> чистые помещения, вентоборудование
Tvister
сообщение 19.9.2007, 15:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787



Господа проектировщики, кто знает подскажите плз????!!!!
Я, занимаюсь сей час проектированием чистых помещений фарм производства. Нужно организовать вытяжку из нижней зоны помещения и проблема в том, что ее нужно забрать через НЕРА фильтр, для размещения которого есть расстояние между стеновыми панелями 400мм т.е. глубина воздухораспределителя недолжна превышать 350 мм. Кто знает производителя у которого может быть такое оборудования кроме GEA подскажите плз!!! желательно представительства на Украине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 19.9.2007, 23:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



У IMPclima есть воздухораспределители с фильтрами тонкой очистки
1. с обычным уплотнением (мне кажется в ваши размеры не впишется)Прикрепленный файл  afv_8.pdf ( 161,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260

2. с гелевым уплотнением Прикрепленный файл  afv_8g.pdf ( 224,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120


Плюсом с гелевым уплотнением - является его незначительная ширина. Но оно дорогое. особенно для периодичной замены.
на счет представительства- без понятия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tvister
сообщение 20.9.2007, 9:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787



Благодарю за инфо. с гелевым уплотнением вроде подходят. Теперь осталось найти кто торгует и сколько стоит ! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 20.9.2007, 9:54
Сообщение #4


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



А давайте насчет кто и почем продает потерзаем поисковик. а не нервы модераторов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.9.2007, 22:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вопрос на засыпку - а зачем на вытяжку из чистого помещения ставить НЕРА?? Потом этот чистый воздух куда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 20.9.2007, 22:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



Это нужно спросить у господина Twister-а.

В моей практике приходилось ставить, так как в помещении проходили испытания микробов над косметикой. вообщем отчистка от гельминтов каких-то степени опастности тоже какой-то
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_swdim_*
сообщение 19.7.2008, 20:09
Сообщение #7





Guest Forum






На украине исть прекрасный производитель "ПОЛИКОР".
Но лучше применить другое решение - в вытяжную колонну устанавливается рамка с HEPA-фильром (рамка по глубине фильтра, например 78 мм), сверху решётка. Колонна соответственно герметичная (без воздуховода внутри).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.7.2008, 20:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(swdim @ 19.7.2008, 20:09) [snapback]273553[/snapback]
На украине исть прекрасный производитель "ПОЛИКОР".
в вытяжную колонну устанавливается рамка с HEPA-фильром (рамка по глубине фильтра, например 78 мм), сверху решётка. Колонна соответственно герметичная (без воздуховода внутри).

Фирма известная......по-моему работала раньше на космос...
Что за колонна....? - не могли бы подробнее....?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 22.7.2008, 22:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Евроклима тоже таким занимается. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.4.2010, 17:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не начинаю новой темы, потому что вопрос риторический.
Ответ АП Борисоглебской в журнале АВОК 2010 №2 в поддержку СанПиН 2.1.3.1375-03* "Гигиенические требования к размещению , устройству....и т.д. больниц, роддомов и др. лечебных стационаров": п.6.22 - о том, что оборудование приточных и вытяжных систем должны быть в разных помещениях и с объяснениями.
В этом случае запрещается использовать целый ряд приточновытяжных систем в которых потоки вытяжного и приточного воздуха не смешиваются. Имеется ввиду даже широко применяемое в мире основное оборудование для операционных залов и реанимации - кондиционеры с рекуперацией тепла/холода с помощью: тепловых насосов, тепловых труб, гликолевых теплообменников. Такие установки содержат подающую и вытяжную часть в общем корпусе. Эти установки медицинского исполнения и предназначены именно для тех целей, для которых СанПиН и г-жа Борисоглебская считают невозможным.
Т.е. российские нормы не допускают экономить энергию или просто составители этих норм настолько отстали в информационном поле, что до сих пор оперируют вентиляторами Ц4-70....
Мне кажется АВОК должен внести свою лепту для дополнения и изменения норм....
Я думаю, что это одна из основных функций ассоциации: открывать дорогу новому и прогрессивному
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 14.4.2010, 18:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(jota @ 14.4.2010, 17:44) *
В этом случае запрещается использовать целый ряд приточновытяжных систем в которых потоки вытяжного и приточного воздуха не смешиваются. Имеется ввиду даже широко применяемое в мире основное оборудование для операционных залов и реанимации - кондиционеры с рекуперацией тепла/холода с помощью: тепловых насосов, тепловых труб, гликолевых теплообменников. Такие установки содержат подающую и вытяжную часть в общем корпусе


Гликолевый же можно по разным помещениям разнести, или даже а таком случае его нельзя использовать? blink.gif

Сообщение отредактировал dron - 14.4.2010, 18:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.4.2010, 19:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(dron @ 14.4.2010, 18:01) *
Гликолевый же можно по разным помещениям разнести,

Гликолевый можно, но речь идёт о том, что фирмы с мировым именем в Германии, Италии и т.д. выпускают современные приточно-вытяжные мед.исполнения - вот им дорога в Россию закрыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных