|
  |
Вентиляция в гостиницах |
|
|
Гость_Kondrakhina_helen_*
|
25.9.2007, 6:06
|
Guest Forum

|
Уважаемые профессионалы своего дела. У меня задача на логику. Как доказать заказчику, что нужна вентиляция в спальных комнатах гостиницы нужна вентиляция. В СНиПах говориться о том, что это необязательно. Главное обеспечить вентиляцию холлов, столовых и т.п. А в этой гостиницы нет вент каналов и стеклопакеты запечатаны. Бред, доказывать необходимость, но он требует документ. Я так понимаю, нормативами просто не предусмотрено, что кто-то мог построить такое герметичное помещение. Что может подойти, в качестве нормативного аргумента ?
|
|
|
|
|
25.9.2007, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
Заказчика могут убедить только деньги - а именно его деньги, которые он никогда не получит, т.к. больше одного раза в его гостинице никто останавливатся не будет. А дальше нужен толковый менагер  , который споет эту серинаду и вариации на ее тему. Так же хорошо подразнить конкурентами (другими гостиницами) у которых все по уму, они (заказчики) этого очень боятся. А если он коровник строит где будут животные останавливатся на пути к новым пастбищам по 100 руб за ночь, тогда ему действительно никакая вентиляция не нужна - бизнес.
|
|
|
|
Гость_Kondrakhina_helen_*
|
25.9.2007, 8:41
|
Guest Forum

|
ну да. Престиж и все такое. Но надо же и документам по размахивать перед лицом! А конкретики и явного призыва в них не нахожу ((((
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
25.9.2007, 8:53
|
Guest Forum

|
Например, МГСН 4.16-98 ГОСТИНИЦЫ. В нём говорится:
"Вентиляция и кондиционирование 7.13. В гостиницах малой вместимости допускается применение вентиляционных систем с естественным побуждением. В прочих гостиницах, при отсутствии систем кондиционирования в здании в целой или в отдельных его частях следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением вытяжки во всех основных помещениях; с механическим обеспечением притока - в вестибюлях, холлах, зальном комплексе, зале бассейна, обеденных залах предприятий питания с числом мест более 50. Вентиляция парильных отделений саун должна проектироваться в соответствии с требованиями Приложения 7 к МГСН 4.04-94.
7.14. В жилых и общественных помещениях гостиниц категорий **** и ***** следует, а в административных и бытовых помещениях рекомендуется (при вместимости 300 и более мест) предусматривать системы кондиционирования. В производственных и технических помещениях наличие систем кондиционирования определяется техническими условиями, технологией и рациональностью применения подобных систем. В гостиницах категории *** и ниже и меньшей вместимости необходимость кондиционирования устанавливается заданием на проектирование. Удаление воздуха из номеров следует предусматривать, как правило, через санитарные узлы. Вентиляцию и кондиционирование в жилых и общественных помещениях гостиниц категорий **** и ***** следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-94*. В гостиницах категории *** и ниже, а также в общественных помещениях гостиниц категории **** и ниже допускается применение систем кондиционирования 3-го класса. Кондиционирование жилых помещений гостиниц категорий **** и ***** должно иметь устройства местной регулировки или программирования тепловлажностных параметров. Кратность воздухообмена на одного человека в номерах гостиниц следует принимать (не ниже) для категории ***** - 70 м3/ч, **** - 60 м3/ч, *** - 40 м3/ч, **, * - 30 м3/ч"
|
|
|
|
Гость_Kondrakhina_helen_*
|
25.9.2007, 9:38
|
Guest Forum

|
я так понимаю, мне нужны документы не для гостиницы, а нормы для комфортного состояния человека. Да? Сравнить их с тем, что у них там. Что нет поступлений свежего, и нет удаления СО2.
|
|
|
|
|
25.9.2007, 9:51
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Вам нужно изучить СанПиН 2.1.2.1002-00 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ 2.1.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ОТДЫХА, СПОРТА Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
25.9.2007, 9:54
|
Guest Forum

|
Для начала Вы определитесь, что Вам нужно...  Если Вы хотите полагаться на содержание СО2, то в этой области нормативов нет (обязательных к исполнению). И вообще, это направление хорошо работает для "плотно упакованных людьми" помещений. В Вашем же случае придётся "ловить блох", и результат будет в пределах величины статистической ошибки, погрешности приборов. Более точный прибор в данном случае - это самочувствие человека, но его пока никак нельзя измерить...
|
|
|
|
Гость_Kondrakhina_helen_*
|
25.9.2007, 10:16
|
Guest Forum

|
 ясно...
|
|
|
|
|
25.9.2007, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251

|
Если расшифровать МГСН 4.16-98 "Гостиницы" - то получится "Московские городские строительные нормы", а девушка то у нас из Красноярска....,то бишь и гостиница там же.
|
|
|
|
Гость_Kondrakhina_helen_*
|
25.9.2007, 10:52
|
Guest Forum

|
Господин Литвинов, простите, а при чем тут "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности." ?
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
25.9.2007, 19:35
|
Guest Forum

|
Ну, раз с Красноярска, то значит, ей и опереться не на что... Пусть размахивает указанным МГСН перед носом Заказчика, и давит на его самолюбие: Чем мы, мол, хуже москвичей!? Чай, мы тут тоже, не лаптем щи хлебаем...
|
|
|
|
|
26.9.2007, 9:23
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Цитата(Kondrakhina_helen @ 25.9.2007, 11:52) [snapback]169326[/snapback] Господин Литвинов, простите, а при чем тут "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности." ? Вас смутила библиография в СанПиНе 2.1.2.1002-00?
|
|
|
|
Гость_Kondrakhina_helen_*
|
26.9.2007, 10:32
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
30.11.2007, 8:14
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.11.2007
Из: г. Улан-Удэ
Пользователь №: 12608

|
Допустим ли естесвенный приток при механической вытяжке??? И посоветуйте нормативную литературу по гостиницам, отелям. /кроме ТСН/ Заранее благодарю!
|
|
|
|
Гость_Артем_VSSM_*
|
30.11.2007, 8:30
|
Guest Forum

|
Если тебе не лень, посмотри на данном сайте в библиотеке научных статей.
|
|
|
|
|
30.11.2007, 9:11
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.11.2007
Из: г. Улан-Удэ
Пользователь №: 12608

|
Цитата Если тебе не лень, посмотри на данном сайте в библиотеке научных статей. спасибо! счас доберусь
|
|
|
|
|
30.11.2007, 9:15
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Зимой "естественный" подогрев притока, "естественная" фильтрация, "естественное" увлажнение; летом "естественное" кондиционирование. А сколько вы будете платить за проживание в таком люксе?
|
|
|
|
|
30.11.2007, 10:04
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.11.2007
Из: г. Улан-Удэ
Пользователь №: 12608

|
А сколько вы будете платить за проживание в таком люксе? Заказчик грит 5000 руб/сут.
|
|
|
|
|
30.11.2007, 10:14
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.11.2007
Из: г. Улан-Удэ
Пользователь №: 12608

|
Цитата Зимой "естественный" подогрев притока, что представляет из себя ЕСТЕСТВЕННЫЙ подогрев? я хочу применить Систему вентиляции Статвент, т.е. на притоке поставить инфильтрационный клапан, вытяжная система механическая /канальный вентилятор/
|
|
|
|
Гость_Артем_VSSM_*
|
30.11.2007, 10:53
|
Guest Forum

|
Цитата(Saveliy @ 30.11.2007, 10:30) [snapback]196732[/snapback] Если тебе не лень, посмотри на данном сайте в библиотеке научных статей исчо бы название статьи пжалста!!!  В поиске в библиотеке вводишь гостиницы и все!
|
|
|
|
|
30.11.2007, 11:16
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.11.2007
Из: г. Улан-Удэ
Пользователь №: 12608

|
Цитата Зимой "естественный" подогрев притока, "естественная" фильтрация, "естественное" увлажнение; летом "естественное" кондиционирование. А сколько вы будете платить за проживание в таком люксе? МГСН 4.16-98 ТСН 31-316-99 г.Москвы* МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ Вентиляция и кондиционирование 7.13. В гостиницах малой вместимости допускается применение вентиляционных систем с естественным побуждением. В прочих гостиницах, при отсутствии систем кондиционирования в здании в целом или в отдельных его частях, следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением вытяжки во всех основных помещениях; с механическим обеспечением притока - в вестибюлях, холлах, зальном комплексе, зале бассейна, обеденных залах предприятий питания с числом мест более 50.
|
|
|
|
|
30.11.2007, 11:20
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Saveliy @ 30.11.2007, 10:14) [snapback]196720[/snapback] что представляет из себя ЕСТЕСТВЕННЫЙ подогрев? я хочу применить Систему вентиляции Статвент, т.е. на притоке поставить инфильтрационный клапан, вытяжная система механическая /канальный вентилятор/ А в том и прикол, что ничего. Я считаю, что подавать в двухместный номер люкс 120м3/ч для люкса это мало! Подавать его по 30м3/ч это значит 4 сто тридцать третьих дыры в стене. А не греть воздух в переходные и зимние периоды это вообще в голове не укладывается (у меня во всяком случае). Вы посадите систему отопления и от сквозняков люди от вас на больничную койку прямиком поедут или клапана будут постоянно закрыты в присутствии людей. Проще купить в фолтере рулон фильтра и поставить его вместо стеклопакета -эффект тотже.
|
|
|
|
|
30.11.2007, 11:34
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.11.2007
Из: г. Улан-Удэ
Пользователь №: 12608

|
Цитата А в том и прикол, что ничего. Я считаю, что подавать в двухместный номер люкс 120м3/ч для люкса это мало! Подавать его по 30м3/ч это значит 4 сто тридцать третьих дыры в стене. А не греть воздух в переходные и зимние периоды это вообще в голове не укладывается (у меня во всяком случае). Вы посадите систему отопления и от сквозняков люди от вас на больничную койку прямиком поедут или клапана будут постоянно закрыты в присутствии людей. Проще купить в фолтере рулон фильтра и поставить его вместо стеклопакета -эффект тотже. спасибо за комментарии!!!
|
|
|
|
|
30.11.2007, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
В гостиннице, как Вы называете "люкс" - вся вентиляция механическая с контролем микроклимата. Это не только для качества воздуха, но и для защиты от уличного шума, фильтрации - в том числе от мух и комаров, от внешней пыли. Система вентиляции с централизованным контролем (для того чтобы не вентилировать по полной пустые номера) Есть выход - применить децентрализованные приточно-вытяжные рекуперационные камеры в каждый номер - посмотрите VL-100UE Mitsubishi Lossnay (у вас стоит около 10000 руб/шт - посмотрел в объявах) или Meltem - Германия. Камеры величиной с небольшой сплит кондиционер 70% возврат тепла, без подогревателя. Мощность 30Вт. Звук 28-32 дБ. В последнее время часто ставлю. Ни воздуховодов, ни калориферов ....Цена получаетя меньше чем центральной системы. Надо на отопление добавить мощность на компенсацию 30% потерь с вентиляцией (приблизительно 30м3/ч от расчётной до 20*С)
|
|
|
|
|
3.12.2007, 10:23
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.11.2007
Из: г. Улан-Удэ
Пользователь №: 12608

|
Цитата посмотрите VL-100UE Mitsubishi Lossnay можно поподробнее. хотелось бы техн. документацию
|
|
|
|
Гость_JJJ_*
|
3.12.2007, 13:56
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 30.11.2007, 11:47) [snapback]196791[/snapback] ...Есть выход - применить децентрализованные приточно-вытяжные рекуперационные камеры в каждый номер - посмотрите VL-100UE Mitsubishi Lossnay (у вас стоит около 10000 руб/шт - посмотрел в объявах) или Meltem - Германия. Камеры величиной с небольшой сплит кондиционер 70% возврат тепла, без подогревателя. Мощность 30Вт. Звук 28-32 дБ. В последнее время часто ставлю. Ни воздуховодов, ни калориферов ....Цена получаетя меньше чем центральной системы. Надо на отопление добавить мощность на компенсацию 30% потерь с вентиляцией (приблизительно 30м3/ч от расчётной до 20*С) В инете нашел: "Установка Система приточно-вытяжной вентиляции устанавливается на стене с двумя отверстиями диаметром 75 мм, через которые подается воздух. Во избежание попадания влаги в блок воздуховоды должны быть отклонены в сторону улицы." Пожалуйста растолкуйте: может быть одно из 75мм. отверстий на вытяжку? И как в этом случае избежать смешения в-ха. И еще интересна информация из опыта эксплуатации. Это действительно стоящая вещь или недолговременная игрушка?
|
|
|
|
|
3.12.2007, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Для установки камеры в нар. стене сверлятся 2 отв. Одно для забора воздуха, второе - выброс. Наклон воздуховодов в сторону улицы - 0,002, для дренажа конденсата. Потоки не смешиваются. Посмотрите немецкий Meltem - там ещё ближе. Информацию и каталоги поисковиком www/mitsubishi. com; Meltem у меня на литовском - поищите поисковиком, встречал где-то и по-русски
Ещё фото Мельтем
Котедж
|
|
|
|
|
19.12.2007, 4:19
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Не помню где, но читал (уважаемые коллеги меня поправят), что в зависимости от класса отеля, до 70м3/час на проживающего - механический приток. Вытяжка через с/узлы. Санузел+душевая (щас везде так в более-менее приличных отелях) = 125 м3/час. Приток допустим на двух человек 120 м3/час, увеличиваете для потожительного балланса до 140. Кондиционирование - либо мультисплит системы с канальными внутрянками (дайкин как выяснилось дешевле МЕ)), либо ситимульти МЕ (кстати, сейчас стали поддерживать отключение по карточке гостя) за отель с "естественным" поддержание климата надо сажать в него на год. Чтоб не венилировать пустые номера .. думаю, что VAV системы не сильно спасут ситуацию, поскольку дорогие чертовски. Ставите на вентилятор частотник (рег скорости) "попродуманней", и делите номера на блоки по 5-6 номеров. Контроллер, который считает количество включенных блоков (секций), и подает нужный сигнал на частотник. Допустим , у вас 30 номеров. таким образом, минимальная скорость венилятора равна 1/6, т .е. 15%. Вполне допустимо. Заселяются люди в номер, горнична включает целый блок - 5-6 номеров ... А в противном случае вы все равно вентилятор не зставите работать на 1/30 мощности. Он попросту сгорит. ИМХО
|
|
|
|
|
19.12.2007, 22:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Александр Васильев @ 19.12.2007, 3:19) [snapback]203414[/snapback] Контроллер, который считает количество включенных блоков (секций), и подает нужный сигнал на частотник. Допустим , у вас 30 номеров. таким образом, минимальная скорость венилятора равна 1/6, т .е. 15%. Вполне допустимо. Заселяются люди в номер, горнична включает целый блок - 5-6 номеров ... А в противном случае вы все равно вентилятор не зставите работать на 1/30 мощности. Он попросту сгорит. ИМХО  Такой способ используется достаточно давно. Венткамера приточновытяжная с частотниками и датчиком статического давления, на ответвления в номера клапана типа PTS с эл.приводом. В зависимости от заполнения номеров изменяется расход воздуха и соответственно давление. Датчик давления выдаёт аналоговый сигнал 0-10В на частотник и меняется производительность камеры поддерживая постоянное давление в сети. Но PTS уступают VAV хотя бы потому, что не могут работать с воздуховодами ср.давления - статическое давление по трассе воздуховода низкого давления будет не одинаково и это сказывается на качестве регулирования - перед клапаном нет оперативного запаса давления... Но в небольших отелях с сравнительно короткими трассами вполн рабочий вариант с PTS
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|