Господа,

График ТЭЦ 130/90/70

имеем 2 контура:
тепловая нагрузка на отопление 34 КВт (двухтрубная система),
на вентиляцию 16 КВт,
давление на подаче 6 бар,
давление на "обратке" 4,5 бар.

какую схему теплового узла и какие элементы тепловой автоматики выбрать для данного проекта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dnks
сообщение 1.11.2005, 17:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.4.2005
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630



Типовую. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DvaUdara
сообщение 2.11.2005, 19:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



я иногда офигеваю от ответов в форуме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dnks
сообщение 2.11.2005, 19:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 6.4.2005
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630



Цитата
я иногда офигеваю от ответов в форуме

Так какой вопрос, такой и ответ. А как ответить надо было? Предоставить разделы ОВ и АОВ? В пяти экземплярах и со спецификациями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Veresh_*
сообщение 3.11.2005, 10:29
Сообщение #5





Guest Forum






Спасибо за внимание к вопросу, а коллега то прав... biggrin.gif

Раскрываю вопрос.

Если с первым узлом (узел на систему отопления) вопросов нет, то по второму беспокоит один момент – температурный график на вентиляцию 70-40. В монтаже (нагрузки на вентиляцию были от 50 КВт) обычно использовали схему, по которой есть общий тепловой узел, во вторичном контуре которого график теплоносителя 90-70 и свои дополнительные узлы перед калориферами, которые обеспечивают смешение воды до требуемых 70-40*С.
Объектик маленький нагрузка - соответствующая, хочу попробовать сделать небольшой узел на вентиляцию (не делать второй понижающий узел смешения)– сразу подключение к теплосети ( контрольные приборы и запорная арматура - по умолчанию) – перемычка с обратным клапаном, насос на подаче, соединение с калорифером, автоматика - регулятор с капилляром vig2+ait. Сможем ли мы обеспечить корректную работу вентиляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 16.6.2006, 9:07
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(dnks @ Nov 2 2005, 20:19 )
Предоставить разделы ОВ и АОВ?

ВЕСЬ раздел не надо, но ПОМОГИТЕ, пожалуйста, примерчиком пояснительной записки к АОВ!

helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 5:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных