График насоса и водовода |
|
|
|
17.6.2009, 7:53
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
А зачем ? Может, не надо зря мутить сознание ?
|
|
|
|
|
17.6.2009, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
А может, Вы уже засомневались в своей правоте, коли задаете такой вопрос?
|
|
|
|
|
17.6.2009, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Skorpion @ 17.6.2009, 5:57) [snapback]400502[/snapback] К сожалению, не могу открыть подобный файл. Какую программу надо скачать с Инета, чтобы открыть файл .dwq? Или переложите в .ipg Skorpion, это Автокад. Автокад 2008 откроет любой файл .dwq практически. Автокад 2006 не прочтет файлы .dwq , выполненные в Автокадах 2007 и 2008 и так каждая более ранняя версия
|
|
|
|
|
17.6.2009, 8:13
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Я засомневался, что вас волнует вопрос. По-моему, вы просто прикалываетесь. dwg-файл вы открыть не можете. Как изменяется характеристика водопроводной сети при различном количестве открытых водоразборных кранов, не знаете. У меня, вообще, с изложением мысли никогда трудностей не было. Всегда рад.
Сообщение отредактировал OlgaO - 17.6.2009, 8:21
Причина редактирования: Машинист, не все работают в автокаде. прошу Вас быть более снисходительным. С уважением, ОльгаО
|
|
|
|
|
17.6.2009, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата По-моему, вы просто прикалываетесь. Ей-Богу, не прикалываюсь. А теперь сравните Ваши цитаты: Цитата Как изменяется характеристика водопроводной сети при различном количестве открытых водоразборных кранов.... Цитата Данная конкретная сеть будет обладать разными характеристиками...... В заключение, ибо выхожу из этой темы, хочу сказать, что для внутрянки построением графика Q-Н сети практически никто никогда не занимается.
|
|
|
|
|
17.6.2009, 12:26
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Skorpion @ 17.6.2009, 11:16) [snapback]400691[/snapback] что для внутрянки построением графика Q-Н сети практически никто никогда не занимается. Да и теоретически это никому не надо!
|
|
|
|
|
17.6.2009, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.6.2009
Из: Питер
Пользователь №: 34958

|
А почему на графике который построил Машинист хар-ка трубопровода идет из нуля, ведь она поднимается на величену геометрического подъема воды, и почему из две, водопровод-то один, просто расход в нем разный, от этого и будут зависить потери напора в нем, т.е. мы просто будем двигатся по одной и той же хар-ки? Если что извиняйте, я студент
Сообщение отредактировал Yugin - 17.6.2009, 15:14
|
|
|
|
|
17.6.2009, 15:22
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Yugin @ 17.6.2009, 15:11) [snapback]400885[/snapback] А почему на графике который построил Машинист хар-ка трубопровода идет из нуля, Молодец студент!!!
|
|
|
|
|
17.6.2009, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.6.2009
Из: Питер
Пользователь №: 34958

|
Так верно, все-таки она должна быть одна хар-ка?
|
|
|
|
|
17.6.2009, 16:53
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Молодец студент, не вопрос ))) Почему из нуля ? А потому что вопрос не про то. Да и подзабыл я уже эти лекции, и черт с ними. И почему поднимается на величину геометрического подъема ? А может, опускается на высоту геометрического всасывания ? А две - потому что мне лень было рисовать их бесчисленное множество, которое на самом деле. Вот это: Цитата водопровод-то один, просто расход в нем разный, от этого и будут зависить потери напора в нем, т.е. мы просто будем двигатся по одной и той же хар-ки справедливо для конкретной трубы, с фиксированной по размеру дыркой на противоположном конце от насоса. А система водоснабжения дома, скажите-ка, разве постоянной пропускной способностью обладает ? Разве создать в ней давление в 5 кгс/см2 в три часа ночи и в восемь утра - это одно и то же, и одним и тем же расходом на насосе достигается ? И ещё вот: Цитата водопровод-то один, просто расход в нем разный Почему расход-то разный? Это насосу так вздумалось? Или вмешательство потусторонних сил? Возвращаясь к вопросу автора: Ну, если не хочется рисовать много - можно нарисовать и одну, максимально-расчетную линию, для эксперта-то. Тем более, что автор для себя уже все выяснил, похоже. P.S. 2 Yugin: А Vict имеет склонность подсыпать перцу в тему и постебаться над результатом. Учите матчасть дальше, не обольщайтесь. Молодец вы только в той части, которая "не из нуля", к количеству парабол это отношения не имеет
Сообщение отредактировал Машинист - 17.6.2009, 17:00
|
|
|
|
|
17.6.2009, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.6.2009
Из: Питер
Пользователь №: 34958

|
Геометрическая высота это разность отметок откуда подается вода и того места куда, вот напор и складывается из геометрической высоты и различных потерь напора (будь то во всасывающей линии, напорной или городской сети). Расход разный потому что водопотребление различно по часам суток. PS Машинист это я все из любопытсва, просто хочется понимать как то что ты учишь применимо нв практике, отсюда и мои вопросы
Сообщение отредактировал Yugin - 17.6.2009, 17:08
|
|
|
|
|
17.6.2009, 17:11
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Расход разный потому что водопотребление различно по часам суток.
Верно. Но вот незадача - чтобы двигаться по одной параболе, характеризующей сеть, у вас напор должен с увеличением расхода что делать ? Расти он должен. Квадратично. А на практике что происходит ? Люди встали, пошли умываться. Расход попёр как бешеный, в пять раз вырос, а напор ? А напор просел.
Итак, по одной параболе точка рабочая движется или нет ?
|
|
|
|
|
17.6.2009, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.6.2009
Из: Питер
Пользователь №: 34958

|
Вырос расход и напор, но выросли и потери напора выходит, только так можно объясеить наверное....... Просто я не понимаю как для одного и того же трубопровода может быть две хар-ки Hтр=Hг+SQ^2 из этой формулы можно только одну хар-ку получить!
На самом деле я об этом уже месяц думаю, так как при выполнение курсового проекта, чтоб получить высоту Водонапорной башни мы идем из дитующей точке в которой H требуемое приравнивает к H свободное а затем просто прибавляем потери напора на водоводах и ту высоту которая будет полученна в точке, где стоит ВБ и будет являтся её высотой, а как же если в одном доме все краны будут открыты, значит конечный потребитель не получит требуемый напор или это учитывается тем что расчет идет на максимальный часовой расход?
Сообщение отредактировал Yugin - 17.6.2009, 18:17
|
|
|
|
|
17.6.2009, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Расход-то разный... вот и для твоей формулы - можно сколько угодно графиков построить.
|
|
|
|
|
17.6.2009, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(aleksey_v @ 17.6.2009, 19:31) [snapback]401008[/snapback] Расход-то разный... вот и для твоей формулы - можно сколько угодно графиков построить. точки можно разные построить, а график-то будет один...
|
|
|
|
|
17.6.2009, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Извините.
|
|
|
|
|
18.6.2009, 8:07
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата Просто я не понимаю как для одного и того же трубопровода может быть две хар-ки Hтр=Hг+SQ^2 из этой формулы можно только одну хар-ку получить! Вот вы упёртые человеки ! Отстаньте вы наконец от слова "трубопровод" ! На трубопроводе кран приделан, и не один. Открыли кран на пол-оборота - одно значение S получили; открыли кран на полтора оборота - другое S уже будет, меньшее. Параллельно, пока вы бреетесь, жена на кухне чайник наливает. Второй кран открыла. S стало еще меньше. И парабола сети потихонечку растёт вширь.
|
|
|
|
|
18.6.2009, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Машинист, а как вы определите для гипотетической системы, кто на сколько и где кран откроет?  Расход считаем по снипу внутрянки, через вероятность по кол-ву приборов и потребителям, и эти показатели на всем протяжении расчета - одинаковые. Кол-во кранов не меняется, кол-во людей не меняется.
|
|
|
|
|
18.6.2009, 8:30
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Никак. Это зарисовка к вопросу о непостоянстве характеристики сети. Я изложил свою точку зрения по первому вопросу, что нужно было нарисовать эксперту - две параболы и насосную кривую. "минимальной" параболы как таковой может и не быть, она близка к вертикали, и насосы в часы минимумов разбора воды отключают, во избежание безрасходных режимов работы.
|
|
|
|
|
18.6.2009, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
И все таки товарищ Машинист характеристика сети всегда едина, и строится она по расчетному расходу и соответствующему сопротивлению. И уже изменение расходов и сопротивлений по сети пляшет внутри этой единой характеристики. А вот характеристика насоса с частотным регулированием уже может колебаться именно как вы описываете. Вы видимо перепутали сеть и нагнетатель и вводите в заблуждение студентов, я представляю как студент пытается понять этот раздел, читает осознает, и ррраз, а оказывается ктото имеет другое мнение, так и до взрыва мозга не далеко  . Если конечно каждый водоразборный прибор в доме поставить во главе расчета, тоесть сделать его диктующим, тогда характеристик можно наклепать в количестве N равном количеству этих приборов, но это ж мартышкин труд.
|
|
|
|
|
18.6.2009, 9:41
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата характеристика сети всегда едина, и строится она по расчетному расходу и соответствующему сопротивлению. И уже изменение расходов и сопротивлений по сети пляшет внутри этой единой характеристики. Ядрёна вошь. Следующий Сами-то понимаете, что пишете ?? Как может плясать изменение сопротивления внутри единственной характеристики, если эта "единственная" характеристика строится на постоянном, никуда не пляшущем сопротивлении ? А если сопротивление пляшет, то и характеристика уже не та совсем ? Извините, товарищ, но вам туда же - разбираться в причинах и следствиях, грамотно излагать то что думаете, и думать что излагаете. Плохого студента вводить в заблуждение не надо - он и так там постоянно. И не к тому речь, что мартышки должны трудиться, а понимать надо что рисуете, зачем, и как оно будет работать. Вынужден прерваться, ничего нового эта дискуссия не приносит, а только мешает работе. Мое почтение.
|
|
|
|
|
18.6.2009, 9:59
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Машинист @ 17.6.2009, 16:53) [snapback]400953[/snapback] А Vict имеет склонность подсыпать перцу в тему и постебаться над результатом. Учите матчасть дальше, не обольщайтесь. Молодец вы только в той части, которая "не из нуля", к количеству парабол это отношения не имеет  Машинист, вы стали прокурором? С учетом того, что вы лекции забыли, поводов для стебания над вами - мильен! Пойдёте учить матчасть, или только мат? И количество парабол сети имеет значение, и не обязательно что бы их было мильен - для одного трубопровода, достаточно одной... А студент молодец, не потому что вас подцепил, а потому что... 1. читает нас 2. вникает в прочитанное и нарисованное3. задает прфессиональные вопросы... и не требует готовых проектов
|
|
|
|
|
18.6.2009, 10:10
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Не забыл, а подзабыл Подучить, конечно, пойду - по мере необходимости Необходимость определю сам.
|
|
|
|
|
18.6.2009, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.6.2009
Из: Питер
Пользователь №: 34958

|
S в моей формуле это константа, зависит она от материала трубы и ее диаметра, расход учитывается Q^2 и Нг тоже константа....... Я думаю все дело в том что в часы максимального и минимального водопотребления, будет различная подача у насоса (ВНС II расчитывается же на ступенчатый режим работы) в одну ступень график насоса будет один (например работает один насос), а в другую ступень другой (работают параллельно насосы), вот отсюда и следуют различные рабочие точки
|
|
|
|
|
18.6.2009, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Давление перед насосом - вещь не постоянная. соответсвенно на характеристике Q-H начальная точка параболы (при Q=0) может быть разная. Можно нанести как минимум две параболы (при минимальном и при максимальном давлении перед насосом) и тем самым иметь две расчетных рабочих точки
|
|
|
|
|
18.6.2009, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата(Машинист @ 18.6.2009, 10:41) [snapback]401270[/snapback] Ядрёна вошь. Следующий Сами-то понимаете, что пишете ?? Как может плясать изменение сопротивления внутри единственной характеристики, если эта "единственная" характеристика строится на постоянном, никуда не пляшущем сопротивлении ? А если сопротивление пляшет, то и характеристика уже не та совсем ? Извините, товарищ, но вам туда же - разбираться в причинах и следствиях, грамотно излагать то что думаете, и думать что излагаете. Плохого студента вводить в заблуждение не надо - он и так там постоянно. И не к тому речь, что мартышки должны трудиться, а понимать надо что рисуете, зачем, и как оно будет работать. Вынужден прерваться, ничего нового эта дискуссия не приносит, а только мешает работе. Мое почтение. если вы для любого куска железа с дыркой внутри и несколькими крантиками будете строить мильены парабол, это ж бумаги то сколько можно запороть. А умные люди одной параболкой обходятся. Дык и не зря полагаю для этих целей есть расчет водопотребления с учетом характеристики групп потребителей и вероятности использования приборов, это что б те кому делать не чего не перебирал все возможные и невозможные варианты водоразбора. Вообще вы какой то непробиваемый, с вами неинтересно.
|
|
|
|
|
18.6.2009, 14:27
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Машинист @ 18.6.2009, 10:10) [snapback]401293[/snapback] Подучить, конечно, пойду - по мере необходимости Необходимость определю сам. конечно сам Только перед тем как здесь писать, исходя из подзабытых лекции - о мере необходимости, надо было подумать Цитата(Насосник @ 18.6.2009, 12:56) [snapback]401400[/snapback] Давление перед насосом - вещь не постоянная. соответсвенно на характеристике Q-H начальная точка параболы (при Q=0) может быть разная. Исходя из темы, минимально гарантированный - 10 метров. Цитата Можно нанести как минимум две параболы (при минимальном и при максимальном давлении перед насосом) Я бы вас подправил - перед задвижкой сети, т.к. в случае если все Ок, Hст(и начальная точка) будет положительный, в случае траблов на насосе(в сети перед задвижкой...к примеру авария, опорожнение), Hст будет отрицательный...
|
|
|
|
|
18.6.2009, 17:48
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.6.2009
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 34965

|
Добрый день. На форуме недавно. Не знаю насколь оправдано открытие новой темы. Нашел похожую. Помогите разобраться с расперделением давления при работе насоса в кольце. Прилагаю два варианта. Но оба сомнительные. За спиной курс гидравлики, а с теорией насосов хуже. Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
p_1.jpg ( 13,57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23
|
|
|
|
|
19.6.2009, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973

|
Машинист прав. Во вложении программа симулятор.. Покуртитк краны и посмотрите как ведет себя сеть
|
|
|
|
|
19.6.2009, 8:28
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Задержка, вы подбираете насосы на основе данного симулятора? Мах.секундного, часового и суточного недостаточно?
|
|
|
|
|
  |