Состав спецификации рабочки вентиляции. |
|
|
|
|
21.6.2011, 22:49
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44896
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Еще раз Предпроектная документация Проектная документация Рабочая документация Монтажная документация.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
21.6.2011, 22:52
|
Guest Forum

|
Цитата(vnipi @ 22.6.2011, 0:47)  А в чьем вы штате, кто вам деньги платит? Это для выяснения вашей роли и функции. А то у вас похоже хвост собакой виляет.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.6.2011, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый вечер! Цитата(vnipi @ 22.6.2011, 0:47)  А в чьем вы штате, кто вам деньги платит? Это для выяснения вашей роли и функции. А то у вас похоже хвост собакой виляет. Работаю в климат. фирме. Там же и з/п получаю. А в чем подвох? С Уважением,
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
23.6.2011, 19:53
|
Guest Forum

|
Цитата(vnipi @ 23.6.2011, 21:41)  А климат-фирма че делает, какие этапы проекта?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.6.2011, 22:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый вечер! Цитата(vnipi @ 23.6.2011, 21:41)  А климат-фирма че делает, какие этапы проекта? а первым словом ничего не сказано? А как этот вопрос вяжется с самой темой этой ветки? С Уважением,
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3.2012, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638

|
Цитата(molibden1980 @ 6.9.2007, 12:11)  У нас фирма проектно-монтажная и зачастую подробная спецификация облегчает жизнь себе, рабочим и мастерам!Да и проектировщик у нас - это практически и сметчик и мастер в одном лице! Прошло почти пять лет, работаю там же, но ситуация изменилась коренным образом. Уже не помню когда проект делал в полном объеме, тем более подробную спецификацию. Обычно все ограничивается коммерческими предложениями на монтаж, потому что всегда (как это все таки надоело) стоимость вентиляции и кондиционирования требуется почему-то вчера. Если нет проекта, то закладываю стоимость основного оборудования, воздуховоды - квадратуру определяю по аналогам или ваще на глаз, закладываю процент на фасонину и нестандарт с делением по толщине стали, СМР и ПНР в процентах от стоимости оборудования и материалов. И полетело КП Заказчику. В нынешней ситуации не вижу смысла заморачиваться над фасониной. Это отнимает много времени и зачастую просто становится ненужным уже на следующий день! Хотя в проектах, которые выполнены проектными институтами и конторами встречаю и отводы, и переходы и другую фасонину. Но, по моему мнению, качество современных проектов, причем не только раздела ОВ, ниже плинтуса (я не имею в виду серьезные отрасли типа нефть, газ и т.д. там очень даже на уровне попадались проекты) и подробная спецификация в таких проектах, как мертвому припарка. Если мы сами чертежи изготавливаем на монтаж, то ограничиваюсь планами поэтажными (иногда делаю схемы или обвязку вентустановок) и заявкой, на основное оборудование. Воздуховоды заказывает мастер.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9.2012, 14:53
|
медвежатина
Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817

|
Как относиться к требованиям разделять спецификацию по системам? То бишь отдельно П1 полностью, П2 обособлено и т.д. ваше мнение?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9.2012, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.5.2010
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251

|
всегда разбиваем по системам, 20 систем выходит страниц на 40 с отоплением также - "итп", "система правого крыла" и т.п., так же как и с вк кстати, мое мнение это художества, для монтирующей конторы
Сообщение отредактировал Gurasu - 13.9.2012, 15:06
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2012, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата разделять спецификацию по системам? Это как бы правило хорошего тона и для более удобного составления КП. И если остается на это время. Но как правило сроки поджимают и спека выдается сквозная без привязки раходников к системам. Всмысле без привязки в пределах одного раздела. А сами разделы конечно выделяются отдельными "абзацами" в спеке.
Сообщение отредактировал Wiz - 24.9.2012, 12:32
|
|
|
|
|
|
|
|
5.10.2012, 6:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 3.5.2008
Пользователь №: 18336

|
А где можно узнать(желательно подтверждающий документ), что в смете на монтаж трубопроводов ОВ уже учтена стоимость элементов трубопроводов (отводов, переходов и т.д.)? И в каком документе написано, что монтажник сим должен определяться с их количеством?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.10.2012, 7:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 3.5.2008
Пользователь №: 18336

|
Посмотрел ТЭРы там вообще про фасонину труб не слова. Ни монтаж её не прописан, ни то, что она уже где-то учтена...
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2012, 14:08
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.11.2012
Пользователь №: 168980

|
Цитата(Barlone @ 5.10.2012, 7:46)  А где можно узнать(желательно подтверждающий документ), что в смете на монтаж трубопроводов ОВ уже учтена стоимость элементов трубопроводов (отводов, переходов и т.д.)? И в каком документе написано, что монтажник сим должен определяться с их количеством? меня тоже от вопрос интересует очень. Может кто знает?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2012, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Это вам у сметчиков надо поинтересоваться. Например на медную трубу ничего такого не заложено. У них в проге состав материалов прописан по каждой позиции. Что касается надо ли указывать фасонину и т.п. то в госте по оформлению рабочих чертежей состав спецификации прописан, то есть что туда должно входить. Все остальное я полагаю за отдельную плату
Сообщение отредактировал Norb - 9.11.2012, 11:32
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2012, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2013, 10:53
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(Norb @ 9.11.2012, 12:31)  Это вам у сметчиков надо поинтересоваться. Например на медную трубу ничего такого не заложено. У них в проге состав материалов прописан по каждой позиции. Что касается надо ли указывать фасонину и т.п. то в госте по оформлению рабочих чертежей состав спецификации прописан, то есть что туда должно входить. Все остальное я полагаю за отдельную плату  дак вот как раз в госте на оформление раздела ОВ и написано, что вся фасонона в разделе вентиляции указывается в проекте. только фасонина отопления не входит в спецификацию. почитайте внимательно гост.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1.2013, 10:23
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.5.2012
Пользователь №: 150140

|
Прочитал ГОСТ: Указываются в спецификации:
.... в разделе "Вентиляция" ("Вентиляция и кондиционирование"): - вентиляционное оборудование; - другие элементы систем; - закладные конструкции; - воздуховоды; - конструкции теплоизоляционные; - материалы. Воздуховоды в разделе Спецификации записывают по каждому диаметру (сечению). Элементы систем (оборудование, изделия) и материалы в пределах указанных групп размещают в порядке возрастания их основных параметров (например, типа, марки, диаметра, сечения).....
Фасонные детали Вы относите к "другим элементам систем" или к "материалам"?
В ГОСТе по-моему нет четкого указания на фасонину, это порождает сомнения в необходимости ее подсчета. Например, её можно учитывать в графе материал (для изготовления фасонных деталей) или еще каким-то способом (добавляя длину к прямым участкам воздуховодов).
Нет оснований утверждать, что ГОСТ ТРЕБУЕТ указывать поэлементно фасонные части воздуховодов.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1.2013, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(Sip55 @ 17.1.2013, 11:23)  Прочитал ГОСТ: Указываются в спецификации:
.... в разделе "Вентиляция" ("Вентиляция и кондиционирование"): - вентиляционное оборудование; - другие элементы систем; - закладные конструкции; - воздуховоды; - конструкции теплоизоляционные; - материалы. Воздуховоды в разделе Спецификации записывают по каждому диаметру (сечению). Элементы систем (оборудование, изделия) и материалы в пределах указанных групп размещают в порядке возрастания их основных параметров (например, типа, марки, диаметра, сечения).....
Фасонные детали Вы относите к "другим элементам систем" или к "материалам"?
В ГОСТе по-моему нет четкого указания на фасонину, это порождает сомнения в необходимости ее подсчета. Например, её можно учитывать в графе материал (для изготовления фасонных деталей) или еще каким-то способом (добавляя длину к прямым участкам воздуховодов).
Нет оснований утверждать, что ГОСТ ТРЕБУЕТ указывать поэлементно фасонные части воздуховодов.  удобно бесспорно. Но стакан на половину полон, а не пуст. Подобавляй к прямым... Икать устанешь))) Взялся делать, делай...а не ищи способ не сделать. Другие элементы систем-подходит?  Забыли написать (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию включают. Радуйся что не написали-заклёпки считать пришлось бы.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2013, 7:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
По поводу оформления спецификации есть один интересный вопрос - в графе "Единица измерения" указывается шт, м, и т.д. Так вот как все-таки правильней - "шт" или "шт." ? Если посмотреть ГОСТ 2.316, то там по "Переченю допускаемых сокращений слов применяемых в графических документах" - "шт.", (как бы относится к графике, а спецификации приравнены к текстовым документам) но в МР 21.01-95 Приложение А везде "шт". Так как все-таки верно? Вопрос вроде бы пустяковый, но все же , кто как делает?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2013, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.5.2010
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251

|
возможно вопрос не в тему : включаете ли вы помимо датчиков и т.п. элементов автоматики, кабель слаботочки на эти датчики ?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2013, 15:59
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(Sip55 @ 17.1.2013, 11:23)  Прочитал ГОСТ: Указываются в спецификации:
.... в разделе "Вентиляция" ("Вентиляция и кондиционирование"): - вентиляционное оборудование; - другие элементы систем; - закладные конструкции; - воздуховоды; - конструкции теплоизоляционные; - материалы. Воздуховоды в разделе Спецификации записывают по каждому диаметру (сечению). Элементы систем (оборудование, изделия) и материалы в пределах указанных групп размещают в порядке возрастания их основных параметров (например, типа, марки, диаметра, сечения).....
Фасонные детали Вы относите к "другим элементам систем" или к "материалам"?
В ГОСТе по-моему нет четкого указания на фасонину, это порождает сомнения в необходимости ее подсчета. Например, её можно учитывать в графе материал (для изготовления фасонных деталей) или еще каким-то способом (добавляя длину к прямым участкам воздуховодов).
Нет оснований утверждать, что ГОСТ ТРЕБУЕТ указывать поэлементно фасонные части воздуховодов. Если это ко мне, то не поленитесь, в этом же госте прочитайте пару абзацев выше, который начинается вроде вот так - в разделе "Отопление"... И там есть определение, что "другие элементы систем" это как раз и есть отводы, тройники, переходы и далее по тексту
|
|
|
|
|
|
|
|
23.4.2013, 12:43
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(ssn @ 1.4.2013, 16:59)  отводы, тройники, переходы и далее по тексту Вы поймите простую вещь. ГОСТ писался под существовавшую в стране на тот период систему. Когда было четкое разделение на проектную и монтажную документацию. Исходя из логики ГОСТа, который всю мелочевку исключал из проектной документации поштучно и требовал записывать её укрупнённо (метрами, килограммами и т.п.) и было разделение, под которое уже писались разграничивающие документы более низкого уровня, например между проектными и монтажными структурами в рамках одного ведомства или отрасли. Сейчас же системы нет, остался один ГОСТ, который имеет вот этот люфт, ничем не заполненный. И его пытаются заполнить спихиванием объемов друг на друга. Когда же есть нормальное взаимодействие между монтажниками и проектировщиками, то проблем не возникает. Или когда зак даёт от себя эту границу и записывает её в ТЗ. Кстати, грамотное ТЗ в любом случае снимает все эти вопросы, но кто ж его пишет нонче грамотно, если вообще пишет...
|
|
|
|
|
|
|
|
23.4.2013, 13:37
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
дак а я как раз и не считаю что проблема выдавать фасонку. выдавать фасонку это хорошо, это правильно. тем более что она сама считается, что её не выдавать то
Сообщение отредактировал ssn - 23.4.2013, 13:38
|
|
|
|
|
|
|
|
23.4.2013, 14:01
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Дык вона сколько страдальцев то, наверное не те проги юзают
|
|
|
|
|
|
|
|
23.4.2013, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(andrey R @ 23.4.2013, 15:01)  Дык вона сколько страдальцев то, наверное не те проги юзают  :-) Может навскидку считают...врят ли..специалисты же.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2013, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33508
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А считают ли? Ибо коль считали, то прога сама надает колво всякой фасонины и прочего, а вот коль не считали и просто нарисовали, то и воздуховодов с трубами странные колва выходят.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2013, 22:58
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44896
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(инж323 @ 1.6.2013, 23:15)  А считают ли? Ибо коль считали, то прога сама надает колво всякой фасонины и прочего, а вот коль не считали и просто нарисовали, то и воздуховодов с трубами странные колва выходят. Сама не выдает. Или выдает но всяку пакость не по ГОСТ. Нужно ручками настраивать связки разных прог и много всего.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2013, 6:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
Если вы проектируете системы из металла толщиной 0,5-0,7 мм, то ваши старания по подсчету фасонины никому не нужны, т.к. в смете прокладка воздуховодов включает и фас. части. На стройке тоже по вашему проекту мало какие фас. части будут изготавливать, там обычно все по месту делается. Вот если у вас проекте толщина металла 3 и более мм, сложные тройники (переходной ствол и переходное ответвление, всё это круглого сечения), большие диаметры и т.д., то вам придется изобразить развертки этих элементов, соответственно со спецификацией.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2013, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(vovan08 @ 30.11.2013, 7:11)  Если вы проектируете системы из металла толщиной 0,5-0,7 мм, то ваши старания по подсчету фасонины никому не нужны, т.к. в смете прокладка воздуховодов включает и фас. части. На стройке тоже по вашему проекту мало какие фас. части будут изготавливать, там обычно все по месту делается. Вот если у вас проекте толщина металла 3 и более мм, сложные тройники (переходной ствол и переходное ответвление, всё это круглого сечения), большие диаметры и т.д., то вам придется изобразить развертки этих элементов, соответственно со спецификацией. Вы откуда? переходной ствол? это что? развертки? какие например?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.2013, 7:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
______1_Model.jpg ( 70,36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
|
|
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|