> Очистные сооружения (Колодец-хлоратор и колодец накопитель), Ветлаборатория (Исповедь).
Vigo_san
сообщение 8.9.2007, 22:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.9.2007
Пользователь №: 11149



Ну началось все в одно прекрасное утро... Вызвал меня шеф, ласково улыбнулся и спросил не изволю ли я сигарету.. newconfus.gif И я понял что попал.. huh.gif
В общем проект следующий:
Ветлаборатория.
Стадия проектирования - эскизник
Тех.условий - нет. Да короче ничего нет кроме планов, bang.gif нно к счастью нутрянку делаю не я.
О! У меня есть общий расход!! И исходя из этой исчерпывающей информации я должен запроектировать очистные сооружения. Учитывая то шо это типа типовой проект а ветлабораторий по стране раскиданно будет шота около 150.
Предположительно (путём колосального напряжения аналитических способностей), основываясь на ц.у. шефа (он архитектор), выработано концептуальное решение:
ЛОС для ветлаб. будут состоять:
Колодец-хлоратор и колодец накопитель. bestbook.gif
Внимание вопрос - что вы поповоду этого всего думаете, и чем колодец хлоратор от нормального отличается (лучше бы чертёжик...). helpsmilie.gif
Спасибо. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.9.2007, 23:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vigo_san @ 8.9.2007, 23:55) [snapback]164387[/snapback]
Ветлаборатория....
Тех.условий - нет. Да короче ничего нет кроме планов .....И исходя из этой исчерпывающей информации я должен запроектировать очистные сооружения..... это типа типовой проект а ветлабораторий по стране раскиданно будет шота около 150..... ЛОС для ветлаб. будут состоять:
Колодец-хлоратор и колодец накопитель. bestbook.gif
Внимание вопрос - что вы поповоду этого всего думаете, и чем колодец хлоратор от нормального отличается (лучше бы чертёжик...). helpsmilie.gif

biggrin.gif Действительно исповедь!!!!! biggrin.gif
Для первого сообщения на форуме, весьма неплохо! biggrin.gif Особенно про типовой понравилось biggrin.gif
Vigo_san, учитывая то, что Вы на форуме первый день, позволю себе сказать для Вас, что лучше всего дождаться выхода из отпуска AndreyR и BUFF. Они спецы в очистке.
Ну, конечно, может Вам еще за это время кто-нибудь что-то скажет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vigo_san
сообщение 8.9.2007, 23:18
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.9.2007
Пользователь №: 11149



Буду надеяться. Ну и может ктонить сбросит премилинький чертёжик какогонить полезного колодца..
8-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 10.9.2007, 4:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



За саму исповедь - пять баллов, за название темы - двоечка!
Пункт #7 "Правил форума": Давайте новым темам осмысленные названия. Темы с неявными названиями будут удаляться модераторами.
На первый раз прощаем:-))) Но в следующий раз извольте соблюдать это простое правило.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 10.9.2007, 7:31
Сообщение #5


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Так как я когда-то работал в газете дизайнером, то заголовок отредактировал.
( biggrin.gif правда редактор из меня неважный, ибо из газеты меня уволили за заголовок на первой полосе: "РАДИАЦИЯ НЕ ЗАМЕТНА!")
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 10.9.2007, 8:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



а почему сначало колодец-хлоратор, а не накопитель? А из накопителя куда? Вообще обычный колодец с требуемым объёмом. В учебнике есть формулы расчёта контактных резервуаров. Время контакта с хлором 30 мин. А почему не ультрафиолет? С хлором заморочек больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Саша_*
сообщение 10.9.2007, 8:24
Сообщение #7





Guest Forum






Одно можно сказать точно, будет памятник. но если исходить из данного состава то лучше вначале колодец септик, потом колодец хлоратор (классное название) а вобще то тема оборжешься мне поравилось.А еще на хлоратором поставить хлораторную

но лучше всетаки поискать выпускаемые в большом количестве готовые блочно модульные биологические очистные сооружения, срубит с фирмы производителя денег и привязать их очистные сооружения.
Примечание колодец хлоратором можете сделать любой колодец, главное время пребывания 30 минут, по СНиП он называеться контактный резервуар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prokop
сообщение 10.9.2007, 9:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322



Добрый день всем
Тема по ветклинике и ее стокам уже была где-то месяца три назад.
Одних колодцев не хватит. Если Вы делаете проект (и он на перспективу может стать типовым) то все решения
должны быть перспективными на несколько лет вперед.
А схема простая: накопление - удаление(уничтожение) всего "взвешенного" осадка из стоков - обеззараживание стоков- выпуск.
Нормы по приему сточных вод есть. Все болезни животных тоже известны (в новостях по ТВ видели что делают с больными коровками в Англии, Германии и др.). Про снипы забудте - старье. Посмотрите требования к стокам в ГОСТ Р 52537- 2006,ISO 14644-3 2005,ГОСТ 12.1007-76 и им аналогичные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vigo_san
сообщение 10.9.2007, 20:15
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.9.2007
Пользователь №: 11149



Так. Любопытна.
Впрочем ситуация начинает прояснятся...
А именно септик и контакный резервуар просит шеф. Судя по всему лаборатории будут раскиданны по самым тёмным и таинственным местам моей необъятной страны... И судя по всему осадок планируется сжигать, а из септика вывозить.. В общем насамом деле загадка, но так сказать по желанию заказчика.
Как выглядит этот ... занимательный контактный резервуар. Ну то что это колодец - я понял. Хорошо. Нарисовал. Объём впринципе проходит, ладно. Теперь, что мне сделать сделать чтобы он вдруг стал похож на контактный резервуар?
Прямоугольник в верхней части с надписью "Хлоратор!" как-то несмотрится.
Походу ишо и дозу этого самого хлора надо посчитать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vigo_san
сообщение 11.9.2007, 12:16
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.9.2007
Пользователь №: 11149



А не кто не может мне подсказать что либо типовое по септикам и контактным резервуарам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 11.9.2007, 12:23
Сообщение #11





Guest Forum






Дык септиков производится стандартных выше крыши....
потерпите до конца недели.. У нас главспецы по очистке в отпусках. Вернется BUFF и будет Вам счастья кусок... ну и пинков, конечно, куда ж без этого...

Сообщение отредактировал Awarija - 11.9.2007, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vigo_san
сообщение 12.9.2007, 20:52
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.9.2007
Пользователь №: 11149



Уволят. Точно уволят...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 17.9.2007, 11:26
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Vigo_san @ 8.9.2007, 23:55) [snapback]164387[/snapback]
Внимание вопрос - что вы поповоду этого всего думаете
Спасибо. unsure.gif

если сразу и резко - то делается очень смешно biggrin.gif
Цитата(Vigo_san @ 8.9.2007, 23:55) [snapback]164387[/snapback]
ЛОС для ветлаб. будут состоять:
Колодец-хлоратор и колодец накопитель. bestbook.gif

первый вопрос, который возникает (у меня): если нет ТУ на сброс, чем мотивировано решение о том, что вообще нужны ОС?
куда сброс? до какого качества чистить? какой расход?
если Вас уволят - радуйтесь... не нужно будет делать бред, а работу новую найдете...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vigo_san
сообщение 26.9.2007, 10:05
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.9.2007
Пользователь №: 11149



Нет ТУ, ну вот как то несложилось.
Вам смешно, а я сделал. Причём таку херь, что стыдно.
Взял биосептик типа Ялма, после него добавил дозирующее устройство (два резервуара из труб, один переносной хлоратор, два кранчика, один штук узбеков в комплекте), и обычный колодец, в котором вода предположительно доходит до кондиции, после чего откачивается и увозится в сторону росийской границы.
Видимо было бы неплохо снабдить это какими нить вразумительными пояснениями с расчётами.
Но меня с души воротит ЭТО лишний раз разглядывать.
Вот решил выложить. Хоть поржём.
З.Ы. Насчёт новой работы - давно хотел попробовать себя в сочинительстве. Буду писать узкоспециализированную литературу в жанре сурвивал - хоррор для людей с дипломами инженеров строителей.
Типа;
Дрожащей мышью он открыл файл, готовый к любым неожиданостям, и осторожно посмотрел на планы этажей... И закричал охваченный яростью - архитекторы опять расположили туалеты в дватиэтажке со встроенными помещениями в шахматном порядке.
Нет! Я просто так нездамся решил он и достал свой проверенный временем волшебный карандаш дающий носителю его удивительные озарения... Он еще не знал что весь десятый этаж - ресторан...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ЛОС.dwg ( 1,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 246
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.9.2007, 10:20
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Мдя...
Я тут вешал в нормативке бумагу по инфекционным больницам, почитайте для общего развития.
BUFF прав, нужно хоть с чем определиться. Куда собираетесь сбрасывать очищенные воды, сколько их и подпадают ли эти стоки под понятие инфекционных. А то сядете и надолго.
Биосептик пока выбросьте от греха, а то уволят раньше времени. Сосредоточьтесь на ответе на эти три вопроса. Потом можно и дальше двигаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 27.9.2007, 8:42
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



а чего СЭС говорит про ветлечебницы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vigo_san
сообщение 27.9.2007, 11:25
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.9.2007
Пользователь №: 11149



Удивляются. Без шуток. Звонил спрашивал, удивлялись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.9.2007, 12:09
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Чему удивляются то? biggrin.gif
Пусть лучше бумагу напишут, что сток от энтого дела - обычная фекалка rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 27.9.2007, 12:45
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



срочно нужно завести там знакомую тетеньку на должности главспеца и ходить к ней с конфетами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.9.2007, 13:46
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Конфеты от холеры плохо помогают wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vigo_san
сообщение 28.9.2007, 10:43
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.9.2007
Пользователь №: 11149



А вдруг она будет ко мне приставать?!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vigo_san
сообщение 28.9.2007, 10:53
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.9.2007
Пользователь №: 11149



Я предполагаю что тем неменее биосептик имеет смысл оставит. ТУ на сброс мне конечно никто не даст, но ставить лампы на какуюто воду, в которой неизвечно что... Может там конечно и будет вода после автоклавов, а может и в самом деле тупо фекалке. Непоняяяяяятно. Впрочем есть же СЭС, он большой пусть он и думает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.9.2007, 11:12
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 33313
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"пусть он и думает. "
зря вы так надеетесь, их дело контролировать, выявлять, и вести профилактику.
Можут еще и согласовать решение, но его должны принести выполненым по нормам и глядя в нормы они и будут согласовывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 28.9.2007, 13:42
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(Vigo_san @ 28.9.2007, 11:53) [snapback]170564[/snapback]
Я предполагаю что тем неменее биосептик имеет смысл оставит.

а на каком основании Вы так думаете, позвольте осведомиться? biggrin.gif
УФ, значит, куда попало нельзя, а биосептик можно - типа, на всякий случай?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vigo_san
сообщение 15.4.2008, 9:42
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.9.2007
Пользователь №: 11149



Поздравьте меня. Объект сдан, и проходит экспертизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.4.2008, 9:46
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



И чё в результате изваяли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 15.4.2008, 10:19
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vigo_san @ 15.4.2008, 10:42) [snapback]242969[/snapback]
Поздравьте меня. Объект сдан, и проходит экспертизу.

Лучше после экспертизы поздравлять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vigo_san
сообщение 17.4.2008, 20:23
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.9.2007
Пользователь №: 11149



Так как лабораторий 105, то многое ещё предстоит. А изваяло то что я сюда сбрасывал, с незначительными косметическими улучшениями ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Опытныйкролик
сообщение 18.4.2008, 9:20
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 19.6.2007
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580



Господа, ну что это такое вы человеку тут, понимаешь, рассказываете?
Нормально всё будет.
Я пару лет назад пусконалаживал, как это называлось: "очистные сооружения" х/б СВ диспансера для всяких инфецированных в снегах заполярья.
Они состояли из следующего: труба - выпуск из самой больнички выходит и врезается в стальной резервуар с перегородками (типа контактный).
из него выходит уже другая труба - и идёт в сторону водоема.
За метр до контакного р-ра в подводящую трубу врезается маленькая трубочка от установки приготовления р-ра ГПХН.

Этот резервуар я же и рисовал за несколько месяцев до поездки. Только мне не сказали тогда что я и куда рисую. Сказали - надо примерно вот так вот, и еще вот так. Сюрприз, видимо, хотели сделать. Приятно...

Т.к. в результате (уже на пусконаладке) выяснилось, что контактного р-ра хватает только на 15 мин пребывания СВ, то обосновано было еще 15 мин. - нахождение в тр-де выпуска, приняв наполнение - какое надо было.
А СЭС брали анализ. Только вот остаточный хлор, почему-то, не удосужились проконтролировать. Приняли короче.

Я, конечно, про приготовление ГПХН не знал ничего и электролизер видел впервые. Но партия сказала - народ ответил "ЕСТЬ!!!".
... и ничё... нормально так... год назад у них что - то там типа сломалось, так они просили ещё деталей каких-то допоставлять.
Одно не пойму: как может сломаться то, что с самого начала упорно не хотело работать.

А жизнь вообще - она штука веселая. А Россия большая и богатая.

Сообщение отредактировал Опытныйкролик - 21.4.2008, 7:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 19.4.2008, 22:34
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



забавный случай...а расскажите Vigo_san, что вы в конечном итоге за схему придумали и поделитесь результатами экспертизы:)...
...вообще весчь это действительно специфическая...потенциальные хим. препараты мне кажется очищают обычно не биологическим, а физико-химическим путем...и УФ здесь малосможет помочь...он воздействует на клетки...здесь либо ГПХН либо Оз на обеззараживание...
P.S. все ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 14:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных