Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> регулирование отопления, перепад на клапане выше кавитационного
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 29.10.2005, 23:56
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте. Я столкнулся с такой проблемой: проектирую я систему регулирования на отоплении, а ТУ такие Рпод=6,4 бар Робр=4,4 бар температура до рег-я 150/70, после90/70. А схема регулирования следующая (перечислю по ходу потока на подаче): регулирующий клапан, подмес с обратки, циркуляционный насос. И выясняется при подсчётах :wacko: , что перепад на клапане получится выше кавитационного, т.е. беды не избежать (при Т=150*С давление насыщения 4,8 бар). Подскажите пожалуйста как этого избежать helpsmilie.gif . P.S.:я конечно понимаю, что в реальных условиях на обычное здание никто 150 градусов подавать не будет (дай бог 130), но всё-же хочется разобраться (и перестраховаться).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Bers
сообщение 31.10.2005, 2:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Приведу рекомендации фирмы Данфосс.

В случае, когда перепад давления на клапане получается выше кавитационного, необходимо уменьшить заданный перепад давлений на клапане путем перераспределения его между элементами трубопроводной сети, в том числе за счет дополнительной установки какого-либо дросселирующего устройства (например, ручного балансировочного клапана) перед клапаном, либо переместить клапан на обратный трубопровод, где температура теплоносителя менее 100 гр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.10.2005, 20:29
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Дросселирующее устройство не поможет при небольшом расходе - как раз тогда, когда перепад давления на клапане высокий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*
сообщение 2.11.2005, 18:48
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(tiptop @ Oct 31 2005, 20:30 )
Дросселирующее устройство не поможет при небольшом расходе - как раз тогда, когда перепад давления на клапане высокий.

Поставьте вместо дросселирующего клапана частотный преобразователь - и при пусконаладке спокойно выведете на рабочий режим! На любой! Можно даже поставить в комплекте с датчиком давления 0-10В или 4-20мА и точно поддерживать в системе заданное давление! Частотники тоже, кстати, Данфосс выпускает... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Леон_*
сообщение 3.11.2005, 17:33
Сообщение #5





Guest Forum






Так-как насос циркуляционно-повысительный, клапан находится на стороне всасывания.
Предложение поставить насос на перемычке и увеличить давление на узле смешения.
Но возможно придется повысить Kvs клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_gregory_*
сообщение 4.11.2005, 17:39
Сообщение #6





Guest Forum






Уважаемый Александр! Есть два выхода простых из этой проблемы:
1. Поставить клапан на обратке (подняв давление в местной системе отопления).
2. Поставить не двухходовой клапан, а трехходовой (насос на перемычке) с подмесом и регулятор перепада, опять же, на обратке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Леон_*
сообщение 21.11.2005, 9:34
Сообщение #7





Guest Forum






Добрый день Александр!
Прошу ответить как решили данный вопрос.У меня у самого были такие моменты.Хочется
услышать Ваш вариант.Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimonv
сообщение 9.12.2005, 9:01
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 21.4.2005
Пользователь №: 701



Цитата(Гость_gregory @ Nov 4 2005, 17:40 )
2. Поставить не двухходовой клапан, а трехходовой (насос на перемычке) с подмесом и регулятор перепада, опять же, на обратке.

трехходовой клапан имеет смысл ставить, если T1=t1. Насос на перемычке тоже не есть хорошо - при полном закрытии клапана надо выключать насос - необходимы концевые выключатели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Вано_*
сообщение 10.12.2005, 4:09
Сообщение #9





Guest Forum






А я так и не понял без схемы как и что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_svoroponov_*
сообщение 11.12.2005, 22:32
Сообщение #10





Guest Forum






ПРИ ТАКИХ ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРАХ СМЕШИВАЮЩУЮ СХЕМУ ЛУЧШЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.ПЕРЕЙДИ НА НЕЗАВИСИМУЮ ЧЕРЕЗ ТЕПЛООБМЕННИК.КЛАПАН УСТАНОВИ НА ОБРАТКЕ ПЕРВОГО КОНТУРА-НИЖЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ.ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С КЛАПАНОМ -ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ.ВТОРОЙ КОНТУР-НАСОС НА ОБРАТКЕ.ПОДПИТКА В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР:здесь варианты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 11:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных