> Определение суточного расхода газа
smash
сообщение 19.9.2007, 16:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Здравствуйте, уважаемые спецыалисты. Подскажите пожалуйста, по какой методике определяется суточный расход газа котельной(при известной мощности). rolleyes.gif Зарание благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 19.9.2007, 18:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Нужно суточный расход тепла (ккал) поделить на теплотворную способность газа (8000-8500ккал/куб.м) и
поделить на КПД котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 20.9.2007, 6:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Цитата(LevaK @ 19.9.2007, 19:17) [snapback]167398[/snapback]
Нужно суточный расход тепла (ккал) поделить на теплотворную способность газа (8000-8500ккал/куб.м) и
поделить на КПД котельной.

Ну и наверное результат умножить на 24 rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 20.9.2007, 9:35
Сообщение #4


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(Газовик @ 20.9.2007, 6:43) [snapback]167485[/snapback]
Ну и наверное результат умножить на 24 rolleyes.gif

clap.gif У нас так раз экологи годовой расход посчитали. Труба вышла шо-то под 100 м в высоту helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 20.9.2007, 12:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Газовик. А зачем множить на 24? Мы ведь берем СУТОЧНЫЙ расход тепла.

Patorok Человек спросил про суточный расход. Годовой считается совсем иначе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dead
сообщение 20.9.2007, 14:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 20.8.2007
Из: Беларусь
Пользователь №: 10771



Цитата(smash @ 19.9.2007, 16:21) [snapback]167372[/snapback]
Здравствуйте, уважаемые спецыалисты. Подскажите пожалуйста, по какой методике определяется суточный расход газа котельной(при известной мощности). rolleyes.gif Зарание благодарен.


Расходы газа по котельной бывают разные
максимальный (по установленной мощности всех котлов или основных, без резерва)
минимальный (летний - котлы обеспечивающие ГВС)

Лучше потрести теплотехников обычно они расчитывают нагрузку на котельную для четырех режимов
для холодной пятидневки, холодного месяца, переходный (осень-зима, зима весна), летний (ГВС)
и пересчитать их на газ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 20.9.2007, 14:33
Сообщение #7


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Ну дык энто ж и так очевидно. Святая обязанность теплотехников выдать не только годовое потребление тепла, а и перевести его в годовое потребление газа. Эта цифра нужна исключительно экологам. Вопрос в том, зачем кому-то понадобился т.н. "среднесуточный" расход??? И для каких именно суток он Вас интересует? Неужели вы собрались рассчитывать резервуары хранения газа? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dead
сообщение 20.9.2007, 14:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 20.8.2007
Из: Беларусь
Пользователь №: 10771



Цитата(Patorok @ 20.9.2007, 14:33) [snapback]167664[/snapback]
Ну дык энто ж и так очевидно. Святая обязанность теплотехников выдать не только годовое потребление тепла, а и перевести его в годовое потребление газа. Эта цифра нужна исключительно экологам. Вопрос в том, зачем кому-то понадобился т.н. "среднесуточный" расход??? И для каких именно суток он Вас интересует? Неужели вы собрались рассчитывать резервуары хранения газа? rolleyes.gif


Если для экологов
максимально зимний
и максимально летний
Расчет рассеивания делается для двух времен года
Хотя действительно не понятно зачем экологам суточный? Часовой понятно, годовой понятно, ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 20.9.2007, 18:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



[quote name='LevaK' date='20.9.2007, 13:33' post='167603']
Газовик. А зачем множить на 24? Мы ведь берем СУТОЧНЫЙ расход тепла.
Да запарился я wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 19:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных