|
  |
Расчёт по программе СТАРТ, расчёты,примеры... |
|
|
|
28.2.2009, 2:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5110

|
Как раз бабульки и являються тормозом в правильном и экономичном подходе к проектированию. Иха мативация что "Вся теплосеть на этих правилах сидит". А в старте смотришь, да на эту трубу при данных давлениях и температуре ничего и не нада. Ув. Mav, у вас проводяться хоть какие-то ознакомительные презентации продукта в регионах? Интересуют теплосети.
|
|
|
|
|
28.2.2009, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 13.8.2007
Пользователь №: 10622

|
Цитата(mav @ 27.2.2009, 21:13) [snapback]358021[/snapback] К весу трубопровода, продукта и изоляции вводятся повышающие коэффициенты запаса согласно РД 10-400-01. Старт их учитывает автоматически, поэтому никаких дополнительных коэффициентов запаса вводить не следует, их и так достаточно. .... Можно. Только нужно проверить чтобы при таком расстоянии нагрузки на опоры от веса не превышали допустимых, это СТАРТ автоматически не делает. Почему бы в программу тогда не внести рекомендуемые коэффециенты снижения длинны пролетов из таблицы "Расстояния между подвижными опорами согласно требованиям РД 10-400-01. из докум. - Теоретические основы конструирования трубопроводов тепловых сетей. Магалиф " ??? - Значит всетаки доп. коэфф. вносить нужно... Да и еще - в этом документе мне бросилась в глаза одна неувязочка "Допустимая скорость коррозии в тепловых сетях составляет от 0.03 до 0.085 мм/год. Нижний предел определяется наружной коррозией, а верхний – внутренней. При сроке службы 30 лет максимальная расчетная прибавка составит 2.55 мм." Вам некажется что по нормативу РД 10-249-98 нужно суммировать наружную и внутреннею скорость коррозии (0,03+0,085)*30 =3,45 мм макс. расчетная прибавка при 30 лет (хотя вообще достаточно расчитывать на 25 лет по нормативу - 30лет я считаю по спец. запросу - оф. письмо от заказчика)
|
|
|
|
|
2.3.2009, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 23.10.2007
Пользователь №: 12225

|
1. Коэффициенты снижения длины - не являются нормативными, вы можете их не вводить. Они рекомендуются, для учета возможных отклонений реальной конструкции от принятой в расчете модели. Например может произойти небольшая просадка одной из опор и она выключится из работы и т.д.
2. По этому вопросу много споров, никто точно не знает как нужно поступать. Кто-то считает что в расчете нужно принимать большее их двух значений, кто-то считает что нужно полностью суммировать (в этом случае тройники будут получаться "бронебойные"). В новых нормах по расчету на прочность тепловых сетей будет рекомендован "промежуточный" вариант - корень из суммы квадратов (на основании предположения, что вероятность одновременного достижения максимальной величины наружной и внутренней коррозии в одной и той же точке мала).
|
|
|
|
|
4.3.2009, 2:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 25.2.2009
Из: г. Москва
Пользователь №: 29642

|
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,как рассчитать параметры "дополнительная весовая нагрузка на участок" и "дополнительная не весовая нагрузка на участок" или где-нибудь можно посмотреть их по диаметрам?
|
|
|
|
|
7.5.2009, 7:53
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33170

|
Подскажите пожалуйста почему в старте при задиние крана к его весу добовляется вес трубы в месте расположения крана.
|
|
|
|
|
7.5.2009, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094

|
здравствуйте! считаю в старте по СНИП 2.05.06-85* магистральные газопроводы. так вот если рассчитываю толщину стенки в ЭЛЕМЕНТАХ то допускаемая толщина для 1020 около 14мм, а если в ТРУБОПРОВОДАХ то толщина допустимая 20мм...и значения напряжений очень сильно отличаются. по снипу сама считала вручную, соответствует только цифрам ЭЛЕМЕНТАМ... как же быть ...что закладывать в проекте какую толщину? есть ли какой нибудь документ (РД, СНиП) (где формулы приведенные в пункте 7.7 Руководства пользователя СТАРТ) имеют законное применение.
|
|
|
|
|
7.5.2009, 14:29
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 7.5.2009
Из: Смоленск
Пользователь №: 33208

|
Здравствуйте, 11.05 еду на обучение по СТАРТу.  Может кто подскажет чем нужно вооружится, в смысле литературы. Что может понадобиться?
|
|
|
|
|
12.5.2009, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 23.10.2007
Пользователь №: 12225

|
Мирослава, у вас видимо очень старая версия СТАРТ. Если у вас не закончилось гарантийное обслуживание - обращайтесь в техническую поддержку на start@truboprovod.ru и пришлите файлы расчета
Сообщение отредактировал mav - 12.5.2009, 14:45
|
|
|
|
|
13.5.2009, 5:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094

|
у меня версия 4.61 старт-проф купленная в марте-апреле 2009г. меня интересует ответ на вопрос откуда взяты формулы для расчета трубопровода в целом. При расчете в элементах взято СНиП 2.05.06-85*...а при пространственном трубопроводе не ясно? и почему такая разница в толщине тоже неясно. Программа работает нормально. Мне просто необходимо выяснить что за формулы прошиты в старте для расчета пространственного трубопровода.
|
|
|
|
|
13.5.2009, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(Мирослава @ 7.5.2009, 11:44) [snapback]385686[/snapback] ...считаю в старте по СНИП 2.05.06-85* магистральные газопроводы. так вот если рассчитываю толщину стенки в ЭЛЕМЕНТАХ то допускаемая толщина для 1020 около 14мм, а если в ТРУБОПРОВОДАХ то толщина допустимая 20мм...и значения напряжений очень сильно отличаются. по снипу сама считала вручную, соответствует только цифрам ЭЛЕМЕНТАМ... как же быть ...что закладывать в проекте какую толщину? есть ли какой нибудь документ (РД, СНиП) (где формулы приведенные в пункте 7.7 Руководства пользователя СТАРТ) имеют законное применение. а прибавки незабыли прибавить к расчётной толщине!? есть расчётная толщина и номинальная, по крайней мере в в РД 10-249, 10-400 ... ситуация по РД10-249... если считать в "элиментах" то номинальная толщина стенки (расчётная толщина стенки+прибавки) больше, чем номинальная толщина стенки когда считаешь в "трубобпровод", тоесть расчёт(вес, все воздействия) напряжений проходит при меньшей номинальной толщине на одни и теже параметры Р и Т. Каким образо действие внутреннего давления при Т + напряжения, допускают меньшую толщину стенки, нежели если считать только на внутреннее давление при Т.
Сообщение отредактировал Август - 13.5.2009, 8:55
|
|
|
|
|
14.5.2009, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 23.10.2007
Пользователь №: 12225

|
Если хотите получать ответы от разработчиков СТАРТ то пишите на start@truboprovod.ru А если нет то можно и тут, может кто-то что-то и ответит
|
|
|
|
Гость_81333_*
|
20.5.2009, 9:47
|
Guest Forum

|
ПОдскажите пожалуйста как в СТАРТ 4.46 ввести участок бесканальной прокладки? Или без СТАРТ-Грунт бесканалку не посчитать?
|
|
|
|
Гость_ром_*
|
21.5.2009, 13:21
|
Guest Forum

|
нужен старт-грунт
|
|
|
|
Гость_81333_*
|
26.5.2009, 15:42
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
26.5.2009, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 797
Регистрация: 3.4.2009
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577

|
а это точно старт проф? если да - звонить разработчикам )
|
|
|
|
Гость_ром_*
|
28.5.2009, 10:28
|
Guest Forum

|
Цитата(Женщина @ 26.5.2009, 15:47) [snapback]392480[/snapback] если да - звонить разработчикам ) сначала пополните их банковский счёт, а потом звоните
|
|
|
|
|
29.5.2009, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 13.8.2007
Пользователь №: 10622

|
Народ кто нибудь сравнивал уже расчет одного и того же бесканального трубопровода (одной и той же конфигурации) в новой версии Старт 4.62 - для труб ППУ и ППМ ??
Сообщение отредактировал alex03 - 29.5.2009, 9:42
|
|
|
|
|
9.6.2009, 6:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
в славной программе СТАРТ в "элиментах" -> "проверка толщины стенки" по РД 10-249 п5.1 применён странный и совершенно не опознанный термин "толщина стенки" :new ....что это за толщина такая номинальная или расчётная?
|
|
|
|
|
30.6.2009, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 23.10.2007
Пользователь №: 12225

|
Вышел новый нормативный документ СТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗА 10.001-2009 Тепловые сети. Нормы расчета на прочность
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
29.9.2009, 17:14
|
Guest Forum

|
Отдельный вопрос по расчётной схеме СТАРТ: Учитывая, что подушки можно ложить на отдельных участках трубопровода, следует ли разбивать прямой участок трубы на отдельные участки с подушками / без подушек?
|
|
|
|
Гость_Sasha_*
|
2.10.2009, 10:07
|
Guest Forum

|
добрый день, уважаемые специалисты,возник вопрс где можно скачать программу старт для технол.трубопроводов и еще одна программа есть не могу ее найти для расчетов тоже GIDR,помогите пожалуйста найти.
добрый день, уважаемые специалисты,возник вопрс где можно скачать программу старт для технол.трубопроводов и еще одна программа есть не могу ее найти для расчетов тоже GIDR,помогите пожалуйста найти.
|
|
|
|
|
26.10.2009, 5:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(Сфинкс @ 29.9.2009, 17:14)  Отдельный вопрос по расчётной схеме СТАРТ: Учитывая, что подушки можно ложить на отдельных участках трубопровода, следует ли разбивать прямой участок трубы на отдельные участки с подушками / без подушек? что вы таким образом планируете увидеть?
|
|
|
|
|
18.12.2009, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 18.12.2009
Из: Ивановская обл., г. Фурманов
Пользователь №: 42828

|
Вот здесь http://forum.abok.ru/index.php?act=boardrules
Сообщение отредактировал MMM - 18.12.2009, 17:25
|
|
|
|
|
18.12.2009, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 18.12.2009
Из: Ивановская обл., г. Фурманов
Пользователь №: 42828

|
не понял че в правилах чтоли !!!!
|
|
|
|
|
21.12.2009, 7:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 8.5.2007
Из: Сибири
Пользователь №: 7745

|
Доброго времени суток уважаемые! У меня к вам кстати тоже вопросик имеется по СТАРТу, я недопонимаютакого вот такого вот момента. Во всех справочниках и снипах при расчете на компенсацию в обязательном порядке в формуле учавствует расчетная температура наружнего воздуха для отопления взятая по снипу климатологии применительно к району. В СТАРТе же при задании расчетной модели участвует только температура монтажа и всё. Как это понимать? Или вот для ясности подробней объясню воизбежании кривотолков. Я не могу понять вот чего. (***открываем всеми любимый справочник проектировщика под ред.Николаева стр.183 "Расчет плоских участков трубопроводов на копменсацию тепловых удлинений......" формула 10.36.***) Я вот не могу понять как эта формула (я считаю что она основная при любой прикидке на компенсацию) соотносится с расчетом в СТРАТе. Если предположим трасса в канале перекрытие которого лежит в одних отметках с отметками земли, или например наземная прокладка. Ведь в формуле написано, как говорится, черным по-белому, дельтаT - расчетная разность температур в град между максимальной температурой теплоносителя t и расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления tн.о. Ведь ни где ж программа не спрашивает а какая она эта tн.о. или что за район. Разъясните пожалуйста.
|
|
|
|
|
21.12.2009, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 23.10.2007
Пользователь №: 12225

|
СНиП II-А.6-62 "Строительная климатология и геофизика", на который ссылается Справочник Николаева (п. 1.3) был уже отменен 2 раза. Сначала его заменили на СНиП 2.01.01-82, который потом тоже был отменен и заменен на СНиП 23-01-99 "Строительная климатология". Так что таблицей температур наружного воздуха для проектирования отопления в справочнике Николаева уже нельзя пользоваться.
Также в дополнение скажу, что нормы ЦКТИ 1957 года на которые ссылается Николаев в п. 10.1 тоже уже были несколько раз отменены и сейчас вместо них действует документ РД 10-249-98. Соответственно номограммами из Николаева тоже пользоваться нельзя, потому что они построены с использованием старых норм, по сравнению с которыми в новых нормам произошло очень много принципиальных изменений.
По расчету температурного перепада см. новый документ СТО Ростехэкспертиза 10.001-2009 Тепловые сети. Нормы расчета на прочность п. 6.2.7.
|
|
|
|
|
21.12.2009, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 8.5.2007
Из: Сибири
Пользователь №: 7745

|
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ" СНиП 23-01-99* никто не отменял, а я именно ЕГО и имею ввиду! В формуле приведенной в Николаеве НЕТ НИКАКОЙ ссылки на номограммы, только коэффициент линейного расширения углеродистых трубных сталей, разность температур(теплоносителя и для отопления) и расстояние между неподвиж.опорами. Так что остается неясным в каком месте СТАРТ использует темепературу н.о. ИЛИ СТАРТУ ВСЁ РАВНО ГДЕ НАХОДИТСЯ, НАПРИМЕР, НАДЗЕМНАЯ МАГИСТРАЛЬ В АНАПЕ ИЛИ НА ТАЙМЫРЕ, ИЛИ АНАДЫРЕ И В КАКИХ ТЕПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ОНА РАБОТАЕТ. Как-то не логично получается. Может я не так понял Вас mav и вы имеели ввиду, что формула в Николаеве это глубоко устаревшая и непригодная формула для расчета. НО ведь все у кого СТАРТа нет именно эту формулу берут за основную при прикидке и расчете полного теплового удлинения.
|
|
|
|
|
21.12.2009, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 23.10.2007
Пользователь №: 12225

|
Монтажная температура - это температура воздуха в момент замыкания трубопровода (заварки последнего стыка). Ее еще называют "начальной температурой". В данной формуле это тоже самое, что и tн.о по Николаеву. Проблема только в том, какое значение принять в проекте.
|
|
|
|
|
21.12.2009, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 8.5.2007
Из: Сибири
Пользователь №: 7745

|
Уж не Николаев ли позабыл учесть температуру монтажа при написании справочника  ?! А может он специально обезопасил себя и труды свои температурой наружнего воздуха для отопления из соображений безаварийности дабы удалой проектировщик не наломал дров?
|
|
|
|
|
21.12.2009, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 23.10.2007
Пользователь №: 12225

|
В нормах по расчету на прочность заложено достаточно коэффициентов запаса по различным параметрам. Принимать температурный перепад с дополнительным запасом по нашему мнению не нужно, особенно для трубопроводов бесканальной прокладки. Но для того, чтобы "спать спокойно" никто не запрещает вам задавать монтажную температуру хоть -50, это ваше право.
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|