> Размещение наружных решеток, подскажите, плиззззз
Карандаш
сообщение 20.9.2007, 20:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 13.9.2007
Пользователь №: 11286



Какое минимальное растояние по горизонтали, должно быть межде заборной и удоляющей наружными решотками???????
Где можно про это подчитать????? helpsmilie.gif



Заранее благодарен !!!!! clap.gif clap.gif clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 20.9.2007, 20:28
Сообщение #2


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



СНиП 41-01-2003
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.9.2007, 20:30
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Пункт 10.5 СНиП 41.01.2003 Также прочтите 7.3 и 10-ую главу.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 20.9.2007, 20:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spluBlin
сообщение 27.9.2007, 18:33
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.9.2007
Пользователь №: 11574



Десять метров по горизонтали или шесть по вертикали (СНиП 2.04.05-91 пункт 7.5)

Сообщение отредактировал spluBlin - 28.9.2007, 8:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 27.9.2007, 19:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



Полезно однако иногда СНиП читать...у меня до этого другие цифры были. Стыдно произнести вслух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 11.12.2007, 10:17
Сообщение #6


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



В пунктах снипа говорится про производственные помещения... а если у меня офисы как Вы думате тоже 10 метров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 11.12.2007, 10:42
Сообщение #7





Guest Forum






Лучше сделать тоже 10. Я вообще стараюсь выбросы и воздухозаборы на разные стороны здания разносить. В Экспертизе первым делом на это смотрят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 11.12.2007, 19:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Кстати тоже интересный вопрос - как быть с мелкими установочками с рекуператорами? например Systemair- акссесуар решетка Сombi CWX...

C уважением Вадим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 11.12.2007, 19:12
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44751
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(KVD @ 11.12.2007, 19:01) [snapback]200633[/snapback]
Кстати тоже интересный вопрос - как быть с мелкими установочками с рекуператорами? например Systemair- акссесуар решетка Сombi CWX...

C уважением Вадим

На стадии П лучше разнести на 10 или 6 метров чтобы не смущать экспертов, на рабочке поставить рядом, если нужно, и если не производственное здание, ибо что не запрещено, то разрещено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sfchgu
сообщение 22.10.2008, 9:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.5.2007
Из: Чебоксары
Пользователь №: 8603



А вот в здании ветеринарной клиники?
Я забор сделал с одной сторны здания, выброс с другой (3 вытяжные системы - кабинеты, операционная и санузлы - наружная решётка одна на всех) и указал, что необходимо организовать подземный канал и поставить выносную шахту. Т.к. венткамера в цоколльном этаже и вокруг полно окон.
А может можно как нибудь более просто сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARGO
сообщение 22.10.2008, 9:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 26.5.2008
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095



А выше кровли выброс никак нельзя? Санузлы все-таки. Да и ради этого отдельную шахту на территории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аЛёша
сообщение 22.10.2008, 10:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 21.2.2007
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183



"венткамера в цоколльном этаже" и "подземный канал и поставить выносную шахту" - т.е. забор воздуха на минимальном разрешенном расстоянии от земли. Выбрасывать же воздух в любом случае надо будет выше крыши, тогда какая разница в разные стороны или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stileost
сообщение 23.4.2011, 9:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 18.4.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 17926



Цитата(KVD @ 11.12.2007, 20:01) *
Кстати тоже интересный вопрос - как быть с мелкими установочками с рекуператорами? например Systemair- акссесуар решетка Сombi CWX...

C уважением Вадим


Такая же проблема. Вентиляция в офисных помещениях. 7 этажей, низкий уровень подвесных потолков. Расположение приточно-вытяжных агрегатов в коридоре под потолков с двух фасадных сторон. Т.е. на этаже две установки, иначе по габаритам не проходим. Что делать с воздухозабором?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 23.4.2011, 19:15
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



ГОСТ Р ЕН 13779-2007
пункт А.2.4, там по номограммам выбирается расстояние в зависимости от класса EHA.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stileost
сообщение 25.4.2011, 8:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 18.4.2008
Из: Астрахань
Пользователь №: 17926



Большое спасибо, пример №2 как раз мой случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 11:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных