|
  |
хоз-быт. и противопожарный водопровод, вмести или раздельно |
|
|
Гость_Lvio_*
|
6.9.2007, 14:36
|
Guest Forum

|
Здравсвуйте специалисты! есть такой вопрос : гарантированный напор 40 м требуемый в верхней зоне 45 м противопожарный 65 м так проектировать отдельно или вместе?
|
|
|
|
|
6.9.2007, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
лучше раздельно, а еще лучше так как тезх задании написано
|
|
|
|
Гость_Lvio_*
|
6.9.2007, 15:27
|
Guest Forum

|
так нет его задания то)))) долго объяснять, но его нет
|
|
|
|
|
6.9.2007, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Lvio @ 6.9.2007, 15:36) [snapback]163895[/snapback] так проектировать отдельно или вместе?  СНиП 2.04.01-85* п.6.7 абзац 3.
|
|
|
|
Гость_Lvio_*
|
6.9.2007, 15:39
|
Guest Forum

|
 спасибо !!!
|
|
|
|
|
7.9.2007, 12:17
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Lvio @ 6.9.2007, 17:36) [snapback]163895[/snapback] Здравсвуйте специалисты! есть такой вопрос : гарантированный напор 40 м требуемый в верхней зоне 45 м противопожарный 65 м так проектировать отдельно или вместе?  Только раздельно в вашем случае.
|
|
|
|
|
7.9.2007, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
OlgaO как всегда права. Но у меня были приценденты совмещенного хоз-пит и пожарного при 60м напоре, проект проходил экспертизы всё ок.
|
|
|
|
|
7.9.2007, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Cherep @ 7.9.2007, 13:38) [snapback]164041[/snapback] OlgaO как всегда права. Cherep, Вы мне льстите  Вот допустим только что не права  , раз у Вас были приценденты
|
|
|
|
|
7.9.2007, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Не грамма лести, проектировать нужно по СНиПу и в это вы правы а не по прицендентам которые не от хорошей жизни
|
|
|
|
|
7.9.2007, 14:02
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Cherep @ 7.9.2007, 15:38) [snapback]164041[/snapback] OlgaO как всегда права. Но у меня были приценденты совмещенного хоз-пит и пожарного при 60м напоре, проект проходил экспертизы всё ок. молитесь, что краны на первом этаже не сорвет
|
|
|
|
|
7.9.2007, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(Михаил I @ 7.9.2007, 15:02) [snapback]164100[/snapback] молитесь, что краны на первом этаже не сорвет  где больше 45 поставил регуляторы давления, это было дешевле чем разбивать систему и на 6 атм нормально смонтированный кран не срывает, может подтекать со временем
|
|
|
|
|
7.9.2007, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Cherep @ 7.9.2007, 14:03) [snapback]164066[/snapback] а не по прицендентам которые не от хорошей жизни Вообще-то, заинтриговали  Что это за такие "условия", при которых может кто-то заставить не делить В1 с В2 в нарушение СНиПа? Кто Вас смог заставить это делать и чем аргументировалось? Ну, конечно, если возможно об этом говорить здесь!
|
|
|
|
|
7.9.2007, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(OlgaO @ 7.9.2007, 16:29) [snapback]164145[/snapback] Вообще-то, заинтриговали  Что это за такие "условия", при которых может кто-то заставить не делить В1 с В2 в нарушение СНиПа? Кто Вас смог заставить это делать и чем аргументировалось? Ну, конечно, если возможно об этом говорить здесь! Заказчик был экономный сильно, дополнительные магистрали по подвалу если разбивать систему стоили явно дороже чем постановка регуляторов на нижних приборах у которых напору больше 45м вот и сушлили я поддался на провокацию сделал и соглосовал в экспертизе
|
|
|
|
|
7.9.2007, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Cherep @ 7.9.2007, 17:08) [snapback]164160[/snapback] я поддался на провокацию сделал и соглосовал в экспертизе  Понятно  . В следующий раз на провокацию такую же поддадитесь, если заказчик такой же экономный попадется? Или уже поостережетесь?
|
|
|
|
|
7.9.2007, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(OlgaO @ 7.9.2007, 19:32) [snapback]164187[/snapback] Понятно  . В следующий раз на провокацию такую же поддадитесь, если заказчик такой же экономный попадется? Или уже поостережетесь?  Если провакация не лишина здравого смысла почему нет но лучше по СНиПу
|
|
|
|
|
10.9.2007, 6:42
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Cherep @ 7.9.2007, 18:15) [snapback]164141[/snapback] где больше 45 поставил регуляторы давления, это было дешевле чем разбивать систему и на 6 атм нормально смонтированный кран не срывает, может подтекать со временем  Зачем? Затем...СНиП требует. И датчик давления не при чем.
|
|
|
|
|
10.9.2007, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(Михаил I @ 10.9.2007, 7:42) [snapback]164510[/snapback] Зачем? Затем...СНиП требует. И датчик давления не при чем. Речь шла о том можно ли совместить питьё и пожар если в системе больше 45 метров! О каком датчике речь?
|
|
|
|
Гость_Lvio_*
|
10.9.2007, 8:58
|
Guest Forum

|
Цитата(Михаил I @ 7.9.2007, 11:02) [snapback]164100[/snapback] молитесь, что краны на первом этаже не сорвет  а если поставить насосы с частотным регулятором краны разве сорвет??? Цитата(Cherep @ 7.9.2007, 10:03) [snapback]164066[/snapback] Не грамма лести, проектировать нужно по СНиПу и в это вы правы а не по прицендентам которые не от хорошей жизни ага вот и у меня заказчик неслишком щедрый, вообщем как в СНиПе делать у меня 5 секция по 9 этажей и 1 сек 12 этажей
|
|
|
|
|
10.9.2007, 18:46
|
Инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488

|
Цитата(Lvio @ 10.9.2007, 9:58) [snapback]164558[/snapback] а если поставить насосы с частотным регулятором краны разве сорвет??? Если Вам нужно обеспечить 65 метров в нижней точке для того что бы в верхней получился требуемый напор, то частотник не имеет никагого значения, он будет работать в зависимости от гарантированного давления в городской сети, и обеспечивать 65 расчетных метров. если в городской сети больше напор, частота будет снижена, если меньше будет добавлять оборотов, но 65 меторв как задали будет держать. При 65 метрах диафрагмы ставить нужно обязательно. Поправьте пожалуйста если не прав.
|
|
|
|
|
10.9.2007, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(x-ray @ 10.9.2007, 19:46) [snapback]164685[/snapback] Если Вам нужно обеспечить 65 метров в нижней точке для того что бы в верхней получился требуемый напор, то частотник не имеет никагого значения, он будет работать в зависимости от гарантированного давления в городской сети, и обеспечивать 65 расчетных метров. если в городской сети больше напор, частота будет снижена, если меньше будет добавлять оборотов, но 65 меторв как задали будет держать. При 65 метрах диафрагмы ставить нужно обязательно. Поправьте пожалуйста если не прав.  Прав. Все только намешали то всего в кучу!  Датчик давления, срывающийся кран и диафрагмы!  Lvio, делайте все лучше по СНиПу, а заказчик пусть на другом сэкономит
|
|
|
|
Гость_Lvio_*
|
11.9.2007, 10:30
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaO @ 10.9.2007, 19:56) [snapback]164730[/snapback]  Прав. Все только намешали то всего в кучу!  Датчик давления, срывающийся кран и диафрагмы!  Lvio, делайте все лучше по СНиПу, а заказчик пусть на другом сэкономит  вообщем ставлю насос на пожар,на хоз-быт. и и развожу всё отдельно спасибо за помощь ОГРОМНОЕ ВСЕМ!!!!!!!!!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|