BRC -Braking resistor connected-0%
EBA-DC continuous braking time-20%
сейчас стоят эти параметры это лучшее чего можно добиться но торможение слишком агресивно
доже поменял прошивку с V1.1IE02 на более новую v1.2IE03,
НА САЙТЕ Schneider как бы было указано что улучшена функция торможения
но заметных улучшений не обноружил
Версия 1.2 IE03 Дата
публикации: 03/2025 o
Поддерживается модуль связи PROFINET V2 (VW3A3647
V3.2IE12). o Обновление меток для
текстового терминала (VW3A1113) – V01.64. o Функция блокировки ротора – Исправлено
поведение ошибки блокировки ротора в соответствии с поведением ATS48. o Предотвращение выхода
аналогового выхода за пределы допустимых значений. o Устранена
возможность переключения активного канала управления на клавиатуру, когда она не подключена. o Отключение
мониторинга линии с помощью бита CMI 14 стало более возможным. o
Устранена возможность настройки параметров связи порта Modbus HMI с помощью клавиатуры. o
Улучшена точность
времени остановки при торможении. o Обновление прошивки – Модуль связи PROFINET V2 (VW3A3647) может быть обновлен. o Обновление прошивки – Оптимизирована скорость передачи данных при использовании нового кабеля (VW3A8127). o Обновление
прошивки – повышение надежности в случае неисправности FWMC
https://www.se.com/au/en/download/document/ATS480-Firmware/
Сообщение отредактировал ivans39 - 6.6.2025, 20:08