7.9.2007, 23:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.8.2007
Пользователь №: 10598

|
Такой вопросик: Есть 2е абсолютно идентичные приточки с водяными калориферами и защитой от замерзания! Есть ли среди контроллеров Regin контроллер, позволяющий регулировать 2 независимых контура регулирования (в каждом канальный датчик температуры и датчик замораживания) ? В идеале чудесно было бы если б контроллер позволял регулировать более 2х независимых контруров...
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2007, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173

|
Таких контроллеров у Regin нет. Концепция такова, что ОДИН контроллер управляет ОДНОЙ AHU, в которой модет быть несколько теплообменных агрегатов, но которые в любом случае связаны технологически. Т.е. нет проблем управлять AHU с двумя калориферами, но ведь тогда нужен ОДИН канальный датчик, и это один контур регулирования. Сомневаюсь, что такие контроллеры есть у других производителей. Ну а использовать PLC для таких простых систем ИМХО... это из пушки по воробьям.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2007, 12:11
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(wise_fox @ 8.9.2007, 13:06) [snapback]164268[/snapback] ... Сомневаюсь, что такие контроллеры есть у других производителей. ... Поверьте, есть такие контроллеры. У RIGIN, к сожалению, дубовые контроллеры... Зато дешевые
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2007, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173

|
Может назовете производителя и модель? Очень интересно!
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2007, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.8.2007
Пользователь №: 10598

|
АГА! И мне интересно! Corrigo? Так он вроде тоже на один контур! А как на счет Danfoss ECL Comfort ? Кто-нибудь его использовал?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2007, 15:01
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(wise_fox @ 8.9.2007, 13:32) [snapback]164272[/snapback] Может назовете производителя и модель? Очень интересно! Цитата(romosyto @ 8.9.2007, 14:52) [snapback]164288[/snapback] АГА! И мне интересно! Corrigo? Так он вроде тоже на один контур! А как на счет Danfoss ECL Comfort ? Кто-нибудь его использовал? Отправил в личку. А то скажут, что Пиарю
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2007, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Nick @ 8.9.2007, 16:01) [snapback]164298[/snapback] Отправил в личку. А то скажут, что Пиарю   Да можно и здесь. Можно подумать, что никто не догадался, что пошло в личку.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2007, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.8.2007
Пользователь №: 10598

|
Возможно BMR и модный контроллер, но я его врядли куплю в Украине в Днепропетровске. Даже в Киеве. Я вообще о таком впервые слышу...
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2007, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Да о нем мало кто слышал, т.к. он только выходит на наш рынок. Отзывов соответственно тоже нет. Наверное через пару лет можно будет о чем то судить. Контроллеров на два контура валом и у отечественных и у зарубежных производителей. Для того, что бы сделать выбор, надо знать ньюансы ТЗ и объекта: с чем придется стыковать, какова планируется сеть контроллеров, наличие или планируется ли диспетчеризация, архивирование, SMS, операторские панели...
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2007, 21:51
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(Kass @ 8.9.2007, 18:06) [snapback]164322[/snapback]  Да можно и здесь. Можно подумать, что никто не догадался, что пошло в личку.   По крайне мере не наглею как некоторые Цитата(romosyto @ 8.9.2007, 19:23) [snapback]164335[/snapback] Возможно BMR и модный контроллер, но я его врядли куплю в Украине в Днепропетровске. Даже в Киеве. Я вообще о таком впервые слышу... С Украиной проблемно, возможно наладиться канал в вашу сторону... Цитата(Kass @ 8.9.2007, 20:32) [snapback]164351[/snapback] Да о нем мало кто слышал, т.к. он только выходит на наш рынок. Отзывов соответственно тоже нет. Наверное через пару лет можно будет о чем то судить. Контроллеров на два контура валом и у отечественных и у зарубежных производителей. Для того, что бы сделать выбор, надо знать ньюансы ТЗ и объекта: с чем придется стыковать, какова планируется сеть контроллеров, наличие или планируется ли диспетчеризация, архивирование, SMS, операторские панели... Года вполне достаточно, BMR ки, уже раскупают как пирожки
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2007, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.8.2007
Пользователь №: 10598

|
А начальство не ждет - проект сдавать надо! Поэтому BMR пока пролетает. Есть у кого-то другие предложения?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.9.2007, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата позволяющий регулировать 2 независимых контура регулирования (в каждом канальный датчик температуры и датчик замораживания) Вам нужно два регулятора
|
|
|
|
|
|
|
|
9.9.2007, 9:51
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(romosyto @ 8.9.2007, 23:34) [snapback]164382[/snapback] А начальство не ждет - проект сдавать надо! Поэтому BMR пока пролетает. Есть у кого-то другие предложения? Возьмите 2 * ТРМ133 и будет Вам счастье  Или 2ТРМ1, а защиту от замерзания, можно реализовать на релюшках
Сообщение отредактировал Nick - 9.9.2007, 9:53
|
|
|
|
|
|
|
|
9.9.2007, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.8.2007
Пользователь №: 10598

|
Ну тогда уже можна 2xRegin Optigo 10 поставить и будет мне щастье...Я в шоке рынок набит контроллерами а того, что надо нет
|
|
|
|
|
|
|
|
9.9.2007, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Nick @ 8.9.2007, 22:51) [snapback]164376[/snapback] Года вполне достаточно, BMR ки, уже раскупают как пирожки  Мы ждем не раскупаемости, а примеров реализации, некоторой эксплуатации и отзывов. Любую новую версию Windows так же раскупают как пирожки, мозги себе с ней компосируют пару лет, потом после нескольких сервиспаков с ней можно уже работать. С контроллерами происходит тоже самое.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.9.2007, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173

|
Цитата(romosyto @ 9.9.2007, 23:34) [snapback]164495[/snapback] Так, коллеги, не будем ссориться  а попытаемся решить мою задачку  Соориться не будем, а если на контроллерах Regin решать Вашу задачку - то выбирайте в порядке возрастания стоимости: 1)2xAQUA24A1F/D; 2)2xOptigo10; 3)2xCorrigoE15 В любом из вариантов понадобится 2 контроллера, будет просто две системы в одном шкафу.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.9.2007, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.8.2007
Пользователь №: 10598

|
Та вот уже решил - 2 х Optigo 10 ставить. Вроде неплохой контроллер. Правда в мануалах мало чего дано а звоню региональному представителю а там тоже мало че шарят. Грустно...Искал про то как работает планировщик Optigo - мало че нашел...
|
|
|
|
|
|
|
|
10.9.2007, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
[iТа вот уже решил - 2 х Optigo 10 ставить.][/i] Берись лучше за E-15, с ходу! Не Бог весть что - но есть свобода конфигурации. " Я так думаю"!
|
|
|
|
|
|
|
|
10.9.2007, 23:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.8.2007
Пользователь №: 10598

|
Я не думаю что для моей простой системы нужно платить больше за Е-15 из-за свободы конфигурации...Если б туда 2 контура законфигурировать - тогда ДА а так не выгодно. ----------------- Я в шоке - неужели в Украине нет свободно программируемых контроллеров вентиляции? В которых можно задать на доступные входы и выходы нужные мне алгоритмы управления и разбивать в раздельные контуры???
Сообщение отредактировал romosyto - 10.9.2007, 23:31
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2007, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
Мне кажется, специализированные контроллеры на несколько независимых вент. установок это большая экзотика независимо от правительства. Было бы интересно узнать модели контроллеров, если такие существуют. Сами мы обычно ставим в шкаф 5-6 ТРМ-33 PS: свободно программируемые контроллеры и интеллектуальные реле никто не отменял
Сообщение отредактировал AlexG - 11.9.2007, 9:08
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2007, 10:40
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(AlexG @ 11.9.2007, 10:08) [snapback]164776[/snapback] PS: свободно программируемые контроллеры и интеллектуальные реле никто не отменял Сложно - это для них, по-моему... Чтобы работать со свободно-программируемым ПЛК думать ведь нужно… А хочется, ничего не делать и чтобы всё бесплатно было, и работало при этом на 5
Сообщение отредактировал Nick - 11.9.2007, 10:41
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2007, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата Я в шоке - неужели в Украине нет свободно программируемых контроллеров вентиляции? В которых можно задать на доступные входы и выходы нужные мне алгоритмы управления и разбивать в раздельные контуры??? как нету ??? а EXEL5000 от Honeywell ???
|
|
|
|
|
|
|
Гость_VIA_*
|
11.9.2007, 12:40
|
Guest Forum

|
Попробуй контроллеры Carel серии PCO.по-моему есть представители в Украине.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9.2007, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.8.2007
Пользователь №: 10598

|
А вот еще вопрос: контроллер Regin Optigo 10 не позволяет сконфигурировать выходной сигнал не 0-10В а 10-0В или это можно сделать только в Corrigo ?
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|