавливать, там обычно все по месту делается. Вот если у вас проекте толщина металла 3 и более мм, сложные тройники (переходной ствол и переходное ответвление, всё это круглого сечения), большие диаметры и т.д., то вам придется изобразить развертки этих элементов, соответственно со спецификацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 30.11.2013, 10:18
Сообщение #178





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(vovan08 @ 30.11.2013, 7:11) *
Если вы проектируете системы из металла толщиной 0,5-0,7 мм, то ваши старания по подсчету фасонины никому не нужны, т.к. в смете прокладка воздуховодов включает и фас. части. На стройке тоже по вашему проекту мало какие фас. части будут изготавливать, там обычно все по месту делается. Вот если у вас проекте толщина металла 3 и более мм, сложные тройники (переходной ствол и переходное ответвление, всё это круглого сечения), большие диаметры и т.д., то вам придется изобразить развертки этих элементов, соответственно со спецификацией.

Вы откуда?
переходной ствол? это что?
развертки? какие например?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 2.12.2013, 7:26
Сообщение #179





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Прикрепленный файл  ______1_Model.jpg ( 70,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 2.12.2013, 9:34
Сообщение #180





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(vovan08 @ 2.12.2013, 8:26) *
Прикрепленный файл  ______1_Model.jpg ( 70,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24

laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 8:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных