Такой вопросик: Есть 2е абсолютно идентичные приточки с водяными калориферами и защитой от замерзания! Есть ли среди контроллеров Regin контроллер, позволяющий регулировать 2 независимых контура регулирования (в каждом канальный датчик температуры и датчик замораживания) ?
В идеале чудесно было бы если б контроллер позволял регулировать более 2х независимых контруров...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 8.9.2007, 12:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Таких контроллеров у Regin нет. Концепция такова, что ОДИН контроллер управляет ОДНОЙ AHU, в которой модет быть несколько теплообменных агрегатов, но которые в любом случае связаны технологически. Т.е. нет проблем управлять AHU с двумя калориферами, но ведь тогда нужен ОДИН канальный датчик, и это один контур регулирования. Сомневаюсь, что такие контроллеры есть у других производителей. Ну а использовать PLC для таких простых систем ИМХО... это из пушки по воробьям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 8.9.2007, 12:11
Сообщение #3


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(wise_fox @ 8.9.2007, 13:06) [snapback]164268[/snapback]
...
Сомневаюсь, что такие контроллеры есть у других производителей.
...


Поверьте, есть такие контроллеры.
У RIGIN, к сожалению, дубовые контроллеры... Зато дешевые smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 8.9.2007, 12:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Может назовете производителя и модель? Очень интересно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romosyto
сообщение 8.9.2007, 13:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.8.2007
Пользователь №: 10598



АГА! И мне интересно! Corrigo? Так он вроде тоже на один контур! А как на счет Danfoss ECL Comfort ? Кто-нибудь его использовал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 8.9.2007, 15:01
Сообщение #6


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(wise_fox @ 8.9.2007, 13:32) [snapback]164272[/snapback]
Может назовете производителя и модель? Очень интересно!


Цитата(romosyto @ 8.9.2007, 14:52) [snapback]164288[/snapback]
АГА! И мне интересно! Corrigo? Так он вроде тоже на один контур! А как на счет Danfoss ECL Comfort ? Кто-нибудь его использовал?

Отправил в личку. А то скажут, что Пиарю ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 8.9.2007, 17:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Nick @ 8.9.2007, 16:01) [snapback]164298[/snapback]
Отправил в личку. А то скажут, что Пиарю ph34r.gif

biggrin.gif Да можно и здесь. Можно подумать, что никто не догадался, что пошло в личку. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romosyto
сообщение 8.9.2007, 18:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.8.2007
Пользователь №: 10598



Возможно BMR и модный контроллер, но я его врядли куплю в Украине в Днепропетровске. Даже в Киеве. Я вообще о таком впервые слышу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 8.9.2007, 19:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Да о нем мало кто слышал, т.к. он только выходит на наш рынок. Отзывов соответственно тоже нет. Наверное через пару лет можно будет о чем то судить.
Контроллеров на два контура валом и у отечественных и у зарубежных производителей. Для того, что бы сделать выбор, надо знать ньюансы ТЗ и объекта: с чем придется стыковать, какова планируется сеть контроллеров, наличие или планируется ли диспетчеризация, архивирование, SMS, операторские панели...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 8.9.2007, 21:51
Сообщение #10


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Kass @ 8.9.2007, 18:06) [snapback]164322[/snapback]
biggrin.gif Да можно и здесь. Можно подумать, что никто не догадался, что пошло в личку. wink.gif

laugh.gif По крайне мере не наглею как некоторые wink.gif

Цитата(romosyto @ 8.9.2007, 19:23) [snapback]164335[/snapback]
Возможно BMR и модный контроллер, но я его врядли куплю в Украине в Днепропетровске. Даже в Киеве. Я вообще о таком впервые слышу...


С Украиной проблемно, возможно наладиться канал в вашу сторону...

Цитата(Kass @ 8.9.2007, 20:32) [snapback]164351[/snapback]
Да о нем мало кто слышал, т.к. он только выходит на наш рынок. Отзывов соответственно тоже нет. Наверное через пару лет можно будет о чем то судить.
Контроллеров на два контура валом и у отечественных и у зарубежных производителей. Для того, что бы сделать выбор, надо знать ньюансы ТЗ и объекта: с чем придется стыковать, какова планируется сеть контроллеров, наличие или планируется ли диспетчеризация, архивирование, SMS, операторские панели...

Года вполне достаточно, BMR ки, уже раскупают как пирожки wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romosyto
сообщение 8.9.2007, 22:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.8.2007
Пользователь №: 10598



А начальство не ждет - проект сдавать надо! Поэтому BMR пока пролетает. Есть у кого-то другие предложения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 9.9.2007, 8:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
позволяющий регулировать 2 независимых контура регулирования (в каждом канальный датчик температуры и датчик замораживания)



Вам нужно два регулятора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 9.9.2007, 9:51
Сообщение #13


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(romosyto @ 8.9.2007, 23:34) [snapback]164382[/snapback]
А начальство не ждет - проект сдавать надо! Поэтому BMR пока пролетает. Есть у кого-то другие предложения?

Возьмите 2 * ТРМ133 и будет Вам счастье rolleyes.gif
Или 2ТРМ1, а защиту от замерзания, можно реализовать на релюшках wink.gif

Сообщение отредактировал Nick - 9.9.2007, 9:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romosyto
сообщение 9.9.2007, 11:36
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.8.2007
Пользователь №: 10598



Ну тогда уже можна 2xRegin Optigo 10 поставить и будет мне щастье...Я в шоке рынок набит контроллерами а того, что надо нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 9.9.2007, 13:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Nick @ 8.9.2007, 22:51) [snapback]164376[/snapback]
Года вполне достаточно, BMR ки, уже раскупают как пирожки wink.gif

Мы ждем не раскупаемости, а примеров реализации, некоторой эксплуатации и отзывов. Любую новую версию Windows так же раскупают как пирожки, мозги себе с ней компосируют пару лет, потом после нескольких сервиспаков с ней можно уже работать. С контроллерами происходит тоже самое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 10.9.2007, 9:13
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Цитата(romosyto @ 9.9.2007, 23:34) [snapback]164495[/snapback]
Так, коллеги, не будем ссориться rolleyes.gif а попытаемся решить мою задачку wink.gif

Соориться не будем, а если на контроллерах Regin решать Вашу задачку - то выбирайте в порядке возрастания стоимости:
1)2xAQUA24A1F/D;
2)2xOptigo10;
3)2xCorrigoE15
В любом из вариантов понадобится 2 контроллера, будет просто две системы в одном шкафу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romosyto
сообщение 10.9.2007, 21:29
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.8.2007
Пользователь №: 10598



Та вот уже решил - 2 х Optigo 10 ставить. Вроде неплохой контроллер. Правда в мануалах мало чего дано а звоню региональному представителю а там тоже мало че шарят. Грустно...Искал про то как работает планировщик Optigo - мало че нашел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 10.9.2007, 21:50
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



[iТа вот уже решил - 2 х Optigo 10 ставить.][/i]
Берись лучше за E-15, с ходу! Не Бог весть что - но есть свобода конфигурации. " Я так думаю"!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romosyto
сообщение 10.9.2007, 23:28
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.8.2007
Пользователь №: 10598



Я не думаю что для моей простой системы нужно платить больше за Е-15 из-за свободы конфигурации...Если б туда 2 контура законфигурировать - тогда ДА а так не выгодно.
-----------------
Я в шоке - неужели в Украине нет свободно программируемых контроллеров вентиляции? В которых можно задать на доступные входы и выходы нужные мне алгоритмы управления и разбивать в раздельные контуры???

Сообщение отредактировал romosyto - 10.9.2007, 23:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 11.9.2007, 9:08
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Мне кажется, специализированные контроллеры на несколько независимых вент. установок это большая экзотика независимо от правительства. Было бы интересно узнать модели контроллеров, если такие существуют. Сами мы обычно ставим в шкаф 5-6 ТРМ-33 smile.gif

PS: свободно программируемые контроллеры и интеллектуальные реле никто не отменял

Сообщение отредактировал AlexG - 11.9.2007, 9:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 11.9.2007, 10:40
Сообщение #21


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(AlexG @ 11.9.2007, 10:08) [snapback]164776[/snapback]
PS: свободно программируемые контроллеры и интеллектуальные реле никто не отменял

Сложно - это для них, по-моему... Чтобы работать со свободно-программируемым ПЛК думать ведь нужно… А хочется, ничего не делать и чтобы всё бесплатно было, и работало при этом на 5 rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Nick - 11.9.2007, 10:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 11.9.2007, 11:29
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
Я в шоке - неужели в Украине нет свободно программируемых контроллеров вентиляции? В которых можно задать на доступные входы и выходы нужные мне алгоритмы управления и разбивать в раздельные контуры???

как нету ??? а EXEL5000 от Honeywell ??? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VIA_*
сообщение 11.9.2007, 12:40
Сообщение #23





Guest Forum






Попробуй контроллеры Carel серии PCO.по-моему есть представители в Украине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romosyto
сообщение 16.9.2007, 10:07
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.8.2007
Пользователь №: 10598



А вот еще вопрос: контроллер Regin Optigo 10 не позволяет сконфигурировать выходной сигнал не 0-10В а 10-0В или это можно сделать только в Corrigo ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 4:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных